> Ecl 300. Диспетчеризация. Нужен совет!
ded_mor
сообщение 5.3.2014, 20:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 5.3.2014
Пользователь №: 225891



Здравствуйте. Ввязался в попытку (будем называть весчи своими именами) диспетчеризации ИТП жилого дома. ИТП один, в нем узел учета (СПТ941) и, собственно, узел управления с ГВС, вентиляцией(не подключена к контроллеру, да и вообще разморожена) и отоплением. Контроллер ECL 300, подключены к нему контур ГВС и отопления, что именно, не важно. Под диспетчеризацией подразумеваю буквально следующее: получение температур с датчиков, изменение относящихся к регулированию параметров(уставки, период интегрирования и т.д.)
Изучая данный форум, документацию какая есть и просто насилуя гугл выяснил следующее: есть три варианта подключения к ECL а именно лицевой порт, плата eca71 И eca82.
Пока в голове такая схема: ecl>переходник с торца на 232>232 to 485(moxa ккнибудь)>vcom-port>danfoss OPT на удаленном компе. Вопросы вот, собственно, в чем:
1) все что нашел про подключение через передний порт это "фу кака". Понимаю, что люди с опытом работы с контроллером имеют основание так говорить, но хотелось бы поподробнее(все надежды на него)
2) нужна ли воткнутая карточка(С66) в контроллер во время подключения к нему с ПК?
3) вообще работоспособна такая схема?(работоспособна она для диспетчеризации или нет)
4) состав программного обеспечения: прог обеспечение преобразователя "232 2 485" + OPT сервер на удаленной машине и настройка. Или нужно что-то еще?
5) LON и ModBus. вообще голова лопается от них, я так понимаю это более мощные решения для д-ии, но никакая педивикия не смогла пролить свет в сажево-темном царстве моего кретинизма, если кто то в двух словах чиркнет из чего вообще состоят системы, построенные на базе этих протоколов? буду признателен в крайней степени.
Заранее спасибо за ответы smile.gif
upd: забыл добавить, попытка связаться напрямую с ECL потерпела неудачу, провод. сделанный по схеме производителя и программное обеспечение от него же не смогли найти путь к сердцу контроллера. Впоследствии граббером посмотрел что отправляет на com порт проги вроде ОРТ сервер и ecl comfort software и оказалось, что задействован кроме TXD еще и RTS канал, однако в схеме распайки он не задействован, вот и думай надо он или нет.

Сообщение отредактировал ded_mor - 5.3.2014, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
kdu
сообщение 6.3.2014, 6:24
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



"Наступил в данфос - не скоро ототрёшься"...
Насклько я знаю данфосс, если у Вас и получится диспетчеризация, то только с помошью стандартных данфосовских решений. О чём говорить, если у данфоса концепция такая, что у них даже датчики "свои особенные, ни к чему другому на свете не подходящие". Соответственно эта концепция распространяется выше и шире, в том числе и на SKAD-у... Вам понадобиться МНОГО удачи чтобы победить эту тему, чего я Вам и желаю искренне!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 6.3.2014, 8:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



Добрый день.
"Давным давно, в далекой-далекой галактике..." (с) George Lucas

Я подключал Ecl именно через родную LON карту. К ней нужен xif файл - описание SNVT переменных и LON maker или другая LON программа, которая свяжет вам переменные ECL и LON SCADA или BMS. Тода в качестве системы диспетчеризации выступал контроллер CX9900-FT от Andover Controls и SCADA Cyberstation от того же Andover'а.
Если выберете MODBUS решение, то от Данфосс надо получить карту регистров: адреса по которым передаются значения датчиков и внутренних переменных.
Если выберете в качестве основы BMS BACnet, то будет нужна карта LON и шлюз LOn - BACnet типа Loytec L-Gate или карта MODBUS и шлюз MODBUS - BACnet типа Intesis или Controls Solutions.
Любая современная SCADA понимает BAcnet, MODBUS, OPC, LON.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
All_Ex81
сообщение 6.3.2014, 13:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



Цитата(DC-RU @ 6.3.2014, 9:03) *
Если выберете MODBUS решение, то от Данфосс надо получить карту регистров: адреса по которым передаются значения датчиков и внутренних переменных.


Вобщето в ОРС danfoss есть импорт регистров,
когда создаете device нажимаете в нем import xml, там выбираете какой у вас контроллер и карта, он вам скинет в конфиг все параметры какие есть на этой карте, вам остается только выбрать какой нужен а остальные грохнуть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 8.3.2014, 18:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Я бы попробовал подключиться просто через RS232-485-232удлинитель и использовать родной данфосовский софт для мониторинга... Цена вопроса - 10-20 баксов на удлинители-конвертеры у наших китайских братьев. Это если данные не нужно заносить в СКАДу или другую BMS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snu
сообщение 9.3.2014, 19:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355



По модбасу без проблем и не парься через морду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных