> Сигнал на дискретный вход 5В, 1 мА., Какое реле использовать для коммутации сигнала?
Barbus
сообщение 19.2.2014, 12:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Контроллеры evco, с дискретными входами 5В, 1 мА. На них поступают сигналы с промежуточных реле ИЭК (РЭК78). До поры до времени сигналы поступают, потом контакты некоторых реле начинают изредка подглючивать. Хотел использовать реле с позолоченными контактами, как рекомендуется, но, у ближайших поставщиков их нет в наличии, сроки под заказ большие. Поскольку даже иэковские релюшки, в основной своей массе всё-таки работают, возникает мысль, что "не золотое" реле качеством повыше будет 100% нормально работать в таком режиме. Что можете посоветовать? Из предложений, например, есть шнайдер с покрытием AgNi.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 19.2.2014, 12:23
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Barbus @ 19.2.2014, 15:18) *
Контроллеры evco, с дискретными входами 5В, 1 мА. На них поступают сигналы с промежуточных реле ИЭК (РЭК78). До поры до времени сигналы поступают, потом контакты некоторых реле начинают изредка подглючивать. Хотел использовать реле с позолоченными контактами, как рекомендуется, но, у ближайших поставщиков их нет в наличии, сроки под заказ большие. Поскольку даже иэковские релюшки, в основной своей массе всё-таки работают, возникает мысль, что "не золотое" реле качеством повыше будет 100% нормально работать в таком режиме. Что можете посоветовать? Из предложений, например, есть шнайдер с покрытием AgNi.

герконовые какие нибудь, обычные реле всегда могут терять контакт при малых токах.
см. в паспорте минимальный коммутируемый ток . минимальный ток распространенных сигнальных реле 10мА

Сообщение отредактировал Iroha Uta - 19.2.2014, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 19.2.2014, 12:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Цитата(Iroha Uta @ 19.2.2014, 16:23) *
герконовые какие нибудь

Герконовые на DIN-рейку 220В поискал, нашёл с ценником под тысячу, дороговато. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 19.2.2014, 12:38
Сообщение #4





Guest Forum






Возьмите не на дин-рейку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 19.2.2014, 12:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Реле ИЭК низкого качества, хорошие и достаточно распространенные реле это finder. Нормальные реле-КИПприбор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 19.2.2014, 13:25
Сообщение #6


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Мож лампочками нагрузить? Заодно индикацию сделаете smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 19.2.2014, 17:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Цитата(Barbus @ 19.2.2014, 13:18) *
Контроллеры evco, с дискретными входами 5В, 1 мА. На них поступают сигналы с промежуточных реле

Вы о согласовании 24 и 5 VDC???
Рассчитайте резистор и поставьте последовательно в цепь.

если хочется по геморойнее или с развязкой, то есть ещё способы:
Вроде как оптроны для развязки сами собой напрашиваются, ну а если лень паяльник юзать, то и твёрдотелку на постоянку можно подобрать.
например из этой серии
http://industrial.omron.ru/ru/products/cat...rv/default.html

можно промежуточный вариант
купить ПДИ5-8 http://www.owen.ru/catalog/40893224
и с помощью паяльника поменять согласующие сопротивления.



Сообщение отредактировал Олег_ - 19.2.2014, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 19.2.2014, 18:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Цитата(Iroha Uta @ 19.2.2014, 16:38) *
Возьмите не на дин-рейку.

Ого, чего на свете водится!

Цитата(LUCHNICK @ 19.2.2014, 16:57) *
Реле ИЭК низкого качества, хорошие и достаточно распространенные реле это finder. Нормальные реле-КИПприбор.

В этом весь вопрос, финдер конечно лучше, но будет ли стабильно работать, и что именно будет, у финдера тоже всякие-разные контакты.

Цитата(Ashihara @ 19.2.2014, 17:25) *
Мож лампочками нагрузить? Заодно индикацию сделаете smile.gif

Индикация есть. biggrin.gif
Лампочками нагрузить-это как? Встретил вот такое, но совершенно не врубился:
Цитата
… подпитывание контактов дополнительным током (в американской литературе в дополнение к «сухому контакту» этот ток называют «смазывающим»). «Смазывающий» ток можно создать путём включения параллельно «сухой цепи» небольшой резистивной нагрузки для увеличения общего тока через контакты реле до 8…10 мА.

Вот, например, девятая клемма, ну воткну я параллельно "сухой цепи" (т.е. между 9 и 10 клеммами) какое угодно сопротивление, откуда возьмётся 8...10 мА, там всего заявлено 1 мА?
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 143,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 19.2.2014, 18:15
Сообщение #9





Guest Forum






Можно контакты спараллелить.
Цитата
If a much lower voltage must be reliably switched, consider two contacts in parallel. This dramatically lowers the minimum switching load - two parallel gold contacts make it possible to handle loads down to 0.1V/1mA/1mW. It may be useful to appreciate that statistically the unreliability of two contacts in parallel is equal to the unreliability of the single contact raised to the power of two. So, just to illustrate the maths, a 1% unreliable switching circuit becomes 0.01% unreliable - i.e. a 100x improvement in reliability. And for three contacts in parallel the unreliability would be raised to the power of three – a 10,000x improvement in reliability!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 19.2.2014, 18:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Finder Relpol обычные не позолоченные
Работают стабильно, именно в таких применениях, контроллеры эливел и данфосс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 19.2.2014, 18:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Цитата(yozik @ 19.2.2014, 22:15) *
Finder Relpol обычные не позолоченные
Работают стабильно, именно в таких применениях, контроллеры эливел и данфосс

Обрадовали, спасибо! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 19.2.2014, 18:31
Сообщение #12





Guest Forum






Relpol RM85 , 5mA
http://www.atof.ru/pea/relay/rm85.shtml

Сообщение отредактировал Iroha Uta - 19.2.2014, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.2.2014, 12:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Relpol RM85 , 5mA


А нужно то всего 1мА.
Это та еще проблемка - коммутация маленьких токов да еще и при
низком напряжении..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 20.2.2014, 12:06
Сообщение #14


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Barbus @ 19.2.2014, 19:01) *
Лампочками нагрузить-это как? Встретил вот такое, но совершенно не врубился:


Так и пишите, что источник питания встроенный, а не что входы потребляют по 1мА.

Тогда никак, только герконы, оптореле и сигнальные релюшки - это те, что с позолотой. Сейчас вы применили силовые, в них контакты обычные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 20.2.2014, 12:08
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Pzotov @ 20.2.2014, 15:00) *
А нужно то всего 1мА.
Это та еще проблемка - коммутация маленьких токов да еще и при
низком напряжении..

Ну это еще не сильно маленький.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 20.2.2014, 13:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Можно что то вроде такого пристроить, только придется с паяльником
посидеть, подобрать гасящий резистор, мостик и емкость, ну и коробочку все это
затолкать...
такие есть например Чип и Дип
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DOC000048671.pdf ( 315 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 24.2.2014, 15:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(Ashihara @ 20.2.2014, 15:06) *
Так и пишите, что источник питания встроенный, а не что входы потребляют по 1мА.

Не, все верно:
Цитата("Из документации")
Цифровые входы (только для EVK213 и EVK223): 1 (многофункциональный вход/открывания двери) NO/NC контакт (без напряжения (работает при 5 V, 1 mА).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 19:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных