Идивидуальный тепловой пункт, Выбор оборудования |
|
|
|
|
13.2.2014, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Всем доброго времени суток! Поручили разработать проект низкотемпературного ИТП для присоединения теплопотребляющих установок (система калориферов вентиляции с индивидуальными узлами смешения и система радиаторного отопления без термостатических клапанов) производственно-бытового здания к тепловой сети от местной котельной. Общая теплопотребность здания около 800 кВт по обоим системам (на данном этапе собираю технические данные по тепловой сети и проекту ОВ). Преобладающая нагрузка - это система вентиляции. Нашёл две типовые схемы (из каталогов БТИ - схемы прикрепляю) ИТП, которые после доработки, хочу применить применительно к моему случаю (склоняюсь к независимому присоединению). Ввиду скудного опыта проектирования ИТП, к специалистам по данной тематике, возникло два вопроса: - Как корректно подобрать регулятор перепада давления в случае двух регулирующих клапанов на контурах отопления и вентиляции (по какому клапану настраивать перепад) - вопрос применительно к обоим схемам №1 и №2? - Как корректно подобрать насосы в контуре отопления и вентиляции при зависимом присоединении ИТП, какие параметры нужно учитывать (и по системам ОВ и тепловой сети) - вопрос применительно к схеме №2? Если кто сталкивался прошу откликнуться, либо дать ссылку на литру или аналогичную тему на форуме.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 38)
|
|
13.2.2014, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
С чего решили, что нужен регулятор перепада? "Поручили" - это что....? Даже по Вашим вопросам видно, что для Вас всё это тёмный лес. Так что ожидаете получить здесь, на форуме?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2014, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(jota @ 13.2.2014, 21:29)  "Поручили" - это что....? Не цепляйтесь за слова  "Дали в работу" - так яснее  ? Цитата(jota @ 13.2.2014, 21:29)  Даже по Вашим вопросам видно, что для Вас всё это тёмный лес. Я и не претендую на звание аса, все с чего-то начинали. Цитата(jota @ 13.2.2014, 21:29)  Так что ожидаете получить здесь, на форуме? Чуда не ожидаю. То что мне не понятно, я спросил (см. выше). Если не знаете или не хотите или устали или Вам скучно от таких вопросов, то можете не участвовать в обсуждении - дело Ваше.
Сообщение отредактировал webs - 13.2.2014, 21:05
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2014, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1. Необходимость регуляторов перепада определяется перепалом давления на вводе. Возможно, что он не нужен. 2. Насосы расчитываются по дебиту систем и сопротивлению контура циркуляции 3. В зависимости от давления и температурного графика котельной может быть вообще регулировка температуры и насосы лишние. Ваш вопрос задан так, что ответов может быть неопределённое множество и все неверные....
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2014, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(jota @ 13.2.2014, 22:13)  1. Необходимость регуляторов перепада определяется перепалом давления на вводе. Возможно, что он не нужен. Ваш вопрос задан так, что ответов может быть неопределённое множество и все неверные.... Мне казалось для нормальной (допускаемое искажение расходной характеристики) работы регулятора теплового потока необходимо держать постоянный перепад на нём, разве т.с. - это обеспечит? Цитата(jota @ 13.2.2014, 22:13)  2. Насосы расчитываются по дебиту систем и сопротивлению контура циркуляции какому дебиту? не очень понятна формулировка. Цитата(jota @ 13.2.2014, 22:13)  3. В зависимости от давления и температурного графика котельной может быть вообще регулировка температуры и насосы лишние. регулирования в котельной нет, постоянный температурный график 95-70
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2014, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20900
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Ответил на Ваше письмо в личку. Дебит - расход Если круглый год одинаковая температура из котельной, то в ИТП погодный регулятор.
Сообщение отредактировал jota - 13.2.2014, 22:03
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2014, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Цитата(webs @ 13.2.2014, 18:53)  Всем доброго времени суток! Поручили разработать проект низкотемпературного ИТП для присоединения теплопотребляющих установок (система калориферов вентиляции с индивидуальными узлами смешения и система радиаторного отопления без термостатических клапанов) производственно-бытового здания к тепловой сети от местной котельной. Общая теплопотребность здания около 800 кВт по обоим системам (на данном этапе собираю технические данные по тепловой сети и проекту ОВ). Преобладающая нагрузка - это система вентиляции. Нашёл две типовые схемы (из каталогов БТИ - схемы прикрепляю) ИТП, которые после доработки, хочу применить применительно к моему случаю (склоняюсь к независимому присоединению). Ввиду скудного опыта проектирования ИТП, к специалистам по данной тематике, возникло два вопроса: - Как корректно подобрать регулятор перепада давления в случае двух регулирующих клапанов на контурах отопления и вентиляции (по какому клапану настраивать перепад) - вопрос применительно к обоим схемам №1 и №2? - Как корректно подобрать насосы в контуре отопления и вентиляции при зависимом присоединении ИТП, какие параметры нужно учитывать (и по системам ОВ и тепловой сети) - вопрос применительно к схеме №2? Если кто сталкивался прошу откликнуться, либо дать ссылку на литру или аналогичную тему на форуме.
Для корректных ответов Вам нужно указать располагаемый перепад в тепловой сети (давления на подаче и обратке на входе). Обязателен температурный график работы тепловых сетей. 800 кВт по зданию - это не мало. 1. Регулятор перепада давления подбирается по общей нагрузки на здание. Регулирующие клапаны лучше всего применять "разгруженные" по давлению, 2. Насосы для для обоих схем подбираются: напор - по сопротивлению системы плюс запас 2-3 м, расход - по графику работы отдельных систем ( т.е. расход расчитывается по графику работы каждой из систем). Параметры систем выдаются в технических условиях на проектирование от Теплоснабжающей организации.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2014, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(Крестьянин @ 16.2.2014, 7:43)  Для корректных ответов Вам нужно указать располагаемый перепад в тепловой сети (давления на подаче и обратке на входе). Обязателен температурный график работы тепловых сетей. 800 кВт по зданию - это не мало. Но и не много, львиную долю потребляют калориферы вентиляции техн. процесса. Как только скомплектую все входящие данные по тепловой сети и системам потребления, выложу получившуюся схему.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2014, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Получилась зависимая тепловая схема. Прошу выразить мнения. Схему и исходные параметры прилагаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2014, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(webs @ 20.2.2014, 21:57)  Получилась зависимая тепловая схема. Прошу выразить мнения. Схему и исходные параметры прилагаю. Проверьте Ду65 на пропускную способность (по сумме расходов потребителей).
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2014, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Ду65 на отопление с нагрузкой 201 кВт - по моим расчётам это с запасом.
Сообщение отредактировал webs - 21.2.2014, 8:03
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2014, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
В вашем случае, при таком маленьком перепаде на входе, и графике работы тепловой сети 95/70 регулятор перепада давления в систему отопления лишний, так как основное регулирование идёт у источника, ваш регулирующий клапан отопления будет практически всегда открытым. И скорее всего, вас ещё ограничат по максимальному расходу на вводе. Поэтому перепад ещё уменьшится. Опять задаю тот же вопрос - зачем на обратке установили предохранительные клапана (давление всего 3,6 кгс/см2)?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2014, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(Крестьянин @ 21.2.2014, 8:58)  В вашем случае, при таком маленьком перепаде на входе, и графике работы тепловой сети 95/70 регулятор перепада давления в систему отопления лишний, так как основное регулирование идёт у источника, ваш регулирующий клапан отопления будет практически всегда открытым. Сырые ТУ на подключение,-по объяснениям заказчика регулирование в котельной нет, поэтому для отопления в тепловом пункте установлен двухходовой клапан Ду32 (линейная характеристика) с погодным регулятором. Для минимизации искривления характеристики клапана, применил регулятор давления (Ду32). Цитата(Крестьянин @ 21.2.2014, 8:58)  Опять задаю тот же вопрос - зачем на обратке установили предохранительные клапана (давление всего 3,6 кгс/см2)? Схема не окончательная. В ТУ были требования по защите от гидроудара, предохранительный клапан конечно не защищает полностю, но у меня других вариантов нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2014, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Регулятор перепада лишний, это просто схему делает дороже. Вы не ответили, зачем поставили предохранительные клапана. Моё предположение: чтобы как-то схему сделать подороже.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2014, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Прошу прощения, не увидел ответ. На ваших температурах никакого гидроудара быть не должно
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2014, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(Крестьянин @ 21.2.2014, 9:17)  Регулятор перепада лишний, это просто схему делает дороже. Вы не ответили, зачем поставили предохранительные клапана. Моё предположение: чтобы как-то схему сделать подороже. Мне нет выгоды делать дороже (деньги с продаж я не получаю, я проектировщик), я люблю проще и дешевле. Делаю проекты АИТ (котельные малой мощности), ИТП впервые. Поэтому стараюсь всё по книжному. Написано у Пыркова В.В., что клапан хорошо работает при постоянном перепаде, я так и делаю. Кроме как здесь спросить не у кого. Цитата(Крестьянин @ 21.2.2014, 9:22)  На ваших температурах никакого гидроудара быть не должно Есть требования в ТУ по защите от гидроудара. По моему мнению надёжная защита систем будет только при независимом соединении, у зака денег нет на теплообменники (кроме того вентиляция и тепловые завесы на прямых параметрах), таким образом получается зависимая схема. Поэтому и поставил предохранительные, как самое простое (эти клапана стоят не дорого)
Сообщение отредактировал webs - 21.2.2014, 8:31
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2014, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(webs @ 21.2.2014, 9:30)  Мне нет выгоды делать дороже (деньги с продаж я не получаю, я проектировщик), я люблю проще и дешевле. Делаю проекты АИТ (котельные малой мощности), ИТП впервые. Поэтому стараюсь всё по книжному. Написано у Пыркова В.В., что клапан хорошо работает при постоянном перепаде, я так и делаю. Кроме как здесь спросить не у кого.
Есть требования в ТУ по защите от гидроудара. По моему мнению надёжная защита систем будет только при независимом соединении, у зака денег нет на теплообменники (кроме того вентиляция и тепловые завесы на прямых параметрах), таким образом получается зависимая схема. Поэтому и поставил предохранительные, как самое простое (эти клапана стоят не дорого) Защита от гидроудара делается на сетях объектов мощностью более 100 МВт. Какие удары в трубах Ду200 или чуть больше? Гидравлику надо соблюдать вот и всё.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2014, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(Лыткин @ 21.2.2014, 12:54)  Защита от гидроудара делается на сетях объектов мощностью более 100 МВт. Какие удары в трубах Ду200 или чуть больше? Гидравлику надо соблюдать вот и всё. Согласен с Вами, но ТУ есть ТУ (кто их составлял не имею понятия, компетентные специалисты или нет не знаю). Меня беспокоит правильность схемы и выбора регулирующей арматуры (регулятор перепада давления).
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2014, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Самая лучшая защита от гидроудара - это гидравлический расчёт вашего клапана, где учтён предельно допустимый перепад давления на клапане по условию бескавитационной работы. Кстати Пырков это чётко прописывает в своих книжках. Скажите. а с какой уставкой будет работать ваш регулятор перепада? Учитывая, что на входе будет стоять дроссельная диафрагма. Вам же не разрешат работать без дросселирования, конечно если вы не единственный объект у котельной.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2014, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
Цитата(webs @ 13.2.2014, 22:31)  регулирования в котельной нет, постоянный температурный график 95-70 Если обвязка калориферов приточек выполнена правильно, то все нормально. Если как обычно - в переходный период при +95 оС на прямой клапаны на обвязках будет колбасить из стороны в сторону, возможно дело дойдет до разморозки. Кстати, где логика: на отоплении регулятор перепада есть, а на контуре вентиляции - нет. У вас в завесы теплоноситель постоянно подается, или только при включении/открытии ворот? Если второе, то перепад давления в контуре вентиляции может меняться, а с ним и расход через калориферы.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2014, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
какие ещё мнения будут? Цитата(Крестьянин @ 21.2.2014, 13:07)  Скажите. а с какой уставкой будет работать ваш регулятор перепада? Учитывая, что на входе будет стоять дроссельная диафрагма. Вам же не разрешат работать без дросселирования, конечно если вы не единственный объект у котельной. Диафрагмы не будет, уставка 3 м.вод.ст.
Сообщение отредактировал webs - 21.2.2014, 14:04
|
|
|
|
|
|
|
|
23.2.2014, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(BogOnPoBog4uk @ 21.2.2014, 14:06)  Кстати, где логика: на отоплении регулятор перепада есть, а на контуре вентиляции - нет. У вас в завесы теплоноситель постоянно подается, или только при включении/открытии ворот? Если второе, то перепад давления в контуре вентиляции может меняться, а с ним и расход через калориферы. Так как в тепловой сети на вводе в ИТП здания перепад давления незначительный (около 6,5 м.вод.ст.), то в целях экономии денежных средств, установка регулятора перепада давления принята только перед контуром радиаторного отопления, а не на узле ввода. Наличие регулятора перепада давления в контуре радиаторного отопления позволяет добиться минимального искривления рабочей расходной характеристики регулятора теплового потока (авторитет клапана стремится к единице). Применённый регулятор теплового потока обладает линейной расходной характеристикой, поскольку смешение теплоносителя происходит по линейному закону. Весь располагаемый перепад давления тепловой сети перед контуром радиаторного отопления консолидированно (поровну) теряется на регуляторе перепада давления и регуляторе теплового потока.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2014, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Прошёл мой проект экспертизу проектной документации, приступаю к разработке рабочей документации. Всё же у меня остался вопрос, стоит ли переставить регулятор перепада давления на ввод сети в ИТП, или оставить его в том месте где он и стоит (в целях экономии денежных средств)? Перепад давления на вводе небольшой, - 6,0 м.вод.ст. Схему прилагаю.
Сообщение отредактировал webs - 28.3.2014, 15:16
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 55,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 89
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2014, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
При перепаде на вводе до 6 м.в.ст никто не ставит РПД. Он Вам зачем?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2014, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(испытатель @ 28.3.2014, 18:08)  При перепаде на вводе до 6 м.в.ст никто не ставит РПД. Он Вам зачем? Повторюсь: Так как в тепловой сети на вводе в ИТП здания перепад давления незначительный (около 6,5 м.вод.ст.), то в целях экономии денежных средств, установка регулятора перепада давления принята только перед контуром радиаторного отопления, а не на узле ввода. Наличие регулятора перепада давления в контуре радиаторного отопления позволяет добиться минимального искривления рабочей расходной характеристики регулятора теплового потока (авторитет клапана стремится к единице). Применённый регулятор теплового потока обладает линейной расходной характеристикой, поскольку смешение теплоносителя происходит по линейному закону. Весь располагаемый перепад давления тепловой сети перед контуром радиаторного отопления консолидированно (поровну) теряется на регуляторе перепада давления и регуляторе теплового потока. Кроме того: - для защиты теплосети от разрегулирования; - для защиты абонента от колебаний давления; - для ограничения расхода
Сообщение отредактировал webs - 28.3.2014, 18:59
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2014, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(webs @ 28.3.2014, 15:57)  Повторюсь: Так как в тепловой сети на вводе в ИТП здания перепад давления незначительный (около 6,5 м.вод.ст.), то в целях экономии денежных средств, установка регулятора перепада давления принята только перед контуром радиаторного отопления, а не на узле ввода. Наличие регулятора перепада давления в контуре радиаторного отопления позволяет добиться минимального искривления рабочей расходной характеристики регулятора теплового потока (авторитет клапана стремится к единице). Применённый регулятор теплового потока обладает линейной расходной характеристикой, поскольку смешение теплоносителя происходит по линейному закону. Весь располагаемый перепад давления тепловой сети перед контуром радиаторного отопления консолидированно (поровну) теряется на регуляторе перепада давления и регуляторе теплового потока.
Кроме того: - для защиты теплосети от разрегулирования; - для защиты абонента от колебаний давления; - для ограничения расхода Все что Вы понаписали - в топку котельных, которые проектируете. Ересь голимая. Если взялись проектировать раздел ОВ, то делайте его по установленным правилам и логике ОВ. Если Вы решили сделать проект ИТП в виде тепловой схемы, будете непонятыми. Маленькие наблюдения - никогда не встречал сетчатых фильтров до и после расходомера, безумного количества манометров и обратных клапанов, а ГВС выскочило, как черт из табакерки, без трубопроводов присоединения. Вы хотите замечаний или слушателей своихс рассуждений после утомительного и механического чтения Пыркова? Вам повторяться не к чему, а нам приходится, поскольку Вы ничего не слышите и слышать не хотите. Стесняюсь спросить- защита абонента от колебаний давления-это имелось ввиду артериальное.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2014, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(испытатель @ 28.3.2014, 18:08)  При перепаде на вводе до 6 м.в.ст никто не ставит РПД. Он Вам зачем? Вам задали конкретный вопрос, обоснуйте свой ответ, ...."никто не ставит РПД" - это не обоснование и не ответ компетентного специалиста. Цитата(испытатель @ 29.3.2014, 0:52)  Все что Вы понаписали - в топку котельных, которые проектируете. Ересь голимая. Скажу Вам по секрету, проектирование ТМ котельных не сильно отличается от проектирования ТМ ИТП. Котельные по сложнее будут. Цитата(испытатель @ 29.3.2014, 0:52)  Если взялись проектировать раздел ОВ, то делайте его по установленным правилам и логике ОВ. Если Вы решили сделать проект ИТП в виде тепловой схемы, будете непонятыми. Раздел ОВ ничего общего с разделом ТМ ИТП не имеет, - это так для справки. Цитата(испытатель @ 29.3.2014, 0:52)  Маленькие наблюдения - никогда не встречал сетчатых фильтров до и после расходомера, безумного количества манометров и обратных клапанов, а ГВС выскочило, как черт из табакерки, без трубопроводов присоединения. Проект прошёл экспертизу проектной документации у государственного эксперта со стажем. А какова Ваша компетенция и стаж??На счёт манометров и арматуры, читайте лучше нормы. Цитата(испытатель @ 29.3.2014, 0:52)  Вы хотите замечаний или слушателей своихс рассуждений после утомительного и механического чтения Пыркова? Вам повторяться не к чему, а нам приходится, поскольку Вы ничего не слышите и слышать не хотите. Пыркова я читаю с большим удольствием, и в сон от его чтива меня не тянет. Хотелось бы обоснованный ответ по регулятору перепада давления. Если не можете ответить или не знаете, то и не отвечайте. Цитата(испытатель @ 29.3.2014, 0:52)  Стесняюсь спросить- защита абонента от колебаний давления-это имелось ввиду артериальное. Если хотите играть в слова, разводить флуд или троллить, -то я Вам саветую другие подходящие для этого форумы.
Сообщение отредактировал webs - 29.3.2014, 7:28
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2014, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
Цитата(webs @ 29.3.2014, 8:27)  Проект прошёл экспертизу проектной документации у государственного эксперта со стажем. Стаж дело наживное и безусловным показателем квалификации не является. А своя голова на плечах должна быть? Цитата(webs @ 29.3.2014, 8:27)  Пыркова я читаю с большим удольствием, и в сон от его чтива меня не тянет. Хотелось бы обоснованный ответ по регулятору перепада давления. Если не можете ответить или не знаете, то и не отвечайте. Почитайте по форуму про РПД, поднимались уже вопросы "когда он нужен". Ответьте сами на вопрос в цифрах: какие скачки давления в сети вы собираетесь на нем гасить?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2014, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(webs @ 29.3.2014, 4:27)  Вам задали конкретный вопрос, обоснуйте свой ответ, ...."никто не ставит РПД" - это не обоснование и не ответ компетентного специалиста.
Скажу Вам по секрету, проектирование ТМ котельных не сильно отличается от проектирования ТМ ИТП. Котельные по сложнее будут.
Раздел ОВ ничего общего с разделом ТМ ИТП не имеет, - это так для справки.
Проект прошёл экспертизу проектной документации у государственного эксперта со стажем. А какова Ваша компетенция и стаж??На счёт манометров и арматуры, читайте лучше нормы.
Пыркова я читаю с большим удольствием, и в сон от его чтива меня не тянет. Хотелось бы обоснованный ответ по регулятору перепада давления. Если не можете ответить или не знаете, то и не отвечайте.
Если хотите играть в слова, разводить флуд или троллить, -то я Вам саветую другие подходящие для этого форумы. Это называется - Мыши в пляс пошли. Мил человек - я не буду детально разбирать Ваши опусы, хотя бы потому, что человек садящийся за проектирование должен знать элементарные вещи, хотя бы такие как то: -Двойное обозначение трубопровода используется (цитирую) при при разных параметрах теплоносителя ... А у Вас -Авторитет клапана зависит от соотношения параметров (сопротивления) выбранного клапана и сопротивления регулируемой им системы (ДАЖЕ по Вашему любимому Пыркову), а не от варьирования параметрами сети - потребитель своим оборудованием до Вас никогда еще не смог защитить сеть - понятия защита абонента от сети - термин палаты №6 (у Чехова) Про необоснованность своих утверждений растекаться мыслью по древу не буду просто дерну из нормативных постановлений, согласованных с производителем оборудования. Но Вы, наверняка, и Данфоссу имеете что высказать -....надоело. Полемику с такими как Вы считаю контрпродуктивной для других.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2014, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(испытатель @ 29.3.2014, 13:54)  -....надоело. Полемику с такими как Вы считаю контрпродуктивной для других. Господин Испытатель, Вы не Испытатель Вы Пытатель...Без обид, но еды для вашего тролля у меня, не кормлю я их...Спасибо за участие. П/с Насчёт других - думаю у них своя голова на плечах, сами решат. Цитата(PaGal @ 29.3.2014, 12:28)  Стаж дело наживное и безусловным показателем квалификации не является. Нет конечно не является. Но документ в виде заключения экспертизы проектной документы - является официальным документом, им можно прикрыться слегка. Цитата(PaGal @ 29.3.2014, 12:28)  Почитайте по форуму про РПД, поднимались уже вопросы "когда он нужен". Скинь ссылку. Цитата(PaGal @ 29.3.2014, 12:28)  Ответьте сами на вопрос в цифрах: какие скачки давления в сети вы собираетесь на нем гасить? Отвечу - местная котельная, у неё три потребителя на тепловой сети, третий мой - он в конце. Два отключили (по тем или иным причинам - допустим отказались они от поставок тепла с неё - свои котельные сделали), -соотвественно перпад на конечной точке стал не 6,0 м, а допустим 26,0 м. Нужен регулятор перпада давления на вводе в ИТП в таком случае?
Сообщение отредактировал webs - 30.3.2014, 7:23
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2014, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(webs @ 30.3.2014, 8:21)  Отвечу - местная котельная, у неё три потребителя на тепловой сети, третий мой - он в конце. Два отключили (по тем или иным причинам - допустим отказались они от поставок тепла с неё - свои котельные сделали), -соотвественно перпад на конечной точке стал не 6,0 м, а допустим 26,0 м. Нужен регулятор перпада давления на вводе в ИТП в таком случае? Вот именно. Начитаются фантазий Пыркова на тему... Эти фантазии - уже каменый век. Про авторитет клапана тут упомянули. Все правильно, линейность имеет значение, если регулировать по линейному изменению положения штока клапана. Но сейчас на рынке имеются свободно-программируемы контроллеры, в которые закладывают фактические характеристики РТ и вопрос о регулировании расхода решается без проблем. Напрасно игнорируете рекомендации участников форума по РПД. Основное назначение РПД - ограничение избыточного расхода на РТ при переменном расходе на ввод, все остальное(от Пыркова) - бред, поскольку на практике в конкретном ИТП из предлагаемых рядов типоразмеров невозможно подобрать клапан обеспечивающий линейное изменение расхода при линейном перемещении штока. Да этого и не требуется. Тут Вы говорите допустим перепад 26,0 м, а почему не 26 ати. Этот параметр прописывается в ТУ и к фантазиям отношения не имеет. Пыркова читать можно только специалистам, имеющим определнный опыт практической работы с объектами, поскольку его авторский труд - основан на достигнутом им уровне знаний и представляет его видение существующих теоретических трудов других авторов, в целях продвижения на рынок продукта западных фирм типа Данфосс. И представляет замануху для лохов. Похоже и Вы повелись на этот развод. "Его пример - другим наука"
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2014, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(KGP1 @ 31.3.2014, 8:50)  Напрасно игнорируете рекомендации участников форума по РПД. Ну-ка ну-ка, кого я там проигнорировал  ? Выскажете своё обоснованное мнение, когда надо ставить РПД, а когда не надо его ставить. Почему при перепаде 6 м.вод.ст. его ставить не надо? Цитата(KGP1 @ 31.3.2014, 8:50)  Но сейчас на рынке имеются свободно-программируемы контроллеры, в которые закладывают фактические характеристики РТ и вопрос о регулировании расхода решается без проблем. Скиньте ссылку. Цитата(KGP1 @ 31.3.2014, 8:50)  Вот именно. Начитаются фантазий Пыркова на тему... Эти фантазии - уже каменый век. Ваших книг я не читал, Пыркова читал, судить не буду....Не суди судим не будешь  . Выпустите Вы, обязательно прочту. Сейчас с такой литературой "напряжение". Цитата(KGP1 @ 31.3.2014, 8:50)  Тут Вы говорите допустим перепад 26,0 м, а почему не 26 ати. Этот параметр прописывается в ТУ и к фантазиям отношения не имеет. Тех. условия разные бывают, на заборе тоже многое что пишут, - только не всегда этому верить стоит. Цитата(KGP1 @ 31.3.2014, 8:50)  Пыркова читать можно только специалистам, имеющим определнный опыт практической работы с объектами, поскольку его авторский труд - основан на достигнутом им уровне знаний и представляет его видение существующих теоретических трудов других авторов, в целях продвижения на рынок продукта западных фирм типа Данфосс. И представляет замануху для лохов. Похоже и Вы повелись на этот развод. "Его пример - другим наука" На счёт сложности это Вы зря, в предисловии сказано, что она рассчитана даже на студентов Вузов, 4 курс не более. Да и сложного для понимания там ничего нет, просто читать надо вдумчиво только и всего. На счёт Данфоса: "Тот кто кто девушку ужинает, тот ее и танцует". Данфос это спонсор книги, поэтому и примеры разобраны с применением этого оборудования. Если был бы Clorius, Samson или АДЛ, то была бы их арматура в примерах. Вся регулирующая арматура похожа, только кто-то делает её лучше кто-то хуже, у кого-то цены выше (например за бренд), у кого-то ниже. Название бренда на физику процесса не влияет. Не хотите читать Пыркова (с привязкой на Данфос) читайте Ганса Рооса, там нет привязок к брендам (но эта книга реально не простая).
Сообщение отредактировал webs - 31.3.2014, 10:16
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2014, 10:27
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Господин webs! Вместо того, чтобы писать жалобы, полистали бы форум, вопрос про целесообразность РПД обсуждался не раз. И еще, хотелось бы, чтобы Вы понимали, что здесь Вам никто ничем не обязан, и нужные ссылки можете поискать сами - пользователи участвуют в диалогах лишь по желанию. К тому же, если вести диалог в таком ключе как делаете это Вы, то вряд ли получится полезный разговор
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2014, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(webs @ 31.3.2014, 11:09)  Ну-ка ну-ка, кого я там проигнорировал  ? Выскажете своё обоснованное мнение, когда надо ставить РПД, а когда не надо его ставить. Почему при перепаде 6 м.вод.ст. его ставить не надо? Скиньте ссылку. Ваших книг я не читал, Пыркова читал, судить не буду....Не суди судим не будешь  . Выпустите Вы, обязательно прочту. Сейчас с такой литературой "напряжение". Тех. условия разные бывают, на заборе тоже многое что пишут, - только не всегда этому верить стоит. На счёт сложности это Вы зря, в предисловии сказано, что она рассчитана даже на студентов Вузов, 4 курс не более. Да и сложного для понимания там ничего нет, просто читать надо вдумчиво только и всего. На счёт Данфоса: "Тот кто кто девушку ужинает, тот ее и танцует". Данфос это спонсор книги, поэтому и примеры разобраны с применением этого оборудования. Если был бы Clorius, Samson или АДЛ, то была бы их арматура в примерах. Вся регулирующая арматура похожа, только кто-то делает её лучше кто-то хуже, у кого-то цены выше (например за бренд), у кого-то ниже. Название бренда на физику процесса не влияет. Не хотите читать Пыркова (с привязкой на Данфос) читайте Ганса Рооса, там нет привязок к брендам (но эта книга реально не простая). Посчитайте гидравлическое сопротивлние первичного контура с учетом выбранного оборудования и Вам станет все ясно. По второму вопросу ссылку скинул Вам в личку. Труды Пыркова читал и свое мнение ему высказал на этом форуме лет 5 назад. Если интересно, то найдете и поймете суть. Соглашусь с Вами: - "кто платит, тот и заказывает музыку".
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2014, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(Gemini @ 31.3.2014, 11:27)  К тому же, если вести диалог в таком ключе как делаете это Вы, то вряд ли получится полезный разговор В каком таком ключе  ? А кого ещё призывать к регулированию поведения кроме как Вас, если тебе хамят  ?
Сообщение отредактировал webs - 31.3.2014, 10:34
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2014, 10:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(webs @ 28.3.2014, 16:15)  в целях экономии денежных средств Насчёт денежных средств. С количеством фильтров - явный перебор... ...А грязевика нет почему-то.
Сообщение отредактировал tiptop - 31.3.2014, 10:45
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2014, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508

|
Цитата(Gemini @ 31.3.2014, 11:27)  Господин webs! полистали бы форум, вопрос про целесообразность РПД обсуждался не раз. И еще, хотелось бы, чтобы Вы понимали, что здесь Вам никто ничем не обязан, и нужные ссылки можете поискать сами - пользователи участвуют в диалогах лишь по желанию. Глупо оспаривать тот факт, что здесь никто никому не обязан, всё по желанию. Не сомневаюсь, что вопрос РПД обсуждался не раз, но время очень очень ограничено, - а тем в этом форуме более 3500...Пока дочитаешься...Все говорят что обсуждалась тема, хоть бы кто-ть скинул ссылку. Цитата(tiptop @ 31.3.2014, 11:43)  Насчёт денежных средств. С количеством фильтров - явный перебор... ...А грязевика нет почему-то. Не стал ставить грязевик. На счёт фильтров - у каждого эксперта своё видение проектирования и понимание норм, делаешь не так как правильно а так чтобы снять замечания. Потом уже в рабочей документации дорабатываешь под свою ответственность.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2014, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244

|
Как бы я дополнил схему: 1) На вводе добывил бы грязевик СП 41-101-95 п.4,36 2) На обратном тр-де на выходе вместо фильтра установил бы грязевик. В нашем регионе это обязательное требование теплосетей, т.к. заполнение системы из обратного тр-да, а оттуда может приплыть всякая "бяка". 3) Предохранительные клапана до/после насоса по сути дублируют друг друга. 4) Из обратных клапанов - я бы оставил только тот, что на перемычке СП 41-101-95 п.4,58. 5) Присоединение системы ГВС непонятно. У вас четырехтрубка или открытая система? 6) Спускников ИМХО, многовато. Или это штуцеры для манометров? Если да, то неплохо бы ввести разные обозначения для штуцеров и спускников
Сообщение отредактировал Swift - 1.4.2014, 10:29
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2014, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Swift @ 1.4.2014, 8:48)  5) Присоединение системы ГВС непонятно. У вас четырехтрубка или открытая система? Два ТО в параллель. Видимо из-за малого напора на ввод.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|