сообщение 24.1.2014, 14:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.11.2010
Пользователь №: 79683



Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста разобраться в ситуации.

Имеем договор с теплоснабжающей организацией со следующими параметрами
для теплоснабжения адм здания объемом 18366 куб м с подключенной тепловой нагрузкой
на отопление 0.255 Гкал/ч 3.19 т/час при тнв -26
на горячее водоснабжение и технологию в подпиточной воде 0.109 Гкал/ч 1.82 т/час.
Количество отпускаемой Абоненту тепловой энергии с учетом нормативных потер устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и ориентировочно составляет в год 818 Гкал и в квартал 314 Гкал при следующих расходах теплоносителя (включая нормативную утечку в размере 0.021 т/час):
- максимально-часовой расход сетевой воды 5.03 тч
- среднечасовой расход сетевой воды 3.28 тч
- максимально-часовой расход подпиточной воды 1.84 тч
- среднечасовой расход подпиточной воды 0.09 тч

Имеем открытую систему теплоснабжения установлены расходомеры на прямом, обратном трубопроводе, а так же на трубопроводе ГВС (тупиковая схема без циркуляции ГВС)

Имею отчет о теплопотреблении
средний расход G1 74.705 тонн G2 71.916 тонн G3 2.525 тонн
Итого за месяц dG 80.24 а сумма по G3 73.14

Я всегда считал, что потребление гвс 73.14, а 7.1 (80,24-73,14) - это погрешность измерений расходомерами или вычислителем из-за отсутствия учета давления. Может быть, утечка, хотя все обследовано и сухо.

С некоторых пор нам всю dG считают как расход подпиточной воды, которая по договору 0,09 тч * 24 * 30 = 64.8 тонн, а на разницу 80,24-64,8 выставляют неустойку в трехкратном размере.

Вопрос, откуда взялись основания считать всю воду подпиточной у абонента? Правильно я понимаю, что расход подпиточной воды у нас 7.1 и то нужно доказать, что это не погрешность расходомеров?

Пишут "во измежание в дальнейшем штрафных санкций Вам необходимо строго соблюдать договорные нормы расходов подпиточной воды либо осуществить паспортизацию системы ГВС и переоформить договор теплоснабжения с изменением нагрузок в сторону увеличения". На словах говорят, что "паспортизаторы" хотят кушать.

С этим сразу в прокуратуру/суд или у них могут быть хоть какие-то основания так рассуждать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Гризли
сообщение 24.1.2014, 22:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Может быть, неустойку в 3-кратном размере вам выставляют за G1-G2-G3, как за отбор воды из системы отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 25.1.2014, 23:12
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Не важно, откуда отбор - имеет место перебор. А не врёт ли прибор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.1.2014, 0:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Судя по цифрам, претензионная разница много меньше допустимой погрешности показаний расходомеров установленной Правилами.
Если есть открытый водоразбор то только G3 c учетом погрешности может быть "...измерение массы (объема) сетевой воды, израсходованной на горячее водоснабжение с относительной погрешностью не более ± 2,0 %. Таким образом Вам могут выставить штрафы за перебор но не более 73.14*098-64.8(макс. по договору). Платите правильно и переделайте договор наконец, если Вы хотите открытый водоразбор. А может лучше теплообменник или пару тройку емкостных электроводонагревателей установить и не платить все это, подешевле выйдет (нагрузка-то фиговая)?

Сообщение отредактировал испытатель - 26.1.2014, 0:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.1.2014, 0:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор, назовите страну происходящих взаимоотношений по теплоснабжению. Какую правовую базу вспоминать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ipv6
сообщение 26.1.2014, 9:15
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.11.2010
Пользователь №: 79683



Уточнения.
Все происходит в России, в СПб.
Неустойку выставляют именно на G1-G2-64.8, если бы вычиталось G3 - перебора бы не было.
Непонятно, зачем в договоре указана подключенная тепловая нагрузка, в частности, по ГВС 1.82 тч, если среднечасовой расход подпиточной воды 0.09 тч? Как выбрать договорные 0.109 Гкал/час на ГВС?

К Испытателю просьба пояснить про переделку договора, использовать ээ для водоподогрева затруднительно из-за ее (ээ) дефицита.

Проблема всплыла совсем недавно после обмена колкостями с ТСО, приборы всегда показывали примерно такую разницу между G1-G2 и G3, уходя на поверку и возвращаясь с нее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных