				ТЕХНИЧЕСКий РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
 
 МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В СЕТЯХ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ:
 
 
 Потребители природного газа 	Давление газа (МПа)
 Газотурбинные и парогазовые установки 	до 2,5 (включительно)
 Газоиспользующее оборудование производственных зданий, в которых величина давления природного газа обусловлена требованиями производства 	до 1,2 (включительно)
 Газоиспользующее оборудование иных производственных зданий 	до 0,6 (включительно)
 Газоиспользующее оборудование:
 котельных, отдельно стоящих на территории производственных предприятий 	до 1,2 (включительно)
 котельных, отдельно стоящих на территории населенных пунктов 	до 0,6 (включительно)
 котельных, пристроенных к производственным зданиям, встроенных в эти здания, и крышных котельных производственных зданий 	до 0,6 (включительно)
 котельных, пристроенных к общественным зданиям, встроенных в эти здания, и крышных котельных общественных зданий 	до 0,005 (включительно)