|  Расчет цикла теплового насоса, Температура фреона | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
| - Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» | АВОК в соц. сетях         | 
| ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU | 
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Расчет цикла теплового насоса, Температура фреона | 
|  23.1.2014, 14:59 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Группа: New Сообщений: 17 Регистрация: 9.11.2008 Пользователь №: 25069  | 
				Добрый день, подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос. При расчете цикла паракомпрессионого теплового насоса с промежуточным теплообменником в точке 2 получио температуру фреона 114 радусов цельсия при давлении 2,36 МПа. Фреон R-134a. Подскажите, возможна ли эксплуатация фреона при таких параметрах?
				
				
				
			 | 
|  | |
|  | 
|  23.1.2014, 16:16 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108  | 
				фреона - возможна, а вот у компрессора проблемы... | 
|  | |
|  23.1.2014, 16:46 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Группа: New Сообщений: 17 Регистрация: 9.11.2008 Пользователь №: 25069  | фреона - возможна, а вот у компрессора проблемы... В каком плане? По давлению? Расчетная степень сжатия 6,74. У поршневых компрессоров если не ошибаюсь доходит до 8. Или Вы имели ввиду температуру? Получается повышение температуры после компрессора выше температуры критической точки роли не играет? Сообщение отредактировал StaG - 23.1.2014, 16:51 | 
|  | |
|  23.1.2014, 16:56 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108  | 
				вообще то он и до 10 доходит и больше бывает. 134 фреон в тепловых насосах используется из-за лучшего соотношения температура_конца_сжатия\давление, т.е. желаемая температура достигается при меньших давлениях, чем, например, на 407 или тем более 410. Это позволяет удешевить компрессор, ну и ресурс работы поднять. Поэтому не очень понятно, зачем Вам 2,36 Мпа? Компрессор все равно придется перевыбирать, меняйте тогда уж и газ.
				
				
				
			 | 
|  | |
|  23.1.2014, 17:33 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Группа: New Сообщений: 17 Регистрация: 9.11.2008 Пользователь №: 25069  | Поэтому не очень понятно, зачем Вам 2,36 Мпа? Компрессор все равно придется перевыбирать, меняйте тогда уж и газ. По P,h диаграмме получилось. Необходима температура воды после ТНУ 70 градусов. Подскажите пожалуйста, должен ли тепловой насос работать через бак-теплоаккумалятор? Сообщение отредактировал StaG - 23.1.2014, 17:41 | 
|  | |
|  23.1.2014, 18:25 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108  | 
				70 это уже где-то за гранью разумного применения. Ну то есть сделать можно и работать будет, но выгоды особо не предвидится, ее съедят возможные поломки. Условия установки бака те же самые, что и для обычных холодильных машин. Должен или не должен - решайте по условиям использования (ТЗ).
				
				
				
			 | 
|  | |
|   | 
|  | 