Возможно пост бесполезен, но все же, вдруг, кто-то столкнется или столкнулся с подобной проблемой. На новой работе по "наследству" достались "йорковские" вентиляционные установки с контроллером york cx udc на борту. К шкафам управления прилагался переносной пульт с экраном и клавиатурой, надпись на металлическом корпусе york isn. Пульт не общался с контроллером по шнурку с rj-11. Второй пульт пришел от представителей джонсон контрол, с наклейко "замыкание в процессоре". В общем решил взятся за это. Обнаружил что общается модуль с контроллером по rs485, питается, соответственно тоже со шнурка 24 мя вольтами. Не было микросхемы трансмиттера на месте, посмотрел и решил подобрать, оказалось что подошел трансмиттер max485 в корпусе so8. Второй пульт с наклейкой, оказался тоже работоспособным, в нем сервисники из джонсон контрола выпаяли микрушку совсем и обрезали дорожку плюса идущую к питанию подсветки. Все восстановил, впаял максим, все заработало. Вот такой опыт. Кто-то сталкивался с проблемой умирания трансмиттера на подобном оборудовании? Возможная причина? А пока я отложил еще один максим на всякий случай.
|