Деаэратор, Необходимость установки |
|
|
|
27.3.2014, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086

|
Добрый день. В существующей котельной эксплуатируются 3 котла Е1/9 2 шт и ICI АХ1000. Деаэратора нет. Котел АХ1000 работает уже 5 лет. Проблем ни каких нет, каждый год вскрываем, чистим от налета, делаем химическую чистку сульфаминовой кислотой. Кислородной коррозии не обнаружено. Кислорода в питательной воде 6мг/дм3. Планируем заменить 1 котел Е1/9 на ICI. В проект включена установка деаэратора. Так вот вопрос нужен ли он при наших условиях?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
28.3.2014, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(mib_z @ 27.3.2014, 16:03)  Добрый день. В существующей котельной эксплуатируются 3 котла Е1/9 2 шт и ICI АХ1000. Деаэратора нет. Котел АХ1000 работает уже 5 лет. Проблем ни каких нет, каждый год вскрываем, чистим от налета, делаем химическую чистку сульфаминовой кислотой. Кислородной коррозии не обнаружено. Кислорода в питательной воде 6мг/дм3. Планируем заменить 1 котел Е1/9 на ICI. В проект включена установка деаэратора. Так вот вопрос нужен ли он при наших условиях? По ПБ 10-574-03 п.8.2.1 таблица 4. Содержание О2 в питательной воде паровых котлов до 2т/ч, допускается до 100 мкг/кг.
|
|
|
|
|
28.3.2014, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086

|
Я поэтому и спрашиваю, у нас 6 мг/кг = 6000 мк/кг. Превышение в 60 раз, а кислородной коррозии нет.
|
|
|
|
|
28.3.2014, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Лучше с деаэратором, чем без. А что будет еще через 5 лет с котлами? А что Вы объясните инспектору котлонадзора? Да и вряд ли проект пройдет экспертизу без деаэратора в Ростехнадзоре. А в эксплуатации атмосферные деаэраторы особых проблем не вызывают.
|
|
|
|
|
28.3.2014, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086

|
Да, наверно, соглашусь с Вами. Тем более планируем увеличить мощность котельной.
|
|
|
|
|
30.3.2014, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262

|
Не знаю конструкцию котла ICI АХ1000, но Е 1/9 нормально работает без деаэратора.
|
|
|
|
|
1.4.2014, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086

|
Из инструкции для атмосферного дэаератора: Деаэратор работает при атмосферном давлении и максимальной рабочей температуре, близкой к 90°C, содержание кислорода в воде 1,5 мг/л. Для соответствия европейским нормативам (норматив EN 12953-10) минимальное значение должно быть равно 0,05 мг/л для питательной воды паровых котлов давлением до 20 бар. Поэтому всегда необходимо осуществлять удаление кислорода с помощью химических средств, которые могут быть помещены непосредственно в деаэратор. Получается, что без комплексонов не обойтись? А если пар используется на пищевом предприятии?
|
|
|
|
|
1.4.2014, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(mib_z @ 1.4.2014, 11:31)  Из инструкции для атмосферного дэаератора: Деаэратор работает при атмосферном давлении и максимальной рабочей температуре, близкой к 90°C, содержание кислорода в воде 1,5 мг/л. Для соответствия европейским нормативам (норматив EN 12953-10) минимальное значение должно быть равно 0,05 мг/л для питательной воды паровых котлов давлением до 20 бар. Поэтому всегда необходимо осуществлять удаление кислорода с помощью химических средств, которые могут быть помещены непосредственно в деаэратор. Получается, что без комплексонов не обойтись? А если пар используется на пищевом предприятии? А комплексоны поглощают кислород? Даже их производители об этом не заявляют: http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=260
|
|
|
|
|
1.4.2014, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Const82 @ 1.4.2014, 11:39)  А комплексоны поглощают кислород? Даже их производители об этом не заявляют: http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=260Есть умягчающие воду и есть поглощающие О2. Но "комплексоны", при подаче их в питательную воду, в котле образуют осадок, который необходимо удалять продувкой.
|
|
|
|
|
1.4.2014, 11:57
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(mib_z @ 1.4.2014, 11:31)  Из инструкции для атмосферного дэаератора: Деаэратор работает при атмосферном давлении и максимальной рабочей температуре, близкой к 90°C, содержание кислорода в воде 1,5 мг/л. Для соответствия европейским нормативам (норматив EN 12953-10) минимальное значение должно быть равно 0,05 мг/л для питательной воды паровых котлов давлением до 20 бар. Поэтому всегда необходимо осуществлять удаление кислорода с помощью химических средств, которые могут быть помещены непосредственно в деаэратор. Получается, что без комплексонов не обойтись? А если пар используется на пищевом предприятии? Это у вас какой-то европейский бак-сепаратор, по ошибке названный ими же деаэратором. Настоящий атмосферный деаэратор работает под давлением 1,25-1,4 ата и на выходе дает воду с температурой 102-104 градуса С. И в общем-то укладывается в нормы по кислороду без каких-либо комплексонов. Что ему надо - это нормальный выпар, чтобы успевали удаляться выделенные газы, и достаточный расход, чтоб вода не стояла в баке, иначе необходим будет дополнительный барботаж по дну бака. Чем ставить такой деаэратор, выдержку из инструкции которого вы приводите - я бы никакого не ставил.
|
|
|
|
|
1.4.2014, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
В Чамзинке, в 2006-м установили два АХ 1500, деаэратора нет, для отмазки проекта красуется махонький дискал, так трубы дымогарные меняют с завидным постоянством. Гниють аккурат возле трубной доски.
|
|
|
|
|
1.4.2014, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086

|
Цитата(Машинист @ 1.4.2014, 12:57)  Это у вас какой-то европейский бак-сепаратор, по ошибке названный ими же деаэратором. Настоящий атмосферный деаэратор работает под давлением 1,25-1,4 ата и на выходе дает воду с температурой 102-104 градуса С. И в общем-то укладывается в нормы по кислороду без каких-либо комплексонов. Что ему надо - это нормальный выпар, чтобы успевали удаляться выделенные газы, и достаточный расход, чтоб вода не стояла в баке, иначе необходим будет дополнительный барботаж по дну бака. Чем ставить такой деаэратор, выдержку из инструкции которого вы приводите - я бы никакого не ставил. Тогда посоветуйте "Не в качестве рекламы" производителя "Рабочих" деаэраторов
|
|
|
|
|
1.4.2014, 13:04
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(mib_z @ 1.4.2014, 13:54)  Тогда посоветуйте "Не в качестве рекламы" производителя "Рабочих" деаэраторов рабочее некуда: http://tt-k.ru/DA.htmhttp://water.sarzem.ru/deaerators_DA.htmlТолько, если у вас с вашим кислородом коррозия в котлах не идёт - выбирайте наиболее дешёвый вариант для формального соответствия, и всё  Если нет разницы - зачем платить больше? ©
|
|
|
|
|
1.4.2014, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086

|
А если совсем "Заколхозить". Взять бойлер типа СТД
boiler_std.png ( 69,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18 (уже стоит в котельной для нагрева ГВС), приделать к нему деаэрационную колонку, поставить предклапаны на 1 Атм, обвязать трубопроводами и сделать автоматику. Оборудование не поднадзорное, паспорт сделать самим.
|
|
|
|
|
1.4.2014, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262

|
А вдруг у вас в котлах организовался нейтрально-кислородный ВХР и теперь включив в схему деаэратор оксидная пленка в трубах пропадет и у вас начнется кислородная коррозия  а по делу. деаэрационная колонка тоже денег стоит, и тарелки в ней должны изготавливаться из специальной стали. И почитайте тему про атмосферные деаэраторы в этом форуме. там люди обсудили и обвязку деаэратора и отметку его расположения и проверку насосов на кавитацию и еще много всего интересного.
Сообщение отредактировал Denis_El - 1.4.2014, 18:02
|
|
|
|
|
  |