> Зональное распределение температуры в помещениях, Отопление в помещениях с различными санитарными требованиями
Lyubopyt
сообщение 7.5.2014, 14:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183858



Уважаемые коллеги! Прошу Вас просветить начинающего дилетанта. Мне не понятен принцип создания требуемых санитарных условий в помещениях с различными требованиями к этим условиям. Например:
Производственное здание. У наружных стен расположены складские и производственные помещения с внутренней температурой +16С и +18 соответственно, а в центре здания расположены душевые, раздевалки и санузлы. Согласно НД внутренняя температура в душевых и в раздевалках +25С. Как мне осуществить требования НД в помещениях душевых и раздевалках, если отопительные приборы расположены у наружных стен и помещение душевых и раздевалок смежно с помещениями, в которых внутренняя температура +16? Неужели специально для этого нужно в душевой устанавливать отопительные приборы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Странная Белка
сообщение 7.5.2014, 15:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



И отопительные приборы, и канальный нагреватель на воздуховод. Голому-то ведь +16 холодновато будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 7.5.2014, 17:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



Можно канальный нагреватель на воздуховод, можно прибор отопления поставить, дело ваше. В любом случае вы должны обеспечить требуемую температуру в помещениях и вы должны были учесть теплопотери между данными помещениями и помещениями с температурой +16-18град, и вроде в раздевалках при душевых +23град.

Сообщение отредактировал biver - 7.5.2014, 17:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyubopyt
сообщение 8.5.2014, 11:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183858



Спасибо большое за ответы!

Сообщение отредактировал Lyubopyt - 8.5.2014, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных