Цитата(zvyagaaa @ 22.3.2014, 19:34)

По СП7 объединение систем дымоудаления из разных отсеков запрещено. Поэтому запрашивайте дополнительные сведения у авторов вашего СТУ.
Если мы забудем про то, что вы объединяете системы разных пожарных отсеков, то есть общие требования к воздуховодам, проходящим транзитом через смежный пожарный отсек. См. пункты 6.19-6.22 СП7
Спасибо, но в том то и дело, что воздуховод фактически является как транзитным так и обслуживающим наш пожарный отсек!
Какие нормы в таком случае применять?
Цитата(zebra @ 23.3.2014, 0:34)

Если есть СТУ : все отступления от норм должны быть обеспечены компенсирующими мероприятиями, в том числе повышенными требованиями к пределу огнестойкости КП и воздуховодов. Все эти требования должны быть отражены в СТУ. Или должна быть ссылка на пункты в СП 7.13130.
Спасибо, но, к сожалению, есть только ссылка на СП в целом. Кроме ОЗК на REI 150 ничего

Да, и что Вы можете сказать про установку ОЗК в таком случае?
Если воздуховод имеет предел огнестойкости более огнестойкости пересекаемой преграды, то ставить ОЗК не нужно?
И правильно ли я понимаю, что ОЗК, на сегодняшний день, ставятся только на пересечениях помещений подлежащих категорированию (производственные и складские)?