	 |  Категория котельной по надежности электроснабжения I или Ii? |  |  |  
	
		|  | 
				  8.2.2014, 20:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 30.6.2013
 Пользователь №: 197503
 
 
 
  
 | 
				Предполагается реконструкция тепловых сетей со строительством котельной (будут обслуживаться жилые дома, детский сад,).Котельная будет единственным источником теплоснабжения.
 Получается, что согласно норм (СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 п. 4.8;
 СП 124.13330.2012 Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п 4.2 , 5.5) котельная будет относиться к 1 категории, при этом к детскому саду надо протягивать либо вторую ветку теплосети или ставить дизель-генератор.
 Так ли это или нет?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 9)
	 
	
		|  | 
				  8.2.2014, 22:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4289
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Нет. I-я категория при КРУГЛОСУТОЧНОМ пребывании детишек, у Вас вторая. Но, у меня есть две поселковые котельные без резервного питания, и, я скажу Вам, это ОГРОМНАЯ Ж...ПА,  когда в два часа ночи, в тридцати градусный мороз приходи эсемеска "А Светы нету".    А полтора километра сетей в надземном исполнении с остатками тепловой изоляции. Так, что если есть возможность ставить бензо/газо/атом/дизель - генератор, то ставьте! Ставьте и спите спокойно!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.2.2014, 18:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 30.6.2013
 Пользователь №: 197503
 
 
 
  
 | 
				С категорией потребителей определились - 2.Категория котельной - первая, так как это единственный источник теплоснабжения (п. 4.8 СП 89.13330.2012 Котельные установки).
 Согласно п. 5.5 СП 124.13330.2012 Тепловые сети.
 "При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:
 "подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий..."
 Получается помимо установки резервных котлов необходимо протягивать резервные ветки тепловых сетей параллельно основным?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.2.2014, 19:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4289
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Нет - вторая категория. Вы как то не так снипы читаете.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.2.2014, 21:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 9
 Регистрация: 30.6.2013
 Пользователь №: 197503
 
 
 
  
 | 
				Согласно п. 4.8 СП 89.13330.2012 Котельные установки. "К первой категории относятся:
 котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения;
 котельные, обеспечивающие тепловой энергией потребителей первой и второй категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепловой энергии. Перечни потребителей по категориям устанавливаются в задании на проектирование.
 Ко второй категории - остальные котельные."
 
 В моем случае котельная будет единственным источником теплоснабжения. - следовательно 1 категория котельной.
 Плюс ко всему у потребителей (вторая категория) этой котельной  нет индивидуальных источников тепловой энергии - еще одна причина относить котельную к 1 категории.
 
 Сообщение отредактировал cfif999 - 9.2.2014, 21:30
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.2.2014, 0:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 588
 Регистрация: 6.6.2007
 Пользователь №: 9342
 
 
 
  
 | 
				котельная то может и первой категории, но потребители второй, значит не должны обеспечиваться 100 % резервированием.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.2.2014, 5:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 67
 Регистрация: 25.10.2012
 Из: челябинск
 Пользователь №: 167915
 
 
 
  
 | 
				вспомним чем вообще первая категория отличается от второй, на сколько я помню и там и там основное и резервное питание, первая отличается от второй наличием Автоматического Ввода Резерва (АВР), так же не забываем, что есть первая специальная категория, предусматривающая наличие третьего резервного питания (различные генераторы) к ней относяца больничные учреждения, и то не все, и еще много чего, сейчас уже не помню, ПУЭ вам в помощ, а не свод правил. Вторая категория подразумевает, что обслуживающий персонал пришел и переключил перекидной рубильник (перерыв в электроснабжении не помню сколько позволяется).У нас покрайней мере все котельные II-категории, и только одна, не муниципальная, где заказчик сам захотел, и поставил себе АВР.
 на случай пропажи драгоценного напряжения предусмотреть сигнал аварии, и желательно бесперебойник на клапан отсекатель газа )))) Вся котельная перезапускается обычно в автоматическом режиме сама, кроме клапана ((((
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.2.2014, 6:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4289
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Да поставьте ж, Вы, генератор!  Все только "ЗА" будут.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.2.2016, 20:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 19.3.2012
 Пользователь №: 144261
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте!может кто-нибудь поможет мне в разобраться в вопросах, буду очень благодарна:1) Категория котельной по новому СП89,13330.2012 для жилья-первая. Насколько это верно и обязательно ? Распространяется только на отдельностоящие котельные или и на пристроенные?
 2) Для пристроенных котельных используем СП 41-104-2000 в котором отсутствует перечень по категорийности котельных (т.е. что к первой, что ко второй категории), Какую категорию следует принимать у пристроенной котельной для теплоснабжения жилых домов? В этом СП идет отсылка на СНиП II-35-76 (не актуализированная редакция) в котором для жилья категория котельной по надежности принимается второй
 3) Кто определяет необходимость резервного и аварийного топлива для газовых котельных? По вышеуказанным СП и СНиПу это делает заказчик и топливоснабжающая организация, это все так ?
 4)Есть ли пункт норм согласно которому для котельной первой категории (по новому СП 89.13330.2012) обязательно требуется резервное либо аварийное топливо?
 5) Какие ограничения дополнительно накладывает котельная первой категории   для жилья ?
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.3.2016, 16:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 137
 Регистрация: 29.6.2011
 Пользователь №: 113707
 
 
 
  
 | 
				Цитата(kartin @ 28.2.2016, 20:30)  Здравствуйте!может кто-нибудь поможет мне в разобраться в вопросах, буду очень благодарна:1) Категория котельной по новому СП89,13330.2012 для жилья-первая. Насколько это верно и обязательно ? Распространяется только на отдельностоящие котельные или и на пристроенные?
 2) Для пристроенных котельных используем СП 41-104-2000 в котором отсутствует перечень по категорийности котельных (т.е. что к первой, что ко второй категории), Какую категорию следует принимать у пристроенной котельной для теплоснабжения жилых домов? В этом СП идет отсылка на СНиП II-35-76 (не актуализированная редакция) в котором для жилья категория котельной по надежности принимается второй
 3) Кто определяет необходимость резервного и аварийного топлива для газовых котельных? По вышеуказанным СП и СНиПу это делает заказчик и топливоснабжающая организация, это все так ?
 4)Есть ли пункт норм согласно которому для котельной первой категории (по новому СП 89.13330.2012) обязательно требуется резервное либо аварийное топливо?
 5) Какие ограничения дополнительно накладывает котельная первой категории   для жилья ?
 вот эти все вопросы тоже чрезвычайно интересуют!!! растолкуйте, кто что может!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 