> Регулятор скорости вентилятора, подскажите схему регулятора на трансформаторах
Гость_sovransky_*
сообщение 21.11.2006, 16:19
Сообщение #1





Guest Forum






Ситуация следущая.
На приток поставили вентилятор вдвое мощнее. Соответственно надо снизить его производительность. На сколько мне известно, для этого есть готовые изделия со ступенчатым регулированием типа RTRD. Но в данный момент разрабатывается щит автоматики и хотелось бы в него включить подобный регулятор.
Кто знает, как это осуществить, подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 57)
Abysmo
сообщение 21.11.2006, 16:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



В данных регуляторах используется многообмоточный трансформатор. Такое "регулирование" производительности я бы Вам не рекоменовал использовать - двигатель греется от пониженного напряжения, велика вероятность "свалиться" с рабочей кривой. К тому же этот регулятор выделяет дикое количество тепла, весит много килограмм и занимает большое количество места.
Лучше поменяйте клиноременную передачу на вентиляторе или если не хотите возиться с заменой - поставьте частотник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vova_*
сообщение 21.11.2006, 17:02
Сообщение #3





Guest Forum






однозначно частотник,можно поставить Альтивар (Шнейдер Электрик),недавно сравнивали цены на пятиступенчатый трансформаторный регулятор и Альтивар 31 по цене разница 5-10% ,а по функционалу не сравнить. вот тут можно посмотреть
http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=2030
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sovransky_*
сообщение 21.11.2006, 18:44
Сообщение #4





Guest Forum






Странно, у кого не спроси, все сразу говорят либо частотник ставить, либо ещё чего-нибудь. Только не трансформатор. Но ведь многие производители выпускают стандартные шкафы управления вентиляцией со встроенным регулятором на автотрасформаторе. И ничего, работают.
Мне кажется, что эта тема просто мало кому известна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 21.11.2006, 19:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



"Странно, у кого не спроси, все сразу говорят либо частотник ставить, либо ещё чего-нибудь. Только не трансформатор.'

Ни чего странного - трансформаторные регуляторы - уже вчерашний день. Но если есть необходимость - ставьте трансформатор, естественно если данный производитель данного вентилятора это допускает.

Я ставлю иногда : для 3-х фазных регуляторы от Ремак, или 2-ва транса у Арктики+ контакторы,
для однофозных - регуляторы от SysAir, или 1 транс у Арктики(опять же)+ контакторы(или реле)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sovransky_*
сообщение 21.11.2006, 19:24
Сообщение #6





Guest Forum






начало положено. Анатолий1, благодарю.

Цитата
... естественно если данный производитель данного вентилятора это допускает.

а по каким параметрам это определить?

и ещё вопрос: задача стоит не в том, чтобы регулировать скорость, а что бы понизить её до заданного значения, можно ли использовать не авто- а обычные трансформаторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 21.11.2006, 19:26
Сообщение #7


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id...part=203#img868
Смотри здесь...
И никого не слушай - такое регулирование достаточно хорошо себя показывает на практике...
единственно, если будешь использовать ручную коммутацию, как на рисунке - очень сложно будет достать переключатель управления с такой схемой - их можно достать либо фирмы Краус анд Наймер (там их та же арктика берет и Фалькон для своих тепловых завес - проверно), но реально нужной схемы скорее всего не окажется. Тогда ищи московскую фирму - Апатор (Апатор-Элеткро), они делают на заказ в течение недели-двух ()нам делали за 3 дня по спецзаказу так сказать)
Удачи...
Ах да - они реально тяжелые и большие, так что не забудь щиток побольше заложить и предусмотреть в нем вентиляцию принудительную или как минимум вентиляционные решетки - поможет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 21.11.2006, 19:34
Сообщение #8





Guest Forum






А по деньгам как? с частотниками сопоставимо? При ответе прошу не забывать что частотник - это не только регулирование скорости, а и все мыслимые защиты и возможность работы оборудования при отсутствии одной фазы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sovransky_*
сообщение 21.11.2006, 19:48
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата
А по деньгам как?


В том то и весь сыр-бор. Туго с деньгами. Так бы конечно частотник поставил.

Поэтому следующий этап моих поисков: можно ли применять не автотрансформатор а обычный трансформатор (регулирование как таковое и не требуется, надо лишь снизить скорость до приемлимой)?

А по поводу защиты думаю ограничиться вводным и термомагнитным автоматами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 21.11.2006, 20:27
Сообщение #10


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



sovransky
Это уже смахивает на поиск грааля - дешевле автотрансформатора решения нет... А гемморой с простым трансом обрнется действительно геммороем... Не исключено, что это возможно, но вот проблемы могут быть более дорогими...
Попробуй подумать о переключении звезда-треугольник, если конечно движка это позволяет...
Кстати автотрансформаторы стоят на движку 4кВт - 180 евро - 2 штук. ну и переключатель - 30 евро... Это цены от арктики...
Проще найти автотрансформаторы отечественные типа АОСН вроде - как-то они прохдили мимо меня... Выпущены были в Грузии, но это звери страшные конечно...
А так - проще на остальной комплектухе съэкономить - щит взять дешевле и контроллер дешевый, типа SMH как в ветке рядом обсуждается... Силовую часть собрать на какой нибудь АВВ 230-серии, сделанной у нас или ИЭКом тем же или ДЭКом... Заказчик иногда чтобы дешевле соглашается на их использование...
Схему можно упростить и т.д.
Так что думай...
Если есть описание задачи - выкладывай - может помогу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 21.11.2006, 21:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



А с клино-ременной передачей все-таки вариант рассматриваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 21.11.2006, 23:00
Сообщение #12





Guest Forum






А с клино-ременной передачей все-таки вариант рассматриваете?

ДА, смотрим/ и сЧитаем/
С уваженем,......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vova_*
сообщение 22.11.2006, 9:13
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(sovransky @ Nov 21 2006, 19:48 )
Цитата
А по деньгам как?


В том то и весь сыр-бор. Туго с деньгами. Так бы конечно частотник поставил.

Поэтому следующий этап моих поисков: можно ли применять не автотрансформатор а обычный трансформатор (регулирование как таковое и не требуется, надо лишь снизить скорость до приемлимой)?

А по поводу защиты думаю ограничиться вводным и термомагнитным автоматами.

если денег нет ,пущай дадя вася за пузырь точит шкивы,тринсформаторы и автотрасформаторы прошлый век
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.11.2006, 9:40
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
если денег нет
шибером задавить и всех делов-то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий1_*
сообщение 22.11.2006, 9:57
Сообщение #15





Guest Forum






" по каким параметрам это определить?"

Огласите буковки(желательно все) с "шильдика" двигателя вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vova_*
сообщение 22.11.2006, 17:31
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Гость_Анатолий1 @ Nov 22 2006, 09:57 )
" по каким параметрам это определить?"

Огласите буковки(желательно все) с "шильдика" двигателя вентилятора.

да мощность в студию rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kost_Alex
сообщение 22.11.2006, 23:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



У меня сейчас как раз такая же ситуация. вентилятор 0,75кВт 380 В.
Естественно нужно дешевое решение.
Посмотрел частотник ADL. получается примерно 350 евро.
Хочется простой частотник с ручным управлением. Как говорится вход, выход и больше ничего не надо.
Чтобы задать один раз частоту и все.
Может кто посоветует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.11.2006, 23:31
Сообщение #18





Guest Forum






Если питание трехфазное - то Altivar 31 - 320 евро, а вот если одной фазой обойдетесь - Altivar 11 - 215 евро
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 23.11.2006, 9:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Цитата(Kost_Alex @ Nov 22 2006, 23:20 )
У меня сейчас как раз такая же ситуация. вентилятор 0,75кВт 380 В.
Естественно нужно дешевое решение. 
Посмотрел частотник ADL. получается примерно 350 евро.
Хочется простой частотник с ручным управлением. Как говорится вход, выход и больше ничего не надо.
Чтобы задать один раз частоту и все.
Может кто посоветует?

Ну если раз задать и ничего не надо лишнего, а так же: подешевле и чтобы в шкаф поставить -то думаю хороший вариант вот такой EI-MINI-LP7 0.75кВт, 220В за 160$ либо вот такой EI-MINI-FP7 0.75кВт, 380В за 215$. Ссылки не даю (не реклама) ищите сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.11.2006, 14:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Странный пост:

1. Мощность вентилятора притока выше вытяжки ни очем не говорит- т.к. возможно что сопротивление сети приточки велико...

2. Уменьшать необходимо строго на определенную велечину - для этого необходим комплекс замеров воздуха до и после регулировки

3. Тип двигателя не указан - если обычный асинхронный с короткозамкнутым ротором, то трансформатором его не отрегулировать - только сжечь ...

4. Есть такое устройство - ЛАТР, им тоже можно регулировать напряжение причем давольно таки плавно

5. И почему собственно - частотник рассматривают как регулятор оборотов двигателя? ведь это всего лишь одна из его функций... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 24.11.2006, 5:41
Сообщение #21


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Кстати, вопрос к теоретикам:
как правильно в общем виде называется двигатель, который можно регулировать напряжением (ступенчатым трансформатором) ?
Тот, который нельзя - трехфазный асинхронный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.11.2006, 7:17
Сообщение #22


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
как правильно в общем виде называется двигатель, который можно регулировать напряжением (ступенчатым трансформатором) ?
так же:
Цитата
асинхронный.

но есть два отличия - у него внешний ротор и сам двигатель находится в потоке воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MooR_*
сообщение 24.11.2006, 10:56
Сообщение #23





Guest Forum






Добавлю к посту Уважаемого LordN:
Асинхронный двигатель с внешним ротом имее повышенное активное сопротивление обмотки ротора для достижения более широких предело регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yurek_*
сообщение 24.11.2006, 12:06
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(sovransky @ Nov 21 2006, 16:19 )
....На приток поставили вентилятор вдвое мощнее....
Я вот все посты прочитал - так и не понял, что же за вентилятор у Вас такой. От кого скрываете?
Как минимум написали бы марку вентилятора и двигателя, данные с шильдика. Так ведь нет, все будут строить догадки, пыжиться, чтобы Вам помочь. В ответ от Вас - ноль информации.
Чего Вы решили, что Ваш вентилятор вообше трансформаторами управляется? Про ремни-шкивы Вам тоже предложили от незнания что там за двигатель. У меня воображение с трудом рисует двигатель с внешним ротором и ременной передачей. Если это обычный асинхронный двигатель (ротор внутри обмоток), то с чего Вы решили его трансформаторами регулировать???
По поводу замены автотрансформаторов на обычные транформаторы - это Вы сильно laugh.gif
Как итог. Самые дешёвые вариант:
1. Самосборка регулятора на автотрансформаторах, контакторах и переключателях.
2. Дешёвый частотник. Скорее всего от Schneider Electric. Само собой по нормальной цене, а не с накруткой 10-ти организаций.
Если не сами будете автоматику делать, то тут есть множество вариантов. В одной конторе окажется дешевле управляющий модуль с частотником, у других на автотрансформаторах.
Потенциально самый дорогой вариант - готовый ступенчатый регулятор на основе автотрансформаторов от известных импортных производителей.

PS. И учимся задавать вопросы...больше конкретики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yurek_*
сообщение 24.11.2006, 14:47
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Анатолий1 @ Nov 21 2006, 19:00 )
Ни чего странного - трансформаторные регуляторы - уже вчерашний день. Но если есть необходимость - ставьте трансформатор, естественно если данный производитель данного вентилятора это допускает.
Всякое оборудование имеет свою область применения. Говорить, что трансформаторное регулирование двигателей - вчерашний день, некорректно. Известно, к примеру, что они создают наименьший шум в вентиляторе, в сравении с симисторными и частотными регуляторами. Тоже самое касается излучения электромагнитный помех в сеть и в окружающую среду. Поставив частотный регулятор внутрь шкафа с контроллером можно получить на последнем нехилые помехи даже используя ЕМС-фильтры в частотнике.
Применение того или иного варианта регулирования - вопрос, отдельно решаемый для каждого конкретного случая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 24.11.2006, 21:20
Сообщение #26





Guest Forum






Вопрос для повышения своей квалификации - что такое "внешний ротор"? За много лет НИКОГДА не
видел. Хотя бы один пример, плз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.11.2006, 11:23
Сообщение #27


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Хотя бы один пример, плз
любой, так называемый канальный вентилятор с мотор-крыльчаткой. статор находится внутри, ротор (само "беличье колесо") снаружи.
поищите в инете описания вентиляторов типа CK Остберг, KV Каналфлект... да много кто их нынче делает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 25.11.2006, 20:37
Сообщение #28





Guest Forum






Ротор - НЕОТЕМЛЕМАЯ часть эл. машины и НЕ может находится ВНЕ электромагнитного(магнитного) поля статора. С таким же успехом можно считать внешним и коленвал в двигателе внутреннего сгорания, т.к. колеса снаружи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.11.2006, 21:17
Сообщение #29


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вы о чём вообще? если есть желание поумничать - зачем задавать вопросы? я ж грю - поищите в нете (мне лень), наверняка и картинка с разрезом найдётся...
картинку на словах можно представить примерно так - возьмите обнакновенный асинхронник и выверните его наизнанку, весь, прям за середку ротора возьмите и вывернете, вместе со статором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 26.11.2006, 8:16
Сообщение #30





Guest Forum






г. LordN
Прошу прощения, просто произошла путаница в терминологии - я не специалист, просто привыкаю к терминологии АВОК. "Умничать" и не думал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.11.2006, 13:14
Сообщение #31


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Прошу прощения
мда, похоже и я не верно Вас понял, прошу прощения за тон, вспылил, каюсь ... wub.gif
вот здесь есть статья про канальные вентиляторы, кое что можно разглядеть. картинку с разрезом, если найду, выложу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boxmen
сообщение 9.4.2007, 16:28
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2006
Пользователь №: 1944



А кто подскажет для регулирования скорости вентилятора (ток-4А)нужно два 3-А тр-ра,или два 1,5-А тр-ра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 9.4.2007, 16:47
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Один, на ток более чем 4А.
Если двигатель однофазный, то и трансформатор однофазный. Если трехфазный - то трансформатор тоже трехфазный или три однофазных. При некоторых послаблениях можно для трехфазного двигателя использовать два однофазных трансформатора.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boxmen
сообщение 11.4.2007, 9:36
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2006
Пользователь №: 1944



Так вот я и спрашиваю при использование именно двух однофазных тр-ров для трехфазного двигателя ,ток каждого тр-ра должен равняться току нагрузки движка или половине тока нагрузки ?Прикрепил схему.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tr_rr.JPG ( 14,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 11.4.2007, 9:58
Сообщение #35


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(boxmen @ Apr 11 2007, 10:36 )
Так вот я и спрашиваю при использование именно двух однофазных тр-ров для трехфазного двигателя ,ток каждого тр-ра должен равняться току нагрузки движка или половине тока нагрузки ?Прикрепил схему.

Конечно току движка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boxmen
сообщение 11.4.2007, 10:31
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2006
Пользователь №: 1944



Спасибо за ответ.А есть отечественные аналоги по более разумным ценам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 11.4.2007, 11:38
Сообщение #37


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(boxmen @ Apr 11 2007, 11:31 )
Спасибо за ответ.А есть отечественные аналоги по более разумным ценам

Не думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 11.4.2007, 12:14
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



А Вы не боитесь того, что Ваши два автотрансвформатора будут вертеть по разному? Т.е. подавать разное напряжение на разные фазы двигателя.
Ладно бы Вы раз и на всегда хотели бы снизить обороты, но у Вас то написано:
Цитата
А кто подскажет для регулирования скорости вентилятора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 11.4.2007, 13:40
Сообщение #39


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



To Сергей Долганов
если уточнить до "ступенчатое регулирование скорости вентилятора"
то все правильно. Главное параллельно переключать выходы трансов biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 11.4.2007, 13:53
Сообщение #40





Guest Forum






Чес говоря - не впечатляет это "ступенчатое регулирование"... Я на Рублевке уже штук 20 на частотники заменил в каминных вентиляторах... горят и трансформаторы и движки. А заменишь на ПЧ - проблема снимается раз и навсегда.

ЗЫ. В причинах выхода из строя не разбирался - не было желания, но все сгоревшие девайсы были имортными и комплектными (вентилятор + управление), подключены были правильно, согласно схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 3.10.2011, 17:40
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Товарищи, подскажите. Чем регулировать обороты совдеповской улитки? Три фазы, потребляемая мощность 1.1кВт. Можно ли применить трансформаторный регулятор, или только частотник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_GL
сообщение 3.10.2011, 18:27
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.10.2010
Из: Киров
Пользователь №: 78837



Цитата(Axel @ 3.10.2011, 18:40) *
Товарищи, подскажите. Чем регулировать обороты совдеповской улитки? Три фазы, потребляемая мощность 1.1кВт. Можно ли применить трансформаторный регулятор, или только частотник?

Только частотник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.10.2011, 22:22
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Шибером.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.10.2011, 23:46
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Axel @ 3.10.2011, 15:40) *
Товарищи, подскажите. Чем регулировать обороты совдеповской улитки? Три фазы, потребляемая мощность 1.1кВт. Можно ли применить трансформаторный регулятор, или только частотник?

Конечно можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 4.10.2011, 16:38
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Цитата(jota @ 3.10.2011, 22:22) *
Шибером.... biggrin.gif

Хороший вариант. Но для этого нужен как минимум всегда трезвый сторож, а это дорого.

Цитата
Конечно можно.
Мнения разделились? Или можно, но вентиляторы придется менять часто?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 4.10.2011, 16:57
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Axel @ 4.10.2011, 17:38) *
Хороший вариант. Но для этого нужен как минимум всегда трезвый сторож, а это дорого.

Мнения разделились? Или можно, но вентиляторы придется менять часто?

Хрен бы с ним, с частотником и регулировкой.
Чем совдеповские отличаются от несовдеповских? Вот что интересно.
Или дело не в совдепии, а в криворастущих бОшках??

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 4.10.2011, 18:34
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Axel @ 4.10.2011, 17:38) *
Хороший вариант. Но для этого нужен как минимум всегда трезвый сторож, а это дорого.
....


Прикрепленный файл  __.PNG ( 676,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  ustroystvo_napravlyaushego_apparata.jpg ( 52,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25


Осевой направляющий аппарат.

rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 4.10.2011, 18:37
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Цитата(msi @ 4.10.2011, 16:57) *
Хрен бы с ним, с частотником и регулировкой.
Чем совдеповские отличаются от несовдеповских? Вот что интересно.
Или дело не в совдепии, а в криворастущих бОшках??

Вам кто-нибудь говорил что ваши ответы чрезвычайно содержательны и полны искромётного юмора?


Чем отличаются я не знаю. Слышал мнение, что подобные вентиляторы нельзя регулировать трансформатором. Сам в электрической части этих устройств ни в зуб ногой, потому и интересуюсь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.10.2011, 19:01
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Бойко @ 4.10.2011, 18:34) *
Осевой направляющий аппарат.

Ага, и после установки частотника вместо ЭТОГО, получение результата вместо 37 квт на дымососе около 1,5 квт, он был намертво прикручен и приварен..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.10.2011, 19:04
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Axel @ 4.10.2011, 16:38) *
.... для этого нужен как минимум всегда трезвый сторож, а это дорого.

А так всегда получается когда задаёте фрагмент вопроса.... только дурные ответы.... biggrin.gif
Хотите получить по делу, опишите проблему полностью, тогда может кто и ответит по существу.....а может и нет, но вероятность возрастает... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 4.10.2011, 19:58
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Axel @ 4.10.2011, 19:37) *
Вам кто-нибудь говорил что ваши ответы чрезвычайно содержательны и полны искромётного юмора?


Чем отличаются я не знаю. Слышал мнение, что подобные вентиляторы нельзя регулировать трансформатором. Сам в электрической части этих устройств ни в зуб ногой, потому и интересуюсь.

Регулировать можно чем угодно. Вопрос в глубине регулировки.
Совдеповское - звучит гордо.

Сообщение отредактировал msi - 4.10.2011, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 4.10.2011, 20:21
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.10.2011, 20:01) *
Ага, и после установки частотника вместо ЭТОГО, получение результата вместо 37 квт на дымососе около 1,5 квт, он был намертво прикручен и приварен..


А какая мощность холостого хода того дымососа с двигателем 37 кВт.? Думаю около 4 кВт.... так как он мог крутиться на 1,5 кВт...да еще с порушенной синусоидой... думали про это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.10.2011, 21:28
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Бойко @ 4.10.2011, 20:21) *
А какая мощность холостого хода того дымососа с двигателем 37 кВт.? Думаю около 4 кВт.... так как он мог крутиться на 1,5 кВт...да еще с порушенной синусоидой... думали про это?

Ну чтож, наблюдал вращение и на 3-5 гц, на пульте частотника доходило до 1квт..вращался, не жаловался..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 5.10.2011, 8:59
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Лично у меня на котле был дымосос 55 кВт и вентилятор 11 кВт. Так во время работы суммарная мощность в среднем была в пределах 1.0 - 1.5 кВт при загрузке ДКВР-10 около 30%. Вентилятор и дымосос, судя по всему, по очереди доводили друг друга до режима генерации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.10.2011, 18:04
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Alexander_I @ 5.10.2011, 8:59) *
Лично у меня на котле был дымосос 55 кВт и вентилятор 11 кВт. Так во время работы суммарная мощность в среднем была в пределах 1.0 - 1.5 кВт при загрузке ДКВР-10 около 30%. Вентилятор и дымосос, судя по всему, по очереди доводили друг друга до режима генерации...

В это с трудом верят заки, пока мордой не ткнешь..
А потом идет такая тиррада: "А какого х... я столько бобла переплачивал за энергию.."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 9.10.2011, 16:35
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.10.2011, 19:01) *
Ага, и после установки частотника вместо ЭТОГО, получение результата вместо 37 квт на дымососе около 1,5 квт, он был намертво прикручен и приварен..

Цитата(msi @ 4.10.2011, 19:58) *
Регулировать можно чем угодно. Вопрос в глубине регулировки.

Ну, как вариант - "выкручен до упора, и МЭО намертво заклинен"...
Регулирование частотником или направляющим аппаратом - вопрос спорный:
вот смотрите - да, десяток-другой котельных давно реконструирован на использование частотников на дутьевых машинах, экономия электроэнергии таки да, доставляет, но... но весь фишак в том, что есть такая дрянь, называется "естественная тяга дымовой трубы"... и часто бывает так, что на полностью открытых "шиберах", в холодное время года разрежение в топке неразожженного котла превышает установленный для запуска предел... в лучшем случае частотник простаивает до тех пор, пока разрежение после прогрева не войдет в диапазон регулирования, в худшем случае - заказчик будет требовать раскручивать дымосос в обратную сторону, чтобы уравнять тягу... да-да, и до подобного маразма доходило...
Глубина регулировки... А кто-нить в курсе, что после открытия направляющего аппарата свыше примерно 50%, он уже ничего не регулирует? Насыщение, асимптота... Во, как...
Еще момент: кроме основной функции регулирования, секторный направляющий аппарат выполняет еще одну функцию: закручивание воздушного потока перед горелкой... иногда таки довольно громко технологи матеряцца, потому, что, режим работы горелок изменяется, и их приходицца переналаживать...
Отсюда вот такое странное на первый взгляд решение: "шибера" на дымососах таки можно оставить, чтобы в лютую зиму при высоте трубы от 95м и выше не заморачивацца с избыточным разрежением, а отрабатывать розжиг котла по "зимней схеме", тоись, "прижимать шибера" до 30...40%, "разжигацца" "в середине диапазона" разрежения, а после 15...20 минут работы котла, открывать "шибера" до упора, и пущай частотник "ведет" котел "в автомате"...
Котлы чаще всего взрываюцца "на розжиге", да-да...
Так-то...

Сообщение отредактировал BROMBA - 9.10.2011, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 2.11.2011, 10:31
Сообщение #57


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Прикольно все это) почитал
Подскажите пожалуйста:
1. Не совсем понял почему нельзя использовать трансформатор там где можно автотрансформатор (в чем разница работы автотрансформатора в режиме 220->110 и трансформатора 220->110, тобиш без регулировки)?

По теме:

Необходимо регулировать скорость вращения канального вентилятора ВК-125

Напряжение/Частота B/50 Гц 220
Фазность - 1
Потребляемая мощность Вт 76
Ток А 0,34
Частота вращения мин -1 2385
Емкость конденсатора мкф 2

я вот копался копался и пришел почему то к выводу что для такого двигателя регулировка автотрансформатором самая полезная и хорошая (Лучше чем симисторным регулятором), но почитав тему пришел к выводу что возможно я чего то недопонял? может кто прокомментировать?

В результате хотелось бы получить развернутый ответ по + и - всех возможных способов регулировки)

PS А тут можно подписаться на тему чтобы уведомление на мыло приходило при новых ответах?
PSS И кстати интересует при управлении автотрансформатором график изменения производительности от напряжения есть какой, я на сколько понимаю зависимость же не линейная?

Сообщение отредактировал Karrimdra - 2.11.2011, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
df1
сообщение 27.3.2017, 12:43
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318227



Цитата(Kost_Alex @ 22.11.2006, 23:20) *
У меня сейчас как раз такая же ситуация. вентилятор 0,75кВт 380 В.
Естественно нужно дешевое решение.
Посмотрел частотник ADL. получается примерно 350 евро.
Хочется простой частотник с ручным управлением. Как говорится вход, выход и больше ничего не надо.
Чтобы задать один раз частоту и все.
Может кто посоветует?


ADL 0.75квт 380 - 350 евро - это чудовищно дорого.
EI-MINI-LP7 0.75кВт, 220В за 160$
EI-MINI-FP7 0.75кВт, 380В за 215$ уже лучше

Но наиболее бюджетныйЧастотный преобразователь IDS Drive z751t2b 0,75квт 220В- 6500руб. (114 долл по курсу 27-03-17г)
или частотный преобразователь IDS Drive z751t4b 0,75квт 380В - 8550руб. (155 долл по курсу 27-03-17г)

Это один из самых доступных частотников на сегодня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 23:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных