> Ультразвуковой расходомер газа., Сталкивался ли кто с такими приборами.
Metkiy
сообщение 23.1.2014, 10:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63122



На заводе специалисты с Межрегионгаза установили счетчик газа Turbo Flow TFG-S. Со временем заметили, что он показывает расход газа больше, чем показывал старый счетчик {на 20% где то}. Новое газопотребляющее оборудование на заводе не вводилось. Необходимо убедиться в нашей провоте, чтобы заменить счетчик. Приобрести ультразвуковой расходомер газа типа Пир, Панаметрикс или Контролотрон завод не потянет {стоимость около 1 млн. руб, ради нескольких замеров}. Хотелось бы узнать фирмы занимающиеся замерами подобными приборами {без врезки в газопровод}/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
tiptop
сообщение 23.1.2014, 10:50
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Может быть, воткнуть в газопровод ещё какой-нибудь фланцевый счётчик - СГ-16 с корректором, например?

Сообщение отредактировал tiptop - 23.1.2014, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metkiy
сообщение 23.1.2014, 10:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63122



Если не найдем решения с помощью замеров. Наверное так и сделаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.1.2014, 12:31
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Metkiy @ 23.1.2014, 11:40) *
Приобрести ультразвуковой расходомер газа типа Пир, Панаметрикс или Контролотрон завод не потянет {стоимость около 1 млн. руб, ради нескольких замеров}.

У меня когда-то была мысль использовать высокоточный дифманометр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 24.1.2014, 9:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 23.1.2014, 13:31) *
У меня когда-то была мысль использовать высокоточный дифманометр.

Может произвести юстирвку счётчика в отделе метрологии, с выдачей акта о результатах проверки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popov
сообщение 25.1.2014, 19:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051



Цитата(Metkiy @ 23.1.2014, 11:40) *
На заводе специалисты с Межрегионгаза установили счетчик газа Turbo Flow TFG-S. Со временем заметили, что он показывает расход газа больше, чем показывал старый счетчик {на 20% где то}. Новое газопотребляющее оборудование на заводе не вводилось. Необходимо убедиться в нашей провоте, чтобы заменить счетчик. Приобрести ультразвуковой расходомер газа типа Пир, Панаметрикс или Контролотрон завод не потянет {стоимость около 1 млн. руб, ради нескольких замеров}. Хотелось бы узнать фирмы занимающиеся замерами подобными приборами {без врезки в газопровод}/

Врежьте нормальный расходомер-счетчик газа, а не термоанемометр, который измеряет скорость газа в конкретной точке газопровода.
Какой регион у Вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sendy62
сообщение 26.1.2014, 19:25
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.1.2014
Пользователь №: 221061



Привет Всем!
Данный расходомер не является ультрозвуковым. Он использует принцип термоанемометра - (очень в кратце) скорость потока среды помноженная на площадь потока (поперечное сечение трубопровода).
Слишком многое необходимо соблюсти чтобы он показывал адекватно - точно замерить и забить в прибор внутренний диаметр трубы, при установке правильно выбрать прямой участок без стыков и искривлений (влияет на поток среды), не реже чем 1 раз в месяц менять параметры процентного состава газа из сертификата (правда каждую минуту этот состав сам по себе изменяется. Посмотрите, если есть возможность, по потоковому хроматографу). Кроме того качество транспортируемого газа далеко от оригинала по наличию примесей (мусора, смазки, воды и т.д) Для нормальной работы прибора нужно чтобы всё вышеперечисленное соответствовало на 100%. Проверить исправность самого прибора можно временной заменой на такой же. Погрешность не должна превышать 2%(погрешностей двух приборов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metkiy
сообщение 28.1.2014, 9:07
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63122



Цитата(Popov @ 25.1.2014, 20:07) *
Врежьте нормальный расходомер-счетчик газа, а не термоанемометр, который измеряет скорость газа в конкретной точке газопровода.
Какой регион у Вас?


Брянск. Пока взвешиваем все за и против, потому что стоимость установки нового счетчика на 159 мм трубу составляет порядка 200 тыс. руб. Ну и потом могут возникнуть проблемы с его приемкой. Все таки имеем дело с монополистом.

Цитата(sendy62 @ 26.1.2014, 20:25) *
Привет Всем!
Данный расходомер не является ультрозвуковым. Он использует принцип термоанемометра - (очень в кратце) скорость потока среды помноженная на площадь потока (поперечное сечение трубопровода).
Слишком многое необходимо соблюсти чтобы он показывал адекватно - точно замерить и забить в прибор внутренний диаметр трубы, при установке правильно выбрать прямой участок без стыков и искривлений (влияет на поток среды), не реже чем 1 раз в месяц менять параметры процентного состава газа из сертификата (правда каждую минуту этот состав сам по себе изменяется. Посмотрите, если есть возможность, по потоковому хроматографу). Кроме того качество транспортируемого газа далеко от оригинала по наличию примесей (мусора, смазки, воды и т.д) Для нормальной работы прибора нужно чтобы всё вышеперечисленное соответствовало на 100%. Проверить исправность самого прибора можно временной заменой на такой же. Погрешность не должна превышать 2%(погрешностей двух приборов).


Меняли нам его два раза уже. Один прибор показывал 500 куб. час., а другой 550 куб.час. на том же режиме. Межрайгазе только пожали плечами. Теперь будем наверное с ними договариваться чтобы подобрали нужный нам счетчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Popov
сообщение 1.2.2014, 12:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 24.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 19051



Цитата(Metkiy @ 28.1.2014, 10:07) *
Брянск. Пока взвешиваем все за и против, потому что стоимость установки нового счетчика на 159 мм трубу составляет порядка 200 тыс. руб. Ну и потом могут возникнуть проблемы с его приемкой. Все таки имеем дело с монополистом.

Смотрите личку.

Интересно, что некоторые "монополисты" "плачут" от потребителей газа, потому что чуть что, потребитель сразу сообщает в ФАС и поставщика потом еще и штрафуют.
Некоторые поставщики судятся с потребителями (заметьте - не потребитель выставляет иски..).
А бывает, что и поставщик ставит дело так, что ему никто не указ.

О чем это я... О том, что желание и сильная воля приводят к желаемым результатам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.2.2014, 13:23
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Metkiy @ 23.1.2014, 11:40) *
На заводе специалисты с Межрегионгаза установили счетчик газа Turbo Flow TFG-S

Бесплатно установили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 10.12.2019, 17:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(tiptop @ 1.2.2014, 13:23) *
Бесплатно установили?

Аналогичная проблема и тоже в Брянской области. Правда диаметр входной очень дольной. точно не скажу но не меньше 250 а то и 325....
установмили примерно в 2012..2013 году. именно этот расходомер. первый год было норм. я как наладчик при проведении РНИ сверял расход по старому счетчику и новому и расчетным методом. для котлов ДКВр 4/13 и ДКВр-20/13 сходилось в пер делах 10..20 м3/час ...НО вскоре начались чудеса.
в 2016 году на старых значениях давления газа перед горелками расход вырос на максимальном (165 и пред максимальном 110мм вод ст.) с 321 и 270 до 480 и 364 м3/час, для котла ДКВр-4/13) и примерно в тех же пропорциях и для 20-ки.
я сделал выкладку для Гл. энергетика завода, тот с ней межрегион...
а те в ответ:
_ ничего не знаем счетчик поверер ( около 2х недель как с поверки привезли и поставили),
а монтировали- за счет Регионгаза....
я так прикинул. они его отбили за пару зимних месяцев.
Сегодня снова там был, и и примерно тот же расклад по графику давление / расход.
ЧТо делать - ума ен приложу. У Регионгаза один ответ - счетчик поверен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных