> Зонирование Дымоудаления
GalinaR
сообщение 13.2.2014, 18:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 223581



Уважаемые специалисты, помогите коллеге-смежнику (противопожарная автоматика) с пониманием данного вопроса.
Есть объект, общественное здание. В здании есть очень большое помещение, разбитое на зоны ДУ экранами.
В одной из больших зон (высота потолка 3 м) делают перепланировку - выгородили часть площади под магазин. Выгородка представляет собой пару стен, остальной контур - открытые проемы. Высота проемов - 2,3м. Площадь - приличная, метров 700.
Т.е. естественным образом в большой зоне ДУ образовалась внутренняя то ли зона, то ли помещение.
А вопросы такие:
- можно ли продолжать считать эту зону одной? и соответственно запускать ДУ одновременно и в большо зоне и в выгородке?
Вроде, нет: открывания дымовых клапанов должно производится в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, а выгородка образовала отдельную зону.
- если обязательно эти зоны считать отдельными, то получается (обобщим случай), что если перегородить, например, коридор балкой до высоты тех же 2,5, то в коридоре будет две дымовые зоны? Как-то не складывается.
Помогите разобраться, пожалуйста.

Сообщение отредактировал GalinaR - 13.2.2014, 18:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Norb
сообщение 14.2.2014, 8:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Похоже что надо отдельно ДУ туда но информации маловато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GalinaR
сообщение 14.2.2014, 10:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 223581



А какая информация нужна?
То, что, вроде, правилнее делать отдельно, хотябы для исключения перетекания дыма в соседнюю зону, видно. Но смущает пример с коридором, который мне задают навстречу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 14.2.2014, 10:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(GalinaR @ 14.2.2014, 10:16) *
А какая информация нужна?
То, что, вроде, правилнее делать отдельно, хотябы для исключения перетекания дыма в соседнюю зону, видно. Но смущает пример с коридором, который мне задают навстречу.

Площади помещений, планировка. Т.е. единственное, что может тут исключить ДУ это 7.3 г) СП7 вроде так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GalinaR
сообщение 14.2.2014, 13:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 223581



Вопрос не в исключении ДУ. Проемы открытые, ДУ делать нужно. Вопрос в том, как запускать (открывать клапана)? Выделенную зону одновременно с большой или раздельно?
И полощади здесь роли не играют.
Вот как в случае с коридором. Коридор - 30м. Посредине низкая балка (расстояние до пола - 2,4м). Вроде как 2 зоны образуются? Клапаны открывать раздельно или одновременно для обоих частей коридора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 14.2.2014, 13:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(GalinaR @ 14.2.2014, 13:30) *
Вопрос не в исключении ДУ. Проемы открытые, ДУ делать нужно. Вопрос в том, как запускать (открывать клапана)? Выделенную зону одновременно с большой или раздельно?
И полощади здесь роли не играют.
Вот как в случае с коридором. Коридор - 30м. Посредине низкая балка (расстояние до пола - 2,4м). Вроде как 2 зоны образуются? Клапаны открывать раздельно или одновременно для обоих частей коридора?

Не образуется там две зоны потому что в коридоре низ дымового слоя 0,5H если не заданы другие расчетные условия. А вот в магазине если низ дымового слоя ниже верха проема, то да, надо все сразу запускать. Но если вы не знаете сколько была взята высота незадымляемой зоны то я бы думал, что она 2 м. от пола и включал бы все сразу. Вы тоже не знаете где цветник? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GalinaR
сообщение 14.2.2014, 15:03
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 223581



Я не писала данных, потому как страна Украина smile.gif
Мы работаем все еще по СНиП 2.04.05.
Дымовая зона у нас выделяется экраном до высоты 2,5 м. Проемы ниже этой высоты, 2,3 м. Т.е. реально зоны две. Все бы было нормально, раздельно запустить технически можем, но система очень наворочанная, перепрограммирование займет уйму времени и сил (поверьте на слово).
Поэтому выискивается способ, как бы запустить эти две зоны одновременно. И глаза колят примером с коридором (балка на высоте 2,5 м при высоте коридора, например 3 м). И действительно, кажетсяч логичным открыть клапана во всем коридоре одновременно. Но правильно ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных