> Расчет испарителя подъема давления
Tomato
сообщение 23.4.2014, 12:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.4.2014
Пользователь №: 231561



Здравствуйте. Имеется газификатор ГХК-1/1,6 для азота. Требуемая производительность продукционного испарителя 1000 нм3/ч, выходное давление 0,6...0,8 МПа. Какой должна быть производительность испарителя подъема давления для обеспечения требуемых параметров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Linl
сообщение 23.4.2014, 14:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



Может я чего не понял, но при такой производительности продукционного испарителя весь кислород испарится меньше чем за час.
И на кой нужен такой газификатор, который нужно каждый час заправлять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomato
сообщение 23.4.2014, 14:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.4.2014
Пользователь №: 231561



Азот же, а не кислород
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linl
сообщение 23.4.2014, 14:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



Да суть то не меняется, хотя, виноват, оговорился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomato
сообщение 23.4.2014, 14:54
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.4.2014
Пользователь №: 231561



Задача стоит именно такая, а уж как там они будут решать проблему с испарением - их дело. С ГХК дел не имел, потому и прошу помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linl
сообщение 23.4.2014, 15:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



ГХК сейчас бывают разные.
Тут все зависит от регулятора наддува.
Наши российиские регуляторы наддува развивают давление до 1.6 МПа этого достаточно для производительности до 10000 нкуб.м/час
Импортные, в зависимости от модели - до 3.7 МПа, по крайней мере, мне только такой максимальный надддув известен.
Короче все зависит от конкретной модели, если она уже имеется в наличии.
А производительность в 1000 нкуб.м/час зависит от модели продукционного испарителя, который, как правило, поставляется комплектно с резервуаром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tomato
сообщение 23.4.2014, 21:29
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.4.2014
Пользователь №: 231561



В итоге то что? Недостаточно данных или нет необходимости производить расчет? На что можно сослаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linl
сообщение 24.4.2014, 6:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 19.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65273



В итоге - Ваше обращение не в том форум.
Обращаться имеет смысл только к конструкторам.
Вытянуть такую ГХК-шку на тысячу кубов не получится, необходимо не только более мощный испаритель наддува, но и внесение изменений в конструкцию жидкостных патрубков, предохранительных клапанов, регулятора давления, переделка разрывной мембраны, и это только на мой взгляд, как проектировщика систем подачи газообразного азота от газификаторов.
При этом требуемые параметры выдачи приведут к такому рабочему давлению, которое вынудит такое оборудование регистрировать в РТН,
который в свою очередь потребует проектную документацию и проведение экспертизы пром. безопасности со всеми вытекающими оттуда последствиями.
Зачем такие заморочки?
Продать его и купить нормальный.
Для такой производительности без регистрации в РТН все равно не обойтись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 13:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных