Горелка с кислородным регулированием, проблема с настройкой |
|
|
|
3.4.2014, 0:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
Настраиваем кислородное регулирование на горелке Oilon GP-400 M-1 с менеджером Siemens LMV-52 (БУИ AZL5..). Возникли сложности на этапе "нормирования" кислорода по точкам - см. скрин: http://clip2net.com/s/790uCeМинимальный кислород для всех точек ввели 2,0%. Затем заходим в точку 2, кислород устанавливается ~3,8%, подтверждаем, вводим норм.знач. 2,6 %. Затем ждем, кислород падает до 2,6%, нажимаем ESC - это этап 4 по инструкции - но диалоговое окно сохранить или отменить точку не появляется. Вместо этого появляется изначальное окно точки 2 где все параметры опять ХХХХ, т.е. ничего не можем сохранить. Может кто подскажет, кто делал кислородное регулирование, в чем может быть проблема? Еще не понятно сколько надо ждать после того как ввели норм.знач.? Текущее должно с ним сравняться или надо еще давать какую-то выдержку?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 8)
|
3.4.2014, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(lentyai @ 3.4.2014, 1:09)  Настраиваем кислородное регулирование на горелке Oilon GP-400 M-1 с менеджером Siemens LMV-52 (БУИ AZL5..). Возникли сложности на этапе "нормирования" кислорода по точкам - см. скрин: http://clip2net.com/s/790uCeМинимальный кислород для всех точек ввели 2,0%. Затем заходим в точку 2, кислород устанавливается ~3,8%, подтверждаем, вводим норм.знач. 2,6 %. Затем ждем, кислород падает до 2,6%, нажимаем ESC - это этап 4 по инструкции - но диалоговое окно сохранить или отменить точку не появляется. Вместо этого появляется изначальное окно точки 2 где все параметры опять ХХХХ, т.е. ничего не можем сохранить. Может кто подскажет, кто делал кислородное регулирование, в чем может быть проблема? Еще не понятно сколько надо ждать после того как ввели норм.знач.? Текущее должно с ним сравняться или надо еще давать какую-то выдержку? Содержание О2, в уходящих газах, с уменьшением нагрузки УВЕЛИЧИВАЕТСЯ (с 3,2% до 5-7%). Уменьшение О2 на малых нагрузках приведёт к появлению "недожёга".
|
|
|
|
|
3.4.2014, 15:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 3.4.2014, 8:35)  Содержание О2, в уходящих газах, с уменьшением нагрузки УВЕЛИЧИВАЕТСЯ (с 3,2% до 5-7%). Это Вы, наверное, путаете с ГМГм. Но, вопрос-то не в этом...
|
|
|
|
|
3.4.2014, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(tiptop @ 3.4.2014, 16:05)  Это Вы, наверное, путаете с ГМГм. Но, вопрос-то не в этом... У меня даже на Е1/9 и универсалах кислород растет с уменьшением нагрузки.
|
|
|
|
|
7.4.2014, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 3.4.2014, 16:05)  Это Вы, наверное, путаете с ГМГм. Но, вопрос-то не в этом... Читайте "Теорию горения", она для любых горелок подходит.
|
|
|
|
|
7.4.2014, 10:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 3.4.2014, 8:35)  Содержание О2, в уходящих газах, с уменьшением нагрузки УВЕЛИЧИВАЕТСЯ (с 3,2% до 5-7%). Уменьшение О2 на малых нагрузках приведёт к появлению "недожёга". Есть довольно-таки известные горелки, в которых при "уменьшении нагрузки" выполняется компенсация по скорости истечения воздуха. В случае с газоплотным котлом это должно давать возможность поддерживать постоянную величину концентрации кислорода в уходящих газах. Никаких "недожёгов"! Alexandrr : " голова двигается от сервопривода"
|
|
|
|
|
7.4.2014, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 7.4.2014, 11:06)  Есть довольно-таки известные горелки, в которых при "уменьшении нагрузки" выполняется компенсация по скорости истечения воздуха. В случае с газоплотным котлом это должно давать возможность поддерживать постоянную величину концентрации кислорода в уходящих газах. Никаких "недожёгов"! Alexandrr : " голова двигается от сервопривода" Компенсация скорости истечения воздуха, при уменьшении нагрузки, возможна только при уменьшении геометрических размеров воздуховода. А как же при этом быть с газом, тоже менять геометрию? Способ есть меняющееся направление выхода газа из газовыпускных отверстий, но это отдельная тема.
|
|
|
|
|
7.4.2014, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
|
|
|
|
|
9.4.2014, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 22.3.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 144647

|
Интересная проблема , раньше не сталкивался. В настройках БУи масса настроек возможно галочку где то пропустили , датчик кислорода видит , даёт с ним работать, но настройки не принимает. ИМХО что то простое в доп настройках, внимательно мануал пошерстить нужно.
|
|
|
|
|
  |