Спасибо за информацию, сейчас попробую уменьшить частоту опроса. Кстати, при переключении на английский язык названия параметров поменялись: "LED Com" моргает "Mb Nt frames nb." постоянно растет "Mb Nt CRC Errors" увеличивается на 1 примерно каждые 5 минут (как я понял по ней и идет сработка slf1)
Если ничего не получится, придется отключить эту аварию, чтобы он просто игнорировал пакеты с плохим crc
Еще один вопрос по сбросу аварии, в параметре "rst" я выставил "Li4" и сброс происходит нормально. Если я хочу сбрасывать аварии еще и по модбасу, могу ли я использовать параметр "inh"? Я записал в него "C111", но не могу понять как менять значение самого "C111"
|