neadekvat
сообщение 3.4.2014, 16:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.9.2013
Пользователь №: 207400



Добрый вечер!
Пытаюсь реализовать схему, по которой свет будет включаться на разную яркость, в зависимости от времени суток.
Использую термостат( Merten MTN677290), который в определенное время может выдавать 0/1 в групповой адрес "время".
Есть групповой адрес "нажатие кнопки" в котором объект swith нажатия кнопки и обратная связь от диммера.
Есть групповые адреса "вкл свет на 100%" и "вкл свет на 20%".
При помощи модуля логики я сравниваю значения в групповых адресах "нажатие кнопки"(0/1) и "время"(0/1). В зависимости от комбинации(нажатие кнопки(1)+время(1/0)) я посылаю единичку либо в групповой адрес "вкл свет на 100%", либо в групповой адрес "вкл свет на 20%".
Все работает корректно.
Вопрос появляется тогда когда я включаю сцены. Есть групповой адрес "сцены" в котором находятся все объекты сцен (от диммера, реле, кнопок). Отправляю значения яркости на диммер, при помощи сцены, диммер включается на нужное значение(если смотреть по мониторингу шины), но затем статус диммера отправляет значение 1(единица) в групповой адрес "нажатие кнопки"(так как в этом адресе статус диммера и объект switch кнопки), тем самым снова начинает работать блок логики и снова включается свет на 100% либо на 20%.
Лишь нажав повторно клавишу сцены, она начинает работать.

Долго пробовал различные варианты, не могу сообразить. Может есть какие то более правильные методы получать яркость, в зависимости от времени суток. Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
ineggo
сообщение 3.4.2014, 18:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 6.10.2010
Пользователь №: 75129



я это реализовывал отправляя непосредственно номер сцены (1 байтное значение) в зависимости от логики. Не знаю можно ли это реализовать на вашем оборудовании. У меня были диммеры АББ 6197
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTim
сообщение 3.4.2014, 22:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101



День добрый! и Хотя схема реализации мне кажется кривой, если вы уберете статус из группового адреса включения и сделаете его отдельным гр.адресом, то должно заработать. Без повторного нажатия. А правильнее отправлять во всех случаях номера сцен, просто сделайте их 3 или 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neadekvat
сообщение 4.4.2014, 16:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.9.2013
Пользователь №: 207400



По вашим советам реализовал схему через Сцены.
Использовал так же групповые адреса "Нажатие кнопки" и "Время".
При помощи модуля логики я сравниваю значения в групповых адресах "нажатие кнопки"(0/1) и "время"(0/1). В зависимости от комбинации(нажатие кнопки(1)+время(1/0)) я посылаю значение(номер сцены) в групповой адрес "Сцены". Свет вкл на 100% либо 20% (в зависимости от времени)
В групповом адресе "Нажатие кнопки" у меня Switch объекты кнопок и статус обратной связи Диммера( для того что бы при сцене "выкл все" кнопки знали что свет выключен).
Проблема осталась такая же: При включении сценария, в котором есть значение диммера, то он сначала выполняется(смотря по групповому мониторингу), но потом начинает работать блок логики и включается свет на 100% или 20% в зависимости от времени. Это происходит из за статуса диммера в адресе "Нажатие кнопки". Статус там - "при частичном включении". Приходится два раза щелкать по клавише вызова сцены.
Если ставить стутус диммера- "при полностью вкл", то он не передает значение совсем, даже когда значение диммера в ноль. Тем самым включая сценарий "выкл все" свет выключится, а кнопки, отвечающие за вкл света на 100/30 % об этом знать не будут и будут гореть.

Даже не знаю как с эти поступать. Просто мозг кипит уже)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexUnder
сообщение 8.4.2014, 9:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170376



Нарисуйте, пожалуйста, вашу схему управления, тяжеловато воспринимать из текста. Привожу пример, как я делал в Visio. Тогда попробую подсказать
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.png ( 30,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neadekvat
сообщение 8.4.2014, 15:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.9.2013
Пользователь №: 207400



Спасибо за отклик!
Вопрос решил при помощи нескольких логический функций. Возможно есть и проще вариант, но я его найти не смог.
Схему скинуть не могу, так как она очень замудренная бы получилась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных