Температурный график, Как правильно построить |
|
|
|
22.3.2014, 8:26
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 225596

|
Температурный график строится для котельной исходя из того, какую температуру нужно поддерживать в отапливаемом здании и наружной температуры воздуха.
1) Какой график строить для котельной, если у 99% потребителей необхдимо поддерживать температуру +18с, а у 1% нужно поддерживать температуру в помещении +25с ? Строить график на + 25?
2) Котельная работает по графику 95/70, для южных городов минимальная температура -2, -4 градуса. Получается на этих котельных график строится до этих температур? Ну этоже не логично, когда в другой котельной, (расположенной севернее), будет строится график уже для - 13с. Тоесть правильно ли строить для котельных, расположенных а районах с минимальной температурой -4с график до этой температуры?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
22.3.2014, 10:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Андрей3 @ 22.3.2014, 9:26)  Температурный график строится для котельной В принципе, "температурный режим отпуска теплоты из котельной" может быть какой угодно: например, "температура прямой сетевой воды 150*С круглый год". В ИТП потребителей должно быть регулирование по отопительному графику...
|
|
|
|
|
22.3.2014, 16:10
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.3.2014
Пользователь №: 225596

|
Но всеже, необходимо в минэнерго представить график по котельным. Как лучше поступить?
|
|
|
|
|
24.3.2014, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Андрей3 @ 22.3.2014, 8:26)  Температурный график строится для котельной исходя из того, какую температуру нужно поддерживать в отапливаемом здании и наружной температуры воздуха.
1) Какой график строить для котельной, если у 99% потребителей необхдимо поддерживать температуру +18с, а у 1% нужно поддерживать температуру в помещении +25с ? Строить график на + 25?
2) Котельная работает по графику 95/70, для южных городов минимальная температура -2, -4 градуса. Получается на этих котельных график строится до этих температур? Ну этоже не логично, когда в другой котельной, (расположенной севернее), будет строится график уже для - 13с. Тоесть правильно ли строить для котельных, расположенных а районах с минимальной температурой -4с график до этой температуры? Что бы понять, что первично курица или яйцо, для начала прочтите матчасть, а что не понятно спросите. Вы же пытаетесь наоборот познать через вопросы - это долгий путь. Котельная строиться для обеспечения максимальной тепловой нагрузки потребителя. Сети от нее - для того, чтобы эту теплоту передать потребителю, а СО для того, чтобы нагреть воздух в кваритрах и помещениях до требуемой температуры. Но теплота может использоваться и для подограва воды. А это вносит свои требования в т/граф. Обычно используют стандартные т/граф.
Сообщение отредактировал KGP1 - 24.3.2014, 8:37
|
|
|
|
|
24.3.2014, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 28.2.2011
Пользователь №: 96304

|
Странный разговор если честно. Если котельная новая то выбор графика отпуска тепла есть экономическая часть (выбор определенных котлов, выбор насосов, теплообменных аппаратов и пр. упирается в данный график). Если же котельная новая но строится вместо какой либо существующей то принимается график старой котельной или предусматриваются мероприятия по понижению графика в ИТП потребителей и ЦТП.
|
|
|
|
|
31.3.2014, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Пляшите от потребителей. Если т/гр СО 95/70 и т/сеть позволяет передать макс нагрузку без сущ потерь, то т/граф котельной допускает 95/70 и выше. Но если т/сети не позволяет передать нагрузку, то т/граф на котельной должен быть выше т/гр. СО. Просто "по-моему хотению" ИТП нельзя перестроить на граф ниже СО, т.к. не будет требуемой теплоотдачи ОП.
Сообщение отредактировал KGP1 - 31.3.2014, 12:02
|
|
|
|
|
31.3.2014, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
График нужно строить по температуре проектирования теплоснабжения для вашего района. Температура проектирования - это табличные данные.
|
|
|
|
|
1.4.2014, 7:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Крестьянин @ 31.3.2014, 18:42)  График нужно строить по температуре проектирования теплоснабжения для вашего района. Каким док-ом регламентировано?
|
|
|
|
|
1.4.2014, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Андрей3 @ 22.3.2014, 9:26)  Температурный график строится для котельной исходя из того, какую температуру нужно поддерживать в отапливаемом здании и наружной температуры воздуха.
1) Какой график строить для котельной, если у 99% потребителей необхдимо поддерживать температуру +18с, а у 1% нужно поддерживать температуру в помещении +25с ? Строить график на + 25?
2) Котельная работает по графику 95/70, для южных городов минимальная температура -2, -4 градуса. Получается на этих котельных график строится до этих температур? Ну этоже не логично, когда в другой котельной, (расположенной севернее), будет строится график уже для - 13с. Тоесть правильно ли строить для котельных, расположенных а районах с минимальной температурой -4с график до этой температуры? Исходя из суммарной тепловой нагрузки и принятого температурного графика, рассчитывается часовой расход теплоносителя в сети. (см. М.М.Апарцев "Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения").
|
|
|
|
|
1.4.2014, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Андрей3 @ 22.3.2014, 9:26)  Температурный график строится для котельной исходя из того, какую температуру нужно поддерживать в отапливаемом здании и наружной температуры воздуха.
1) Какой график строить для котельной, если у 99% потребителей необхдимо поддерживать температуру +18с, а у 1% нужно поддерживать температуру в помещении +25с ? Строить график на + 25?
2) Котельная работает по графику 95/70, для южных городов минимальная температура -2, -4 градуса. Получается на этих котельных график строится до этих температур? Ну этоже не логично, когда в другой котельной, (расположенной севернее), будет строится график уже для - 13с. Тоесть правильно ли строить для котельных, расположенных а районах с минимальной температурой -4с график до этой температуры? 1) Стройте на 18 2) Все правильно, требуемая нагрузка обеспечивается за счет необходимого расхода теплоносителя
|
|
|
|
|
2.4.2014, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Выбор температур внутри помещения и наружного воздуха влияет на теплопотребление (ккал/ч), но никак на температурный график.
|
|
|
|
|
2.4.2014, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Лыткин @ 2.4.2014, 11:35)  Выбор температур внутри помещения и наружного воздуха влияет на теплопотребление (ккал/ч), но никак на температурный график. Автор спрашивает, как я понимаю, как построить (расчитать) график? График строится по формуле (см. Апарцев п.4.2), в которой требуется принять внутренню температуру воздуха
|
|
|
|
|
2.4.2014, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Dede @ 2.4.2014, 12:30)  Автор спрашивает, как я понимаю, как построить (расчитать) график? График строится по формуле (см. Апарцев п.4.2), в которой требуется принять внутренню температуру воздуха А чего его считать см. Апарцев М.М. раздел 4. Табл. 4.1 - 4.8.
|
|
|
|
|
5.4.2014, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617

|
Когда есть понимание какие минимальные/максимальные темперетауры и срезки, то я пользуюсь программой вот из этой темы.
|
|
|
|
|
5.4.2014, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Лыткин @ 2.4.2014, 16:17)  А чего его считать см. Апарцев М.М. раздел 4. Табл. 4.1 - 4.8. Ну вопрос то был как правильно построить )) Правильно это по формуле, тем более сейчас в век компьютеров это не составляет труда А таблицы это для тех кто привык работать по старинке )
|
|
|
|
|
5.4.2014, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162

|
Цитата(Лыткин @ 2.4.2014, 11:35)  Выбор температур внутри помещения и наружного воздуха влияет на теплопотребление (ккал/ч), но никак на температурный график. ого  видимо в институте неправильно выучили. Пойду переучиваться.
|
|
|
|
|
7.4.2014, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(sergoo @ 5.4.2014, 21:53)  ого  видимо в институте неправильно выучили. Пойду переучиваться. При обучении необходимо не "зубрить", а думать.
|
|
|
|
|
  |