> Расчет кольцеовой сети на пожар
Pashtett
сообщение 24.2.2014, 10:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.1.2013
Пользователь №: 176611



Я выполнил расчет кольцевой сети с помощью программы Коlca 4.0.

При выполнении увязки кольцевой сети на пожар (25л/с*2две струи+5л/с=55л/с) столкнулся с проблемой, что не каждый участок сети может пропустить расчетный расход (мах + пожарный). Пробывал много вариантов ввода исходных данных. В чем проблема?

Сообщение отредактировал Pashtett - 24.2.2014, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
nagger
сообщение 24.2.2014, 15:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



В чем проблема с чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batod
сообщение 24.2.2014, 22:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737



Проблема чаще всего - в никудышном образовании...

Сообщение отредактировал batod - 24.2.2014, 22:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 25.2.2014, 7:12
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Pashtett @ 24.2.2014, 11:23) *
25л/с*2две струи

Этот момент тоже проверьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 25.2.2014, 8:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



участок сети может не пропускать расход лишь в одном случае - если на нем стоит закрытая задвижка.

а учитывая, что даже уважаемые господа гугл и яндекс ничего не знают про такую неведомую зверушку как - Коlca 4.0, то на этом телепатические возможности моего мозга исчерпываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Подруга
сообщение 8.4.2014, 13:06
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 22.1.2014
Из: Санкт-петербург
Пользователь №: 220543



Подскажите, считаю сейчас кольцевую водопроводную сеть. Скачала программу Kolca - но не могу сообразить, что писать в столбце "Код". Если у кого есть описание как правильно пользоваться программкой- скажу большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 8.4.2014, 15:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



не программа а детский лепет какой то, максимум для примитивных курсовых "насос-кольцевая сеть-башня" годная....

ни инструкции ни наглядности....

скачайте себе бесплатную EPANET . там и примеры и инструкция и пользоваться удобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batod
сообщение 9.4.2014, 21:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737



Цитата(SV_vrn @ 8.4.2014, 16:31) *
EPANET . там и примеры и инструкция и пользоваться удобно.


И диаметры труб там в дюймах по умолчанию, и расчетные формулы - не по СНиПу, да и вообще 2000 года издания ... dry.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 10.4.2014, 9:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(batod @ 9.4.2014, 22:35) *
И диаметры труб там в дюймах по умолчанию,

прочтение мануала перед началом работы и пользование мозгом никто не отменял.

в русской версии все в мм. расходы - в чем настроите.

Цитата(batod @ 9.4.2014, 22:35) *
и расчетные формулы - не по СНиПу,

не по какому СНиПу? или лишь бы брякнуть?

потрудитесь уж сослаться на пункт "СНиПа" обязательного применения, который устанавливает расчетные формулы для определения потерь напора в наружных сетях или обязательную методику расчета кольцевых сетей?

Цитата(batod @ 9.4.2014, 22:35) *
да и вообще 2000 года издания


а пифагор свою теорему сформулировал вообще еще до нашей эры. однако как ни удивительно - она до сих пор верна.

99,9% успешного расчета - это правильно собранные и введенные в программу исходные данные и выставленные настройки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.4.2014, 10:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(SV_vrn @ 10.4.2014, 10:23) *
пункт "СНиПа" обязательного применения, который устанавливает расчетные формулы для определения потерь напора в наружных сетях

1 П. 8.47 СНиП 2.04.02-84*.
2 П. 24 Распоряжения от 21.06.2010 N 1047-р: "СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Разделы 2 (пункты 2.1 - 2.10, 2.26 - 2.28), 4, 6, 7 (пункты 7.1 - 7.17, 7.19 - 7.22), 8 (пункты 8.1 - 8.15, 8.17 - 8.66), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.6 - 9.19, 9.21 - 9.26), 10, 12, 13 (пункты 13.1 - 13.20, 13.22 - 13.55), 15 (пункты 15.1, 15.2, 15.5, 15.7 - 15.81, 15.83 - 15.131*)".
Против epanet ничего не имею, ей буду считать, если потребуется.

Сообщение отредактировал nagger - 10.4.2014, 10:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BAE100
сообщение 10.4.2014, 10:58
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206064



Насколько я понимаю, физику процесса никто не отменял. EPANET считает ровно по тем же формулам, что и все остальные. СНиП дает упрощенные формулы докомпьютерного времени для расчета вручную. В принципе, EPANET считается в мире стандартом расчета гидравлики в напорных сетях и практически во всех странах принимается без возражений.
Поэтому, "пилите, Шура...". ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 10.4.2014, 11:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(nagger @ 10.4.2014, 11:34) *
1 П. 8.47 СНиП 2.04.02-84*.
2 П. 24 Распоряжения от 21.06.2010 N 1047-р: "СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Разделы 2 (пункты 2.1 - 2.10, 2.26 - 2.28), 4, 6, 7 (пункты 7.1 - 7.17, 7.19 - 7.22), 8 (пункты 8.1 - 8.15, 8.17 - 8.66), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.6 - 9.19, 9.21 - 9.26), 10, 12, 13 (пункты 13.1 - 13.20, 13.22 - 13.55), 15 (пункты 15.1, 15.2, 15.5, 15.7 - 15.81, 15.83 - 15.131*)".
Против epanet ничего не имею, ей буду считать, если потребуется.


согласен.

однако изучив п.5 приложения 11 СНиП 2.04.02-84* и проанализировав мануал епанета - можно понять что формула используется одна и та же.
только коэффициенты и степени в ней берутся не по табл.2, а вычисляются. Результаты кстати - отличаются лишь десятичными долями после запятой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batod
сообщение 10.4.2014, 14:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737



Цитата(SV_vrn @ 10.4.2014, 12:34) *
согласен. однако изучив п.5 приложения 11 СНиП 2.04.02-84* и проанализировав мануал епанета - можно понять что формула используется одна и та же.


Увы, но это - ваши фантазии, не более. unsure.gif Почаще заглядывайте в СНиП, батенька (кстати, приложение не 11, а нумер 10). rolleyes.gif

Вот здесь есть кое-что про сравнение результатов расчетов сетей по некоторым программкам:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...st&p=715017

И вообще, зачем это старье американское под названием EPANET использовать, ежели есть современные (и регулярно обновляемые) программы, специально "заточенные" на отечественные СНиПы и стандарты.

Да еще, в ипанете нет базы сортаментов труб, задвижек и насосов. А уж вывод результатов расчета - хуже просто не существует.

(А глючную русифицированную версию с жутким переводом я не посоветую даже врагу использовать...)

Из последних он-лайн расчетных программ - сюда смотри:

http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=951903




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.4.2014, 16:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(batod @ 10.4.2014, 15:33) *
есть современные (и регулярно обновляемые) программы, специально "заточенные" на отечественные СНиПы и стандарты.

Например? Во-вторых, сколько $?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных