> Узел прохода фанового стояка через кровлю, озадачился
LordN
сообщение 27.3.2014, 10:37
Сообщение #1


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



озадачился темой выхода фанового вент.стояка через кровлю

появились вопросы:

Прикрепленный файл  vent_truba_110_er_500.jpg ( 3,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229


1. в наших магазинах почему-то нет изолированных Вент.выходов канализационных стояков.

Прикрепленный файл  110_IS_Felt.jpg ( 276,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209


не изолированные - есть, изолированных нету.

расчётная -40°С, неужели не перемерзает?

расчет показывает что при скорости 0,1 м/с в 100мм трубе длиной 0,5м при отсутствии изоляции, dT составит около 8..10°К
расчет-расчетом, а как в реальности?
Прикрепленный файл  VILPE_VENTILATION_PIPES_IN_ALL_COLOURS.JPG ( 175,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120



2. дефлекторы.
ставить или нет? логика подсказывает что скорей всего он весь будет во льду.

Прикрепленный файл  vilpe_160.jpg ( 4,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103


у кого есть опыт, подскажите как на самом деле?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  110_255FER_255F500.jpg ( 8,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  110_255F300.jpg ( 8,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Никитос
сообщение 27.3.2014, 12:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Никаких дефлекторов, ледышка будет.
Температура стока в коллекторе сети около 25-40 градусов (такой сток принимают на КОС города), поэтому смысла в изолированном выходе нет. Обмерзнет только всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.3.2014, 15:48
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



забыл сообщить.
это канализация частного дома, септик и фильтрационный-дренажный колодец-канава.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 28.3.2014, 9:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Септик, это не так страшно. Если там не пришлые бактерии, а нормальное анаэробное сбраживание, то всё норм, температура будет хорошая.
Мне думается, лучше тогда кабелем самому утеплить, грелочку сделать так сказать. Но с такой проблемкой не сталкивался конечно. Соседи по коттеджному поселку есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2014, 13:13
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(LordN @ 27.3.2014, 11:37) *
озадачился темой выхода фанового вент.стояка через кровлю
почему-то нет изолированных Вент.выходов канализационных стояков.
не изолированные - есть, изолированных нету.

Обычно эти узлы прохода фановой через кровлю надо искать у производителей кровельного покрытия, их конструкция зависит от конструкции покрытия.
Изолированные - не обязательно. Обязательно - максимально короткие, чтобы над кровлей выступало только настолько, чтобы можно было сделать нормальную гидроизоляцию узла прохода.
Никаких дефлекторов. А вот в объеме неотапливаемого чердака трубу обязательно утеплить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.3.2014, 22:51
Сообщение #6





Guest Forum






Если поставите именно то изделие, которое на картинках, то никакого обледенения дефлектора не будет. Так... при постоянном ветре пара-тройка мелких сосулек.
Конечно, речь об изделии в изолированном варианте.
Нет никаких сложностей в том, чтобы раздобыть изделие в изолированном варианте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.3.2014, 23:11
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



С дефлектором и без
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________2.jpg ( 36,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 57,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.3.2014, 23:16
Сообщение #8





Guest Forum






W dry.gif
Цитата(ЁЖик @ 29.3.2014, 23:51) *
Если поставите именно то изделие, которое на картинках, то никакого обледенения дефлектора не будет. Так... при постоянном ветре пара-тройка мелких сосулек.
Конечно, речь об изделии в изолированном варианте.
Нет никаких сложностей в том, чтобы раздобыть изделие в изолированном варианте.

_____________________
Уважаемый andrey R! А что это за ширпотреб на Ваших фото, если не секрет? Где Вы такое... оригинальное изделие отыскали?

Сообщение отредактировал ЁЖик - 29.3.2014, 23:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 29.3.2014, 23:47
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 30.3.2014, 0:11) *
С дефлектором и без

Дополнительно к данным картинкам:
Так как толщина и материал данного "изделия" позволяют предположить, что оно мол тоже изолированное, может возникнуть подозрение, что дефлектор не будет обмерзать. Однако он обмёрз. Более того, обмёрз канал.
Поэтому:
1) Не надо путать изделие с "изделием" и дефлектор с "дефлектором".
2) По ветиляционной части канализационного стояка должно проходить количество вентиляционных газов, в объёме не менее чем ... (заужения вентиляционной части, "завивания" стояков и пр.чудачества).
2.1) А вот не менее чем СКОЛЬКО... Вот это уже вопрос к специалистам.
_________________________________________
Вопщем все уволены mellow.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 30.3.2014, 0:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.3.2014, 0:38
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ёжик, есть чего сказать по делу - говорите, а флудить в профтеме не надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.3.2014, 1:35
Сообщение #11





Guest Forum






В понедельник вечером фотографии (с комментариями smile.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.3.2014, 6:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Когда-то (в СНиП 60-х годов) вытяжные части стояков полагалось делать на один диаметр больше и с флюгаркой (зонтом). Потом убедились, что от этого только вред. И прямо записали в СНиП
Цитата
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
...
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка.


Никакого "дефлектора" там не бывает. Дефлектор - это совсем другое устройство, предназначенное для увеличения тяги за счет скорости ветра. А вред от зонта (флюгарки) наглядно показан на фотографии, которую показал andrey_R.

Изолировать выше кровли не надо, внутри "полутеплого" чердака можно - возможен конденсат снаружи холодной трубы. Проход непосредственно через конструкцию кровли можно приобрести в "кровельных" или "банно-печных" магазинах. А можно и просто по месту заделать цементно-песчаным раствором по сеточке - это самое надежное.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.3.2014, 8:10
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(ЁЖик @ 30.3.2014, 2:51) *
Если поставите именно то изделие, которое на картинках, то никакого обледенения дефлектора не будет. Так... при постоянном ветре пара-тройка мелких сосулек.
Конечно, речь об изделии в изолированном варианте.
Нет никаких сложностей в том, чтобы раздобыть изделие в изолированном варианте.
особенность нашего климата - при -30..-40°С гарантированный штиль..



в общем и целом - всем огромное спасибо!
развеяли мои сомнения.
если найду - поставлю изолированный, если не найду - поставлю какой есть.
хозяин настаивает на дефлекторе, мол эстетика, smile.gif
поставим, с наказом под роспись, что если запашок появится, то он сам полезет его снимать. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.3.2014, 10:42
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.3.2014, 7:37) *
Когда-то (в СНиП 60-х годов) вытяжные части стояков полагалось делать на один диаметр больше и с флюгаркой (зонтом). Потом убедились, что от этого только вред. И прямо записали в СНиП


Никакого "дефлектора" там не бывает. Дефлектор - это совсем другое устройство, предназначенное для увеличения тяги за счет скорости ветра. А вред от зонта (флюгарки) наглядно показан на фотографии, которую показал andrey_R.

То, что показано на картинках в пост 1, как раз и есть дефлектор. Т.к. при отсутствии ветра зонт, находящийся внутри, обогревается влажными вентиляционными газами. При появлении ветра эта штуковина увеличивает тягу. Обмерзание происходит по нижнему срезу и это обмерзание не полное, верхний срез не обмерзает, зонт не обмерзает.
На объекте, чтобы избежать флуда об эжекторах инжекторах флюгарках и дефлекторах, сразу прибегаю к гегемонскому "оголовок".
Помогает dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 11.7.2016, 20:34
Сообщение #15


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



как выдавать задание строителям (проектировщику-строителю) на проход канализационного стояка через кровлю.
Отверстие давать? Какой формы и размера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.7.2016, 21:27
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ВКшник @ 11.7.2016, 20:34) *
как выдавать задание строителям (проектировщику-строителю) на проход канализационного стояка через кровлю.
Отверстие давать? Какой формы и размера?

Рисуете на плане кровли точечку, привязываете её в плане, пишете - канализационный стояк, труба 110 мм. Дальше они сами. В зависимости от типа кровли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 12.7.2016, 7:58
Сообщение #17


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Если стояк идет через перекрытия то я даю прямоугольное отверстие , для 110 стояка 200х200, с кровлей я так понял нужно просто размер стояка показывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 12.7.2016, 9:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



можете и на кровлю дать 200*200 в ж/б а пирог архи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 13.7.2016, 9:55
Сообщение #19


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(PesPes @ 12.7.2016, 9:23) *
можете и на кровлю дать 200*200 в ж/б а пирог архи

А если кровля не ж.б. а из сэндвич-панелей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 13.7.2016, 12:26
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Это работа конструкторов. У них есть типовые узлы прохода, не надо мудрить. Указали привязки и диаметр трубы - этого достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных