нужна схема АВР на ТП 2*630КВА |
|
|
|
13.2.2014, 13:40
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.2.2014
Пользователь №: 223543

|
Коллеги помогите, пожалуйста! Передали в обслуживание ТП 2*630 КВА Нет схем вторичных цепей АВР ТП собрана на панелях ввод1,2 ЩО70-2-45 с автоматом ВА55-43 1600А, секционный ЩО70-1-72 с автоматом ВА 55-41 1000А, панель аппаратуры АВР ЩО70-1-90. АВР негде не работает надо восстанавливать. Помогите со схемами у кого какие есть, а я буду подбирать что подойдет. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
13.2.2014, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(zrrneo @ 13.2.2014, 12:40)  ........Передали в обслуживание ТП 2*630 КВА Нет схем вторичных цепей АВР ТП собрана на панелях ввод1,2 ЩО70-2-45 с автоматом ВА55-43 1600А, секционный ЩО70-1-72 с автоматом ВА 55-41 1000А, панель аппаратуры АВР ЩО70-1-90. АВР негде не работает надо восстанавливать. ...... Кому и зачем надо-то? Если вы обслуживаете, когда надо будет, включите без АВР. На секц. панели найдите табличку: год выпуска, з-д изготовитель, интернет в помощь, свяжитесь, может и помогут.
|
|
|
|
|
13.2.2014, 14:48
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Схемы автоматики ОЧЕНЬ ЗАВИСЯТ от производителя панелей. Сам недавно столкнулся с этим - http://www.proektant.org/index.php?topic=28423.0там же у кого-то были сканы схем (мне не подошли). Попробуйте там поспрошать...
Сообщение отредактировал ailcat - 13.2.2014, 14:49
|
|
|
|
|
14.2.2014, 6:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Делать Вам нефиг. Быстрее и проще с новья схему сделать, чем пытаться восстановить "то не знаю что" спроектированное и укомплектованное во времена царя Гороха...
|
|
|
|
|
14.2.2014, 8:06
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Цитата(SVKan @ 14.2.2014, 7:58)  Быстрее и проще с новья схему сделать, чем пытаться восстановить "то не знаю что" спроектированное и укомплектованное во времена царя Гороха... Возьметесь? Бюджет = 0 (ну, пива поставлю - от себя лично). Задача: АВР отрабатывает возврат после восстановления напряжения - через отключение. Надо - через параллельную работу. UPD: добавлю: обесточивать секции можно не более чем на 20 минут в сутки в период с с 2 до 5 ночи - в остальное время линейные панели обоих секций должны быть под напряжением (вводные и секционные поочередно - пожалуйста). Исключение - теракт на питающих подстанциях, который погасит все 4 линии 10 кВ (доступа на высокую, кстати,, нет)
Сообщение отредактировал ailcat - 14.2.2014, 8:10
|
|
|
|
|
14.2.2014, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(ailcat @ 14.2.2014, 12:06)  Возьметесь? Бюджет = 0 (ну, пива поставлю - от себя лично). Задача: АВР отрабатывает возврат после восстановления напряжения - через отключение. Надо - через параллельную работу.
UPD: добавлю: обесточивать секции можно не более чем на 20 минут в сутки в период с с 2 до 5 ночи - в остальное время линейные панели обоих секций должны быть под напряжением (вводные и секционные поочередно - пожалуйста). Исключение - теракт на питающих подстанциях, который погасит все 4 линии 10 кВ (доступа на высокую, кстати,, нет) Из любви к искусству делать чужую работу? Не, это не наш метод. Сидеть разбираться что есть и что требуется, колупаться, подбирать, рисовать... Подсказать можно - у нас же страна Советов была. А делать работу полностью и за бесплатно это уже совсем другое.
|
|
|
|
|
14.2.2014, 13:36
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Дык! Вот и подскажите, какая у меня схема  )))
|
|
|
|
|
14.2.2014, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(ailcat @ 14.2.2014, 17:36)  Дык! Вот и подскажите, какая у меня схема  ))) Хрустальный шар дома забыл. Плохо видно отсюда...
|
|
|
|
|
17.2.2014, 8:02
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Цитата(SVKan @ 14.2.2014, 15:35)  Хрустальный шар дома забыл. Плохо видно отсюда... Дык у меня его тоже нет, как ни странно. А другого способа угадать, что куда идет в жгуте, часть трассы которого проложена вблизи шин, другая - за отбортовкой и без приближения головы к шинам фиг видна...
|
|
|
|
|
17.2.2014, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(ailcat @ 17.2.2014, 12:02)  Дык у меня его тоже нет, как ни странно. А другого способа угадать, что куда идет в жгуте, часть трассы которого проложена вблизи шин, другая - за отбортовкой и без приближения головы к шинам фиг видна... И это одна из причин почему сделать новое с нуля проще чем восстановить старое... 1. Наверняка часть (или все) придется заменять. Надо еще разбираться что там стояло и зачем и как сие можно заменить. Так чтобы ничего не погорело и еще работало. И чтобы лишнего не ставить. То что 30 лет назад делалось на пачке комплектухи сейчас вполне возможно заменяется одним аппаратом. 2. Ну посмотришь: "О нашел схему. Вроде она." А потом выяснится что похожа потому что 20 лет назад из щита кое что выкинули. И маркировка таки не соответствует. 3. Даже если схема та же, то вполне может оказаться что 20 лет назад когда чего-то погорело и заменить сходу не смогли схему в реальном конкретном щите слегка "модернизировали". И картинке она уже не соответствует... И далее по списку. Сидеть промерять все и вся, что куда идет и как оно должно работать занятие "интересное", но требует кучи времени. А результат сомнителен...
|
|
|
|
|
17.2.2014, 11:31
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
1) Всё работает как часы (за 7 лет - только один сбой, да и тот не по электрике - камень попал в привод). Зачем что-то менять на "современное"? Пусть лучше остается "надежное"... 2) мне нужно всего лишь включить АВР в систему диспетчеризации (тупо телеконтроль, если по-честному). 3) если есть возможность - переделать алгоритм на возврат после восстановления фазы с "через отключение" на "через параллельную работу". На других панелях (ЩО90) это решилось перекидкой двух контактов на одном реле. Но эти панели - не выведены в ремонт, чтобы в них можно было спокойно расплести жгуты (а схема явно другая)... UPD: Панели 2004-2005 годов выпуска. Новьё, практически  Схемы в них не корректировались, не дорабатывались НИКОГДА ("работает - не трожь!"). Но при расформировании ОГЭ в 2009 году вся имевшаяся у них документация была просто выброшена (умеете так?). Так что созданной в 2010 году Службе эксплуатации пришлось восстанавливать или создавать её "с нуля" по мере необходимости - ну а поскольку автоматика панелей работала без сбоев - и документация на них даром была не нужна (пыль смахнул, контакты протянул - и забыл на полгода)...
Сообщение отредактировал ailcat - 17.2.2014, 11:44
|
|
|
|
|
17.2.2014, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Дык вроде в начале темы ситуация была прямо противоположная...
"АВР негде не работает надо восстанавливать"
|
|
|
|
|
18.2.2014, 6:52
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Цитата(SVKan @ 17.2.2014, 19:28)  Дык вроде в начале темы ситуация была прямо противоположная... "АВР негде не работает надо восстанавливать" Дык вы же решили не топикстартеру отвечать, а мне... А у меня все ок А в его случае - да, проще посмотреть типовые схемы и собрать заново. Да хоть на БУАВрах (среди них как раз есть версия под 2-в-2 на ВА55)...
|
|
|
|
|
12.3.2014, 12:15
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.7.2012
Пользователь №: 156901

|
Добрый день! Чтоб новую тему не создавать - спрошу здесь: есть ли у кого из наших или импортных производителей устройства для реализации АВР для двух отходящих линий с секционником (0.4 кВ)? Устройств на два ввода и одну отходящую линию - полно: И ловато(lovato alt 10, 20, 30), и сименс(SENTRON ATC5300) и легранд (...)- все есть. А на две ? Есть устройство ТЭМП 2501-6 - вроде то что нужно, только больно дорого получается, потому что оно из категории устройств для защиты 6-35 кВ.
Может кто нибудь что то посоветовать ?
|
|
|
|
|
13.3.2014, 12:33
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Посмотрите на БУАВР, среди них что-то подобное было. Надежность средняя (впрочем, уступает разве что "проверенным десятилетиями" схемам на реле выпуска 70-80-х годов), цена умеренная, возможности радующие.
|
|
|
|
|
18.3.2014, 10:09
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.7.2012
Пользователь №: 156901

|
Цитата(ailcat @ 13.3.2014, 12:33)  Посмотрите на БУАВР, среди них что-то подобное было. Надежность средняя (впрочем, уступает разве что "проверенным десятилетиями" схемам на реле выпуска 70-80-х годов), цена умеренная, возможности радующие. Спасибо! Уже нашел. А Ещё альтернативы есть ? МНе сегодня уже два человека задали вопрос пто то, что оно украинского производства. А дела во внешней политике вон какие разгораются....
|
|
|
|
|
18.3.2014, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148415

|
У ABB есть блок ввода резерва ATS021 и ATS022, для вашего случая подойдет ATS022. Схему выкладываю. p.s. Ели количество нужно не большое и БУАВР и ATS должны быть в наличии у поставщиков. С уважением bekks
Прикрепленные файлы
ATS022.png ( 62,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
|
|
|
|
|
20.3.2014, 11:59
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.7.2012
Пользователь №: 156901

|
Цитата(bekks @ 18.3.2014, 17:24)  У ABB есть блок ввода резерва ATS021 и ATS022, для вашего случая подойдет ATS022. Схему выкладываю.
p.s. Ели количество нужно не большое и БУАВР и ATS должны быть в наличии у поставщиков.
С уважением bekks Спасибо, полистаю мануал, поразбираюсь! Посмотрел ценник - что то совсем дорого получается. За эти же деньги можно купить упомянутые мной ТЭМП 2501-6 - только он программируется как я понял погибче. Цена у обоих в районе 70 тр.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148415

|
Вот есть еще такое оборудование NZ7 от CHINT Если все оно реально работает (надежно), то китайцы рулят... С уважением bekks
Прикрепленные файлы
NZ7.png ( 133,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30
|
|
|
|
|
30.4.2014, 11:15
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.4.2014
Из: Лиски Воронежской обл
Пользователь №: 232254

|
Имею вот такую схему. Если кому поможет-дай бог.
|
|
|
|
|
27.4.2015, 16:43
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.10.2011
Пользователь №: 126139

|
Конечно год прошел, но может кому пригодится
|
|
|
|
|
  |