Zufff
сообщение 8.4.2014, 19:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197348



Возможно пост бесполезен, но все же, вдруг, кто-то столкнется или столкнулся с подобной проблемой. На новой работе по "наследству" достались "йорковские" вентиляционные установки с контроллером york cx udc на борту. К шкафам управления прилагался переносной пульт с экраном и клавиатурой, надпись на металлическом корпусе york isn. Пульт не общался с контроллером по шнурку с rj-11. Второй пульт пришел от представителей джонсон контрол, с наклейко "замыкание в процессоре". В общем решил взятся за это. Обнаружил что общается модуль с контроллером по rs485, питается, соответственно тоже со шнурка 24 мя вольтами. Не было микросхемы трансмиттера на месте, посмотрел и решил подобрать, оказалось что подошел трансмиттер max485 в корпусе so8. Второй пульт с наклейкой, оказался тоже работоспособным, в нем сервисники из джонсон контрола выпаяли микрушку совсем и обрезали дорожку плюса идущую к питанию подсветки. Все восстановил, впаял максим, все заработало. Вот такой опыт. Кто-то сталкивался с проблемой умирания трансмиттера на подобном оборудовании? Возможная причина? А пока я отложил еще один максим на всякий случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
GYUR22
сообщение 9.4.2014, 8:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Трансмиттеры бывает умирают - там на контроллере они в кроватках, а на пульте и в платах io распаяны.
есть куча трансмиттеров разных фирм в 8 ногих корпусах, ad,max,ti итп отличаются защитой, питанием и тп

ps привет Питеру!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zufff
сообщение 9.4.2014, 13:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197348



Да, конечно, приёмопередатчиков-уйма, согласен. Припаял тот, что был под рукой. Хотелось бы спросить, каковы настройки подключения rs485 подключения пульта к контроллеру. Пробовал подключаться через разъём rj-11 к компьютеру и общаться с контроллером по гипертерминалу. Шла кракозябра, пробовал менять скорости, стоповые биты и тп., результат один. Я правильно понял что общение должно проходить по vt100?

ЗЫ. Нижнему Новгороду также, большой привет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 9.4.2014, 15:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



терминал на 232 порту
а дисплей по модбасу общается -а внутрипакета своя какая то структура
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных