> Наружное пожаротушение в поселке, без сетей В0., Проблема с водопроводом.
Dark_Vulpes
сообщение 20.3.2014, 11:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197563



Здравствуйте, если данная тема попадалась, прошу извинить.
Проблема состоит в том, что в поселке где одни частные дома на отшибе в лесу решили построить микрорайон 3-х этажных жданий. Причем по объему на их наружное пожарутшение необходимо 15 л/с...Естественно поселковые сети это обеспечить не могут, тем более летом, в период копания огорода...
Водоснабжение этих домов планируется от скважин...расход q(В0) на 4 дома составляет 11,2 л/с без пожара...дома по минимуму эконом класса. По требованию СП 10.13130.2009 даже ПК не оборудуются...только огнетушителями.
Рядом (200м) есть естественный пруд, по объему можно использовать как естественный резервуар...
Вопрос: Начальство категорически против увеличения диаметра фильтра свкважин и переподбора насосных установок, делать шахтные колодцы от пруда и вести их к микройрайону так же не очень хотят. Про объем противопожарных резервуаров вообще даже разговаривать не хотят((( Хотя там всего нужно 85 м³ х2 резервуара при tпож=3 часа...
Им кто-то сказал что можно сделать площадку у пруда для заправки пожарных автоцистерн...
Чем им можно ткнуть, что даже 9м³ пожарная цистерна с их насосами до 40 л/с не подходит для тушения пожара и по нормам использовать их нельзя. Под чертежами подписываться не хочу...давят(...

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
dwgdraft
сообщение 21.3.2014, 7:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.10.2012
Пользователь №: 168295



Советую обратиться к СП 8.13130.2009 пп. 4.1 примечание 1. По приведенным данным поселок не попадает под требования применения резервуаров, хотя....

- 15 л/сек на наружку - то есть численность населения более 5000 человек.
- 15 л/сек на наружку - что более 10 л/сек.

Хотя есть п. 9.11:

"Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов - 200 м;
при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.9 настоящего свода правил.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м."


Сообщение отредактировал dwgdraft - 21.3.2014, 7:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark_Vulpes
сообщение 21.3.2014, 14:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197563



Здравствуйте, это я тоже читал, там 15 л/с выходит по СП 8.13130.2009 п. 5.2 Таблица 2.
Здание жилое многосекционное, класс Ф1.3 и объем здания 14,5 тыс.м3...по таблице выходит 15 л/с...
Хотя сам поселок сельского типа, в Примечаних к таблице 2. Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар - 5 л/с...
Вот этот микрорайон очень портит все...из-за 4-х домов ( каждый по 14,5 тыс.м3)...
Дело в том, что я очень не доверяю естественным прудам для нужд пожаротушения, никто из администрации поселка не даст мне толщину промерзания этого пруда, да и боюсь пожарникам это тоже не очень понравится.
А 200м я так понимаю, это длина рукава пожарной автоцистерны при условии асфальто-бетонного покрытия, то есть, копать придется от пруда два водовода и делать шахтный колодец?
При подключении пож.машины водоводы при откачке перейдут в напорный режим я так понимаю, не сталкивался раньше с такими...методами наружнего пожаротушения...(

Сообщение отредактировал Dark_Vulpes - 21.3.2014, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных