Гидравлический разделитель в виде перемычки |
|
|
|
28.4.2014, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619

|
Прошу проанализировать данное решение гидравлической развязки плюсы и минусы. Может кто то уже использует данное решение, хотелось бы услышать отзывы.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 44)
|
28.4.2014, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
работа интересная, но к вопросу целесообразности применения бака или "стрелки" подошли, на мой взгляд не совсем с той стороны. Решение с перемычкой уже много лет является классическим и, кстати, диаметр ее выбирается далеко не так, как у Вас сказано. Ну а комбинация бако/стрелка или стрелко\бак, как Вам удобнее, всего лишь дань упрощению конструкции. В подавляющем большинстве случаев, особенно в малых системах, эта конструкция предпочтительней. "Подмес" в баке в данном случае не является криминалом, т.к. в пределе при превышении мощности холодообразующего оборудования над мощностью тепловыделяющего температура подачи все равно идет вниз.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619

|
Цитата(v-david @ 28.4.2014, 12:52)  работа интересная, но к вопросу целесообразности применения бака или "стрелки" подошли, на мой взгляд не совсем с той стороны. Решение с перемычкой уже много лет является классическим и, кстати, диаметр ее выбирается далеко не так, как у Вас сказано. Ну а комбинация бако/стрелка или стрелко\бак, как Вам удобнее, всего лишь дань упрощению конструкции. В подавляющем большинстве случаев, особенно в малых системах, эта конструкция предпочтительней. "Подмес" в баке в данном случае не является криминалом, т.к. в пределе при превышении мощности холодообразующего оборудования над мощностью тепловыделяющего температура подачи все равно идет вниз. Подскажите как правильно подобрать диаметр!!?
|
|
|
|
|
29.4.2014, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
"Исходя из приведенных результатов, можно рекомендовать при проектировании двухконтурных систем холодоснабжения с промежуточным хладоносителем отказаться от использования буферного бака в качестве гидравлического разделителя" Мощное заявление. Учитывая что: -Такие баки целесообразны только при переменных режимах, для которых они вобщем-то и применяются, если по уму. В прочих случаях ежу понятно что бак только хуже трубы. -Проблема с перемешиванием в баке известна уж сто лет как. У серьезных производителей такие баки давно уже по конструкции сложней бочки из которой торчат четыре трубы. Смотрите например Fiorini s.p.A. - каталог баков для холодоснабжения. Часто внутри баков делают перегородки и перфорированные листы. Другое решение - разбить бак на два, соединенных перемычкой (описано у Данфосса, Тепло- и холодоснабжение отопительно-вентиляционных установок. Пособие.) Подробнее с вопросом можно ознакомиться по этой ссылке
|
|
|
|
|
29.4.2014, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
BogOnPoBog4uk, Вы задвигаете не менее мощно! Но по поводу баков я с Вами принципиально не согласен, я имею ввиду всякие там перегородки, жабры, хвосты и тому подобный бред. Это все из уши прошлого и в 99% случаев не нужны. По диаметру перемычки. Есть такое руководство для инженеров фирмы Трейн, хороший букварь. Правда в переводе он кое в чем потерял смысл. Да и в оригинале авторам не всегда удается язык примитивов. Я уже как-то выкладывал свою трактовку, где попытался изложить один из наиболее на мой взгляд важных моментов этой книги, здесь я ее немного "подчистил". Что получилось - не знаю. Мне понятно...
Сообщение отредактировал v-david - 29.4.2014, 11:00
|
|
|
|
|
29.4.2014, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
Цитата(v-david @ 29.4.2014, 11:59)  ...Но по поводу баков я с Вами принципиально не согласен, я имею ввиду всякие там перегородки, жабры, хвосты и тому подобный бред. Это все из уши прошлого и в 99% случаев не нужны. Если я вашу затейливо изложенную мысль понял правильно, то: в ряде случаев да, не нужны. Но тогда надо проектировать системы с умом, хотя бы делать в баке холодную зону под теплой, а не наоборот, как зачем-то сделал автор. (при перепаде в 5 градусов оно может и не сильно влияет, но сам факт!). Если же применять буферный бак как попало, то почему бы производителю и не принять меры от перемешивания например, не велика цена вопроса. Ну и такой вопрос: Автор говорит о перемешивании как недостатке стрелко-бака и подкрепляет свою мысль результатами расчета (пусть для частного случая). Вы его расчетам верите? Если да, другой вопрос - а разделители / перфорированные листы / перфорированные патрубки снизят в этом случае перетекание на ваш взгляд? Просто хочется понять.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619

|
Цитата(v-david @ 29.4.2014, 10:59)  BogOnPoBog4uk, Вы задвигаете не менее мощно! Но по поводу баков я с Вами принципиально не согласен, я имею ввиду всякие там перегородки, жабры, хвосты и тому подобный бред. Это все из уши прошлого и в 99% случаев не нужны. По диаметру перемычки. Есть такое руководство для инженеров фирмы Трейн, хороший букварь. Правда в переводе он кое в чем потерял смысл. Да и в оригинале авторам не всегда удается язык примитивов. Я уже как-то выкладывал свою трактовку, где попытался изложить один из наиболее на мой взгляд важных моментов этой книги, здесь я ее немного "подчистил". Что получилось - не знаю. Мне понятно... Прочитал вашу книгу, в принципе всё понятно. Единственное замечание в данной схеме это отсутствие обратного клапана на байпасе, для предотвращения подмешивания обратки вторичного контура в момент дефицита расхода в первичном контуре.
|
|
|
|
|
29.4.2014, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
С Вашей глубокой мыслью о том, что "надо проектировать системы с умом" абсолютно согласен, здесь не поспоришь. Ну и еще раз повторюсь, что в очень редких случаях, а в кондиционировании - никогда, подмес в баке является криминалом. Исключением могут быть какие-нибудь системы прецизионного поддержания температуры на заданном уровне в каком-нибудь технологическом цикле, там все средства хороши. Да и то, взять хорошую машину с переменной производительностью в разы будет проще и вряд ли дороже в конечном итоге. Особенно с учетом энергосбережения. Цитата(alexey_d @ 29.4.2014, 12:47)  Единственное замечание в данной схеме это отсутствие обратного клапана на байпасе... Прочтите еще раз. Вы ничего не поняли.
|
|
|
|
|
30.4.2014, 2:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну кагбэ по крайней мере одна фактическая ошибка в статье есть. Снижение температуры на 1С не требует роста мощности на 20%, нолик лишний...
|
|
|
|
|
30.4.2014, 6:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Да, в статье тописпикера есть такое. Повышение сделать придется, правда насколько % трудно сказать. Во всяком случае не на 20%, но мне кажется это не принципиально, речь то не об этом.
|
|
|
|
|
30.4.2014, 22:44
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
А мое мнение насчет гидравлического разделителя в любой системе не меняется. Для сравнения поанализируйте систему с трехходовым и одним насосом на стороне чиллера, котла... . С гидроразделителем снять 100% нагрузку вещь проблематичная, только теоретически возможная. Может быть, когда расход внешнего контура в разы больше внутреннего, то по другому никак не сделать. это случается в мегаватной энергетике. А для больших перепадов мощностей, вещь неприменимая.
Сообщение отредактировал Ludvig - 30.4.2014, 22:50
|
|
|
|
|
30.4.2014, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Ludvig! при всем моем к Вам уважении я ни пса не понял из Вашего поста. Вы бы как-нибудь попроще пояснили суть Ваших сомнений, а то ведь все подумают, что гидроразделители нагрузку снимают плохо... не, дальше не могу, самому смешно.
|
|
|
|
|
30.4.2014, 23:42
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
v-david, Для чиллера, проблема в следующем: Есть несколько кабинетов с охлаждением. И есть главная нагрузка, например конференцзал. Устаканить устойчивую автоматическую работу чиллера в 100% нагрузки, после устойчивой работы на 30% крайне сложно. а всего-то два насоса. Их работу надо согласовать, а технологи с этим справиться не могут. Ниразу не справлялись. На один какой-то режим настроить, без проблем. Есть котел, работает на отопление и вентиляцию. Пока вентиляция не включена, котел включается, выключается. Все нормально. Но только стоит включить вентиляцию, она чуть поработав отрубается по аварии т-ры ТН. Подача холодная, а котел включается, выключается. Внутренний контур нормальной т-ры. Бесполезно овешников просить что-либо исправить. Стоит только задать вопрос - Что вы там нахреначили? Стоят столбами, глаза оловянные. С гидроразделителем объекты не беру, с меня хватит. Понятно? Можно смеяться.
Сообщение отредактировал Ludvig - 30.4.2014, 23:43
|
|
|
|
|
1.5.2014, 0:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Посты связанные с предпразничным временем, опасны
|
|
|
|
|
1.5.2014, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Понятно. На первый взгляд Ваши коллеги просто не адекватно рассчитали объем первичного контура, хотя могу ошибаться. Да, и еще какая-то бяка с постоянными времени управляющих элементов может быть. Но точнее можно сказать только увидев конкретную схему.
|
|
|
|
|
1.5.2014, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
Цитата(Ludvig @ 1.5.2014, 0:42)  v-david, Для чиллера, проблема в следующем: Есть несколько кабинетов с охлаждением. И есть главная нагрузка, например конференцзал. Устаканить устойчивую автоматическую работу чиллера в 100% нагрузки, после устойчивой работы на 30% крайне сложно. а всего-то два насоса. Их работу надо согласовать, а технологи с этим справиться не могут. Ниразу не справлялись. На один какой-то режим настроить, без проблем. Есть котел, работает на отопление и вентиляцию. Пока вентиляция не включена, котел включается, выключается. Все нормально. Но только стоит включить вентиляцию, она чуть поработав отрубается по аварии т-ры ТН. Подача холодная, а котел включается, выключается. Внутренний контур нормальной т-ры. Бесполезно овешников просить что-либо исправить. Стоит только задать вопрос - Что вы там нахреначили? Стоят столбами, глаза оловянные. С гидроразделителем объекты не беру, с меня хватит. Понятно? Можно смеяться. Вы замечательно описали как раз тот случай, когда следует применять бак-аккумулятор, который нам хочет запретить топикстартер.)))) Нагрузка меняется быстро и в широком диапазоне. Но это частный случай. С праздником вас.
|
|
|
|
|
1.5.2014, 10:55
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Еще не празновал, чесслово! Эту тему бодали позапрошлой зимой. Еще никто не высказался, - как согласовать нагрузки. Понятно, трезвый не потянет. Отметившийся, плюнет.
|
|
|
|
|
1.5.2014, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
Задача-то выеденного яйца не стоит, такие задачи чуть не каждый день приходится решать, только это вопрос не технический, а организационный. От проектировщика требуют проектирования для расчетных тепловых нагрузок в соответствии с нормами. Он с готовностью соглашается. О том, что нагрузки могут быть и больше, и меньше помыслить ему некогда, у него проекты на потоке. А по поводу нестационарного характера процессов он и забыл, ибо запарно это. А тут еще ему подсказывают, что гидрострелка это в натуре хорошо, во какая картинка классная. ЕВЭЭМ считала, эт те не комар начихал.
За неработающую систему проектировщику не предъявишь - он сошлется на нормы и скажет что все посчитано в соответствии с ними. Придумать такие СНИПы которые учитывают ВООБЩЕ ВСЕ невозможно. Вот что делать? На мой непросвещенный взгляд, сейчас главная проблема - вакуум в русскоязычной справочной литературе, надо написать новый, современный справочник проектировщика. Ибо сначала надо давать знания, потом требовать их.
|
|
|
|
|
1.5.2014, 13:08
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Все уже придумано! Подачу и обратку соединять запрещено. Манагеры, с дефектами головного мозгу, выдумывают правила, для продвижения своей продукции. С них совсем спроса быть не может. Купил - отвали.
|
|
|
|
|
1.5.2014, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
Цитата(Ludvig @ 1.5.2014, 14:08)  Подачу и обратку соединять запрещено. Смотря что вы имеете в виду.
|
|
|
|
|
1.5.2014, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(BogOnPoBog4uk @ 1.5.2014, 12:59)  Задача-то выеденного яйца не стоит, За неработающую систему проектировщику не предъявишь - он сошлется на нормы и скажет что все посчитано в соответствии с ними. А ссылки на нормы не имеют веса. Ныне ФЗ прямо утверждает- проектировщик обеспечивает конечный результат. Работает система- есть результат. А вот соблюдение неких норм есть только аспекты сопутствующие РАБОТАЮЩЕЙ системе.
|
|
|
|
|
1.5.2014, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
Цитата(инж323 @ 1.5.2014, 15:52)  А ссылки на нормы не имеют веса. Ныне ФЗ прямо утверждает- проектировщик обеспечивает конечный результат. Спасибо, что поправили, если я заврался, это не совсем моя область. Есть такая тенденция, но как я понимаю, пока что только тенденция. Я ее одобряю, хотя и вижу, что без соответствующего обеспечения она не приведет ни к чему хорошему. На практике, как я понимаю, есть обязательные нормы (в основном в области безопасности), остальные носят рекомендательный характер. Опять же, экспертиза проектов пока производится на основании все тех же имеющихся СП, СНИПов и иже с ними. Во избежании недоразумений, вы какой ФЗ и какую статью имели в виду? Федеральный закон "О техническом регулировании" Статья 36. Ответственность за несоответствие продукции или связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации требованиям технических регламентов - это оно?
|
|
|
|
|
2.5.2014, 4:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(инж323 @ 1.5.2014, 15:52)  А ссылки на нормы не имеют веса. Ныне ФЗ прямо утверждает- проектировщик обеспечивает конечный результат. Работает система- есть результат. А вот соблюдение неких норм есть только аспекты сопутствующие РАБОТАЮЩЕЙ системе. Проектировщик? В этом случае должны присутствовать явные и грубые ошибки в проекте. А если все спроектировано криво, но по нормам, проектировщика привлечь не получится  Опять же, в реальном проекте, оборудование выбирает не он, монтирует не он, настраивает не он, да и надзор далеко не всегда имеет место быть.
|
|
|
|
|
2.5.2014, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 13.1.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 219329

|
2 daddym Так и делается обычно, к счастью для проектировщиков. Появилась претензия к работоспособности системы. Приходим, смотрим. -Ай-ай-ай. А зачем вы здесь, здесь и здесь от проекта отступили? Теперь сами отвечаете. Изменения кто должен согласовывать? Так-то. И судись до второго пришествия, если нечем больше заняться.
Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения)))
|
|
|
|
|
2.5.2014, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(BogOnPoBog4uk @ 2.5.2014, 10:06)  2 daddym Так и делается обычно, к счастью для проектировщиков. Появилась претензия к работоспособности системы. Приходим, смотрим. -Ай-ай-ай. А зачем вы здесь, здесь и здесь от проекта отступили? Теперь сами отвечаете. Изменения кто должен согласовывать? Так-то. И судись до второго пришествия, если нечем больше заняться.
Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения))) Никакого второго пришествия. Покрасили трубу не тем цветом краски и вот она система то не работает, судитесь рядитесь, ага. Только вот дураки чаще пачками ходят- у дурного проектировщика отчего то на монтаж привлекается дурной подрядчик и Зак им под стать. Дорога к объекту.. вся в колдобинах и ухабах. Эти две беды... традиция. А ФЗ, тот самый, и ежели что, то и в нормах отыскиваются запросто те самые параметра на которые считана система и ОБЯЗАНА их обеспечивать. Собирают всех (ПИРовец, СМРщик, надзор зака и сторонний) и пряники прям из мешка сыпаться начинают. Каждый выпячивает чужие ошибки пряча за ними свои. Обычно приходят к решению исправить "за недорого" и силами... что б сор из избы не ушел далеко, порой получается.
|
|
|
|
|
2.5.2014, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Ludvig @ 1.5.2014, 11:55)  ..Эту тему бодали позапрошлой зимой. Еще никто не высказался, - как согласовать нагрузки... И все-таки, с чем у Вас были проблемы? Что с чем не получалось согласовывать? На мой взгляд как раз в таких схемах речь не должна идти о каких-то согласованиях. Наоборот, нагрузка от потребителей есть управляющее воздействие на производительность системы и согласовывать ее не надо, он сама по себе. На 99.9% уверен, что в Ваших случаях предпринимались попытки приладить стандартную автоматику управления чилерами и сделать из нее автоматику управления всей системой. Как частный случай это возможно с некоторыми упрощениями, но в основном для схем с переменным расходом по потребителю и вот этой вот самой "перемычкой" крайне желательно делать свою автоматику. Скорее всего Ваши знакомые ОВ'шники проигнорировали это по недоразумлению, а сама схема не причем, хорошая, кондовая схема.
|
|
|
|
|
2.5.2014, 23:59
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Хорошо. Есть чиллер или котел с ГР. Вопрос: Как сделать, чтобы весь ТН вышедший из чиллера или котла попадал к потребителю? И как сделать, чтобы весь теплоноститель пришедший от потребителя попадал в чиллер или котел? Объяснить лучше по данным схемы из #1.
|
|
|
|
|
3.5.2014, 0:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Ludvig @ 3.5.2014, 0:59)  Хорошо. Есть чиллер или котел с ГР. Вопрос: Как сделать, чтобы весь ТН вышедший из чиллера или котла попадал к потребителю? И как сделать, чтобы весь теплоноститель пришедший от потребителя попадал в чиллер или котел? Объяснить лучше по данным схемы из #1. Возможно, что и не должен весь теплоноститель, пришедший от потребителя, в него попадать? Приведу пример с котлом. Это легко вычисляется (расход - число, стоящее справа):
____CNFHSQ__8.gif ( 9,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
|
|
|
|
|
3.5.2014, 4:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Ludvig @ 3.5.2014, 0:59)  Хорошо. Есть чиллер или котел с ГР. Вопрос: Как сделать, чтобы весь ТН вышедший из чиллера или котла попадал к потребителю? И как сделать, чтобы весь теплоноститель пришедший от потребителя попадал в чиллер или котел? Объяснить лучше по данным схемы из #1. Если нужно именно это, то действительно делать схему на трехходовых у потребителя и без перемычки. Принцип работы двухконтурной схемы, в том что к потребителю попадает только та часть которая ему нужна, а не весь первый контур. И единственная принципиальная балансировка в этих схемах - сумма расходов потребителей, не должна превышать расход источника. Остальное балансируется само.
|
|
|
|
|
3.5.2014, 10:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
А вот - "расчётный" режим (максимальная нагрузка). Работают оба "котло-насоса":
____CNFHSQ_______.gif ( 9,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5Эти рисунки - из темы 2010 года " Модная тепломеханическая схема". С холодоснабжением я дел не имел, прошу меня извинить...
Сообщение отредактировал tiptop - 3.5.2014, 10:12
|
|
|
|
|
3.5.2014, 10:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(daddym @ 3.5.2014, 8:04)  Если нужно именно это, то действительно делать схему на трехходовых у потребителя и без перемычки. Принцип работы двухконтурной схемы, в том что к потребителю попадает только та часть которая ему нужна, а не весь первый контур. И единственная принципиальная балансировка в этих схемах - сумма расходов потребителей, не должна превышать расход источника. Остальное балансируется само. да не, его почему-то парит факт, что заветных +7°С на входе в койл в схеме с перемычкой трудно получить. единственно, отчего это могабыть - плохо просчитанная система. но это не перемычка, ни её отсутствие - не вылечат.
|
|
|
|
|
3.5.2014, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33346
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Можно и плохо считанной схемой назвать.. только вот... ну и что, если через ФЭНы пойдет весь расход расчетный(через выключенные пройдет почти не потеплев, чем фэн хуже перемычки) и общий расход будет стабильно достаточен для приемлимой работы машины(без тактования)? Если хотим нарегулироваться вдосталь, то можно зажать любыми регуляторами, а циркуляцию для машины обеспечивать перемычками или разделителем, только .. ну и (по Гамбургскому счету) для чего ? Чтоб впарить больший комплект оборудования всякого для системы и + этот разделитель еще? А кто потом все это крутить будет или не крутить( коль не надо или вариант антивандальности)?Накрутит так , что и машину отоварят(есть чего покрутить). Дельта в потребительском качестве системы с всяческими примочками настолько невелика, чего не скажешь за стоимостные её показатели. Повышаешь качество на малую толику(и то сомнительно требуемую, может и неиспользуемо будет) , а стоимость "как прыгнет". И очень по разному для холмашин и котлов- это разные системы(не инженерно, а потребительски). Для котла б защитить котловой контур для обеспечения более высокой выживаемости котлов в условиях эксплуатации более значимо. Хотя и машина с нормально считанной системой вполне себя своим комплектом приборов автоматики может спасать успешно,но это система обеспечения комфорта. а не обеспечения жизнеспособности здания.
|
|
|
|
|
3.5.2014, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Ludvig @ 3.5.2014, 0:59)  Хорошо. Есть чиллер или котел с ГР. Вопрос: Как сделать, чтобы весь ТН вышедший из чиллера или котла попадал к потребителю? И как сделать, чтобы весь теплоноститель пришедший от потребителя попадал в чиллер или котел? Объяснить лучше по данным схемы из #1. в схемах в перемычкой это абсолютно нереально в течение всего периода функционирования. В какие-то моменты времени такое будет наблюдаться, но Вы же понимаете, что это случайность. Равенства расходов здесь принципиально нет и не нужно его добиваться, это мазохизм. Повторюсь, в схемах подобного рода разность расходов обоих контуров следует использовать как управляющее воздействие для регулирования производительности, а не пытаться добиться того, на что схема не рассчитана. Ну и тут коллеги уже говорили, отсутствие статического баланса расходов не есть недостаток, главное чтобы мощность 1 контура была выше потребностей 2-го, баланс мощностей главнее. Кста, а зачем это: "чтобы весь ТН вышедший из чиллера или котла попадал к потребителю"? На КПД системы это если и повлияет, то весьма незначительно.
Сообщение отредактировал v-david - 3.5.2014, 20:22
|
|
|
|
|
3.5.2014, 22:46
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата На КПД системы это если и повлияет, то весьма незначительно. Если бы это было действительно так, то и вопросов не было. При множественной нагрузке с единственным крупным потребителем балансировка системы невозможна. Глушить перемычку при полной нагрузке получается, но при резком снижении нагрузки чиллер уходит в аварию даже при управлении клапаном перемычки по состоянию основной нагрузки. Может кому и случится на практике в этом убедиться.
|
|
|
|
|
3.5.2014, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Кпд реально будет хуже только за счет зря работающих насосов. Ludvig, чесслово, Вам просто не повезло с гидравликами. Так как Вы описываете ситуацию - налицо все признаки косячных диаметров, насосов, еще какой-то клапан на перемычке, небось регулятор перепада... Правильно сделанная схема - это два независимых друг от друга контура и никак один, даже крупный потребитель, не имеет права вырубать чилер. По какому параметру? Потому перемычку эту и кличут еще гидравлическим разделителем. Если есть желание и вопрос еще актуален - перешлите на просмотр, что там в реале сотворено, было бы здорово, чтоб никому не пришлось убеждаться на практике еще раз. Помочь-то уже вряд ли помогу, а сказать что там не так - попробую.
|
|
|
|
|
4.5.2014, 9:47
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Дык смотреть особо нечего. ГР и коллектор, три штуки мелких насосиков и один крупный, двойной. Вопрос остается прежний: - Как обеспечить 100% нагрузку чиллера? Можно ответить теоретически. ))
|
|
|
|
|
4.5.2014, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
ну понятно. Потрудились люди, ранее исключительно теплом занимавшиеся, понадеялись на авось в общем. Переперли один в один схему котел, стрелка, распределительный коллектор и насосные группы на каждого потребителя. Бака-аккумулятора нужного размера в первичном контуре стопудово нет, если не прав - куда пятерку кинуть? Ставьте бак на обратку, считайте его по производительности чилера на минимальной ступени и дельте по дифференциалу, а не по графику подача\обратка, ну т.е. не на 12-7=5С, а на градуса 2 (какая там уставка вкл\выкл?). Стрелку выкидывать не надо, пусть хоть расход постоянный по чилеру обеспечивает. Принципиальное отличие таких схем "на тепло" и "на холод" в том, что на холоде все процессы происходят в разы быстрее, т.к. 7/12 это не 90/70, это в 4 раза быстрее. И здесь не учитывать постоянные времени просто опасно, что скорее всего у Вас и произошло.
|
|
|
|
|
4.5.2014, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335

|
Раз уж заговорили о баках аккумулятора для увеличения объема системы, у меня возник вопрос. Есть чиллер моноблок с воздушным охлаждением конденсатора, система разделена теплообменником на гливолевый и водяной контура, не каких регулирующих клапанов в гликолевом контуре нет. Объем гликолевого контура меньше минимально необходимого, а водяного в 3 раза больше минимально необходимого, так собственно вопрос надо ли в гликолевом контуре ставить этот бак, по идеи контура взаимосвязаны и объема водяного контура должно хватить, чтоб компрессора часто не включались и без него можно обойтись или я что-то не понял?
Сообщение отредактировал biver - 4.5.2014, 21:14
|
|
|
|
|
4.5.2014, 21:21
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Бака на обратку не будет. Хотя он останется, но будет перед чиллером и насосами, после отвода на трехходовой. Сейчас дорисовываю управление клапаном, далее управление 6ю компрессорами, если понадобится. С этой стрелкой вся контора люлей огребет, благо овешники от зака.
|
|
|
|
|
4.5.2014, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(biver @ 4.5.2014, 22:09)  Раз уж заговорили о баках аккумулятора для увеличения объема системы, у меня возник вопрос. Есть чиллер моноблок с воздушным охлаждением конденсатора, система разделена теплообменником на гливолевый и водяной контура, не каких регулирующих клапанов в гликолевом контуре нет. Объем гликолевого контура меньше минимально необходимого, а водяного в 3 раза больше минимально необходимого, так собственно вопрос надо ли в гликолевом контуре ставить этот бак, по идеи контура взаимосвязаны и объема водяного контура должно хватить, чтоб компрессора часто не включались и без него можно обойтись или я что-то не понял? Это просто, если подумать. Вариантов всего 2: а) водяной контур с постоянным расходом и б) с переменным. Дальше рассказывать или сам? Цитата(Ludvig @ 4.5.2014, 22:21)  Бака на обратку не будет. Хотя он останется, но будет перед чиллером и насосами, после отвода на трехходовой. Сейчас дорисовываю управление клапаном, далее управление 6ю компрессорами, если понадобится. С этой стрелкой вся контора люлей огребет, благо овешники от зака. Круто. Ну баку там самое место как раз, а чего тогда боишься? Аль там не бак, а бачок расширительный? Вентиляция на 3хходовых или на 2х? Если на 3х - делай с постоянным расходом и не мучай кошку.
|
|
|
|
|
5.5.2014, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335

|
Это просто, если подумать. Вариантов всего 2: а) водяной контур с постоянным расходом и б) с переменным. Дальше рассказывать или сам?
а) С постоянным расходом по воде вроде все понятно, весь объем системы задействован. б) А вот с переменным, желательно пояснить, где там подводные могут быть камни
Сообщение отредактировал biver - 5.5.2014, 9:31
|
|
|
|
|
5.5.2014, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Бак-аккумулятор в 90% случаев в кондиционировании ставят в угоду чилеру. Переменный расход означает, что он может быть, а может и не быть вообще или быть недостаточным для выполнения условий работы чилера. Ну т.е. нет на него надежды (в общем случае). Поэтому придется ставить бак в контуре чилера.
|
|
|
|
|
5.5.2014, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335

|
Ну как я и думал вроде воды много в трубах, а толку может быть ноль. Ну, а в случаи, если система разделена теплообменником, то какой объем жидкости определяющий водяной или гликолевый или же они могут идти как сумма и дополнять друг друга, мне этот момент не очень понятен? Вроде как одна среда отдает тепло другой среде через теплообменник и система взаимосвязана, процесс теплообмена протекает условно постоянно во времени и можно ориентироваться на объем воды в водяном контуре, можете это как то прокомментировать, а то я уже себе голову сломал, везде все пишут минимальный объем системы, но если система разделена на двое теплообменником то тут нет конкретики. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал biver - 5.5.2014, 19:19
|
|
|
|
|
5.5.2014, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Тут нет конкретики потому, что ее не может быть в принципе. Как обычно считается такая схема? Зная мощность чилера уменьшаем ее на мощность всех источников тепла, действующих в интересующий Вас момент времени в его первичном контуре, в частности его насосов. Теплообменник тоже является источником теплопоступлений и посчитать их не представляется сложным. Таким образом Вы определите "оставщуюся мощность", которая как раз и будет нужной для расчета времени охлаждения первичного контура, причем не всего, а только его половины (половина уже охлаждена). Ни о каком объеме вторичного контура речь не идет, его потенциал уже учтен в виде теплопоступлений. А теперь почему "нет конкретики". Потому что очень важно знать алгоритм управления Вашей системой, т.к. может оказаться, что все насосы вторичного контура управляются не чилером, а нагрузкой и тогда ни о каком учете вторичного контура не может быть и речи. Потом еще. Если чилер с регулировкой производительности, то тогда надо разобраться с алгоритмом изменения его производительности, т.к. непонятно какую мощность чилера брать в качестве расчетной. Проще всего тупо брать максимальную производительность чилера и половину объема первичного контура, правда получите немерянных размеров бачище. Да, и кстати, лишний раз напомню, что время охлаждения считается не на рабочий график (например 7/12), а на дифференциал вкл\выкл чилера, т.е. в среднем на 7\9С.
Сообщение отредактировал v-david - 5.5.2014, 20:59
|
|
|
|
|
5.5.2014, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335

|
Вроде как минимальная производительность чиллера при диффренциале 1,5-2С и времени 5-6мин и будет минимальный объем системы. Ясно спасибо
Сообщение отредактировал biver - 5.5.2014, 23:48
|
|
|
|