Имеется жилой многокваритрный дом - новостройка. Стояки ГВС и ХВС находятся не в квартирах, а в специальных шкафах расположенных в общих межквартирных коридорах, обычно один шкаф на две квартиры. В шкафах на стояках имеются запорные краны, после которых установлены счетчики, затем идут трубы из сшитого полиэтилена, которые через общий коридор под подшивным потолком заводятся в квартиру. В квартире на концах этих труб установлены запорные краны.
Шкафы со стояками во многих случаях располагаются достаточно далеко от квартир, в некоторых случаях длина подводящих труб может достигать 10 м. Трубы PEX 25x3,5, внутренний диаметр 18 мм (ДУ 20 мм). Горячая вода в этих трубах естественно остывает и ее приходится долго сливать.
Эксплуатирующие организации должны обеспечивать определенную температуру (вроде не ниже 60 градусов) горячей воды в точке водоразбора. Где в данном случае находится точка водоразбора? После запорного крана в этажном шкафу? Или после запорного крана в квартире?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
9.2.2014, 1:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(andron01 @ 9.2.2014, 2:14)  Где в данном случае находится точка водоразбора? Там же, где и во всех других случаях - на водоразборном кране или смесителе
|
|
|
|
|
9.2.2014, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 93566

|
Хорошо, поставим вопрос по другому. Это нормально, что приходится сливать много остывшей горячей воды?
|
|
|
|
|
9.2.2014, 22:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Для реализованной в Вашем доме схемы - да. Нормальна ли эта схема? Эт смотря, с какой стороны смотреть. С точки зрения контроля потребителя (возможности отключить) и большей свободы проектировщиков - да, схема хороша.
|
|
|
|
|
9.2.2014, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А кто вам запретил Т4 ввести в квартиру и на неё тоже учет поставить?
|
|
|
|
|
9.2.2014, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 93566

|
Цитата(инж323 @ 9.2.2014, 23:15)  А кто вам запретил Т4 ввести в квартиру и на неё тоже учет поставить? Что такое Т4?
|
|
|
|
|
9.2.2014, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(инж323 @ 9.2.2014, 23:15)  А кто вам запретил Т4 ввести в квартиру и на неё тоже учет поставить? Инж, а можно чуть больше слов про это? Пока не могу сообразить как это  Цитата(andron01 @ 9.2.2014, 23:46)  Что такое Т4? это обратка ГВС
|
|
|
|
|
9.2.2014, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 93566

|
Цитата(OlgaO @ 9.2.2014, 23:48)  это обратка ГВС В квартире стоит стояк полотенцесушителя диаметром 1''. Но я думаю никто не разрешит к нему подключаться.
|
|
|
|
|
10.2.2014, 0:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(OlgaO @ 9.2.2014, 23:48)  Инж, а можно чуть больше слов про это? Пока не могу сообразить как это  это обратка ГВС ПРосто. В шкафу два счетчика на Т3 и Т4 входят и кольцуются в конце обеспечивая циркуляцию по разводке- поскольку не всегда близко стоит санузел и кухня. Только кольцуются в одном месте понятно и что б второй хвост был тоже максимально "недлинным" обеспечивая сколько там забыл секунд слива, как при обычном расположении стояков. Взаиморасчет по дельте показаний счетчиков, 354 учитывает и такое.
|
|
|
|
|
10.2.2014, 9:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(инж323 @ 10.2.2014, 1:59)  ПРосто. В шкафу два счетчика на Т3 и Т4 входят и кольцуются А процедура изменения существующей разводки силами жильца квартиры?
|
|
|
|
|
10.2.2014, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата в некоторых случаях длина подводящих труб может достигать 10 м. ... и ее приходится долго сливать Заелись. В 10 м трубы находится всего 2.5 литра воды. "Долго сливать" - это примерно 20 секунд, если всё слить. Ну, можно пойти на "прынцып", передалать разводку, поставить второй счетчик и окупить эту "экономию" через несколько лет.
|
|
|
|
|
10.2.2014, 9:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дело не столько в экономии, хотя и это для многих важно, сколь в том, что таки открывая кран горячей воды, хочется получить именно горячую воду, а не процедуру сливания до нужной кондиции Неужели эта мысль так сложна для понимания создателями тупиковых подключений?
|
|
|
|
|
10.2.2014, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата для многих важно, сколь в том, что таки открывая кран горячей воды, хочется получить именно горячую воду Ну я и говорю - "из прынцыпа". Хотя горячая вода 60 градусов (или 50 по норме) в "сей секунд" не особенно и нужна. Ну ладно, когда нет вообще циркуляции в доме или даже от ЦТП, а при 10 метрах тупика какая проблема? Тем более, что и этом тупичке вода не охлаждается "до замерзания". Цитата Неужели эта мысль так сложна для понимания создателями тупиковых подключений? А сколько уважаемый andrey R тупиковых подключений в пределах квартир напроектировал? Неужто везде с циркуляцией "до соска"?
|
|
|
|
|
10.2.2014, 10:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.2.2014, 11:33)  А сколько уважаемый andrey R тупиковых подключений в пределах квартир напроектировал? Неужто везде с циркуляцией "до соска"? Уважаемый жилье не проектирует, всё больше очистные сооружения А вот обитать в продуктах творчества любителей тупиков на ГВС - приходилось. Ну не удобно это, уж поверьте. Да и воду лить в канализацию откровенно жалко, я ж знаю, сколь труда затрачено на её добычу, очистку и доставку до квартиры.
|
|
|
|
|
10.2.2014, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.2.2014, 13:33)  Ну я и говорю - "из прынцыпа". Хотя горячая вода 60 градусов (или 50 по норме) в "сей секунд" не особенно и нужна. Автору видимо нужна. Цитата(andron01 @ 10.2.2014, 1:00)  Хорошо, поставим вопрос по другому. Это нормально, что приходится сливать много остывшей горячей воды? Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.2.2014, 13:33)  Ну ладно, когда нет вообще циркуляции в доме или даже от ЦТП, а при 10 метрах тупика какая проблема? Тем более, что и этом тупичке вода не охлаждается "до замерзания". да и циркуляция тоже может не безпроблемно работать. У меня были следующие проблемы: Когда мой дом был только что построен. и еще заселялся, частенько из за скачков напряжения вылетал циркуляционный насос. Так вот вода в горячем кране была примерно такая же как и в холодном. Приходилось по 10-20 минут (засекал) пропускать воду. чтобы она горячая пошла. Не хотелось принимать холодный душ и холодную ванну, хоть говорят это и полезно...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 10.2.2014, 10:55
|
|
|
|
|
10.2.2014, 11:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.2.2014, 11:50)  Не хотелось принимать холодный душ и холодную ванну, хоть говорят это и полезно... Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.2.2014, 10:40)  Заелись
|
|
|
|
|
10.2.2014, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Приходилось по 10-20 минут (засекал) пропускать воду. чтобы она горячая пошла. Ну так это у многих, в том числе у меня - вообще Т4 нет. Неудобно. Накрутка счетчика ГВ. И прочее. Но ведь 2.5 литра ("четверть" по нашему) не надо 20 минут спускать.
|
|
|
|
|
10.2.2014, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(andrey R @ 10.2.2014, 14:08)  Это точно. Забыл правда упомянуть, что у меня не такая (тупиковая) разводка а стояки. но мои стояки -одни из самых близких к теловому пункту (он под моим соседом), да и квартира моя на втором этаже. Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.2.2014, 14:23)  Ну так это у многих, в том числе у меня - вообще Т4 нет. Неудобно. Накрутка счетчика ГВ. И прочее.
Но ведь 2.5 литра ("четверть" по нашему) не надо 20 минут спускать. Так ведь еще и проблема с циркуляцией может быть. Не факт, что у автора всё это только из за этих 10 м. Может он просто хочет хоть то что в его силах как то устранить?
|
|
|
|
|
10.2.2014, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 93566

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.2.2014, 10:40)  Заелись. В 10 м трубы находится всего 2.5 литра воды. "Долго сливать" - это примерно 20 секунд, если всё слить. Ну, можно пойти на "прынцып", передалать разводку, поставить второй счетчик и окупить эту "экономию" через несколько лет. 10 это только до узла ввода в кваритре. От узла ввода до кранов еще несколько метров, до кухни порядка 6 м, правда там диамтр трубы поменьше. У меня есть идея, на стояке ГВС в этажном шкафу сделать два отвода, от них проложить до квартиры две трубы и сделать из них как бы петлю, в квартире поставить циркуляционный насос с термостатом и счетчик перенести в квартиру. Это нормальный вариант?
Сообщение отредактировал andron01 - 10.2.2014, 13:00
|
|
|
|
|
10.2.2014, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
Вот поэтому-то и не делают при такой схеме водоснабжения Т4, потому, как собственники (или мастера-умельцы) немедленно вкорячивают циркуляционник в квартируню часть, причем каждый последующий -мощнее чем у соседа, и..."привет" всей циркуляции ГВС в здании.
даже не 2,5 литра, а пожалуй-2 л., труба-то 20-ка(пропилен) диаметр -по наруже, дырка стало-быть -15-16 мм.
при расходе 10 л/мин -ждать надоть -12 секунд...(ЦЕЛЫХ!!!), жесть.
Вы включаете горячую воду для каких целей? помыть посуду? умыть лицо или руки? и при этом ЦЕЛЫХ 12 секунд у Вас будет идти вода комнатной температуры (+20 гр), так ли это критично, да, возможно к этому надо привыкнуть, но не более того...
|
|
|
|
|
10.2.2014, 19:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(l-nikolaev @ 10.2.2014, 19:44)  так ли это критично, да, возможно к этому надо привыкнуть, но не более того... А я не хочу привыкать. Ибо не понимаю, с какой стати и ради чего. Можете объяснить?
|
|
|
|
|
10.2.2014, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(инж323 @ 10.2.2014, 1:59)  ПРосто. В шкафу два счетчика на Т3 и Т4 входят и кольцуются в конце обеспечивая циркуляцию по разводке- поскольку не всегда близко стоит санузел и кухня. Только кольцуются в одном месте понятно и что б второй хвост был тоже максимально "недлинным" обеспечивая сколько там забыл секунд слива, как при обычном расположении стояков. Взаиморасчет по дельте показаний счетчиков, 354 учитывает и такое. Вы видели в реалии такую схему? Она работает? Пока я поняла только то, что теоретически увязать такую систему нельзя, и практически тоже. Цитата(andrey R @ 10.2.2014, 20:18)  А я не хочу привыкать. Ибо не понимаю, с какой стати и ради чего. Можете объяснить? Вы тоже страдаете от слива 2,5 литров воды? Вы живете в квартире с такой системой? Цитата(andron01 @ 10.2.2014, 13:59)  У меня есть идея, на стояке ГВС в этажном шкафу сделать два отвода, от них проложить до квартиры две трубы и сделать из них как бы петлю, в квартире поставить циркуляционный насос с термостатом и счетчик перенести в квартиру. Это нормальный вариант? Идея плохая. Вариант не нормальный. Делать так нельзя.
Сообщение отредактировал OlgaO - 10.2.2014, 19:44
|
|
|
|
|
10.2.2014, 20:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(OlgaO @ 10.2.2014, 20:44)  Вы тоже страдаете от слива 2,5 литров воды? Вы живете в квартире с такой системой? Нет, я живу в нормальной квартире, не доставляющей мне страданий
|
|
|
|
|
10.2.2014, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 10.2.2014, 21:06)  Нет, я живу в нормальной квартире, не доставляющей мне страданий  Ну а чего шумите, что не хотите привыкать, как будто уже заставляют...  Я тоже скептически относилась к коллекторной системе до некоторой поры... сейчас мнение изменила. Хочу еще послушать инжа.
|
|
|
|
|
10.2.2014, 20:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(OlgaO @ 10.2.2014, 21:18)  Ну а чего шумите, что не хотите привыкать, как будто ибо посещаю нечасто квартиру, где это чудо инженерной мысли присутствует, доставляя мне страдания нечеловеческие
|
|
|
|
|
10.2.2014, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 10.2.2014, 21:23)  ибо посещаю нечасто квартиру, где это чудо инженерной мысли присутствует, доставляя мне страдания нечеловеческие зато не придется никогда сидеть без воды из-за аварии у соседей  Во всем нужно находить положительные моменты. А с остыванием воды вопрос можно решать
|
|
|
|
|
10.2.2014, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(OlgaO @ 10.2.2014, 21:18)  Хочу еще послушать инжа. Видел и работающие они. Хотя даже тут писал как то про одну квартиру в которой так же было,но... вобщем ф15 хвост примерно метров 70 по всем 3 санузлам и постирочной с кухней и скакали ж хозяева из душа, когда кто то в квартире хоть чуть чуть кран открывал еще где в квартире.Да и посуду даже плохо мыть, когда кто унитаз смывал. На хозяйку больно смотреть было- квартира за 2 лимона + отделка еще и вот такое ей наделали. Вобщем можно и хорошо сделать,но и плохо тоже суметь запросто. Цитата(andrey R @ 10.2.2014, 10:03)  А процедура изменения существующей разводки силами жильца квартиры? Нет. Сразу в проекте предусматривать и с потерями в циркуляции .. репу чесать. Жилец тут такое наворотит, что совсем всё угробит. Или заранее сразу , или хвост без циркуляции и счетчик один на Т4 и сливать долго.
|
|
|
|
|
10.2.2014, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(инж323 @ 10.2.2014, 22:47)  Видел и работающие они. Хотя даже тут писал как то про одну квартиру в которой так же было,но... вобщем ф15 хвост примерно метров 70 по всем 3 санузлам и постирочной с кухней и скакали ж хозяева из душа, когда кто то в квартире хоть чуть чуть... Угу, спасибо Цитата ..или хвост без циркуляции и счетчик один на Т4 и сливать долго. на Т3. А видели в электрообогреве Т3 в квартиру? Как работает?
|
|
|
|
|
10.2.2014, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ой, да конечно Т3. Не, в электрообогреве только встройки видел, верней даже не встройки, а вот КНС на квартал,хоть туда труба ф57 от ТС приходит, а ГВС от электробойлера.
|
|
|
|
|
10.2.2014, 21:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(инж323 @ 10.2.2014, 22:47)  Нет. Сразу в проекте предусматривать Жилец тут такое наворотит, что совсем всё угробит Сразу не получится, жилец и квартира уже в наличии
|
|
|
|