Расчет диаметра трубопровода |
|
|
|
5.2.2014, 11:27
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.12.2013
Пользователь №: 218489

|
Подскажите,пожалуйста,как определить диаметр трубопровода в водоснабжении.Я правильно понял,мы это делаем с помощью гидрорасчтеа?Только в нем же мы определяем напор,а как потом определить диаметр трубопровода?Или есть какой-нибудь другой способ?Заранее спасибо
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
5.2.2014, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(sereghaa @ 5.2.2014, 11:27)  Подскажите,пожалуйста,как определить диаметр трубопровода в водоснабжении.Я правильно понял,мы это делаем с помощью гидрорасчтеа?Только в нем же мы определяем напор,а как потом определить диаметр трубопровода?Или есть какой-нибудь другой способ?Заранее спасибо По расходу. Скорость движения воды в трубе не должна превышать некоторых пороговых значений (для водопровода, ЕМНИП, 2,5 м/с, но это было давно и может быть неправдой, надо смотреть действующую нормативку). Зная расход, подбираете площадь сечения, чтобы скорость не превышала
|
|
|
|
|
5.2.2014, 13:50
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.12.2013
Пользователь №: 218489

|
Цитата(lovial @ 5.2.2014, 14:11)  По расходу. Скорость движения воды в трубе не должна превышать некоторых пороговых значений (для водопровода, ЕМНИП, 2,5 м/с, но это было давно и может быть неправдой, надо смотреть действующую нормативку). Зная расход, подбираете площадь сечения, чтобы скорость не превышала А как подобрать площадь сечения по расходу?можете скинуть ссылку,откуда это можно узнать?
|
|
|
|
|
5.2.2014, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1661
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Надо поделить расход на допустимую скорость - получите площадь сечения. Площадь связана с диаметром как S=3.14*D^2/4. найдете значение диаметра - округлите до ближайшего большего по сортаменту. Узнать это можно в любой книжке по гидравлике
|
|
|
|
|
6.2.2014, 9:42
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.12.2013
Пользователь №: 218489

|
Цитата(T-rex @ 5.2.2014, 18:46)  Надо поделить расход на допустимую скорость - получите площадь сечения. Площадь связана с диаметром как S=3.14*D^2/4. найдете значение диаметра - округлите до ближайшего большего по сортаменту. Узнать это можно в любой книжке по гидравлике Буду ДИКО признателен,если поможете мне определить расход и допустимую скорость...а то во всех источников все по-разному дается ((((
|
|
|
|
|
8.2.2014, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Поставьте корректно задачу - требуется определить диаметр трубопровода (внутренний, сеть) предназначенного для (водоснабжения, водоотведения) дома/микрорайона/населенного пункта. Задавая теоретические вопросы, вы получаете теоретические ответы
|
|
|
|
|
10.2.2014, 14:19
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.12.2013
Пользователь №: 218489

|
Цитата(Twonk @ 8.2.2014, 19:46)  Поставьте корректно задачу - требуется определить диаметр трубопровода (внутренний, сеть) предназначенного для (водоснабжения, водоотведения) дома/микрорайона/населенного пункта. Задавая теоретические вопросы, вы получаете теоретические ответы извиняюсь...Требуется определить диаметр трубопровода внутренний,например,жилом доме,предназначенный для водоснабжения.Например,у меня котел на 20 кВт ,площадь дома 160 кв.м.,двухэтажный .Стояки и разводку по котельной я делаю диаметром 20 мм,а разводку по комнатам 16 мм.Пойдет так?
|
|
|
|
|
10.2.2014, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(sereghaa @ 10.2.2014, 14:19)  извиняюсь...Требуется определить диаметр трубопровода внутренний,например,жилом доме,предназначенный для водоснабжения.Например,у меня котел на 20 кВт ,площадь дома 160 кв.м.,двухэтажный .Стояки и разводку по котельной я делаю диаметром 20 мм,а разводку по комнатам 16 мм.Пойдет так? Для начала определитесь - водоснабжение или отопление... Если отопление - отталкивайтесь от мощности отопительных приборов. До 5 000 Вт - 16 мм, до 10 000 Вт - 20, до 20 000 Вт - 25 труба. Это приблизительно, по уму надо все-таки гидравлический расчет сделать...
Сообщение отредактировал lovial - 10.2.2014, 15:03
|
|
|
|
|
11.2.2014, 9:25
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.12.2013
Пользователь №: 218489

|
Цитата(lovial @ 10.2.2014, 15:54)  Для начала определитесь - водоснабжение или отопление... Если отопление - отталкивайтесь от мощности отопительных приборов. До 5 000 Вт - 16 мм, до 10 000 Вт - 20, до 20 000 Вт - 25 труба. Это приблизительно, по уму надо все-таки гидравлический расчет сделать... но в гидравлическом расчете мы же определяем напор,который определяется по диаметру?а как тогда найти диаметр?вот с этим никак не могу разобраться уже который день!помогите,пожалуйста!!!
|
|
|
|
|
11.2.2014, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
Таблицы Шевелева, Добромыслова. Есть электронный вид. Поищите в инете.
|
|
|
|
|
11.2.2014, 11:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Эта тема - ну никак не "общие вопросы проектирования", это или в мусорку или на крайняк - в песочницу, куда и едем
|
|
|
|
|
11.2.2014, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(andrey R @ 11.2.2014, 13:13)  Эта тема - ну никак не "общие вопросы проектирования", это или в мусорку или на крайняк - в песочницу, куда и едем Не, за это положен "эцих с гвоздями пожизненно". Потому что, вместо того, чтобы заглянуть в любой учебник и посмотреть примеры расчетов (не говоря уж о теории), вторую неделю терзает два форума.
|
|
|
|
|
11.2.2014, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.2.2014, 13:27)  Не, за это положен "эцих с гвоздями пожизненно".
Потому что, вместо того, чтобы заглянуть в любой учебник и посмотреть примеры расчетов (не говоря уж о теории), вторую неделю терзает два форума. Который второй форум? Может "Эцик без гвоздей" но с учебниками? )
|
|
|
|
|
13.2.2014, 10:46
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.11.2010
Пользователь №: 79903

|
Вы что морите что ли? Нужно считать гидравлику,делать балансировку, изучать способы разводки и типы систем. Я бы не советовал делать 15мм подводку минимум 20мм Диаметр будет зависеть от тепловой нагрузки Грубо говоря на один радиатор 20мм, на 8радиаторов 25мм, на 14 32мм После балансировки учесть полный напор и смотреть продавит ли цирк насос в котле (если он там вообще есть)
Сообщение отредактировал GuitarStar - 13.2.2014, 10:49
|
|
|
|
|
  |