> При каких параметрах следует производить расчет газопроводов на прочность и самокомненсацию?
kistochka:)
сообщение 13.3.2014, 12:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.4.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 190929



При каких параметрах следует производить расчет газопроводов на прочность и самокомненсацию?
Какие газопроводы являются подрасчетными?

Сообщение отредактировал kistochka:) - 13.3.2014, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
defuser
сообщение 13.3.2014, 12:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Все, в принципе (ну кусок 2 метра, наверное, не стоит, конечно). Другой вопрос, в каких случаях будут проверять эти расчеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kistochka:)
сообщение 13.3.2014, 13:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.4.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 190929



например "нормы расчета на прочность стационных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" распространяются на паровые котлы и паропроводы с рабочим давлением более 0,07 МПа и на водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с Т выше 115 С, вот меня и интересует если такие нормы на газопроводы. с какой Т и Р их считать, или они все подрасчетные!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 13.3.2014, 13:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



п.22 "Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kistochka:)
сообщение 13.3.2014, 13:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.4.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 190929



всвязи с пунктом 22 у меня и возник этот вопрос, просто раньше мы газ вообще не считали.получается считать надо все газопроводы? и кто-нибудь делает этот расчет?

Сообщение отредактировал kistochka:) - 13.3.2014, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 13.3.2014, 13:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Расчет есть в СП 42-102, например. Область применения документа можете посмотреть в разделе 1, как обычно. Если Вас интересует именно применимость документа к категории трубопроводов.
Если вы посчитаете, например, по "расчету на прочность стальных технологических трубопроводов", беды не будет, расчет такой же, в принципе. Многие считают по учебникам различным, например, популярен расчет по Николаеву (а он для Тепловых сетей!).

Повторюсь, теоретически, все. При прохождении экспертизы могут потребовать расчет (а если документация ПРОЕКТНАЯ, то по постановлению 87 в составе должны быть РЕЗУЛЬТАТЫ расчета).
Как-то делал перемычку 2 метра и заглушку, люде не глупые- понятно, что на самокомпенсацию 2 метра считать - дурдом, но расчет на прочность заглушки потребовали, Могли потребовать и расчет толщины стенки трубопровода, хотя опыт подсказывает, что в расчете толщины стенки необходимости в большинстве случаев нет - слишком мизерные толщины на столь малых диаметрах в результате расчета (а минимум по газовым нормам для металла толщина 3 мм , вроде)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kistochka:)
сообщение 13.3.2014, 13:52
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.4.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 190929



Спасибо, мы считаем по DPipe, значит будем считать все газопроводы. просто например при Т=2 С, никакого расширения не будет, там только будет учитываться весовая нагрузка....

еще раз спасибо за консульациюsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 13.3.2014, 14:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Ну, если экспертизы не надо и Ваш опыт подсказывает, что и так все нормально, то можете и не выполнять)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kistochka:)
сообщение 13.3.2014, 14:09
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.4.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 190929



как раз сейчас подумали, что скорее всего все газопроводы будем считать....smile.gif дабы экспертиза не придралась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 13.3.2014, 14:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Расчеты газопровода на прочность необходимо выполнять в случае если вы не уверены в трассировки газопровода, для выдачи задания на проектирование разделов КМ (указываете все нагрузки, удлинения...), а так же по требованию экспертизы!
Есть такая замечательная, я считаю самая лучшая, программа СТАРТ от ООО «НТП Трубопровод»....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kistochka:)
сообщение 14.5.2014, 10:11
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.4.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 190929



Старт не считает сейсмику

Сообщение отредактировал kistochka:) - 14.5.2014, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных