"Не совсем" природные газы (этилен, водород содержащий газ). Подпадают под нормы газоснабжения? |
|
|
|
4.5.2014, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
Прошу помощи, вопрос такой. Бывают ситуации когда заказчик просит использовать этилен для пилотных горелок факела или водородсодержащий газ, после технологии (до 15% водорода) сжигать в печах. Так как данный газ идет на сжигание предлагают называть "газ топливный" и проектировать по нормам газоснабжения. Полез в техрегламент о безопасности систем газораспределения и газопотребления и сделал вывод о том, что наши нормы ГС распространяются только на природный газ, но самого определения "природный газ" в ТР нет. Как можно грамотно обосновать что данные газы нельзя проектировать по нормам ГС. или можно? например в ГОСТ 30319.1-96 "ГАЗ ПРИРОДНЫЙ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ" упоминаются этилен, водород и много других газов, которые, как я понимаю. могут входить в состав природного. Означает ли это что этилен и водород можно проектировать по нормам ГС. И есть ли где то в законах, ТР или нормах определение "природный газ".
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 8)
|
5.5.2014, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027

|
ГОСТ 55412-87 "Газы горючие природные ждля промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия" Прочтите п 4.2 СниП 42-01-2002 или СП 62.13330-2011, там говориться о качестве газа.
|
|
|
|
|
6.5.2014, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
Спасибо за ответ. Правда в этом ГОСТе нет требований по хим.составу (кроме серы и проч.). Только теплота сгорания, воббе, плотность... проверим наши газы.
|
|
|
|
|
7.5.2014, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
ГОСТ Р 53865-2010 Системы газораспределительные. Термины и определения. 1 Для подачи в сеть газораспределения используют: природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения, сжиженный углеводородный газ, сжиженный природный газ, попутный нефтяной газ, сухой отбензиненный газ.
А.1 природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения: Горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
А.2 попутный нефтяной газ; ПНГ: Сложная газообразная углеводородная смесь, растворенная в нефти или находящаяся в газовой шапке, добываемая через нефтяные скважины.
А.3 сухой отбензиненный газ; СОГ: Попутный нефтяной газ, доведенный в результате переработки до свойств, аналогичных природному газу.
По другим газам - свои правила: ВСН 49-83 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МЕЖЗАВОДСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗООБРАЗНЫХ КИСЛОРОДА, АЗОТА, АРГОНА ВСН-21-62 ПОТ Р М 019-2001 Инструкция по охране труда при обращении с кислородными и ацетиленовыми баллонами Инструкция по охране труда при хранении и эксплуатации газовых баллонов
Сообщение отредактировал stessi - 7.5.2014, 7:06
|
|
|
|
|
7.5.2014, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
этот гост отличается от наших старых похоже гармонизированный. только нет его в ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 июня 2011 года N 1005-р
Об утверждении перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки соответствия
О чем это говорит? что статус его менее добровольный чем наших СП 62? в которых указано только
п.4.2 Качество природного газа должно соответствовать ГОСТ 5542, СУГ - ГОСТ 20448, ГОСТ Р 52087 и ГОСТ 27578. Качество газа иного происхождения должно соответствовать нормативным документам на поставку. Допускается транспортирование газов иного происхождения при условии подтверждения обеспечения целостности и надежной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления на весь период эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего свода правил.
Подводя итог, верно ли я понимаю. Что этилен, водородсодержащий газ если используется в качестве топлива то проектируется по нормам ГС. так?
|
|
|
|
|
7.5.2014, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Нет, неправильно.
|
|
|
|
|
7.5.2014, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
тогда как правильно? по моему фраза СП 62 "Допускается транспортирование газов иного происхождения при условии подтверждения обеспечения целостности и надежной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления на весь период эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего свода правил. " Вполне допускает использование этилена и других горючих газов. Вы не согласны?
Сообщение отредактировал antipod66 - 7.5.2014, 14:35
|
|
|
|
|
7.5.2014, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027

|
Любой газ транспортируется по трубам, при чем на трубопроводах есть разная арматура и т.п. Нормативные требования ориентированы на газ по ГОСТу. При отступлении от требований стандарта необходимо проверять стойкость материалов и оборудования к данному виду газа. И не только труб и арматуры, но и прокладок и других уплотняющих материалов. В этом и заключается смысл требования о подтверждении надежности эксплуатации на весь период. Возможно, потребуются ограничения в применении отдельных видов материалов и оборудования, кроме того срок эксплуатации газопровода для этого вида газа может быть меньше, чем для природного по ГОСТу.
|
|
|
|
|
11.5.2014, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774

|
Спасибо за комментарии, но все равно четкого ответа я не вижу, подпадант или нет? Проектировать эти газы в книге ГС или нет? Хотелось бы услышать аргументированный ответ stessi.
|
|
|
|
|
  |