Демонтаж/монтаж щитов автоматики, На работающем объекте |
|
|
|
20.1.2014, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272

|
Всем здравствуйте!
Дело обстоит так: предстоит пересобрать щиты автоматики вентиляции и управления ИТП офисного здания с полной заменой всех комплектующих на новые, с заменой существующих контроллеров на Pixel и диспетчеризацией. Все системы работают на объекте, под управлением контроллеров TAC Xenta 300 (одна штука на сис-му).
Вопрос состоит в следующем: как лучше организовать данные работы? По сути на каждую систему дня вполне достаточно (Таких систем три приточных, один тепловой пункт и простенький щит управления и защиты крышных вытяжных вентиляторов). Прошу, если есть таковое, тыкнуть пальцем в нормативные документы, где об этом толково написано.
P.S.: Прошу помощи/совета потому, что я совсем недавно начал заниматься автоматизацией в качестве инженера и сам все таки еще соплив молод, но со всей ответственностью берусь за дело.
Сообщение отредактировал kluzk - 20.1.2014, 11:13
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
20.1.2014, 12:49
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Прикидываешь количество щитов по типажам. Приобретается корпус щита для первой жертвы. Начиняется и устанавливается на место старого. Выосвободившися щит начиняется новой начинкой и т.д.
|
|
|
|
|
20.1.2014, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272

|
Цитата(Ludvig @ 20.1.2014, 13:49)  Прикидываешь количество щитов по типажам. Приобретается корпус щита для первой жертвы. Начиняется и устанавливается на место старого. Выосвободившися щит начиняется новой начинкой и т.д. Хм... Извиняюсь, забыл уточнить. Принято решение сам корпус щитов оставить как есть, дополнить резиновой изоляцией и всё. Есть один большой щит с управлением тремя приточными системами. Если, допустим, менять систему в нем одну за одной. Начать с общей защиты, потом постепенно от большего к меньшему. Это допустимо? Можно просто да/нет. Тема будет исчерпана. Заказчика вроде все устраивает. Но как-то страшненько...
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
20.1.2014, 13:38
|
Guest Forum

|
Сначала все обесточить (отсоединить кабель питания) и убедится в отсутствии напряжения на остальных проводах ящика.
|
|
|
|
|
20.1.2014, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272

|
Цитата(Iroha @ 20.1.2014, 14:38)  Сначала все обесточить (отсоединить кабель питания) и убедится в отсутствии напряжения на остальных проводах ящика. То есть я правильно понимаю, что работы можно производить только при полностью обесточенном щите? Как то и не подумал.. А то бы начал ковыряться с монтажником, на свой страх и риск. Хотел обесточить после ввода провода в щит на автомате. Больше так думать не буду. Спасибо.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
20.1.2014, 14:49
|
Guest Forum

|
Цитата(kluzk @ 20.1.2014, 17:10)  То есть я правильно понимаю, что работы можно производить только при полностью обесточенном щите? Как то и не подумал.. А то бы начал ковыряться с монтажником, на свой страх и риск. Хотел обесточить после ввода провода в щит на автомате. Больше так думать не буду. Спасибо. Правильно понимаете, жизнь и здоровье важнее.
|
|
|
|
|
21.1.2014, 7:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Почему же электрикам даются допуска на работу на не отключённых электроустановках и инструмент в электроизолированном исполнении производится - кто бы подсказал ?
|
|
|
|
|
21.1.2014, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(AVFRZN @ 21.1.2014, 8:29)  Почему же электрикам даются допуска на работу на не отключённых электроустановках и инструмент в электроизолированном исполнении производится - кто бы подсказал ?  Это только тем - кто ПОТРМ читал  Там где ответственный за электрохозяйство - непуганный прокурорами это все лишнее.
|
|
|
|
|
22.1.2014, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Анекдот в тему: Сапёр и электрик ошибаются только раз в жизни, но электрик перед смертью ещё и станцует.
|
|
|
|
|
22.1.2014, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Нифига ... у электрика больше шансов  Реальный случай - родственник лежал в микрохирургии. Привезли пациента - электрика с ж/д. Накладывал заземление на контактный провод. Решил, что в электрике, как в математике - от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Жизнь ценой отрезанных рук убедила в обратном - есть разница между "сначала вбить заземляющий кол в землю, а потом штангой прицеплять зажим к проводу" и "прицепляем зажим к проводу, потом вбиваем кол в землю" В первом отгорел бы зажим, во втором отгорели руки ... Ещё ноги остались для второй проверки  Так что ... электрикам веселее ...
Сообщение отредактировал AVFRZN - 22.1.2014, 11:02
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
22.1.2014, 14:40
|
Guest Forum

|
Кстати еще не факт, что отключив электропитание , напряжение не прилетит со стороны. Я знаю такой смертельный случай. Парню лет 20 было , только женился. ЧМЗ 90-ые годы. Отключенная киповская будка. от человека остался только контур мелом на стальном полу.
Сообщение отредактировал Iroha - 22.1.2014, 14:41
|
|
|
|
|
22.1.2014, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
эх, могу много чего порасказывать из жизни (и не только) электриков, о КИПовцах по более.. как от вестака и батареи приемник работал... аль о том как к оголенным проводам руками прикручивал лампочку рядом с горящей лампочкой (ну, о том, что до этого сам на трассовку транс 220/36в в подвале цеплял, ни гугу..), ну и пару пива на спор были мои.. аль о том, как токарь любил практикантов в шок повергать, останавливая шпиндель голыми руками (о втором, стоящем возле рубильника, ни ни.) ну это шутки ради... а вот о последствие экономии новых хозяевов писал.. кран балка с управлением с земли, ранее управление было на 42в, болгария.. спалили транс, на новый денеХ нет, ставь пускателя с катушкой на 380в.. и в конце концов от оператора на железном полу контур.. а мужику 42 г, только женился, пацану полгода.. правда без меня уже..
|
|
|
|
|
  |