Влияние закрытых шибер и КРВ на сеть, Система кондиционирования воздуха |
|
|
|
24.3.2014, 21:38
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198805

|
[size="2"][size="3"][size="2"]Доброго дня коллеги. Я являюсь инженером- конструктором самоучкой и все нюансы проектирования систем вентиляции пытаюсь постигнуть по крупицам сам, поэтому прошу не судить строго за, возможно, некорректные вопросы. Так вот в чём заключается суть вопроса. Представим, что есть магистральный воздуховод кондиционирования, с n-ым количеством распределительных решеток, сечением до 3200 в периметре, вентилятор среднего давления 1500 Па с производительностью 20 000 м3/ч. Что будет если к нему подрезать в ответвление воздуховод маленькой длинны сечением D=180мм с установкой шибера, положение шибера- закрыт. При закрытом шибере сопротивление его стремиться к бесконечности, таким образом я гарантировано "подсаживаю" сеть? Характеристика сети считается как сумма всех местных сопротивлений + сопротивления на трения?Или я что то не понимаю? И вот ещё один момент, если есть приточный вентилятор давлением 1000 Па производительностью 10 000м3/ч, от него идет участок воздуховода с разветвлением типа штаны сечением 500 *500, на одном участке стоит фильтр EU в 140 Па, а на втором участке фильтра нет. Так вот производительность на выходе из этих участках будет равна ( с учетом что давление все равно избыточно для 1 фильтра), или же на ответвлении без фильтра расход воздуха будет больше? Заранее спасибо за ответ.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
25.3.2014, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(magicsar @ 24.3.2014, 22:38)  Что будет если к нему подрезать в ответвление воздуховод маленькой длинны сечением D=180мм с установкой шибера, положение шибера- закрыт. При закрытом шибере сопротивление его стремиться к бесконечности, таким образом я гарантировано "подсаживаю" сеть? Характеристика сети считается как сумма всех местных сопротивлений + сопротивления на трения?Или я что то не понимаю? Ну и чему равно местное сопротивление "ответвление воздуховод маленькой длинны сечением D=180мм" с открытым и закрытым шибером? Ответьте на этот вопрос, может ясно станет. Цитата(magicsar @ 24.3.2014, 22:38)  или же на ответвлении без фильтра расход воздуха будет больше? Конечно больше.
|
|
|
|
|
26.3.2014, 7:26
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198805

|
Спасибо за ответ. С фильтром вообщем то ситуация понятная. Воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления. Но хотелось бы знать, есть ли какая то прямая зависимость сопротивления и производительности? Или узнать насколько больше пойдет воздуха через ответвление без фильтра можно узнать только при пуск-наладке сети с анемометром?
"Ну и чему равно местное сопротивление "ответвление воздуховод маленькой длинны сечением D=180мм" с открытым и закрытым шибером? Ответьте на этот вопрос, может ясно станет. " - При полностью открытом шибере местное сопротивление будет равно сопротивлению тройника. - При закрытом как я и написал коэффециент местного сопротивления стремиться к бесконечности, т.е. и само местное сопротивление стремиться бесконечности. Получается при закрытом шибере на одном из ответвлений сети производительность всей системы будет несколько меньше, чем если бы вообще не существовало данного ответвления. И вот хотелось бы узнать, насколько врезка столь незначительного диаметра с шибером может подсадить общую сеть.
Заранее спасибо за ответ, с уважением А.Б.
|
|
|
|
|
26.3.2014, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(magicsar @ 26.3.2014, 8:26)  - При полностью открытом шибере местное сопротивление будет равно сопротивлению тройника. Согласен Цитата(magicsar @ 26.3.2014, 8:26)  - При закрытом как я и написал коэффециент местного сопротивления стремиться к бесконечности, т.е. и само местное сопротивление стремиться бесконечности. Получается при закрытом шибере на одном из ответвлений сети производительность всей системы будет несколько меньше, чем если бы вообще не существовало данного ответвления. И вот хотелось бы узнать, насколько врезка столь незначительного диаметра с шибером может подсадить общую сеть. Какие-то странные кульбиты происходят в Вашей логической цепочке. Я считаю, что при закрытом шибере будет приблизительно то состояние словно этой врезки вообще нет. И как "несуществующая" врезка может "подсадить" сеть? Цитата(magicsar @ 26.3.2014, 8:26)  Спасибо за ответ. С фильтром вообщем то ситуация понятная. Воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления. Но хотелось бы знать, есть ли какая то прямая зависимость сопротивления и производительности? Или узнать насколько больше пойдет воздуха через ответвление без фильтра можно узнать только при пуск-наладке сети с анемометром? Никогда таким не занимался потому, что обычно стоит задача обеспечить определенный расход воздуха, а не пытаться вычислить куда этот воздух "улетит". В этой логике вам нужно просто установить дополнительное (регулируемое) сопротивление не свободную ветку и обеспечить расчетные расходы.
Сообщение отредактировал Ernestas - 26.3.2014, 7:51
|
|
|
|
|
26.3.2014, 8:09
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(magicsar @ 24.3.2014, 22:38)  Характеристика сети считается как сумма всех местных сопротивлений + сопротивления на трения?Или я что то не понимаю? Не всех, а по критичному пути. Ответвления увязываются потом.
|
|
|
|
|
26.3.2014, 14:15
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198805

|
Цитата(magicsar @ 26.3.2014, 8:26) * - При закрытом как я и написал коэффециент местного сопротивления стремиться к бесконечности, т.е. и само местное сопротивление стремиться бесконечности. Получается при закрытом шибере на одном из ответвлений сети производительность всей системы будет несколько меньше, чем если бы вообще не существовало данного ответвления. И вот хотелось бы узнать, насколько врезка столь незначительного диаметра с шибером может подсадить общую сеть.
Цитата "Какие-то странные кульбиты происходят в Вашей логической цепочке. Я считаю, что при закрытом шибере будет приблизительно то состояние словно этой врезки вообще нет. И как "несуществующая" врезка может "подсадить" сеть?"
- Если шибер стоит прямо у врезки в магистральный воздуховод, то тогда при его закрытии можно считать, что врезки вроде бы как бы и нет, но а если шибер стоит через метра 3, то должны же образовываться завихрения и сопротивления потока воздуха в этом тупиковом ответвлении. Разве не так? А если так, то как же их учитывать?
с уважением А.Б.
Цитата(magicsar @ 24.3.2014, 22:38) * Характеристика сети считается как сумма всех местных сопротивлений + сопротивления на трения?Или я что то не понимаю?
Не всех, а по критичному пути. Ответвления увязываются потом.
-Если я Вас правильно понял, то для того чтобы посчитать сопротивление сети, необходимо считать наиболее нагруженную ветку. Ну допустим сопротивление её будет 500 Па. Я подбираю вентилятор на 530 Па и получается, что вентилятор не дает полную производительность из за того, что я не учитывал другие ответвления сети и его давления тупо не хватает. А что значит ответвления увязываются потом, когда потом?
|
|
|
|
|
26.3.2014, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(magicsar @ 26.3.2014, 15:15)  - Если шибер стоит прямо у врезки в магистральный воздуховод, то тогда при его закрытии можно считать, что врезки вроде бы как бы и нет, но а если шибер стоит через метра 3, то должны же образовываться завихрения и сопротивления потока воздуха в этом тупиковом ответвлении. Разве не так? А если так, то как же их учитывать? Учитывайте как местное сопротивление тройника. Будет запас в бОльшую сторону.
|
|
|
|
|
26.3.2014, 15:41
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(magicsar @ 26.3.2014, 15:15)  ответвления увязываются потом, когда потом? Когда у вас есть все потери давления по критическому пути, то в узлах вы автоматически получаете потери давления для ответвлений, которые и обеспечиваете последующим расчётом. Про производительность ещё речи не было, только про потери давления. Производительностью вы задаётесь.
Сообщение отредактировал alem - 26.3.2014, 15:43
|
|
|
|
|
31.3.2014, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(magicsar @ 26.3.2014, 14:15)  -Если я Вас правильно понял, то для того чтобы посчитать сопротивление сети, необходимо считать наиболее нагруженную ветку. Ну допустим сопротивление её будет 500 Па. Я подбираю вентилятор на 530 Па и получается, что вентилятор не дает полную производительность из за того, что я не учитывал другие ответвления сети и его давления тупо не хватает. А что значит ответвления увязываются потом, когда потом? Дайте я тоже человека еще больше запутаю! Как самоучка - самоучке: есть еще такое страшное слово "балансировка". Т.е в развилке, при равных расходах, на ветках должны быть одинаковы сопротивления (я взял этот случай для простоты примера). Наиболее нагруженная остается таковой (в вашем случае 500 Па), а на второй ветке сопротивление до сопротивления нагруженной ветки(до 500 паскалей) доводится клапаном (часто, лучше ирисовым). А без оного весь воздух (или точно бОльшая его часть) попрет во вторую ветку (менее сопротивлючую)... Вот и получается что сопротивление всей сети 500 паскалей. А определено оно по наиболее загруженной. А зачем Вам вентилятор на 530 Па? Берите на 500 при заданном расходе. PS. Я паскалики последние пару лет считаю МагиКадом. По факту (после монтажа) отклонения максимум +/- 5% (везет, наверное). PPS. alem, до сих пор "на заднем дворе" вкуриваю ваши комменты относительно повышенного и пониженного давления до и после вентилятора и их влияние на долговечноть оного. Вот довкурю и как скажу только...
|
|
|
|
|
1.4.2014, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81408

|
Итак, берем некую систему воздуховодов с штанообразным тройником. Расход 1-го и 2-го ответвления - 3000 м3/ч, потери давления 1-го ответвления - 300 Па, 2-го - 500 Па. Потери давления считаем до тройника включая его КМС на ответвление. Так как сопротивление ответвлений разное то и количество воздуха в них разное, пропорционально потерям давления. Количество воздуха в 1 ответвлении = (800Па-300Па)*(6000м3/ч:800Па)=3750 м3/ч, во 2 ответвлении= (800Па-500Па)*(6000м3/ч:800Па)=2250 м3/ч. Получаем в ответвлении с потерями 300Па расход 3750 м3/ч, в другом с потерями 500Па расход 2250 м3/ч. Но нам нужен равный расход в ответвлениях, для этого необходимо уровнять потери в них. В 1 ответвление врезаем шибер,дроссель-клапан,ирисовый клапан доводя потери до 500Па - это и называется балансировка системы. Если в магистральный воздуховод врезан другой воздуховод перекрытый шибером,общие потери в магистральном незначительно увеличатся за счет вихревых образований в месте врезки. На сколько точно увеличатся потери сказать не могу, приблизительно с запасом можно брать как тройник на проход.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|