> Деаэратор, Необходимость установки
mib_z
сообщение 27.3.2014, 15:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Добрый день. В существующей котельной эксплуатируются 3 котла Е1/9 2 шт и ICI АХ1000. Деаэратора нет. Котел АХ1000 работает уже 5 лет. Проблем ни каких нет, каждый год вскрываем, чистим от налета, делаем химическую чистку сульфаминовой кислотой. Кислородной коррозии не обнаружено. Кислорода в питательной воде 6мг/дм3. Планируем заменить 1 котел Е1/9 на ICI. В проект включена установка деаэратора. Так вот вопрос нужен ли он при наших условиях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Лыткин
сообщение 28.3.2014, 9:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(mib_z @ 27.3.2014, 16:03) *
Добрый день. В существующей котельной эксплуатируются 3 котла Е1/9 2 шт и ICI АХ1000. Деаэратора нет. Котел АХ1000 работает уже 5 лет. Проблем ни каких нет, каждый год вскрываем, чистим от налета, делаем химическую чистку сульфаминовой кислотой. Кислородной коррозии не обнаружено. Кислорода в питательной воде 6мг/дм3. Планируем заменить 1 котел Е1/9 на ICI. В проект включена установка деаэратора. Так вот вопрос нужен ли он при наших условиях?

По ПБ 10-574-03 п.8.2.1 таблица 4. Содержание О2 в питательной воде паровых котлов до 2т/ч, допускается до 100 мкг/кг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 28.3.2014, 12:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Я поэтому и спрашиваю, у нас 6 мг/кг = 6000 мк/кг. Превышение в 60 раз, а кислородной коррозии нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 28.3.2014, 12:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Лучше с деаэратором, чем без. А что будет еще через 5 лет с котлами? А что Вы объясните инспектору котлонадзора? Да и вряд ли проект пройдет экспертизу без деаэратора в Ростехнадзоре. А в эксплуатации атмосферные деаэраторы особых проблем не вызывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 28.3.2014, 13:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Да, наверно, соглашусь с Вами. Тем более планируем увеличить мощность котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 30.3.2014, 10:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Не знаю конструкцию котла ICI АХ1000, но Е 1/9 нормально работает без деаэратора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 1.4.2014, 10:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Из инструкции для атмосферного дэаератора: Деаэратор работает при атмосферном давлении и максимальной рабочей температуре, близкой к 90°C,
содержание кислорода в воде 1,5 мг/л. Для соответствия европейским нормативам (норматив EN
12953-10) минимальное значение должно быть равно 0,05 мг/л для питательной воды паровых котлов
давлением до 20 бар. Поэтому всегда необходимо осуществлять удаление кислорода с помощью
химических средств, которые могут быть помещены непосредственно в деаэратор. Получается, что без комплексонов не обойтись? А если пар используется на пищевом предприятии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 1.4.2014, 10:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(mib_z @ 1.4.2014, 11:31) *
Из инструкции для атмосферного дэаератора: Деаэратор работает при атмосферном давлении и максимальной рабочей температуре, близкой к 90°C,
содержание кислорода в воде 1,5 мг/л. Для соответствия европейским нормативам (норматив EN
12953-10) минимальное значение должно быть равно 0,05 мг/л для питательной воды паровых котлов
давлением до 20 бар. Поэтому всегда необходимо осуществлять удаление кислорода с помощью
химических средств, которые могут быть помещены непосредственно в деаэратор. Получается, что без комплексонов не обойтись? А если пар используется на пищевом предприятии?

А комплексоны поглощают кислород?
Даже их производители об этом не заявляют:
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=260
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 1.4.2014, 11:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Const82 @ 1.4.2014, 11:39) *
А комплексоны поглощают кислород?
Даже их производители об этом не заявляют:
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=260

Есть умягчающие воду и есть поглощающие О2. Но "комплексоны", при подаче их в питательную воду, в котле образуют осадок, который необходимо удалять продувкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 1.4.2014, 11:57
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(mib_z @ 1.4.2014, 11:31) *
Из инструкции для атмосферного дэаератора: Деаэратор работает при атмосферном давлении и максимальной рабочей температуре, близкой к 90°C,
содержание кислорода в воде 1,5 мг/л. Для соответствия европейским нормативам (норматив EN
12953-10) минимальное значение должно быть равно 0,05 мг/л для питательной воды паровых котлов
давлением до 20 бар. Поэтому всегда необходимо осуществлять удаление кислорода с помощью
химических средств, которые могут быть помещены непосредственно в деаэратор. Получается, что без комплексонов не обойтись? А если пар используется на пищевом предприятии?

Это у вас какой-то европейский бак-сепаратор, по ошибке названный ими же деаэратором.
Настоящий атмосферный деаэратор работает под давлением 1,25-1,4 ата и на выходе дает воду с температурой 102-104 градуса С. И в общем-то укладывается в нормы по кислороду без каких-либо комплексонов. Что ему надо - это нормальный выпар, чтобы успевали удаляться выделенные газы, и достаточный расход, чтоб вода не стояла в баке, иначе необходим будет дополнительный барботаж по дну бака.
Чем ставить такой деаэратор, выдержку из инструкции которого вы приводите - я бы никакого не ставил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.4.2014, 12:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



В Чамзинке, в 2006-м установили два АХ 1500, деаэратора нет, для отмазки проекта красуется махонький дискал, так трубы дымогарные меняют с завидным постоянством. Гниють аккурат возле трубной доски.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 1.4.2014, 12:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Цитата(Машинист @ 1.4.2014, 12:57) *
Это у вас какой-то европейский бак-сепаратор, по ошибке названный ими же деаэратором.
Настоящий атмосферный деаэратор работает под давлением 1,25-1,4 ата и на выходе дает воду с температурой 102-104 градуса С. И в общем-то укладывается в нормы по кислороду без каких-либо комплексонов. Что ему надо - это нормальный выпар, чтобы успевали удаляться выделенные газы, и достаточный расход, чтоб вода не стояла в баке, иначе необходим будет дополнительный барботаж по дну бака.
Чем ставить такой деаэратор, выдержку из инструкции которого вы приводите - я бы никакого не ставил.

Тогда посоветуйте "Не в качестве рекламы" производителя "Рабочих" деаэраторов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 1.4.2014, 13:04
Сообщение #13


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(mib_z @ 1.4.2014, 13:54) *
Тогда посоветуйте "Не в качестве рекламы" производителя "Рабочих" деаэраторов

рабочее некуда:
http://tt-k.ru/DA.htm
http://water.sarzem.ru/deaerators_DA.html
Только, если у вас с вашим кислородом коррозия в котлах не идёт - выбирайте наиболее дешёвый вариант для формального соответствия, и всё wink.gif Если нет разницы - зачем платить больше? ©
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 1.4.2014, 14:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



А если совсем "Заколхозить". Взять бойлер типа СТД Прикрепленный файл  boiler_std.png ( 69,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
(уже стоит в котельной для нагрева ГВС), приделать к нему деаэрационную колонку, поставить предклапаны на 1 Атм, обвязать трубопроводами и сделать автоматику. Оборудование не поднадзорное, паспорт сделать самим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 1.4.2014, 18:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



А вдруг у вас в котлах организовался нейтрально-кислородный ВХР и теперь включив в схему деаэратор оксидная пленка в трубах пропадет и у вас начнется кислородная коррозияsmile.gif
а по делу. деаэрационная колонка тоже денег стоит, и тарелки в ней должны изготавливаться из специальной стали. И почитайте тему про атмосферные деаэраторы в этом форуме. там люди обсудили и обвязку деаэратора и отметку его расположения и проверку насосов на кавитацию и еще много всего интересного.

Сообщение отредактировал Denis_El - 1.4.2014, 18:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 11:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных