> Регулятор давления перед водомерным узлом
Sumchanin
сообщение 15.2.2014, 21:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.6.2011
Пользователь №: 110376



Ситуация такая
Местный водоканал установил регулятор давления (РД) перед турбинным счетчиком ДУ50
Давление перед РД 20кгс - после 3 кгс (горная местность,наше хозяйство возле моря)
В результате показания водомера завышаются в 2-3 раза (проверяли при заполнении пожарной емкости 150 кубов)
Причину сего прекрасно понимаем (кавитация, деаэрация и непонятное поле скоростей после РД)
Водоканал естественно на морозе ГОСТ16443 или РТМ 108.711 по регулирующей арматуре их не касается
По поводу СНиПа 2.04.01 п.10.10 включают дурку насчет отключающей задвижки
Подскажите, есть ли нормативная документация, допускающая установку регулирующих устройств перед водомером или
типовой проект водомерного узла с РД (Valtec не предлагать)
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Serg Ivanov
сообщение 17.2.2014, 9:26
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А что есть запрещающая? Прямой участок перед водомером по нормам - достаточно. Никакого влияния на водомер не будет. А вот если диаметр отверстия в последней прокладке перед водомером занижен - тогда да, кавитация, деаэрация и непонятное поле скоростей. smile.gif

Цитата(Sumchanin @ 15.2.2014, 22:10) *
В результате показания водомера завышаются в 2-3 раза (проверяли при заполнении пожарной емкости 150 кубов)

blink.gif Это шедевр метрологии. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sumchanin
сообщение 17.2.2014, 13:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.6.2011
Пользователь №: 110376



Согласен прямого запрета нигде не нашел
Тока согласно ГОСТ50193.2 на входе перед счетчиком устанавливается ПОЛНОПРОХОДНОЙ вентиль,
который при работе должен быть ПОЛНОСТЬЮ открыт.
Как регулятор давления, установленный после вентиля перед счетчиком соответствует этим требованиям?
К тому при таких перепадах давления согласно РТМ 108711, работающий в режиме кавитации
Коэф начала кавитации 0,6. Критический кавитационный коэф 0,77
П.4.2.8 ГОСТа 50193.2 требует предотвращать кавитационное воздействие на счетчик, а также пульсации давления, которые неизбежны после РД при постоянно меняющемся расходе

По поводу шедевра метрологии - предложите другой способ проверки показаний опломбированного счетчика
без его снятия. А емкость все равно надо было набирать.
Сегодня привезли новый водомер, смонтируем у себя на трассе метров 80 от водоканаловского, посмотрим что будет
Вся байда заварилась после установки внутренних узлов учета из-за несоответсвия по внутреннему учету потребителей и учету водоканала (30-40 кубов в сутки)
врезок и утечек нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sumchanin
сообщение 17.2.2014, 14:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.6.2011
Пользователь №: 110376



PS а смешное в 2-3 раза получается при разных расходах при наполнении (меняли вручную)
Протокол испытаний не вели, класс точности рулетки для измерения для размеров прямоугольной емкости производителем не указан, так что извините методологическую погрешность указать не могу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.2.2014, 17:39
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sumchanin @ 17.2.2014, 14:47) *
Согласен прямого запрета нигде не нашел
Тока согласно ГОСТ50193.2 на входе перед счетчиком устанавливается ПОЛНОПРОХОДНОЙ вентиль,
который при работе должен быть ПОЛНОСТЬЮ открыт.
Как регулятор давления, установленный после вентиля перед счетчиком соответствует этим требованиям?

А ещё перед счётчиком стоит насос на городской насосной станции rolleyes.gif как это соответствует требованиям?
Паспорт к счётчику почитайте - прямой участок трубопровода после регулятора до счётчика соответствует по длине?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 17:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных