сообщение 30.3.2014, 9:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226093



Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующимм вопросами. С теплопотрбелением сталкиваюсь впервые, поэтому надеюсь на Вашу помощь.
Делаю энерготепловые договора, где нужно посчитать потери тепловых нагрузок (Гкал/час), а так же расчетные потери сетевой воды (т/ч). Что нужно для таких расчетов? Есть тепловые нагрузки (Гкал/час) на отопление, ГВС, а также расчетный часовой расход сетевой воды на отопление и ГВС (т/ч). Система отопления - открытая.
Делаю, так скажем, по болванке в электронном виде эти договора.
В болванке забиты формулы-
1. Расход сетевой воды не более расчетной величины= (максимум тепловой нагрузки на отопление (Гкал/час)*1000000/25/1000)+(максимум тепловой нагрузки на горячее водоснабжение*1000000/60/1000)=.....т/ч
2. Максимальный водоразбор из тепловой из тепловой сети= =максимум тепловой нагрузки на горячее водоснабжение*1000/60=..... т/ч
3. Норма утечки сетевой воды не более = =0,0025*19,5*максимум тепловой нагрузки на отопление=..... т/ч
Подскажите, пожалуйста, откуда взялись эти формулы? Никак не могу найти первоисточник этих формул с описанием.
Дело в том, что особо никто не спрашивает, почему так считается, а не иначе, но я хосу разобраться сам, чтобы потом не иметь бледный вид....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Dede
сообщение 30.3.2014, 11:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



почитайте МДК 4-05.2004
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=55056
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Novichok_2014
сообщение 30.3.2014, 12:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226093



Dede, спасибо Вам за отзывчивость!
Перечитал МДК, но ничего похожего не нашел....( Ткните, пожалуйста, носом....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 30.3.2014, 14:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



С таким знанием вопроса при любых осложнения вид будет бледный.
1. (максимум тепловой нагрузки на отопление (Гкал/час)*1000000/25/1000)
миллион - это перевод из Гкал в ккал, 25 температурный перепад 1000 - это перевод из кг в тонны.
Получается из: Тепловая мощность (Гкал/ч)=Расход (т/ч)*теплоемкость (ккал/кгС)*Перепад температур (С), если с размерностями и переводом, то:
расход (тонны/час)=Гкал/час*1000000 ккал/Гкал*1ккал/(кг*°С) *25°С / 1000 кг/т.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 30.3.2014, 14:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



3. п. 4.1.8, [19,5] - это удельная величина из таблицы 7

приложение 3

1. п.4.1 (или аналогичный проще указаный п. 5.1) + п.6.1

2. п. 6.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Novichok_2014
сообщение 30.3.2014, 15:07
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226093



Const82, спасибо Вам за помощь! Я ведь только-только начал вникать в это....
Я так понимаю, что в (максимум тепловой нагрузки на горячее водоснабжение*1000000/60/1000)
60- это перевод в часы? Но ведь нагрузка уже дана в часах... Или я опять чего-то не понимаю?.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 30.3.2014, 15:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



разность температур. выдали 65 пришла холодная с т 5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Novichok_2014
сообщение 30.3.2014, 15:58
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226093



Спасибо!
А как посчитать потери в тепловых сетях (Гкал/час)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 30.3.2014, 16:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



для расчета нормативных есть 325 приказ минэнерго. Для фактических есть ряд методик, но все они требуют или наличия данных со счетчиков или испытаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274