> АСКУЭ на Plc, создание АСКУЭ на электросчетчиках с передачи данных по PLC
Dimych_87
сообщение 7.2.2014, 10:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 16812



Здравствуйте.
Поставлена задача сделать телеметрию по GSM/GPRS для электросчетчика СО-Э711 PLC TX IP (производитель saiman). Мы уже имеем свою телеметрию с RS-485 интерфейсом, поэтому рассматриваем приобретение конвертера PLC - RS-485. Однако прочитав пару статей наткнулись на то, что в технологии PLC куча стандартов (http://www.ekis.kiev.ua/UserFiles/Image/pdfArticles/PLC_EKIS_3_2013-2.pdf) и какой стандарт используются в этом счетчике не понятно (ждем ответа производителя ...).
До этого с этой технологие не сталкивались, поэтому и возникает вопрос существуют ли конверторы PLC-RS-485 (знаю что они есть, допустмим у того же электросчетчика меркурий http://www.incotexcom.ru/m225.htm или http://www.zao-rim.ru/cat_ascue_cmp_rm01503) и какой из этих конвертеров выбирать (просто у saiman на сайте нет ни какой информации, а нужен именно ихний электросчетчик)

Заранее благодарен за помощь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
kluzk
сообщение 7.2.2014, 14:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.8.2013
Пользователь №: 201272



Если бы взяли не IP, а RS, тогда проблем не вижу. По RS-485 от счетчика на модем GSM/GPRS. Каково назначение инфракрасного порта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimych_87
сообщение 8.2.2014, 10:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 16812



в этом счетчике IP это не IP, а инфракрасный порт bang.gif (это казахстанский счетчик), вопрос заключается в том как выбрать нужный переходник PLC - RS-485, так как я раньше не имел дело с этой технологией и учитывая что стандартов там как минимум 5-6 шт. различающихся не только протоколом, но и диапазоном частот и скоростью передачи, возникает вопрос о совместимости конвертеров и стандартов технологии ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 8.2.2014, 11:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Вообще то на сайте есть контактные данные производителя rolleyes.gif . И если уж Вы не можете (или не хотите) заменить счётчик на более подходящий СО-Э711 ТХ RS-485, свяжитесь с ними и узнайте какой преобразователь они рекомендуют rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimych_87
сообщение 8.2.2014, 12:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 16812



Я уже сделал запрос, если не ответят обязательно позвоним, просто я хотел услышать советы и рекомендации специалистов кто сталкивался с данной технологией, какие есть подводные камни и на что обращать внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimych_87
сообщение 10.2.2014, 7:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 16812



Сегодня связался с заводом изготовителем, как и ожидалось универсальных конвертеров на эту технологию не имеется. АСКУЭ строится полностью на обородувании производителя данного электросчетчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inntele
сообщение 7.3.2014, 10:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.3.2014
Пользователь №: 226115



Цитата(Dimych_87 @ 7.2.2014, 13:54) *
До этого с этой технологие не сталкивались, поэтому и возникает вопрос существуют ли конверторы PLC-RS-485 (знаю что они есть, допустмим у того же электросчетчика меркурий http://www.incotexcom.ru/m225.htm или http://www.zao-rim.ru/cat_ascue_cmp_rm01503) и какой из этих конвертеров выбирать (просто у saiman на сайте нет ни какой информации, а нужен именно ихний электросчетчик)

Заранее благодарен за помощь smile.gif


В случае с данными конкретными э/счетчиками перейти от PLC к RS485, конечно, не получится. А так прозрачные шлюзы PLC-RS485 есть. Например, их можно приобрести у нас.

При выборе изделий правильно обращать внимание на следующие параметры:
1) Диапазон несущих частот:
Для целей АСКУЭ грамотным будет использование диапазонов CENELEC B/C/D (до 148,5кГц), также разрешено использовать FCC и ARIB (до 500кГц)
2) Тип модуляции:
Лучший из применяемых ныне - OFDM(A)
3) Ширина полосы несущих частот:
Узкополосный.
4) Амплитуда выходного сигнала:
Для построения сетей связи в многоквартирных домах, где модемы располагаются достаточно близко друг к другу, достаточно 116дБмкВ, для построения сетей где модемы располагаются далеко друг от друга лучше применять модемы с амплитудой 134дБмкВ (промышленные)
5) Чувствительность приемника:
Хорошее значение 400-500мкВ
6) Соотношение сигнал-шум:
Чем значение ниже - тем лучше
7) Длина информационной посылки, поступающей на интерфейс RS485, которую модем способен передать по электросети:
Хорошая величина - больше 250; лучшее значение на сегодняшний день - 512 байт. В противном случае, могут возникнуть сложности со считыванием с приборов учета архивов и т.п.
8) Необходимость настройки модема с использованием AT-команд:
Для работы в прозрачном режиме модем не должен требовать их отправки.
9) Эффективная пропускная способность канала (на уровне приложения), т.е. то, с какой скоростью модем способен передавать посылку, поступившую на его порт RS485:
Хороший диапазон значений - 7,2-9,6 кбит/с

Помимо приведенных выше параметров, имеет смысл обратить внимание на максимальную потребляемую мощность модема, которая косвенно позволяет оценить, способен ли модем работать на линию с низким импедансом, т.е. устойчиво работать в отечественных электросетях, как раз-таки характеризующихся очень низким импедансом и таким же низким качеством электрических соединений. Также обратить внимание на протокол передачи данных по электросети: предпочтительно, чтобы модем поддерживал один из стандартных - PRIME или G3-PLC.

К сожалению, рынок PLC-модемов - это тот достаточно типичный случай, когда среди российских производителей подобных устройств процветает махровый обман потребителя. Обманывают во всем. Как правило, намеренно искажают сведения о типе модуляции, полосе частот и эффективной пропускной способности канала связи.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных