Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> котел КС ТГЖ 50а не греет
Pассвет
сообщение 31.1.2014, 21:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895



Доброго времени суток!
Не греет котел!!!
горелка газовая инжекционная, до этого котел год работал на д/т
расход 4,3 м3, т1=41, т2=46, Тух=223, коэф. избытка воздуха 4,8; КПД=64%
заявленный кпд 90% что может быть? кто сталкивался с таким котлом?
паспорт прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______50.pdf ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 38)
tiptop
сообщение 1.2.2014, 11:27
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Pассвет @ 31.1.2014, 22:48) *
коэф. избытка воздуха 4,8

...И ещё: кто сталкивался с такой горелкой? wink.gif

Там дымосос работает?

Сообщение отредактировал tiptop - 1.2.2014, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pассвет
сообщение 1.2.2014, 20:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895



Цитата(tiptop @ 1.2.2014, 11:27) *
...И ещё: кто сталкивался с такой горелкой? wink.gif

Там дымосос работает?


Совсем не смешно. Ребята, по делу помогите советом, кто знаком с этим котлом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pассвет
сообщение 1.2.2014, 20:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895



шильдика нет на горелке, примерно такая...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 9,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.2.2014, 23:42
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Ржунимагу!
не греет потому что давление газа....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pассвет
сообщение 2.2.2014, 12:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895



Цитата(Ludvig @ 1.2.2014, 23:42) *
Ржунимагу!
не греет потому что давление газа....


Опять вода и опять не по делу, не внимательно читаем ветку. Либо человек не в теме. цель этого вопроса-услышать комментарии человека, который знаком именно с этим котлом, Завтра буду звонить на завод изготовитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.2.2014, 13:42
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Pассвет @ 31.1.2014, 22:48) *
коэф. избытка воздуха 4,8

А дымоход сделан с разрывом или нет?
В какой точке брали уходящие газы для анализа?

Прикрепленный файл  i_101.png ( 3,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pассвет
сообщение 2.2.2014, 17:43
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895



Меня на объект пригласили в пятницу вечером часов в 18.00. до этого с такими котлами не сталкивался. попросил паспорт-отказали. мельком глянул, ПРОСВЕРЛИЛСЯ, замер сделал и призадумался. при условии, что у нас идут не хилые присосы, почему Т=223??? присос должен посадить уходящие... Да и котел не в номинале по расходу газа и обратка почти 40.
Тяга 41 Па.
Одни вопросы. Вот и хочется узнать, а на самом деле как? к чему стремиться?
Мысль Вашу про тягоприрыватель понятна, его нет. Люки смотровые, зольник все это в наличии.

71 % от номинала по расходу газа. 30% роли не сыграют+ у них нет такой возможности, с присоединительном давлением газа они ограничены, общая сеть, своего шкафа нет.

если только в котельной свой буфер создавать, но это уже другой вопрос.

для наглядности

Сообщение отредактировал Pассвет - 2.2.2014, 17:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 21,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 5,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.2.2014, 19:43
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Pассвет @ 2.2.2014, 18:43) *
при условии, что у нас идут не хилые присосы, почему Т=223???

У меня такое бывало пару раз.
Потом понял, что в обоих случаях причиной было неплотное соединение зонда и рукоятки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 2.2.2014, 21:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1243
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Pассвет @ 2.2.2014, 17:43) *
Тяга 41 Па.

Многовато для газа. Для котлов подобного типа разряжение должно составлять 20 Па.
И только у СарЗЭМа этот показатель до 40 Па, но практически это чрезмерно.

Специфический запах в котельной присутсвует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 2.2.2014, 21:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



А котел после работы на д/т при переходе на газ чистили? Может там сажей забиты или горелка или теплообменные поверхности

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 2.2.2014, 21:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pассвет
сообщение 2.2.2014, 22:15
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895



Цитата(tiptop @ 2.2.2014, 19:43) *
У меня такое бывало пару раз.
Потом понял, что в обоих случаях причиной было неплотное соединение зонда и рукоятки.


возможно, но маловероятно.

Цитата(Начальник котельной @ 2.2.2014, 21:15) *
Многовато для газа. Для котлов подобного типа разряжение должно составлять 20 Па.
И только у СарЗЭМа этот показатель до 40 Па, но практически это чрезмерно.

Специфический запах в котельной присутсвует?


не только, навскидку-котлы RS в паспорте до 40 Па. мне тоже тяга не нравится, буду настаивать на установке шибера. СО=10 ppm

Цитата(LUCHNICK @ 2.2.2014, 21:30) *
А котел после работы на д/т при переходе на газ чистили? Может там сажей забиты или горелка или теплообменные поверхности


неа, им этот вопрос тоже задал,говорят не чистили, завтра скину горелку, гляну топку.

Сообщение отредактировал Pассвет - 2.2.2014, 22:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.2.2014, 22:16
Сообщение #13





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Интересно все это читать. Упустил из виду Тух=223. Элементарно нет теплосъема.
Извините, что вмешался, помешал обсуждению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.2.2014, 22:18
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Pассвет @ 2.2.2014, 23:15) *
мне тоже тяга не нравится, буду настаивать на установке шибера.

Лучше не делать этого.
"40 Па" - несущественное завышение.

Если котёл газоплотный, то нет необходимости перекрывать дымоход. Так будет безопаснее.
А расход воздуха достаточно регулировать в одном месте - у горелки.

Сообщение отредактировал tiptop - 2.2.2014, 22:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pассвет
сообщение 2.2.2014, 22:25
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895



Цитата(Ludvig @ 2.2.2014, 22:16) *
Интересно все это читать. Упустил из виду Тух=223. Элементарно нет теплосъема.
Извините, что вмешался, помешал обсуждению.


завтра будет понятнее. обязательно отпишусь

Сообщение отредактировал Pассвет - 2.2.2014, 22:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pассвет
сообщение 4.2.2014, 17:11
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895



Доброго времени суток. Позвонил на завод, услышал следующие характеристики в номинале.
расход 6 м3/ч КПД 89% Уходящие в районе 200, избыток 1,4-1,6,
Вскрыл топку почистил котел от сажи.
Так как я у же ранее сообщал, что сеть газа центральная, и на момент первичных измерений давление газа после счетчика р=0,9 кПа(температура уличного воздуха(-29), сегодня р=1,8 (Тул=(-11). Что бы и что стало: Расход газа=4,3-6,0; Уходящие 223-260; избыток воздуха 4,8-3,6, нагрев (Т1=41, Т2=46), (Т1=50, Т2=59) КПД 64-70,1 %. Тяга 41-44.

Со специалистом завода беседовал о д/т, порекомендовал,глянуть состояние топки и турбулизаторов, которые установлены в верхней части котла(верхняя дверца), только вот их НЕ БЫЛО, говорит должны лежать внутри котла, и там я их не нашел. Горелку ставили не совсем квалифицированные рабочие, болты горелки вбиты молотком, а эти турбулизаторы вполне возможно просто выбросили.

Вывод КПД и чрезмерные избытки-отсутствие турбулизаторов в конвективной части котла. Заказываем.

Сообщение отредактировал Pассвет - 4.2.2014, 17:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3.jpg ( 937,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  4.jpg ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  2.jpg ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  1.jpg ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 4.2.2014, 17:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 6581
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Турбулизаторы нужны, очень сильно снижают температуру. Пока придут попробуйте регулировать шибером. Лишним он никогда не будет. 220 градусов не очень уж высокая температура,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pассвет
сообщение 4.2.2014, 17:40
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895



Движений пока никаких делать не будем, ждем заказ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 4.2.2014, 18:03
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 6581
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Турбулизаторы хороши в жаровых трубах которых я в вашем котле не увидел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.2.2014, 18:32
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(CNFHSQ @ 4.2.2014, 19:03) *
Турбулизаторы хороши в жаровых трубах


Лучше всего турбулизаторы проявляют себя в дымогарных трубах. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 4.2.2014, 19:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 6581
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Точно. Оговорился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 5.2.2014, 17:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 6581
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Добавлю. При снижении избытка воздуха температура на выходе падает, как правило.



Сообщение отредактировал CNFHSQ - 5.2.2014, 17:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.2.2014, 18:14
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(CNFHSQ @ 5.2.2014, 18:48) *
При снижении избытка воздуха температура на выходе падает, как правило.

Наверное, это зависит от того, в каком интервале изменяется коэфф-т избытка воздуха: от 1,05 до 1,2 или от 2 до 3 ? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 5.2.2014, 20:13
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 6581
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Пусть уменьшит и поглядим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pассвет
сообщение 18.2.2014, 17:06
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.1.2014
Пользователь №: 221895



установил турбулизаторы.
6 м3/ч, Тух=200,избытки=1,41, КПД=90,3 Т1=62,Т2=74. Тяга=36 Па. Всем спасибо за диалог =)

Сообщение отредактировал Pассвет - 18.2.2014, 17:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 810,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  2.jpg ( 702,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 18.2.2014, 23:04
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Чистить химией теплообменник, кпд улетит за 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DVNALEKS
сообщение 5.9.2016, 14:22
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.9.2016
Пользователь №: 304360



доброго время суток, прошу прощения, но если тема еще актуальна, подскажите, а как эти турбулизаторы вставляются и возможно ли установка аналогичных в котел КС (марку точно не знаю) выпуска 80-х годов, может быть самому изготовить, а?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DVNALEKS
сообщение 9.9.2016, 18:10
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.9.2016
Пользователь №: 304360



Да-а-а-а, видимо никого это больше не интересует, все установили новые котлы и счастливы.... что ж извините за беспокойство. ну может кто нибудь все таки что посоветует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.9.2016, 19:46
Сообщение #29


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(DVNALEKS @ 5.9.2016, 14:22) *
возможно ли установка аналогичных в котел КС (марку точно не знаю) выпуска 80-х годов, может быть самому изготовить, а?

У нас в одном котле у турбулизаторов, изготовленных из полос (нержавейка + обычная сталь), отгорели поперечины-ограничители:

Прикрепленный файл  ________________________________.jpg ( 124 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5


Для ремонта я тогда предложил использовать пруток (“круг”) диаметром 9 мм из стали 12Х18Н10Т:

Прикрепленный файл  _________________________.png ( 6,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.9.2016, 0:15
Сообщение #30


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Вместо витой полосы можно попробовать использовать какой-нибудь подходящий по размерам монтажный профиль:

Прикрепленный файл  Profil__L__________________________________.jpg ( 29,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


...Только немного помять его кувалдой. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DVNALEKS
сообщение 10.9.2016, 13:14
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.9.2016
Пользователь №: 304360



добрового времени суток!
спасибо tiptop что откликнулись, но моя беда в том что у меня котел 80-х годов КС модель не знаю, вероятно 16, внутри ничего нет, никаких ни турбулизаторов, ни креплений под них - ни чего-о-о-о! Газ жрет как кобель простоквашу! вот и решил его как то модернизировать. В инете нашел множество турбулизаторов, но они вот такого вида как Вы показали или подобные, а вот на фото у Рассвета я увидел нечто такое которое думаю может подойти и мне.
местные спецы предлагают вварить внутрь дополнительный радиатор ввиде множества трубок, но я не согласен, так как утратиться смысл универсальности, т.е. на ТТ я никогда не перейду, и большая вероятность возникновения протечки после вварки, так как котлу более 20 лет
поэтому прошу меня строго не судить и громко не смеяться - я в этом деле дилетант, но уж очень хочется за газ платить поменьше.
прошу высказать свое мнение относительно моей вот такой мысли:


прошу высказать свое мнение относительно моей вот такой мысли:
изготавливаем этажерку из уголка (у меня есть 5-ка) с металлическими пластинами вот такую
оп-а, а как сюда вставить фото?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.9.2016, 13:34
Сообщение #32


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(DVNALEKS @ 10.9.2016, 13:14) *
у меня котел 80-х годов КС модель не знаю, вероятно 16, внутри ничего нет, никаких ни турбулизаторов, ни креплений под них - ни чего-о-о-о! Газ жрет как кобель простоквашу!

А раньше не жрал? smile.gif
Если котёл заводского изготовления, то Вам просто нужно привести его в порядок (устранить отложения внутри и снаружи, отремонтировать горелку) и настроить режим горения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DVNALEKS
сообщение 10.9.2016, 13:41
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.9.2016
Пользователь №: 304360



да жрал он всегда, несколько годов назад пришли специалисты райгаза, вытащили какой-то шарик из автоматики, сказали, что он не нужен, и котел стал работать круглосуточно и пока счетчика не было как то было все равно, а вот со счетчиком совсем "швах" вот и задумался,
хотел вставить фото, что бы подправили мои мысли, но что то ни как, подскажите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.9.2016, 14:03
Сообщение #34


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(DVNALEKS @ 10.9.2016, 13:41) *
специалисты райгаза, вытащили какой-то шарик из автоматики, сказали, что он не нужен, и котел стал работать круглосуточно

biggrin.gif
При чём здесь турбулизаторы?
Значит, ещё и автоматику надо ремонтировать.

Сообщение отредактировал tiptop - 10.9.2016, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DVNALEKS
сообщение 10.9.2016, 14:09
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.9.2016
Пользователь №: 304360





автоматику планирую заменить, а турбулизаторы добавить, как то так
выше получилось вставить изображение что думаете по этому поводу?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  100_3775_1.jpg ( 38,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.9.2016, 20:52
Сообщение #36


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(DVNALEKS @ 10.9.2016, 14:09) *
что думаете по этому поводу?

Очень похоже на "изобретение" для отопления комнаты обычной парафиновой свечкой. rolleyes.gif

Прикрепленный файл  Candles_and_Clay_Pots_Heat_Room.jpg ( 19,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DVNALEKS
сообщение 12.9.2016, 12:42
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.9.2016
Пользователь №: 304360



tiptop, я же сразу просил громко не смеяться, это ведь "идея" и макет, а "зеленая зажигалка" - это газовая горелка....

спрашивая Ваше мнение относительно "этажерки" я имел ввиду будет ли она в топочной камере котла работать как турбулизатор, тем самым повисит ли КПД котла за счет уменьшения размера нижней части топочной камеры и последующего изменения направления движения газов внутри топки, и вообще изменится ли это направление газов или просто произойдет перегрев нижней части "рубашки" котла, как это может сказаться на расходе газа и как это скажется на безопасности

если я спрашиваю полную глупость - так скажите об этом и не будем забивать форум всякой чепухой.

а про вариант отопления свечой конечно интересно, спасибо... можно попробовать... в палатке, установленной в комнате ... летом ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.9.2016, 14:04
Сообщение #38


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(DVNALEKS @ 12.9.2016, 12:42) *
tiptop, я же сразу просил громко не смеяться

спрашивая Ваше мнение относительно "этажерки"

если я спрашиваю полную глупость - так скажите об этом и не будем забивать форум всякой чепухой.

Конечно же, я Вам отвечу.
Пожалуйста, смотрите Сообщение #32 и Сообщение #34.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DVNALEKS
сообщение 13.9.2016, 16:58
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.9.2016
Пользователь №: 304360



Цитата
Конечно же, я Вам отвечу.
Пожалуйста, смотрите Сообщение #32 и Сообщение #34.

премного благодарен, не смею Вас более отвлекать ...

Сообщение отредактировал DVNALEKS - 13.9.2016, 16:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 16:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных