> бассейны, подключение напорного трубопровода от фильтра к наружной самотечной ка
ooosvetlo
сообщение 27.1.2014, 10:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135764



Уважаемые проектировщики! ГОСТ Р 53491.1-2009 “Подготовка воды в бассейнах” п.5.4.4 напорный слив самовсасывающим насосом непосредственно в канализацию с обязательным устройством на сливной магистрали разрыва струи.
1. Как выполнить разрыв струи на сливном напорном трубопроводе?
2. Где делается гидрозатвор: в колодце-гасителе или в колодце на врезке в самотечную сеть?
3. Можно ли сделать гашение напора, выпуская трубу в колодец и сделав на ней перфорацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
nick2
сообщение 27.1.2014, 11:26
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Поставьте бак разрыва струи в помещении водоподготовки. Из него качайте в ближайший колодец или трубопровод самотечки.
Если места нет, сделайте приемную воронку с гидрозатвором. Труба выше верхнего края на 30-40 мм. Диаметр выпуска и приемного трубопровода ( самотечного ) должен обеспечить самотек для производительности промывки и слива бассейна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ooosvetlo
сообщение 27.1.2014, 15:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135764



Можно ли ставить воронку на напорный трубопровод? Не будет из нее выливаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 28.1.2014, 7:47
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



воронка подключается к самотечной. производительность самотечной и воронки - должна обеспечить прием воды от напорной.
на практике - воронка 400 х 400 х 400 (конусом) подключение к 100 мм, выход в колодец через 12 м. прием воды через трубопровод 50 мм от промывки фильтров 20 м3/час в течение 6 минут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ooosvetlo
сообщение 28.1.2014, 9:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135764



У нас объем бассейна 268 куб.м. Водоподготовку заказывали, прислали чертежи с напорной трубой от фильтра Д160 мм. Поэтому предполагаю сделать в выпускном колодце и гашение напора, и разрыв струи и гидрозатвор. Затрудняюсь как это сделать. Думаю подводящую - с тройником, конец которого опущен вниз в слой воды 400 мм, выходящую или на уровне подводящей, или выше, или ниже? 2 вариант: на подводящей тройник горизонтально, с открытыми концами для гашения напора, отводящую - низ по верху подводящей, чтобы был гидрозатвор. Пожалуйста, помогите принять правильное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 28.1.2014, 9:41
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Гидрозатвор сделайте в техпомещении, трубу загните буквой зю, и хватит. Разрыв струи и гашение - в колодце.
рассчитывайте на поток примерно 15-20 л/сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ooosvetlo
сообщение 29.1.2014, 7:34
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135764



Спасибо за участие в моем вопросе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marishka270290
сообщение 24.5.2014, 18:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200373



Цитата(ooosvetlo @ 28.1.2014, 12:12) *
У нас объем бассейна 268 куб.м. Водоподготовку заказывали, прислали чертежи с напорной трубой от фильтра Д160 мм. Поэтому предполагаю сделать в выпускном колодце и гашение напора, и разрыв струи и гидрозатвор. Затрудняюсь как это сделать. Думаю подводящую - с тройником, конец которого опущен вниз в слой воды 400 мм, выходящую или на уровне подводящей, или выше, или ниже? 2 вариант: на подводящей тройник горизонтально, с открытыми концами для гашения напора, отводящую - низ по верху подводящей, чтобы был гидрозатвор. Пожалуйста, помогите принять правильное решение.

А можете подсказать,где вы заказывали водоподготовку?И сколько это стоило.Я проектировщик по части ВК, но на счет бассейнов полный профан.И подсказать некому как его делать.А в проекте попался бассейн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.5.2014, 20:45
Сообщение #9


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Вы по Казахстану откуда?

я делал несколько записок по части ТХ для бассейнов. могу подсказать.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slastyona
сообщение 2.6.2014, 9:51
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2014
Из: Киев
Пользователь №: 226308



Цитата(nick2 @ 24.5.2014, 20:45) *
я делал несколько записок по части ТХ для бассейнов. могу подсказать.


Здравствуйте! можете мне подсказать? очень нужна помощь.
Чем лучше обогреть бассейн на улице, если объем воды 750 м3, циркуляционный 200 м3. Что выбрать-тепловой насос, теплообменники с котлами или электронагреватели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 2.6.2014, 12:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(Slastyona @ 2.6.2014, 8:51) *
.......
Чем лучше обогреть бассейн на улице, если объем воды 750 м3, циркуляционный 200 м3. Что выбрать-тепловой насос, теплообменники с котлами или электронагреватели?

А что есть, если газ - котлы с теплообменниками, если много эл. энергии - электронагреватели, если много денег - тепловой насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 2.6.2014, 14:59
Сообщение #12


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Slastyona @ 2.6.2014, 12:51) *
Чем лучше обогреть бассейн на улице, если объем воды 750 м3, циркуляционный 200 м3. Что выбрать-тепловой насос, теплообменники с котлами или электронагреватели?

Вам лучше использовать комбинированные методы.
предусмотреть теплообменники с запиткой теплоносителем от котельной
и дополнительные "солнечные" панели на летний период.
например такие
Цитата
Для нагрева бассейна солнечной энергией потребуется коллектор от 50% до 100% площади поверхности вашего бассейна. Ваше географическое расположение и другие факторы определят точный размер. Например, бассейну в теплом климате обычно требуется такой коллектор как и площадь самого бассейна (100%). Это потому, что в теплом климате люди пользуются бассейном круглый год. В более холодном климате, где бассейн используется только 3 - 4 месяца в год, потребуется коллектор более меньшей площади (около 50% - 60% площади поверхности бассейна).


Сообщение отредактировал nick2 - 2.6.2014, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slastyona
сообщение 11.6.2014, 12:10
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2014
Из: Киев
Пользователь №: 226308



nick2, подскажите, пожалуйста, чем лучше обеззараживать воду в 2 бассейнах, первый в доме на 20 м3, второй на улице 197 м3. Никаких таблеток и ручного труда, все должно быть автоматизировано. Хочу комбинированным методом-реагенты с УФ-установками. Вот как раз реагенты меня и интересуют, подскажите какие нужны и каких будет достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных