Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция помещений типографии, Хранение и разбавление типографской краски
SAP
сообщение 18.3.2014, 16:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Добрый день, уважаемые коллеги! Приглашаю Вас для обсуждения темы хранения и применения типографской краски.
1. Хранение буферное. Хранить мы ее собираемся в отдельном контейнере, в 15 м от здания. Тара пластиковая. Вентиляция предполагается естественная (решетки в нижней и верхней зоне).
2. Разлив и разбавление краски предполагается в цеху большого объема, поэтому я думаю отдельная вентиляция не потребуется, так как объем разливаемой краски максимум 19 л.
3. Перед установкой головок принтеров будет производиться их настройка с манипуляциями краски в вытяжном шкафу типа "лабораторный". Вытяжка от данного шкафа будет механическая с выбросом воздуха выше 2 м от кровли здания. Оборудование думаю поставить взрывозащищенное на кровле.

Прошу товарищей, которые сталкивались с вентиляцией типографских помещений, прокомментировать выше описанную ситуацию, так как я с ней сталкиваюсь впервые и могу естественно ошибаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
docent78
сообщение 18.3.2014, 22:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.12.2010
Из: Днепр
Пользователь №: 84940



посмотри в конце с картинками smile.gif

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...орматная+печать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 19.3.2014, 9:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



docent78, спасибо конечно, но вы меня не поняли. У меня другая проблема. У нас нет задачи устройства вентиляции в зоне установки плоттеров. Стоит задача устройства вентиляции в зоне хранения краски (отдельностоящий контейнер) и вытяжки от шкафа в котором будут настраивать головки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 19.3.2014, 11:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Как-то у вас все на пальцах. Вы уверены, что у вас там нет взрывоопасных или токсичных паров? Какой состав красок? Как расходы определять собираетесь? Уверены, что на складе естественной вентиляции достаточно? А летом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 19.3.2014, 12:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Вот!!! Наконец-то нашелся сомневающийся. Мне естественную вентиляцию на складе навязывает руководство. А я пытаюсь продавить вариант с механической (хотя бы вытяжной) вентиляцией и 10 кратным воздухообменом, причем с удалением воздуха 2/3 из нижней зоны и 1/3 из верхней, так как плотность паров больше воздуха. У руководства есть мнение, что, так как тара пластиковая, то разлива краски не будет, а я думаю, что любая тара разрушаема в той или иной мере и лучше пере..., как говориться, чем не до... Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 - 3-й (вещества умеренно опасные), но токсичные. Данная краска, очень легко воспламеняющаяся, и поэтому хочу применить взрывозащищенное оборудование для склада и вытяжного шкафа. И установить это оборудование на кровле, что бы не строить взрывозащищенную венткамеру. Ваше мнение?

Сообщение отредактировал SAP - 19.3.2014, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 19.3.2014, 12:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Оборудование однозначно взрывозащищенное.
В складе 10 крат может и многовато, но никто не знает сколько надо. Посмотрите старинный нефтехимический ВСН 21-77, там в конце есть таблицы кратностей в зависимости от типа химиката, может свои какие найдете.
Еще вопрос - температура хранения в складе. Естественной вентиляцией вы там выморозите все. Возможно надо отопление предусматривать на зиму и приток греть. А летом будет достаточно осевиков в стене и решеток в верхней и нижней зоне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 20.3.2014, 12:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Да я знаю этот ВСН, но что-то и в голову не пришло туда заглянуть, спасибо! 10 крат я беру потому, что в одном из паспортов на краску это значение прописано, но ввиду трудностей перевода не очень понятно когда его применять, при работе или при хранении. Кстати в выше указанном ВСН кратности на складах достаточно высокие, от 5 и до 12. Вещества содержащиеся в красках: формальдегид, пропиловый спирт, пропанол, метилпропан, бутанон, этанол.
Температура на складе буду предлагать +5. Отопление воздушное, совмещенное с вентиляцией или водяное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
docent78
сообщение 21.3.2014, 9:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.12.2010
Из: Днепр
Пользователь №: 84940



Цитата(SAP @ 20.3.2014, 11:40) *
Температура на складе буду предлагать +5. .


Покупайте сразу комплект новых голов wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 21.3.2014, 10:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.3.2014, 13:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(SAP @ 21.3.2014, 11:04) *
Почему?

Простое гугленье выдает вот такой например документик. Думаю ваши принтеры не многим отличаются.

"Чернильные картриджи необходимо хранить в следующих условиях: температура ' от 10 до 35°C, влажность ' 20 - 80% без конденсации".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SPGS6000_UG_RU.pdf ( 2,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 21.3.2014, 15:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Интересный документ. Вы до конца не досмотрели видимо. На 92 стр. температура хранения картриджей от -20 до 40 °C. Это как понимать? Если только это хранение пустых картриджей, без краски, но это по моему бред. Фирменные мануалы смотришь и думаешь либо они идиоты, либо переводят в Gogle, либо переводчики ...! Краски скорей всего схожи, но такая инфа вносить только сумбур в голову проектировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.3.2014, 15:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Еще видела где-то, что при температуре ниже +5 в чернилах выпадает осадок, а это не есть хорошо. В любом случае для подстраховки, я бы считала на +10 +12. У вас же там в Cыктывкаре не жарко поди зимой-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 24.3.2014, 11:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Да уж жарковато. Расчетная температура -36 °C.

Отопление видимо надо делать водяное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных