> расчет повышения давления в трубопроводе уловленной нефти с учетом обогрева т/спутником
NormControl
сообщение 27.3.2014, 13:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.11.2012
Пользователь №: 172369



Необходим расчет подтверждающий отсутствие повышения давления в трубо-проводе откачки уловленной нефти из подземной емкости на прием отстойников нефти с учетом обогрева данного трубо-провода теплоспутником;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 21)
karuzo
сообщение 27.3.2014, 18:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Предположим нефть, плотностью 850 кг\м3 и удельной теплоемкостью 1850 Дж\кг*град нагрелась на 5 град,
тогда повышение давления составит-
850*1850*5\1000000=7.86 МПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarrt
сообщение 28.3.2014, 7:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53696



Это будет только в том случае, если продукт не движется и изолирован двумя задвижками на обогреваемом участке трубопровода. В этом случае давление может резко вырасти и требуется установка предохр. клапана. При перекачке или если хотя бы одна задвижка открыта - жидкости есть куда расширяться, давлению не с чего увеличиться

Сообщение отредактировал yarrt - 28.3.2014, 7:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NormControl
сообщение 28.3.2014, 12:45
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.11.2012
Пользователь №: 172369



Цитата(yarrt @ 28.3.2014, 9:36) *
Это будет только в том случае, если продукт не движется и изолирован двумя задвижками на обогреваемом участке трубопровода. В этом случае давление может резко вырасти и требуется установка предохр. клапана. При перекачке или если хотя бы одна задвижка открыта - жидкости есть куда расширяться, давлению не с чего увеличиться


Спасибо большое !

Цитата(karuzo @ 27.3.2014, 20:13) *
Предположим нефть, плотностью 850 кг\м3 и удельной теплоемкостью 1850 Дж\кг*град нагрелась на 5 град,
тогда повышение давления составит-
850*1850*5\1000000=7.86 МПа



Спасибо за ответ!
Ссылку на НД, где содержится формула расчета повышения давления, можете дать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 28.3.2014, 16:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(karuzo @ 27.3.2014, 19:13) *
Предположим нефть, плотностью 850 кг\м3 и удельной теплоемкостью 1850 Дж\кг*град нагрелась на 5 град,
тогда повышение давления составит-
850*1850*5\1000000=7.86 МПа

Вы ошибаетесь. Если подставить в расчет и сократить единицы измерения, то в результате получатся Джоули, никак не мегапаскали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 30.3.2014, 9:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Ошибаетесь Вы. Прежде чем это написать, я дважды себя перепроверил.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20140330090521278.pdf ( 83,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 30.3.2014, 10:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Нормконтроль- отвечаю на Ваш вопрос.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20140330101810029.pdf ( 93,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 30.3.2014, 14:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(karuzo @ 30.3.2014, 13:26) *
Нормконтроль- отвечаю на Ваш вопрос.

Действительно, в первой формуле плотность. Но все равно не верно. Потрудитесь найти скрин литературы, где такой способ указан.
И еще Вы забыли указать, что эта формула из элементарной физики для МКТ газов. Ведь так?

Сообщение отредактировал Twonk - 30.3.2014, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 30.3.2014, 16:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Нет не так. Эта формула годится для жидкостей.
Для дотошных, не могущих признать свою неправоту, сообщаю, что косвенное использование этой формулы есть в
"Унифицированные технологич. расчеты магистральных нефтепроводов..."2009, стр.154
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 31.3.2014, 18:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(karuzo @ 30.3.2014, 17:45) *
Нет не так. Эта формула годится для жидкостей.
Для дотошных, не могущих признать свою неправоту, сообщаю, что косвенное использование этой формулы есть в
"Унифицированные технологич. расчеты магистральных нефтепроводов..."2009, стр.154

Я Вам ссылку на другой документ дам (разработан в ИПТЭР, согласовано РТН): http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/7fa/...69ae7b0f747.pdf
В Приложении А на стр 39 указано как правильно рассчитывать изменение давления в трубе от температуры.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 2.4.2014, 10:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Данная эмпирика не отвечает на поставленный вопрос, т.к. речь идет об испытании тр-да водой и коэфф. все даны для воды.
Хотя формула сама по себе интересная,...но для другого.
Кроме того , документ на кот. я сослался свежее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 2.4.2014, 16:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Уважаемый karuzo!
Подскажите пожалуйста, что это за формула: Q=P*V?

Цитата(karuzo @ 2.4.2014, 15:49) *
Данная эмпирика не отвечает на поставленный вопрос, т.к. речь идет об испытании тр-да водой...

Почему не отвечает? А какая разница? Поставьте коэффициенты для другой жидкости, что Вам мешает?

P.S.
Точное решение данной задачи:
"ДИНАМИКА РОСТА ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ ПРИ ЕЕ НАГРЕВАНИИ"
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  653_1411_1_PB.pdf ( 339,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 2.4.2014, 16:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Теплота(Работа)- есть произведение давления на изменение объема или произведение объема жидкости\газа на изменение давления, т.е. Q=P*дельтаV=A=дельтаP*V

Посмотрел я предлагаемое точное решение. Академия для котов ученых, а реальной формулы, чтоб подставить цифры и получить пусть не очень точный, но практический результат нет. А то , что давалось ранее подтверждено нормативкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 2.4.2014, 17:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Подставить коэфф. для другой жидкости вы не можете.Они не приводятся. Нужно перерыть весь инет, и то не уверен,что найдете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 2.4.2014, 17:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(karuzo @ 2.4.2014, 10:49) *
Кроме того , документ на кот. я сослался свежее.

Эта методичка транснефтевая курам на смех. Чего только стоит пересчет ДНП на другую температуру. Составители даже не потрудились сопоставить результаты расчетов с реальными данными. Кстати по испытанию линейки скорее всего тоже есть обновленный документ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 2.4.2014, 17:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(karuzo @ 2.4.2014, 21:49) *
Теплота(Работа)- есть произведение давления на изменение объема или произведение объема жидкости\газа на изменение давления, т.е. Q=P*дельтаV=A=дельтаP*V


Это Вы сами придумали или где-то прочитали? Если Вас не затруднит, то дайте пожалуйста ссылку.


Цитата(karuzo @ 2.4.2014, 21:49) *
Посмотрел я предлагаемое точное решение. Академия для котов ученых, а реальной формулы, чтоб подставить цифры и получить пусть не очень точный, но практический результат нет. А то , что давалось ранее подтверждено нормативкой.


Странный Вы человек. Нормативный акт, который привел T-rex, Вас не устраивает. Хотя там есть реальная формула. Точное решение тоже не для Вас. rolleyes.gif

Помните Ваше высказывание:
Цитата(karuzo @ 30.3.2014, 21:45) *
Для дотошных, не могущих признать свою неправоту, сообщаю, что косвенное использование этой формулы есть в
"Унифицированные технологич. расчеты магистральных нефтепроводов..."2009, стр.154


Не путайте пожалуйста разные задачи:
1) Изменение давления жидкости (вызванное изменением ее объема) в зависимости от ее температуры.
2) Увеличение температуры жидкости при дросселировании. "В случае дросселирования предполагается, что в тепло превращается вся энергия, высвобождающаяся за счет снижения давления (для оценки максимально возможной величины увеличения температуры)." стр.155.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 2.4.2014, 18:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Да странный я... Хочу реальные цифири подставить и получить результат . Меня устроит любая формула , но пожалуйста приведите все коэффициенты для рассм. жидкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 2.4.2014, 20:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(karuzo @ 2.4.2014, 23:01) *
Да странный я... Хочу реальные цифири подставить и получить результат . Меня устроит любая формула , но пожалуйста приведите все коэффициенты для рассм. жидкости.


А что Goggle уже не помощник? rolleyes.gif
Тогда воспользуйтесь ГОСТ 8.610-2004. ПЛОТНОСТЬ НЕФТИ (Таблицы перерасчета) и формулой любезно предоставленной T-rex.

P.S.
Простите за назойливость, но не могли бы Вы дать ссылку на источник Вашего утверждения:
Цитата(karuzo @ 2.4.2014, 21:49) *
Теплота(Работа)- есть произведение давления на изменение объема или произведение объема жидкости\газа на изменение давления, т.е. Q=P*дельтаV=A=дельтаP*V

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 3.4.2014, 9:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



В любом учебнике по физике. Ну например в прилож. здесь. См. параграф 12.
Предвидя ваш следующий вопрос , сразу скажу , что с точки зрения физики нет разницы между газом и жидкостью. Жидкости лишь значительно менее сжимаемые.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  01441.rar ( 13,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 3.4.2014, 15:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(karuzo @ 3.4.2014, 14:02) *
В любом учебнике по физике. Ну например в прилож. здесь. См. параграф 12.
Предвидя ваш следующий вопрос , сразу скажу , что с точки зрения физики нет разницы между газом и жидкостью. Жидкости лишь значительно менее сжимаемые.


А я и не собираюсь утверждать, что данная формула применима только для газов rolleyes.gif
Я лишь хочу сказать, что в общем случае deltaP*V не равно P*deltaV. Если Вы внимательно прочитаете второй том Сивухина дальше, до второго начала термодинамики. То увидете соотношения (45.6) и (45.7). И поймете, что deltaP*V - это свободная энергия (в изотермическом процессе) введенная Гельмгольцем, а P*deltaV - это термодинамический потенциал (в изотермическом процессе) введенный Гиббсом. Они оба имеют размерность энергии, но это совершенно разные понятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 3.4.2014, 15:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(karuzo @ 27.3.2014, 23:13) *
Предположим нефть, плотностью 850 кг\м3 и удельной теплоемкостью 1850 Дж\кг*град нагрелась на 5 град,
тогда повышение давления составит-
850*1850*5\1000000=7.86 МПа


Ради спортивного интереса попытался посчитать увеличение давления в замкнутом участке нефтепровода.
Исходные данные:
1) нефть - плотность 840 кг/м3, температура 25 оС, избыточное давление равно нулю.
2) трубопровод 530х9 мм (Ст.20).

Из ГОСТ 8.610-2004 имеем: С=0,784х10-3 (1/МПа), бетта=0,871х10-3 (1/оС)
Из характеристики стали: Е=2,1х10+5 (МПа), альфа=11,6х10-6 (1/К).

Подставляем в формулу - получаем 0,8 МПа/К.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 3.4.2014, 17:31
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Я так глубоко не лезу, но был удивлен вопросом откуда Q=P*V
A=P*V а ведь речь шла о связи между работой(теплотой) приводящей
к повышению температуры при силовом изменении одного из параметров и наоборот- нагрев меняет один из параметров,
в нашем случае давление, т. к. объем считаем неизменным.

Вам спасибо за достоверное трактование ГОСТа 8.610
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 8:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных