Регулятор скорости вентилятора, подскажите схему регулятора на трансформаторах |
|
|
|
Гость_sovransky_*
|
21.11.2006, 16:19
|
Guest Forum

|
Ситуация следущая. На приток поставили вентилятор вдвое мощнее. Соответственно надо снизить его производительность. На сколько мне известно, для этого есть готовые изделия со ступенчатым регулированием типа RTRD. Но в данный момент разрабатывается щит автоматики и хотелось бы в него включить подобный регулятор. Кто знает, как это осуществить, подскажите.
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 57)
|
|
21.11.2006, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
В данных регуляторах используется многообмоточный трансформатор. Такое "регулирование" производительности я бы Вам не рекоменовал использовать - двигатель греется от пониженного напряжения, велика вероятность "свалиться" с рабочей кривой. К тому же этот регулятор выделяет дикое количество тепла, весит много килограмм и занимает большое количество места. Лучше поменяйте клиноременную передачу на вентиляторе или если не хотите возиться с заменой - поставьте частотник.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Vova_*
|
21.11.2006, 17:02
|
Guest Forum

|
однозначно частотник,можно поставить Альтивар (Шнейдер Электрик),недавно сравнивали цены на пятиступенчатый трансформаторный регулятор и Альтивар 31 по цене разница 5-10% ,а по функционалу не сравнить. вот тут можно посмотреть http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=2030
|
|
|
|
|
|
|
Гость_sovransky_*
|
21.11.2006, 18:44
|
Guest Forum

|
Странно, у кого не спроси, все сразу говорят либо частотник ставить, либо ещё чего-нибудь. Только не трансформатор. Но ведь многие производители выпускают стандартные шкафы управления вентиляцией со встроенным регулятором на автотрасформаторе. И ничего, работают. Мне кажется, что эта тема просто мало кому известна.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2006, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
"Странно, у кого не спроси, все сразу говорят либо частотник ставить, либо ещё чего-нибудь. Только не трансформатор.'
Ни чего странного - трансформаторные регуляторы - уже вчерашний день. Но если есть необходимость - ставьте трансформатор, естественно если данный производитель данного вентилятора это допускает.
Я ставлю иногда : для 3-х фазных регуляторы от Ремак, или 2-ва транса у Арктики+ контакторы, для однофозных - регуляторы от SysAir, или 1 транс у Арктики(опять же)+ контакторы(или реле)
|
|
|
|
|
|
|
Гость_sovransky_*
|
21.11.2006, 19:24
|
Guest Forum

|
начало положено. Анатолий1, благодарю. Цитата ... естественно если данный производитель данного вентилятора это допускает. а по каким параметрам это определить? и ещё вопрос: задача стоит не в том, чтобы регулировать скорость, а что бы понизить её до заданного значения, можно ли использовать не авто- а обычные трансформаторы?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2006, 19:26
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id...part=203#img868Смотри здесь... И никого не слушай - такое регулирование достаточно хорошо себя показывает на практике... единственно, если будешь использовать ручную коммутацию, как на рисунке - очень сложно будет достать переключатель управления с такой схемой - их можно достать либо фирмы Краус анд Наймер (там их та же арктика берет и Фалькон для своих тепловых завес - проверно), но реально нужной схемы скорее всего не окажется. Тогда ищи московскую фирму - Апатор (Апатор-Элеткро), они делают на заказ в течение недели-двух ()нам делали за 3 дня по спецзаказу так сказать) Удачи... Ах да - они реально тяжелые и большие, так что не забудь щиток побольше заложить и предусмотреть в нем вентиляцию принудительную или как минимум вентиляционные решетки - поможет...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
21.11.2006, 19:34
|
Guest Forum

|
А по деньгам как? с частотниками сопоставимо? При ответе прошу не забывать что частотник - это не только регулирование скорости, а и все мыслимые защиты и возможность работы оборудования при отсутствии одной фазы...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_sovransky_*
|
21.11.2006, 19:48
|
Guest Forum

|
Цитата А по деньгам как? В том то и весь сыр-бор. Туго с деньгами. Так бы конечно частотник поставил. Поэтому следующий этап моих поисков: можно ли применять не автотрансформатор а обычный трансформатор (регулирование как таковое и не требуется, надо лишь снизить скорость до приемлимой)? А по поводу защиты думаю ограничиться вводным и термомагнитным автоматами.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2006, 20:27
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
sovransky Это уже смахивает на поиск грааля - дешевле автотрансформатора решения нет... А гемморой с простым трансом обрнется действительно геммороем... Не исключено, что это возможно, но вот проблемы могут быть более дорогими... Попробуй подумать о переключении звезда-треугольник, если конечно движка это позволяет... Кстати автотрансформаторы стоят на движку 4кВт - 180 евро - 2 штук. ну и переключатель - 30 евро... Это цены от арктики... Проще найти автотрансформаторы отечественные типа АОСН вроде - как-то они прохдили мимо меня... Выпущены были в Грузии, но это звери страшные конечно... А так - проще на остальной комплектухе съэкономить - щит взять дешевле и контроллер дешевый, типа SMH как в ветке рядом обсуждается... Силовую часть собрать на какой нибудь АВВ 230-серии, сделанной у нас или ИЭКом тем же или ДЭКом... Заказчик иногда чтобы дешевле соглашается на их использование... Схему можно упростить и т.д. Так что думай... Если есть описание задачи - выкладывай - может помогу...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2006, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
А с клино-ременной передачей все-таки вариант рассматриваете?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
21.11.2006, 23:00
|
Guest Forum

|
А с клино-ременной передачей все-таки вариант рассматриваете?
ДА, смотрим/ и сЧитаем/ С уваженем,......
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Vova_*
|
22.11.2006, 9:13
|
Guest Forum

|
Цитата(sovransky @ Nov 21 2006, 19:48 ) Цитата А по деньгам как? В том то и весь сыр-бор. Туго с деньгами. Так бы конечно частотник поставил. Поэтому следующий этап моих поисков: можно ли применять не автотрансформатор а обычный трансформатор (регулирование как таковое и не требуется, надо лишь снизить скорость до приемлимой)? А по поводу защиты думаю ограничиться вводным и термомагнитным автоматами. если денег нет ,пущай дадя вася за пузырь точит шкивы,тринсформаторы и автотрасформаторы прошлый век
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2006, 9:40
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата если денег нет шибером задавить и всех делов-то...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Анатолий1_*
|
22.11.2006, 9:57
|
Guest Forum

|
" по каким параметрам это определить?"
Огласите буковки(желательно все) с "шильдика" двигателя вентилятора.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Vova_*
|
22.11.2006, 17:31
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_Анатолий1 @ Nov 22 2006, 09:57 ) " по каким параметрам это определить?"
Огласите буковки(желательно все) с "шильдика" двигателя вентилятора. да мощность в студию
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2006, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
У меня сейчас как раз такая же ситуация. вентилятор 0,75кВт 380 В. Естественно нужно дешевое решение. Посмотрел частотник ADL. получается примерно 350 евро. Хочется простой частотник с ручным управлением. Как говорится вход, выход и больше ничего не надо. Чтобы задать один раз частоту и все. Может кто посоветует?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
22.11.2006, 23:31
|
Guest Forum

|
Если питание трехфазное - то Altivar 31 - 320 евро, а вот если одной фазой обойдетесь - Altivar 11 - 215 евро
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2006, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(Kost_Alex @ Nov 22 2006, 23:20 ) У меня сейчас как раз такая же ситуация. вентилятор 0,75кВт 380 В. Естественно нужно дешевое решение. Посмотрел частотник ADL. получается примерно 350 евро. Хочется простой частотник с ручным управлением. Как говорится вход, выход и больше ничего не надо. Чтобы задать один раз частоту и все. Может кто посоветует? Ну если раз задать и ничего не надо лишнего, а так же: подешевле и чтобы в шкаф поставить -то думаю хороший вариант вот такой EI-MINI-LP7 0.75кВт, 220В за 160$ либо вот такой EI-MINI-FP7 0.75кВт, 380В за 215$. Ссылки не даю (не реклама) ищите сами.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2006, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Странный пост: 1. Мощность вентилятора притока выше вытяжки ни очем не говорит- т.к. возможно что сопротивление сети приточки велико... 2. Уменьшать необходимо строго на определенную велечину - для этого необходим комплекс замеров воздуха до и после регулировки 3. Тип двигателя не указан - если обычный асинхронный с короткозамкнутым ротором, то трансформатором его не отрегулировать - только сжечь ... 4. Есть такое устройство - ЛАТР, им тоже можно регулировать напряжение причем давольно таки плавно 5. И почему собственно - частотник рассматривают как регулятор оборотов двигателя? ведь это всего лишь одна из его функций...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2006, 5:41
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Кстати, вопрос к теоретикам: как правильно в общем виде называется двигатель, который можно регулировать напряжением (ступенчатым трансформатором) ? Тот, который нельзя - трехфазный асинхронный.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2006, 7:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата как правильно в общем виде называется двигатель, который можно регулировать напряжением (ступенчатым трансформатором) ? так же: Цитата асинхронный. но есть два отличия - у него внешний ротор и сам двигатель находится в потоке воздуха
|
|
|
|
|
|
|
Гость_MooR_*
|
24.11.2006, 10:56
|
Guest Forum

|
Добавлю к посту Уважаемого LordN: Асинхронный двигатель с внешним ротом имее повышенное активное сопротивление обмотки ротора для достижения более широких предело регулирования.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Yurek_*
|
24.11.2006, 12:06
|
Guest Forum

|
Цитата(sovransky @ Nov 21 2006, 16:19 ) ....На приток поставили вентилятор вдвое мощнее.... Я вот все посты прочитал - так и не понял, что же за вентилятор у Вас такой. От кого скрываете? Как минимум написали бы марку вентилятора и двигателя, данные с шильдика. Так ведь нет, все будут строить догадки, пыжиться, чтобы Вам помочь. В ответ от Вас - ноль информации. Чего Вы решили, что Ваш вентилятор вообше трансформаторами управляется? Про ремни-шкивы Вам тоже предложили от незнания что там за двигатель. У меня воображение с трудом рисует двигатель с внешним ротором и ременной передачей. Если это обычный асинхронный двигатель (ротор внутри обмоток), то с чего Вы решили его трансформаторами регулировать??? По поводу замены автотрансформаторов на обычные транформаторы - это Вы сильно Как итог. Самые дешёвые вариант: 1. Самосборка регулятора на автотрансформаторах, контакторах и переключателях. 2. Дешёвый частотник. Скорее всего от Schneider Electric. Само собой по нормальной цене, а не с накруткой 10-ти организаций. Если не сами будете автоматику делать, то тут есть множество вариантов. В одной конторе окажется дешевле управляющий модуль с частотником, у других на автотрансформаторах. Потенциально самый дорогой вариант - готовый ступенчатый регулятор на основе автотрансформаторов от известных импортных производителей. PS. И учимся задавать вопросы...больше конкретики.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Yurek_*
|
24.11.2006, 14:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Анатолий1 @ Nov 21 2006, 19:00 ) Ни чего странного - трансформаторные регуляторы - уже вчерашний день. Но если есть необходимость - ставьте трансформатор, естественно если данный производитель данного вентилятора это допускает. Всякое оборудование имеет свою область применения. Говорить, что трансформаторное регулирование двигателей - вчерашний день, некорректно. Известно, к примеру, что они создают наименьший шум в вентиляторе, в сравении с симисторными и частотными регуляторами. Тоже самое касается излучения электромагнитный помех в сеть и в окружающую среду. Поставив частотный регулятор внутрь шкафа с контроллером можно получить на последнем нехилые помехи даже используя ЕМС-фильтры в частотнике. Применение того или иного варианта регулирования - вопрос, отдельно решаемый для каждого конкретного случая...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg_ggg_*
|
24.11.2006, 21:20
|
Guest Forum

|
Вопрос для повышения своей квалификации - что такое "внешний ротор"? За много лет НИКОГДА не видел. Хотя бы один пример, плз.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2006, 11:23
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Хотя бы один пример, плз любой, так называемый канальный вентилятор с мотор-крыльчаткой. статор находится внутри, ротор (само "беличье колесо") снаружи. поищите в инете описания вентиляторов типа CK Остберг, KV Каналфлект... да много кто их нынче делает.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg_ggg_*
|
25.11.2006, 20:37
|
Guest Forum

|
Ротор - НЕОТЕМЛЕМАЯ часть эл. машины и НЕ может находится ВНЕ электромагнитного(магнитного) поля статора. С таким же успехом можно считать внешним и коленвал в двигателе внутреннего сгорания, т.к. колеса снаружи.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2006, 21:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вы о чём вообще? если есть желание поумничать - зачем задавать вопросы? я ж грю - поищите в нете (мне лень), наверняка и картинка с разрезом найдётся... картинку на словах можно представить примерно так - возьмите обнакновенный асинхронник и выверните его наизнанку, весь, прям за середку ротора возьмите и вывернете, вместе со статором.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg_ggg_*
|
26.11.2006, 8:16
|
Guest Forum

|
г. LordN Прошу прощения, просто произошла путаница в терминологии - я не специалист, просто привыкаю к терминологии АВОК. "Умничать" и не думал.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2006, 13:14
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Прошу прощения мда, похоже и я не верно Вас понял, прошу прощения за тон, вспылил, каюсь ...  вот здесь есть статья про канальные вентиляторы, кое что можно разглядеть. картинку с разрезом, если найду, выложу.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 16:28
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2006
Пользователь №: 1944

|
А кто подскажет для регулирования скорости вентилятора (ток-4А)нужно два 3-А тр-ра,или два 1,5-А тр-ра
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2007, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Один, на ток более чем 4А. Если двигатель однофазный, то и трансформатор однофазный. Если трехфазный - то трансформатор тоже трехфазный или три однофазных. При некоторых послаблениях можно для трехфазного двигателя использовать два однофазных трансформатора.
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 9:36
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2006
Пользователь №: 1944

|
Так вот я и спрашиваю при использование именно двух однофазных тр-ров для трехфазного двигателя ,ток каждого тр-ра должен равняться току нагрузки движка или половине тока нагрузки ?Прикрепил схему.
Прикрепленные файлы
tr_rr.JPG ( 14,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 9:58
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(boxmen @ Apr 11 2007, 10:36 ) Так вот я и спрашиваю при использование именно двух однофазных тр-ров для трехфазного двигателя ,ток каждого тр-ра должен равняться току нагрузки движка или половине тока нагрузки ?Прикрепил схему. Конечно току движка.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 10:31
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.1.2006
Пользователь №: 1944

|
Спасибо за ответ.А есть отечественные аналоги по более разумным ценам
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 11:38
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(boxmen @ Apr 11 2007, 11:31 ) Спасибо за ответ.А есть отечественные аналоги по более разумным ценам Не думаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
А Вы не боитесь того, что Ваши два автотрансвформатора будут вертеть по разному? Т.е. подавать разное напряжение на разные фазы двигателя. Ладно бы Вы раз и на всегда хотели бы снизить обороты, но у Вас то написано: Цитата А кто подскажет для регулирования скорости вентилятора
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2007, 13:40
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
To Сергей Долганов если уточнить до "ступенчатое регулирование скорости вентилятора" то все правильно. Главное параллельно переключать выходы трансов
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
11.4.2007, 13:53
|
Guest Forum

|
Чес говоря - не впечатляет это "ступенчатое регулирование"... Я на Рублевке уже штук 20 на частотники заменил в каминных вентиляторах... горят и трансформаторы и движки. А заменишь на ПЧ - проблема снимается раз и навсегда.
ЗЫ. В причинах выхода из строя не разбирался - не было желания, но все сгоревшие девайсы были имортными и комплектными (вентилятор + управление), подключены были правильно, согласно схеме.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2011, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
Товарищи, подскажите. Чем регулировать обороты совдеповской улитки? Три фазы, потребляемая мощность 1.1кВт. Можно ли применить трансформаторный регулятор, или только частотник?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2011, 18:27
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.10.2010
Из: Киров
Пользователь №: 78837

|
Цитата(Axel @ 3.10.2011, 18:40)  Товарищи, подскажите. Чем регулировать обороты совдеповской улитки? Три фазы, потребляемая мощность 1.1кВт. Можно ли применить трансформаторный регулятор, или только частотник? Только частотник.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2011, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Шибером....
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2011, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Axel @ 3.10.2011, 15:40)  Товарищи, подскажите. Чем регулировать обороты совдеповской улитки? Три фазы, потребляемая мощность 1.1кВт. Можно ли применить трансформаторный регулятор, или только частотник? Конечно можно.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10.2011, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
Цитата(jota @ 3.10.2011, 22:22)  Шибером....  Хороший вариант. Но для этого нужен как минимум всегда трезвый сторож, а это дорого. Цитата Конечно можно. Мнения разделились? Или можно, но вентиляторы придется менять часто?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10.2011, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Axel @ 4.10.2011, 17:38)  Хороший вариант. Но для этого нужен как минимум всегда трезвый сторож, а это дорого.
Мнения разделились? Или можно, но вентиляторы придется менять часто? Хрен бы с ним, с частотником и регулировкой. Чем совдеповские отличаются от несовдеповских? Вот что интересно. Или дело не в совдепии, а в криворастущих бОшках??
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10.2011, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(Axel @ 4.10.2011, 17:38)  Хороший вариант. Но для этого нужен как минимум всегда трезвый сторож, а это дорого. ....
__.PNG ( 676,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
ustroystvo_napravlyaushego_apparata.jpg ( 52,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25Осевой направляющий аппарат.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10.2011, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
Цитата(msi @ 4.10.2011, 16:57)  Хрен бы с ним, с частотником и регулировкой. Чем совдеповские отличаются от несовдеповских? Вот что интересно. Или дело не в совдепии, а в криворастущих бОшках?? Вам кто-нибудь говорил что ваши ответы чрезвычайно содержательны и полны искромётного юмора? Чем отличаются я не знаю. Слышал мнение, что подобные вентиляторы нельзя регулировать трансформатором. Сам в электрической части этих устройств ни в зуб ногой, потому и интересуюсь.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10.2011, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Бойко @ 4.10.2011, 18:34)  Осевой направляющий аппарат. Ага, и после установки частотника вместо ЭТОГО, получение результата вместо 37 квт на дымососе около 1,5 квт, он был намертво прикручен и приварен..
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10.2011, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Axel @ 4.10.2011, 16:38)  .... для этого нужен как минимум всегда трезвый сторож, а это дорого. А так всегда получается когда задаёте фрагмент вопроса.... только дурные ответы.... Хотите получить по делу, опишите проблему полностью, тогда может кто и ответит по существу.....а может и нет, но вероятность возрастает...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10.2011, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(Axel @ 4.10.2011, 19:37)  Вам кто-нибудь говорил что ваши ответы чрезвычайно содержательны и полны искромётного юмора?
Чем отличаются я не знаю. Слышал мнение, что подобные вентиляторы нельзя регулировать трансформатором. Сам в электрической части этих устройств ни в зуб ногой, потому и интересуюсь. Регулировать можно чем угодно. Вопрос в глубине регулировки. Совдеповское - звучит гордо.
Сообщение отредактировал msi - 4.10.2011, 20:03
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10.2011, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.10.2011, 20:01)  Ага, и после установки частотника вместо ЭТОГО, получение результата вместо 37 квт на дымососе около 1,5 квт, он был намертво прикручен и приварен.. А какая мощность холостого хода того дымососа с двигателем 37 кВт.? Думаю около 4 кВт.... так как он мог крутиться на 1,5 кВт...да еще с порушенной синусоидой... думали про это?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10.2011, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Бойко @ 4.10.2011, 20:21)  А какая мощность холостого хода того дымососа с двигателем 37 кВт.? Думаю около 4 кВт.... так как он мог крутиться на 1,5 кВт...да еще с порушенной синусоидой... думали про это? Ну чтож, наблюдал вращение и на 3-5 гц, на пульте частотника доходило до 1квт..вращался, не жаловался..
|
|
|
|
|
|
|
|
5.10.2011, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Лично у меня на котле был дымосос 55 кВт и вентилятор 11 кВт. Так во время работы суммарная мощность в среднем была в пределах 1.0 - 1.5 кВт при загрузке ДКВР-10 около 30%. Вентилятор и дымосос, судя по всему, по очереди доводили друг друга до режима генерации...
|
|
|
|
|
|
|
|
5.10.2011, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Alexander_I @ 5.10.2011, 8:59)  Лично у меня на котле был дымосос 55 кВт и вентилятор 11 кВт. Так во время работы суммарная мощность в среднем была в пределах 1.0 - 1.5 кВт при загрузке ДКВР-10 около 30%. Вентилятор и дымосос, судя по всему, по очереди доводили друг друга до режима генерации... В это с трудом верят заки, пока мордой не ткнешь.. А потом идет такая тиррада: "А какого х... я столько бобла переплачивал за энергию.."
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2011, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.10.2011, 19:01)  Ага, и после установки частотника вместо ЭТОГО, получение результата вместо 37 квт на дымососе около 1,5 квт, он был намертво прикручен и приварен.. Цитата(msi @ 4.10.2011, 19:58)  Регулировать можно чем угодно. Вопрос в глубине регулировки. Ну, как вариант - "выкручен до упора, и МЭО намертво заклинен"... Регулирование частотником или направляющим аппаратом - вопрос спорный: вот смотрите - да, десяток-другой котельных давно реконструирован на использование частотников на дутьевых машинах, экономия электроэнергии таки да, доставляет, но... но весь фишак в том, что есть такая дрянь, называется "естественная тяга дымовой трубы"... и часто бывает так, что на полностью открытых "шиберах", в холодное время года разрежение в топке неразожженного котла превышает установленный для запуска предел... в лучшем случае частотник простаивает до тех пор, пока разрежение после прогрева не войдет в диапазон регулирования, в худшем случае - заказчик будет требовать раскручивать дымосос в обратную сторону, чтобы уравнять тягу... да-да, и до подобного маразма доходило... Глубина регулировки... А кто-нить в курсе, что после открытия направляющего аппарата свыше примерно 50%, он уже ничего не регулирует? Насыщение, асимптота... Во, как... Еще момент: кроме основной функции регулирования, секторный направляющий аппарат выполняет еще одну функцию: закручивание воздушного потока перед горелкой... иногда таки довольно громко технологи матеряцца, потому, что, режим работы горелок изменяется, и их приходицца переналаживать... Отсюда вот такое странное на первый взгляд решение: "шибера" на дымососах таки можно оставить, чтобы в лютую зиму при высоте трубы от 95м и выше не заморачивацца с избыточным разрежением, а отрабатывать розжиг котла по "зимней схеме", тоись, "прижимать шибера" до 30...40%, "разжигацца" "в середине диапазона" разрежения, а после 15...20 минут работы котла, открывать "шибера" до упора, и пущай частотник "ведет" котел "в автомате"... Котлы чаще всего взрываюцца "на розжиге", да-да... Так-то...
Сообщение отредактировал BROMBA - 9.10.2011, 16:41
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2011, 10:31
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Прикольно все это) почитал Подскажите пожалуйста: 1. Не совсем понял почему нельзя использовать трансформатор там где можно автотрансформатор (в чем разница работы автотрансформатора в режиме 220->110 и трансформатора 220->110, тобиш без регулировки)?
По теме:
Необходимо регулировать скорость вращения канального вентилятора ВК-125
Напряжение/Частота B/50 Гц 220 Фазность - 1 Потребляемая мощность Вт 76 Ток А 0,34 Частота вращения мин -1 2385 Емкость конденсатора мкф 2
я вот копался копался и пришел почему то к выводу что для такого двигателя регулировка автотрансформатором самая полезная и хорошая (Лучше чем симисторным регулятором), но почитав тему пришел к выводу что возможно я чего то недопонял? может кто прокомментировать?
В результате хотелось бы получить развернутый ответ по + и - всех возможных способов регулировки)
PS А тут можно подписаться на тему чтобы уведомление на мыло приходило при новых ответах? PSS И кстати интересует при управлении автотрансформатором график изменения производительности от напряжения есть какой, я на сколько понимаю зависимость же не линейная?
Сообщение отредактировал Karrimdra - 2.11.2011, 10:43
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2017, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.3.2017
Пользователь №: 318227

|
Цитата(Kost_Alex @ 22.11.2006, 23:20)  У меня сейчас как раз такая же ситуация. вентилятор 0,75кВт 380 В. Естественно нужно дешевое решение. Посмотрел частотник ADL. получается примерно 350 евро. Хочется простой частотник с ручным управлением. Как говорится вход, выход и больше ничего не надо. Чтобы задать один раз частоту и все. Может кто посоветует? ADL 0.75квт 380 - 350 евро - это чудовищно дорого. EI-MINI-LP7 0.75кВт, 220В за 160$ EI-MINI-FP7 0.75кВт, 380В за 215$ уже лучше Но наиболее бюджетный Частотный преобразователь IDS Drive z751t2b 0,75квт 220В- 6500руб. (114 долл по курсу 27-03-17г) или частотный преобразователь IDS Drive z751t4b 0,75квт 380В - 8550руб. (155 долл по курсу 27-03-17г) Это один из самых доступных частотников на сегодня
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|