> п.7.5 СП 8.13130.2009, Как понимать данный пункт СП
upk
сообщение 12.2.2014, 12:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 11.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15444



Имеем насосную станцию в которой 4 высоконапорных насоса. Насосы подают воду в сеть объед.водопровода. Принимаю три рабочих (которые и при пожаре дадут нужный расход) и один резервный. Пройду экспертизу с таким решением?

"п.7.5 В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов".




Сообщение отредактировал upk - 12.2.2014, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
SV_vrn
сообщение 12.2.2014, 12:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



во первых действие аналогичного требования СНиП 2.04.02-84* никто не отменял. Весь п.7.3 снипа полностью обязателен к применению.

во вторых - нет не пройдете.
речь идет о ПОЖАРНЫХ насосах.

т.е. - нужно 2 резервных - один резервный основной и дополнительно один резервный пожарный.

+ если 1 категория то 2 резервных полюбому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
upk
сообщение 12.2.2014, 12:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 11.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15444



Цитата(SV_vrn @ 12.2.2014, 13:49) *
во первых действие аналогичного требования СНиП 2.04.02-84* никто не отменял. Весь п.7.3 снипа полностью обязателен к применению.

во вторых - нет не пройдете.
речь идет о ПОЖАРНЫХ насосах.

т.е. - нужно 2 резервных - один резервный основной и дополнительно один резервный пожарный.

+ если 1 категория то 2 резервных полюбому.



спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 12.2.2014, 13:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



1 резервный насос допускается только в случае если выделена спец. группа пожарных насосов, спец группа работает в периодическом режиме - пробный пуск раз в неделю.
Объединенная группа работает в постоянном режиме и вырабатывает свой ресурс каждый день поэтому нужно 2 резервных насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 21:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных