> работа насоса на излив
влад_мир
сообщение 9.2.2014, 23:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222076



объясните пожалуйста,почему при работе на излив центробежного насоса с асинхронным двигателем происходит увеличение энергопотребления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Andrew_2610
сообщение 10.2.2014, 8:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483




есть книга по применению ПЧ для водоснабжения/канализации и там автор это показывает. Как зовут автора - Лезнов Б.С.

там показано, что если у вас есть избыточное давление на изливе, то применение ПЧ эффективно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 10.2.2014, 10:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(влад_мир @ 10.2.2014, 3:47) *
объясните пожалуйста,почему при работе на излив центробежного насоса с асинхронным двигателем происходит увеличение энергопотребления.

Потому что при снижении напора растет подача.

Чем больше подача, тем большая мощность на валу требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
влад_мир
сообщение 10.2.2014, 11:35
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222076



откуда берется такая закономерность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 10.2.2014, 12:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(влад_мир @ 10.2.2014, 15:35) *
откуда берется такая закономерность

Ну, думаю из характеристик насоса и принципа его работы...

Сама кривая для всех центробежных насосов по форме одинакова. Равно как и кривая зависимости напора/расхода.

Отличаться может крутизна кривой, смещение точек и т.п. А сама зависимость будет примерно одинаковой.


Вас что в Гугле забанили?
Первые попавшиеся ссылки:
http://www.isuct.ru/dept/chemkiber/piaht/e...=parametors.inc
http://gu-sta.ru/index.php?doc=raschet_mowel
А здесь можно и реальные графики посмотреть (хотя может и по расчету что найдете полезного):
http://www.ac-sales.ru/files/rpcn.pdf

Сообщение отредактировал SVKan - 10.2.2014, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
влад_мир
сообщение 10.2.2014, 16:20
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222076



меня интересует физика процесса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 10.2.2014, 16:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



у Вас, вообще говоря, вопрос сформулирован непонятно.

как это "увеличение потребления"? По сравнению с чем?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 10.2.2014, 16:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Какая физика то вас интересует, вам же обьяснили, есть проток- есть работа, чем больше проток тем больше работа и ток двигателя. Нет протока - нет работы. Движок тупо создает то давление, на которое он расчитан ну и потребляет меньше чем когда есть проток. А про физику и ламинарные потоки читайте в книжках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
влад_мир
сообщение 10.2.2014, 19:49
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222076



по сравнению с номиналомю.а с физикой все понятною.спасибо за ссылки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 14:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных