> Вентиляция приточно-вытяжная, Частные вопросы автоматизации
Ostic
сообщение 9.4.2014, 10:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Здравствуйте.
Возникло несколько вопросов по автоматизации ПВ вент установок.
1. всегда использовали погружные датчики температуры обратного теплоносителя. возникло желание использовать накладной. в чем недостатки и преимущества того и другого варианта? просто может у кого были нестандартные ситуации и хотелось бы поделиться опытом.
2. хочу чтобы вытяжной вентилятор с чп работал по перепаду давления между улицей и помещением(приточный вентилятор с чп работает по CO2 обратного воздуха), те приточный поддерживает норм C02, а вытяжной давление(чуть избыточное, тк в помещении будет дорогостоящее оборудование и чтобы сильно не пылилось)
3. тут даже не знаю как правильно сформулировать ) ... кто как защищает циркуляционный насос(чисто "гидравлически", реле контроля нагрузки электродвигателя не предлагать) и мониторит гидравлику? реле давления? хотелось бы несколько больше знать чем дает реле, те хотлось бы знать перепад и тп вещи... поставить на притоке, обратке и после насоса датчики давления? слишком... хотя )) может есть какие приборы еще... я видел фото где оставлены врезки под манометр, который можно повтыкать в них, но ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 23)
DmitriyN
сообщение 9.4.2014, 12:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



1. Проще монтаж, но больше инертность и погрешность на уменьшение.

2. Не видно вопроса, хотите - делайте. Вполне обыкновенное решение

3. Для защиты вполне достаточно реле давления перед насосом и тепловой защиты мотора.
Что собственно больше нужно видеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 9.4.2014, 12:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Цитата(DmitriyN @ 9.4.2014, 13:22) *
1. Проще монтаж, но больше инертность и погрешность на уменьшение.

кто-нибудь проверял или у производителя есть такие данные-если можно ссылку.
ведь накладной крепится на медь у самого калорифера. те по большому счету не принципиально? ведь можно учесть инертность.
Цитата(DmitriyN @ 9.4.2014, 13:22) *
2. Не видно вопроса, хотите - делайте. Вполне обыкновенное решение

вопрос и был: вполне обыкновенное решение? или?
Цитата(DmitriyN @ 9.4.2014, 13:22) *
3. Для защиты вполне достаточно реле давления перед насосом и тепловой защиты мотора.
Что собственно больше нужно видеть?

больше можно видеть: перепад подача-обратка ))
кто-нибудь реализовывал работу вытяжного вентилятора по перепаду улица-помещение? какие дтчики использовали и как устанавливали?

Сообщение отредактировал Ostic - 9.4.2014, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 9.4.2014, 13:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Цитата
3. Для защиты вполне достаточно реле давления перед насосом и тепловой защиты мотора.
Что собственно больше нужно видеть?


Можно поставить не дорогой перепадник (UEC например, стоит 5тр примерно)
По перепаднику не только защищать насос от отсутствия воды, но и контролировать работу.
Насос UPS можно не защищать теплухой, только кабель однофазным автоматом от КЗ (S201 например) и тоже на этом сэкономить.

Цитата
1. всегда использовали погруженные датчики температуры обратного теплоносителя. возникло желание использовать накладной. в чем недостатки и преимущества того и другого варианта? просто может у кого были нестандартные ситуации и хотелось бы поделиться опытом.

Если дорогие и достаточно мощные приточные установки, то я бы поставил врезной (желательно с гильзой). Если бюджет, то можно и накладной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 9.4.2014, 14:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Цитата(Auto @ 9.4.2014, 14:02) *
Можно поставить не дорогой перепадник (UEC например, стоит 5тр примерно)
По перепаднику не только защищать насос от отсутствия воды, но и контролировать работу.
Насос UPS можно не защищать теплухой, только кабель однофазным автоматом от КЗ (S201 например) и тоже на этом сэкономить.


Если дорогие и достаточно мощные приточные установки, то я бы поставил врезной (желательно с гильзой). Если бюджет, то можно и накладной.

можно и дорогой перепадник поставить и автомат комбинированный с тепловухой...
те все-таки врезной...
читал здесь, на форуме, что есть калориферы с заводским местом под датчик температуры теплоносителя, но я таких не встречал хотя установки не дешевые, мягко сказать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 10.4.2014, 11:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Цитата
те все-таки врезной...
читал здесь, на форуме, что есть калориферы с заводским местом под датчик температуры теплоносителя, но я таких не встречал хотя установки не дешевые, мягко сказать.


- Можно, но можно и сэкономить без принципиальной потери качества (ИМХО)
- Да, закладываю врезные датчики.
- Тоже не встречал калориферов с заводским местом под датчик температуры теплоносителя. Единственное, ОВшники в своих проектах по ТЗ от АСУ делали утолщение трубы (до Д65мм) на выходе из калорифера для установки врезного датчика температуры (100-120мм)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 10.4.2014, 11:45
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Ostic @ 9.4.2014, 10:58) *

Не использую погружные датчики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 21.4.2014, 18:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Раньше не задавался вопросом, а тут глянул и обомлел: датчик со2 регельтехниковский стоит как частотник на 5,5 квт аббшный! Это нормально? Чего такого дорого в обычном датчике со2 если он стоит как частотный преобразователь с десятком входов- выходов, дросселем, панелью, фильтром
Эмс и тд и тп
В чем прикол? Контроллер, кстати стоит так же как датчик - 800 евро!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 22.4.2014, 9:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(Ostic @ 9.4.2014, 13:56) *
кто-нибудь реализовывал работу вытяжного вентилятора по перепаду улица-помещение? какие дтчики использовали и как устанавливали?


Я реализовывал. Такой же, как и на притоке.

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 22.4.2014, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 22.4.2014, 13:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Цитата(polyakov.mo @ 22.4.2014, 10:38) *
Я реализовывал. Такой же, как и на притоке.

можно побрбнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 22.4.2014, 15:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Auto @ 10.4.2014, 12:33) *
.....
- Тоже не встречал калориферов с заводским местом под датчик температуры теплоносителя. Единственное, ОВшники в своих проектах по ТЗ от АСУ делали утолщение трубы (до Д65мм) на выходе из калорифера для установки врезного датчика температуры (100-120мм)


Да тот же PBAS от Арктики, и другие. Странно, что не встречали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 22.4.2014, 15:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(Ostic @ 22.4.2014, 14:10) *
можно побрбнее


Ой, простите, ошибся. "Улица-помещение" у Вас, а не "улица-вытяжка" я вытяжкой по разрежению в канале управлял

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 22.4.2014, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 22.4.2014, 16:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Цитата(ViS @ 22.4.2014, 16:08) *
Да тот же PBAS от Арктики, и другие. Странно, что не встречали.

в основном технологи вольф закладывают и а-клима(может чего не того закладывают?). вроде не дешевый, а вот, даже по последнему проекту спрашивал и нифига такого нет, а удобнейшия штука.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 22.4.2014, 17:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Цитата(polyakov.mo @ 22.4.2014, 16:29) *
Ой, простите, ошибся. "Улица-помещение" у Вас, а не "улица-вытяжка" я вытяжкой по разрежению в канале управлял

В инструкции написано: "Привод вытяжного вентиляора управляет его производительностью. Чем выше производительность, тем больше воздуха удалается из вентилируемого помещения. В подобных системах расход вытяжного воздуха изменяется так, чтобы поддерживалась постоянная разность давлений между давлением воздуха в помещении и давлением воздуха снаружи"
кто-нибудь так управлял? снаружи имеется в виду, может быть соседнее помещение? тогда все еще запутаннее или все-таки соседнее помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hakdoo
сообщение 23.4.2014, 1:56
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.2.2014
Пользователь №: 225285



Делали на предмет "клина" методом установки трехфазного датчика тока SCG2-OW-25-3 и смотрели по току. В случае превышения порогового значения программировали контроллер (Импульс 112.3 с релейным модулем) на выключение. В принципе, можно было бы запрограммировать и на ток ниже номинала (по факту поданного питания) - и тоже - включать сирену и отключать двигло. Автоматизация не сложная, в общем. Были и аналоговые датчики давления Danfoss, но в нашем случае давление в системе было практически всегда и вода расходовалась не настолько быстро (огромный резервуар), чтобы успеть заметить неполадки исключительно по давлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 4.5.2014, 8:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Форумчане, подскажите недорогие, но качественные датчики со2
Термокон, ригельтехник дорогие. Джонсон контролс не использовал и вопросы по качеству. До сименса я не достучался - отфутболили.
А кто еще хорошо такие штуки делает и не дорого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 4.5.2014, 17:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Посмотрите эти:
http://www.titanproducts.com/categories/20...e__Sensors.html
или
http://www.msr-electronic.de/ru/produkty/d...i/polygard.html

Для чего предполагаете датчик использовать и куда устанавливать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 5.5.2014, 8:10
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Планирую устанавливать в вытяжной канал для контроля уровня со2. По нему производительность приточки будет регулироваться, те производительность приточного вентилятора будет регулироваться по со2 обратки.
А в России они представлены? Цены, я так понял, в фунтах...

Сообщение отредактировал Ostic - 5.5.2014, 8:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fail90
сообщение 22.5.2014, 14:08
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.6.2013
Пользователь №: 196391



Цитата(Ostic @ 4.5.2014, 9:07) *
Форумчане, подскажите недорогие, но качественные датчики со2
Термокон, ригельтехник дорогие. Джонсон контролс не использовал и вопросы по качеству. До сименса я не достучался - отфутболили.
А кто еще хорошо такие штуки делает и не дорого?


Посмотрите от Honeywell, модель AQS71-KAM-T.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pups1993
сообщение 28.5.2014, 17:28
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.3.2014
Пользователь №: 226282



Подскажите, пожалуйста, нужно в приточной установке осуществить подогрев воздуха с -28 до +16, в помещении 22 градуса. как выглядит процесс на диаграмме???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 28.5.2014, 17:31
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(pups1993 @ 28.5.2014, 17:28) *
Подскажите, пожалуйста, нужно в приточной установке осуществить подогрев воздуха с -28 до +16, в помещении 22 градуса. как выглядит процесс на диаграмме???

Вертикальный отрезок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pups1993
сообщение 28.5.2014, 17:54
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.3.2014
Пользователь №: 226282



Мы ставим точку,которая определяет параметры воздуха в помещении, откладываем угловой коэффициент, который равен 57995,и тогда процесс не получается вертикальным отрезком, а получается вот что...не подскажите, как можно это осуществить в приточной установке
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 52,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 28.5.2014, 18:23
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(pups1993 @ 28.5.2014, 17:54) *
Мы ставим точку,которая определяет параметры воздуха в помещении, откладываем угловой коэффициент, который равен 57995,и тогда процесс не получается вертикальным отрезком, а получается вот что...не подскажите, как можно это осуществить в приточной установке

В установке вертикальный отрезок, потом наклонная прямая от +16 к Т помещения , что то вроде этого. но в установке вертикальная прямая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 28.5.2014, 19:02
Сообщение #24





Guest Forum






То что Вы нарисовали , это будет если подавать воздух с -28*С прямо в помещение и нагревать его например радиатором отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных