Парадокс со счетчиком, Считает при отсутствии расхода |
|
|
|
23.1.2014, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Мне позвонила знакомая, у неё счетчик хол. воды иногда крутится при отсутствии водоразбора и полном смывном бачке. Живет одна на 3 эт. в 5-этажке. За декабрь набежало 10 м3. Заметила (по звуку), что счетчик крутится при сбросе воды с верхнего этажа. Инженерша жэка посоветовала заменить счетчик. После замены - та же картина. Инженерша убедилась и сказала, что сталкивается с этим впервые. Трубы все проложены открыто. Кто что думает?
Сообщение отредактировал Skorpion - 23.1.2014, 18:17
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 59)
|
23.1.2014, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800

|
Я думаю, что в системе гуляет воздух, кот. может раскручивать крыльчатку счетчика при разных гидрорежимах в-50 раз быстрее, чем это делает вода.
|
|
|
|
|
24.1.2014, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
а не стоит ли у вашей знакомой водонагреватель и не открыты ли одновременно все вентили и на вводе ГВС в квартиру и на подводках к нему? тупо может быть передавливание из ХВС в ГВС через водогрей. про взаимосвязь сброса воды сверху и счетчик - бред. как система водопровода может быть гидравлически связана с системой канализации?
|
|
|
|
|
24.1.2014, 7:55
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Такая картина у нее одной во всем доме? Пусть соседей озадачит, все изучат внимательно свои счетчики. Я тоже наблюдал в прежней квартире такую картину: счетчик при отсутствии разбора самопроизвольно крутится то вперед, то назад, но назад существенно меньше, соответственно показания потихоньку росли. Я сам для себя связывал это с изменением давления и расхода в системе (которое изначально было существенно завышено судя по работе смесителей) и упругостью (способностью растягиваться и вмещать дополнительный объем воды) гибких подводок, а может и ПП труб. Выход я вижу в установке обратного клапана и регулятора давления на входе. Если пенсионерка без средств - пусть вводной кран открывает-закрывает, бабочку заменить на рычаг для удобства. Проблема исчезнет. Но сначала лучше скрапулезно оценить размеры бедствия, в моем случае речь шла о ничтожной прибавке, если не ошибаюсь, менее литра за полдня. К тому же произвольно мотал только счетчик ХВС. SV_vrn В моем случае передавливание точно можно исключить. У той знакомой можно проверить. Завязана судя по всему не с системой канализации, а с водоразбором ХВС.
|
|
|
|
|
27.1.2014, 8:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(SV_vrn @ 24.1.2014, 8:28)  тупо может быть передавливание из ХВС в ГВС через водогрей. Прикинул я, было бы передавливание, она бы получила на ГВС -10 м3 и была бы счастлива и вопросов не задавала бы. Думаю, передавливание можно исключить.
|
|
|
|
|
27.1.2014, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Skorpion @ 23.1.2014, 20:59)  Мне позвонила знакомая, у неё счетчик хол. воды иногда крутится при отсутствии водоразбора и полном смывном бачке. Живет одна на 3 эт. в 5-этажке. За декабрь набежало 10 м3. Заметила (по звуку), что счетчик крутится при сбросе воды с верхнего этажа. Инженерша жэка посоветовала заменить счетчик. После замены - та же картина. Инженерша убедилась и сказала, что сталкивается с этим впервые. Трубы все проложены открыто. Кто что думает? А когда закрываете вентиль до водосчетчика расход останавливается?
|
|
|
|
|
27.1.2014, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Во-первых - присутствует ли слив через перелив смывного бачка? Может клапан не закрывается полностью и по-тихоньку сочится. Надо своими глазами/ушами убеждаться, а не пенсионерскими! Во-вторых - 10 кубов ... уверены, что 10, а не 1.0? Опять-таки надо убедиться своими глазами, заодно и направление вращения крыльчатки выяснить. Знаем мы этих пенсионерок
Сообщение отредактировал AVFRZN - 27.1.2014, 11:29
|
|
|
|
|
27.1.2014, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Цитата(SV_vrn @ 24.1.2014, 7:28)  про взаимосвязь сброса воды сверху и счетчик - бред. как система водопровода может быть гидравлически связана с системой канализации?  --- при сбросе воды из сливного бачка открывается клапан его заполнения из системы ГВС - делайте корреляцию на пенсионерку ... она ещё расскажет, что, когда соседи смотрят спутниковое телевидение у неё холодильник начинает размораживаться
|
|
|
|
|
27.1.2014, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(AVFRZN @ 27.1.2014, 11:27)  Во-первых - присутствует ли слив через перелив смывного бачка? Может клапан не закрывается полностью и по-тихоньку сочится. Надо своими глазами/ушами убеждаться, а не пенсионерскими! Во-вторых - 10 кубов ... уверены, что 10, а не 1.0? Опять-таки надо убедиться своими глазами, заодно и направление вращения крыльчатки выяснить. Знаем мы этих пенсионерок  Цитата(AVFRZN @ 27.1.2014, 11:32)  --- при сбросе воды из сливного бачка открывается клапан его заполнения из системы ГВС - делайте корреляцию на пенсионерку ... она ещё расскажет, что, когда соседи смотрят спутниковое телевидение у неё холодильник начинает размораживаться  Вы оба правы. Сейчас позвонил Валентине - так зовут пенсионерку ( она имеет высшее образование и в своем уме), сказала, что при инженере жэка закрывала вентиль возле счетчика, но он продолжает крутиться. Спросил у нее, как подсоединена стиральная машина - ответ: с видимым сливом в ванну. Напросился, что я приду, она отговорила меня, обиделась, будто я считаю ее дурой. Я решил пока не ехать, будет собираться комиссия, хотят попасть к соседям по стояку, но те не пускают никого. Еще раз подтвердила, что счетчик начинает крутиться после сброса воды через унитаз. (слышно по звуку) с вышележащего этажа. Мистика какая-то
Сообщение отредактировал Skorpion - 27.1.2014, 20:19
|
|
|
|
|
28.1.2014, 0:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Ну, как-то наблюдали подобные приколы со счетчиком... Вылезла не одна причина, а несколько: - давления ХВС и ГВС неодинаковые, ГВС на пару бар выше. - обратные клапана (после счетчиков (их два) из-за износа не всегда отрабатывают. - установлены "водогрейники" (накопительный электронагреватель на случай ядерной войны), и постоянно, без клапанов, подключены к ГВС/ХВС. Что получается: ГВС/ХВС на разных этажах связаны через недозакрытые клапана и "перемычки" "водогрейников (с переливом, так уж они устроены)", при ощутимой разности давлений ХВС/ГВС. При этом бачок на верхнем этаже (ХВС) может заполняться водой из ГВС (с охлаждением и/или смешением) с нижнего этажа через систему "перемычек". При этом счетчики ХВС/ГВС "крутятся, куда попало", но иногда, некоторые, в правильном направлении, смотря, откуда перелив... Лечение: перебрать систему, проверить клапана и смесители (особенно переключатель "ванна/душ", особо западлистые вот эти, в которых надо "выдергивать "на себя" шток"), попробовать отсечь/перекрыть "водогрейники" (шаровые краны тоже иногда ломаются, и "не кроют"), если есть, чем, проверить давления.
Как-то так. И никакой мистики, сплошная гидравлика и прикладная мерфология: сломанный шаровый кран и годный шаровый кран снаружи выглядят одинаково - рукоятка крутится, упруго, как настоящая, а шар внутри - нет; то же самое и с обратными клапанами.
Сообщение отредактировал BROMBA - 28.1.2014, 0:47
|
|
|
|
|
28.1.2014, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Цитата(Skorpion @ 27.1.2014, 20:17)  при инженере жэка закрывала вентиль возле счетчика, но он продолжает крутиться. --- как подмечает предыдущий оратор, то, что на кране флажок повернулся, не означает, что кран закрылся - чЮдес не бывает. Счётчик за 500 рублей поменяли, а кран за 100 не попробовали - странно как-то ... Хотя, его состояние можно было оценить при демонтаже предыдущего счётчика, но вопрос - как перекрывалась подача воды при замене? Этим краном или каким-нить другим? Вобщем, для точного диагноза "инфымалошопипец"
|
|
|
|
|
28.1.2014, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(BROMBA @ 28.1.2014, 0:44)  Ну, как-то наблюдали подобные приколы со счетчиком... Вылезла не одна причина, а несколько: - давления ХВС и ГВС неодинаковые, ГВС на пару бар выше. - обратные клапана (после счетчиков (их два) из-за износа не всегда отрабатывают. - установлены "водогрейники" (накопительный электронагреватель на случай ядерной войны), и постоянно, без клапанов, подключены к ГВС/ХВС. Если давление ГВС выше, то почему счетчик ХВС крутится на расход, а не наоборот? Водогрейники не установлены
|
|
|
|
|
28.1.2014, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Как же счетчик меняли не закрыв кран?
|
|
|
|
|
28.1.2014, 11:51
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата Как же счетчик меняли не закрыв кран? стояк отключили, чтобы не экспериментировать с кранами. может он старее поповой собаки. вообще - вентиль. тронул рукоятку, а в руке кран-букса осталась. у меня такое было на доме двухлетнего возраста.
Сообщение отредактировал nick2 - 28.1.2014, 11:51
|
|
|
|
|
28.1.2014, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
воПщем ... по инету это не лечиЦЦо!
|
|
|
|
|
28.1.2014, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Frosty @ 28.1.2014, 10:33)  Как же счетчик меняли не закрыв кран? Наверно, пальцем затыкали
|
|
|
|
|
28.1.2014, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Skorpion, лучше Вам самому все это увидеть.
|
|
|
|
|
29.1.2014, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(Skorpion @ 28.1.2014, 10:52)  Если давление ГВС выше, то почему счетчик ХВС крутится на расход, а не наоборот? потому что все новые счетчики в обратную сторону не крутят - защита от хитрожопых "сматывателей".
|
|
|
|
|
29.1.2014, 7:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(SV_vrn @ 29.1.2014, 8:27)  потому что все новые счетчики в обратную сторону не крутят - защита от хитрожопых "сматывателей". Насколько новые? 2013 г.в. назад крутит, правда, не так бодро, как вперед. Это в режиме эксплуатации, см. мои посты выше
|
|
|
|
|
29.1.2014, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.1.2014
Пользователь №: 218907

|
Новым счетчикам вроде как пофигу в какую сторону крутиться. Все равно в + считать будут. Надо ставить обратник на водонагреватель.
|
|
|
|
|
29.1.2014, 8:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(panzerock @ 29.1.2014, 8:33)  Новым счетчикам вроде как пофигу в какую сторону крутиться. Все равно в + считать будут. Надо ставить обратник на водонагреватель. Если "вроде как", то зачем вообще такое писать? В минус тоже мотают. Есть конкретный пример.
|
|
|
|
|
29.1.2014, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Dima_UA @ 28.1.2014, 17:15)  Skorpion, лучше Вам самому все это увидеть. Схожу попозже. Сейчас а)нет времени, б)сильный мороз на улицек, пусть потеплеет Цитата(panzerock @ 29.1.2014, 7:33)  Новым счетчикам вроде как пофигу в какую сторону крутиться. Все равно в + считать будут. Надо ставить обратник на водонагреватель. Нет водонагревателя. Открытая система теплоснабжения
|
|
|
|
|
5.2.2014, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389

|
знаю случай- у сотрудницы соседи электричеством подключились к ее распредкоробке ( расколупали в стеночке со своей стороны). водой конечно посложнее будет, но как знать.. голь на выдумку горазда. Раз при соседском смыве счетчик крутиться начинает- канализация тут естессно не при чем, но бачек-то наполняется при этом. конечно такой вариант приемлем если соседи сбоку а не сверху
|
|
|
|
|
6.3.2014, 12:59
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226010

|
Уважаемые форумчане! Я не пенсионер. Но у меня почти та же ситуация как описывает ТС. Именно 10 кубов в месяц! И я в здравом уме. Я недавно квартиру купил, счётчик поставил (ГВС в доме вообще нет - так что счётчик один на ХВС, сюда же и водогрей подключен). Так вот- сначала внимания не обращал (два-три месяца платил за 10-12 кубов!) Потом задумался - куда это я по 10 тонн в месяц пользую? Два дня наблюдаю - счётчик сам меняет свои показания. Правда поймать момент когда он это делает пока не удалось - не будешь же сидеть у счётчика часами (видеорегистратор что ли поставить?  ). Но факт - за ночь (когда никто не пользовался) в плюсе 15 литров утром всплыло. Важная (на мой взгляд) деталь - обратного клапана нет (халтурщики при установке не установили - хотя просил делать всё как надо), а увидел это только сейчас - когда стал инфу читать как правильно устанавливать счётчик. Как считаете - дело в обратном клапане (его отсутствии)? П. С. На бойлере всё как надо - и обратный клапан, и подключен он только к ХВС - ГВС вообще подводки нет
Сообщение отредактировал SERPO - 6.3.2014, 13:00
|
|
|
|
|
6.3.2014, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ОК на бойлере и не надо, а вот на счетчике необходимо
Сообщение отредактировал Dima_UA - 6.3.2014, 13:07
|
|
|
|
|
6.3.2014, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725

|
Первый вопрос: сколько человек проживает? Второй вопрос: не подтекает ли смывной бачок? 15 литров за ночь глазом можно и не увидеть.
|
|
|
|
|
6.3.2014, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
и 15 л за ночь это только 450 л в месяц
|
|
|
|
|
6.3.2014, 13:59
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
+ 15 л за день, итого 0,9 м3 в месяц
|
|
|
|
|
6.3.2014, 14:34
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226010

|
Пардоньте, На бойлере конечно ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ а не обратный... Цитата(MEGASANTEHNIK @ 6.3.2014, 14:10)  Первый вопрос: сколько человек проживает? Второй вопрос: не подтекает ли смывной бачок? 15 литров за ночь глазом можно и не увидеть. Проживаем вдвоём с женой. Бачок не течёт. Он у меня набирается шумно - и резко отсекает набор воды (я так понимаю такие потихоньку набирать не могут - если даже чуть-чуть подтравливает вода он "подождёт" пока не упадёт уровень например на литр и шумно наберёт этот литр. Но такого не происходит - он безмолвствует - в квартире тихо я бы слышал набор) Цитата(Dima_UA @ 6.3.2014, 14:28)  и 15 л за ночь это только 450 л в месяц Я понимаю, что тонны так не набегут конечно. Но видимо он неравномерно как-то "травит". Вот сейчас-с утра периодически наблюдаю - через нное время (когда минут 10, когда больше) проверяю - литр-два "ушло"... И сколько так за день "левака" уходит? Воду не включаю, бачок унитаза не шумит, не подтекает...Хрень кака-то...Кстати, живу на 4-м этаже 5-тиэтажки. Недавно поймал момент-сверху воду "слили" - так у меня счётчик даже не дёрнулся. Так что у меня не так, как у ТС (во время слива сверху). Цитата(Dmitry_vk @ 6.3.2014, 14:59)  + 15 л за день, итого 0,9 м3 в месяц Вот почему-то не так. Значит не чётко эта воровская схема работает - наверняка бывают прорывы литров по 50-100.. Буду дальше наблюдать - авось воочию увижу момент когда он крутиться начинает без моего вмешательства..
Сообщение отредактировал SERPO - 6.3.2014, 14:38
|
|
|
|
|
6.3.2014, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а предохранительний клапан куда подключен?
может через него травит? у меня, на пример, когда бойлер греется больше 65 С, то с него течет, а если до 45 С то все в порядке
|
|
|
|
|
6.3.2014, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725

|
Цитата(SERPO @ 6.3.2014, 15:34)  Бачок не течёт. Он у меня набирается шумно - и резко отсекает набор воды (я так понимаю такие потихоньку набирать не могут - если даже чуть-чуть подтравливает вода он "подождёт" пока не упадёт уровень например на литр и шумно наберёт этот литр. Но такого не происходит - он безмолвствует - в квартире тихо я бы слышал набор) Буду дальше наблюдать - авось воочию увижу момент когда он крутиться начинает без моего вмешательства..  ИМХО причина, скорее всего, именно в бачке. Бывают, конечно, аномалии со счётчиками, но это редкость. Раз уж всё равно занялись слежкой за счётчиком, то попробуйте отсечь бачёк и посмотрите изменится ли ситуация. Я не знаю какая у Вас система сливного бачка, но клапаны, которые шумно набирают воду тоже умеют травить по тихонечку. п.с. Весело текущий унитаз может вылить до 200 кубов в месяц.
|
|
|
|
|
6.3.2014, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Цитата(Dima_UA @ 6.3.2014, 13:07)  ОК на бойлере и не надо, а вот на счетчике необходимо --- а горячей воде мы шепнём на ушко, чтобы она не затекала обратно в ХВС при расширении? Надо попробовать заменить счётчик. Сколько денег платится за 10 кубов подвода и отвода?
|
|
|
|
|
6.3.2014, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(AVFRZN @ 6.3.2014, 15:32)  --- а горячей воде мы шепнём на ушко, чтобы она не затекала обратно в ХВС при расширении? такого не наблюдал у себя....кран на ХВС перед бойлером всегда холодный.
|
|
|
|
|
6.3.2014, 15:41
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226010

|
Цитата(Dima_UA @ 6.3.2014, 15:51)  а предохранительний клапан куда подключен?
может через него травит? Да не, во-первых у меня на бойлере 40 градусов температура стоит - кипеть нечему, во-вторых носик этого предохранительного клапана у меня на глазах - абсолютно сухой, ни намёка даже на каплепадение, не то что на течь...Так что не там... MEGASANTEHNIK Спасибо - уже перекрыл. Будем посмотреть AVFRZN, для нас прилично стоит куб - 110 рублей
Сообщение отредактировал SERPO - 6.3.2014, 15:43
|
|
|
|
|
6.3.2014, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Есть одна волшебная мысль по подобным случаям... Предположим, что труба ХВС до кранов или другого оборудования проходит параллельно трубопроводам отопления, в непосредственной близости над ней, тогда нижняя часть ХВС трубы нагревается от теплового излучения отопительной трубы, а в верхней зоне - остывает... В этом случае, при отсутствии водоразбора могут образовываться микротоки с достаточной скоростью перемещения слоев. И при удачном стечении обстоятельств (фаза Луны и Козерог в Водолее) может образовываться вихрь, закручивающий вертушку счетчика! Выход - изоляция трубы ХВС, хотя бы в районе счетчика +- полметра.... Как вам идея?
Сообщение отредактировал Энерджайзер - 6.3.2014, 20:58
|
|
|
|
|
7.3.2014, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Цитата(Dima_UA @ 6.3.2014, 15:37)  такого не наблюдал у себя....кран на ХВС перед бойлером всегда холодный. --- в курсе, что в предохранительный клапан для бытовых бойлеров встроен и обратный? Цитата(SEPRO) для нас прилично стоит куб - 110 рублей --- сколько стоит счётчик в ближайшем магазине?
Сообщение отредактировал AVFRZN - 7.3.2014, 9:01
|
|
|
|
|
7.3.2014, 13:18
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Skorpion @ 23.1.2014, 16:59)  Мне позвонила знакомая,.... Инженерша жэка посоветовала заменить счетчик. После замены - та же картина. Инженерша убедилась и сказала, что сталкивается с этим впервые. Трубы все проложены открыто. Кто что думает? если исключить стороннее подключение(как пример в "сталинках" - повсеместно), прокладка в американке на входе счетчика - внутренний диаметр сильно заужен, струйный эффект. Норма - 16 мм. Цитата(SERPO @ 6.3.2014, 11:59)  ... Но факт - за ночь (когда никто не пользовался) в плюсе 15 литров утром всплыло. таже прокладка, либо - бачек унитаза на течь лучше проверять промокашкой(или мягкой туал. бумагой). Наполнился бачек, протерли вазу насухо, положили в вазу промокашку. Незаметная течь бачка может за ночь до куба намотать...
|
|
|
|
|
7.3.2014, 19:36
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226010

|
Действительно, перекрыл бачок - за ночь никакого "левака". И при очень внимательном рассмотрении тонюсенькую струечку (если можно её так назвать - практически незаметна) увидел. Спасибо, уважаемые за совет. Буду разбираться с бачком.
А ещё вопросик - где-то прочитал, что обратный клапан (тот, что после счётчика) после установки может быть незаметен. Это правда? Если да, то как можно "без вскрытия" определить - наличиствует он в системе или отсутствует?
|
|
|
|
|
7.3.2014, 20:16
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(SERPO @ 7.3.2014, 18:36)  А ещё вопросик - где-то прочитал, что обратный клапан (тот, что после счётчика) после установки может быть незаметен. Вы можете не заметить обр. клапан в американке, но сии соединения(о.к. в ам.) настолько редки(и бесполезны) что заметить их неспециалисту действительно очень сложно
|
|
|
|
|
8.3.2014, 8:01
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226010

|
Доброе утро, уважаемые! Не забудьте поздравить своих женщин Vict вот, посмотрите пожал-ста фото. Здесь может быть скрыт этот самый клапан?
Сообщение отредактировал SERPO - 8.3.2014, 8:03
|
|
|
|
|
8.3.2014, 8:43
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(SERPO @ 8.3.2014, 7:01)  Vict вот, посмотрите пожал-ста фото. Здесь может быть скрыт этот самый клапан? может, т.к. я его не вижу  Американка это то латунное соединение между трубой и счетчиком. И вот в этом соединении может быть об.кл. Как пример
|
|
|
|
|
8.3.2014, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Это вода через смеситель ходит туда -сюда за счет разности плотностей холодной и горячей воды, наверное дом без рециркуляции вообще, в 5-ти этажках ее не делают. Надо ставить обратный клапан Тип 99 например IVR сразу после водомера
Сообщение отредактировал MEX-74 - 8.3.2014, 9:49
|
|
|
|
|
11.4.2014, 21:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 23.1.2014, 17:59)  Мне позвонила знакомая, у неё счетчик хол. воды иногда крутится при отсутствии водоразбора и полном смывном бачке. Живет одна на 3 эт. в 5-этажке. За декабрь набежало 10 м3. Заметила (по звуку), что счетчик крутится при сбросе воды с верхнего этажа. Инженерша жэка посоветовала заменить счетчик. После замены - та же картина. Инженерша убедилась и сказала, что сталкивается с этим впервые. Трубы все проложены открыто. Кто что думает? Какой смеситель стоит на кухонной мойке? Если старая советская "ёлочка" то возможно пробита фигурная резиновая прокладка на его подключении. Тогда возможен переток между ХВС и ГВС при закрытых кранах и разных давлениях. На чертеже ниже это поз.9
|
|
|
|
|
12.4.2014, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.4.2014, 21:41)  Какой смеситель стоит на кухонной мойке? Если старая советская "ёлочка" то возможно пробита фигурная резиновая прокладка на его подключении. Тогда возможен переток между ХВС и ГВС при закрытых кранах и разных давлениях. На чертеже ниже это поз.9 Вполне возможно, что версия правильная. Браво, Сергей! Раскаиваюсь, что я не проследил за финалом этой истории. Не задумываясь о конструкции смесителя, у меня в плане было проверить переток следующим образом. Открыть оба крана, дождаться, чтобы из горячего крана пошла горячая вода, закрыть краны и прощупать подводки к смесителю под раковиной. Если на горячей подводке труба заметно начнет остывать вблизи смесителя, а по мере удаления от смесителя будет еще горячей, то - Эврика! Факт перетока доказан. Я так и не сходил к этой женщине. Мне пришлось надолго уехать из города, а когда вернулся, позвонил ей. Она мне сказала, что комиссии наконец-то удалось проникнуть в квартиру на 5 этаже и, якобы, устранить причину. В чем была причина, она якобы не интересовалась и не вникала в подробности. Разговаривала она на эту тему неохотно, скомканно. Похоже, что причину нашли в её квартире и она попала впросак, ей неудобно было признаваться.
|
|
|
|
|
12.4.2014, 21:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 12.4.2014, 18:12)  Вполне возможно, что версия правильная. Я вот столкнулся с ситуацией когда в пятиэтажке из холодного стояка у всех периодически идёт горячая вода.. Причём у всех есть счётчики. Есть пара бойлеров на двух этажах - но они в порядке.
|
|
|
|
|
14.4.2014, 5:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.4.2014, 1:41)  Какой смеситель стоит на кухонной мойке? Если старая советская "ёлочка" то возможно пробита фигурная резиновая прокладка на его подключении. Тогда возможен переток между ХВС и ГВС при закрытых кранах и разных давлениях. Не обязательно даже прокладка. Сама перегородка часто протекает. Качество литься фиговое, почти всегда бывают раковины. Со временем начинается переток. Цитата(Serg Ivanov @ 13.4.2014, 1:45)  Я вот столкнулся с ситуацией когда в пятиэтажке из холодного стояка у всех периодически идёт горячая вода.. Причём у всех есть счётчики. Есть пара бойлеров на двух этажах - но они в порядке. Что значит в порядке? Бойлер в полном порядке поднимает давление при нагреве. Причем штатные клапаны (включающие в своем составе и обратный клапан) в большинстве своем это не держат и все идет обратно в трубу ХВ. Всем ставить ОК сразу после счетчиков, а дальше уже пофиг что именно там каждый у себя наставит. Кроме елочек с не меньшим успехом передавливают все современные термосмесительные клапаны. И на смесителях и на всех душевых кабинах. Там вода перекрывается за узлом смесителя. Нормальные фирмы ставят ОК на них. Но те же китайцы в своих душевых кабинах этим себя не утруждают...
|
|
|
|
|
14.4.2014, 8:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(SVKan @ 14.4.2014, 5:37)  Что значит в порядке? Бойлер в полном порядке Выключены. Два шаровых крана на каждом - закрыты.
|
|
|
|
|
14.4.2014, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.4.2014, 12:23)  Выключены. Два шаровых крана на каждом - закрыты. Значит те же душевые кабины, смесители елочки или тому подобная хрень. В любом варианте, надо сразу ставить после каждого счетчика по ОК и голову не греть. Это заведомо избавит от проблем стояк и счетчики. А в своей квартире каждый может потом городить что хочет...
|
|
|
|
|
14.4.2014, 12:42
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.4.2014, 21:45)  Я вот столкнулся с ситуацией когда в пятиэтажке из холодного стояка у всех периодически идёт горячая вода.. тоже сталкивался... нашли - просто у кого то перемычка с вентилем между хвс и гвс. Встает рано, переключает воду, сливает через счетчик хвс "горячую воду" до потепления онной, умывается, уходит. Бывало забывал переключится взад. В любом случае платил как за хвс 9 лей/куб вместо 42 за подогрев гвс. Аналогично, с перемычкой, в другом случае для наполнения стиралки с целью экономии электричества на подогрев  Кулибины
|
|
|
|
|
14.4.2014, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Ну такой фокус быстро выявляется при сравнении показаний потребления общедомового счётчика и суммарных по индивидуальным.
|
|
|
|
|
14.4.2014, 13:20
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
угу... в теории
|
|
|
|
|
14.4.2014, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Vict @ 14.4.2014, 12:42)  тоже сталкивался... нашли - просто у кого то перемычка с вентилем между хвс и гвс. Встает рано, переключает воду, сливает через счетчик хвс "горячую воду" до потепления онной, умывается, уходит. Бывало забывал переключится взад. В любом случае платил как за хвс 9 лей/куб вместо 42 за подогрев гвс. Аналогично, с перемычкой, в другом случае для наполнения стиралки с целью экономии электричества на подогрев  Кулибины  Делаете подсказки для халявщиков?
|
|
|
|
|
14.4.2014, 19:55
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Skorpion @ 14.4.2014, 17:59)  Делаете подсказки для халявщиков? халявщики эт те, кто свою попу не могут поднять со стула что бы разобраться в чем траблы у жильцов... А "кулибиных" лелеять надоть, т.к. онные есть движитель прогресса
|
|
|
|
|
17.4.2014, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226010

|
Уважаемые форумчане, прошу прощения, что не отписался сразу - забегался. А проблему свою решил, как советовали мне вы: подтекал унитаз (действительно у меня обошлось без проделок нечистой силы  ) Устранил сам в тот же день - по времени заняло минут 30. После этого - расход 3-4 куба в месяц. Ещё раз большое спасибо за советы! Особенно форумчанину MEGASANTEHNIK
Сообщение отредактировал SERPO - 17.4.2014, 11:54
|
|
|
|
|
17.4.2014, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Цитата(Vict @ 14.4.2014, 13:20)  угу... в теории  --- как раз-таки, на практике  Цитата(Skorpion @ 14.4.2014, 17:59)  Делаете подсказки для халявщиков? --- более похоже на провокацию - вычисляется на счёт "раз" ... А если не стоят общедомовые счётчики на холодную и горячую воду ... так это проблема управляющей компании.
|
|
|
|
|
17.4.2014, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(AVFRZN @ 17.4.2014, 12:53)  --- более похоже на провокацию - вычисляется на счёт "раз" ... А если не стоят общедомовые счётчики на холодную и горячую воду ... так это проблема управляющей компании. Попробуй вычислить. В доме 260 квартир, по квартирам никто из контролеров не ходит
|
|
|
|
|
17.4.2014, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Шо - совсем забесплатно воду подают и верят жильцам? Хотя ... при задраных в небеса расценках подобные кулибинские выходки уже вбиты в ценник  Один-два хитреца в поле допуска. Погловное хитрожопство инициирует позыв к действию.
Сообщение отредактировал AVFRZN - 17.4.2014, 17:06
|
|
|
|
|
17.4.2014, 19:24
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(AVFRZN @ 17.4.2014, 12:53)  --- как раз-таки, на практике  увы, но делаю вывод - с практикой вы слабо знакомы  А вот Скорпион знаком
Сообщение отредактировал Vict - 17.4.2014, 19:25
|
|
|
|
|
21.4.2014, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389

|
даже в теории не получится. из 260 квартир половина счетчики не поверила и платит по нормативу, другая половина подает показания "когда вспомнили". можно передать показания "с запасом" а можно произвольную близкую к реальности цифру сообщить .. вот сижу я на работе, вспоминаю что сегодня последний день подачи показаний, а я в счетчик не заглядывала- называю каку -нибудь цифру.. вот как-то так ) потом еще показания требуется передать в промежутке с 5-го по 20-е например... т.е. ТОЧНОЙ цифры переданных показаний на сегодняшний день получить в принципе невозможно.
|
|
|
|