По СНИП 2.04.01-85 сделал расчет расходов холодной и горячей воды. Расчет делал для «Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров:» (п. 5 приложения 3), подогрев горячей воды осущ. эл. бойлерами.

Получил максимальный часовой расход холодной 10кубов и горячей воды5кубов
п.3.18 СНИПа говорит что «Максимальный часовой расход сточных вод следует принимать равным….максимальному часовому расходу воды….
Т.е. складываем горячую и холодную воду и получаем =15кубов.

Но в одном из примеров я видел, что якобы в расходе хол. воды (10куб) и входят соответственно 5куб гор. воды. Т.е максимальный часовой расход сточных вод будет 10кубов.

По моему мнению, второй вариант не правильный, но есть сомнения, ввиду отсутствия опыта подобных расчетов.
Хотелось бы узнать как все таки ПРАВИЛЬНО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
ежик_с_окраины
сообщение 12.5.2014, 10:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Вы для чего считаете расход и объем стока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pdimon
сообщение 12.5.2014, 10:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.4.2008
Пользователь №: 17384



Для подбора счетчика воды и очистных сооружений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.5.2014, 10:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



так считайте общий расход по вероятности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pdimon
сообщение 12.5.2014, 10:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.4.2008
Пользователь №: 17384



расход холодной и горячей воды я считал по вероятности (прикладываю расчет). Вопрос в том как парвильно посчитать сумарный расход холодной воды в т.ч. для ГВС от бойлеров (с уличного водопровода).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.xls ( 103 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.5.2014, 11:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ну так посчитали общий - он включает в себя расход и с холодного крана и гарячего. суммировать общий и гарячий не нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pdimon
сообщение 12.5.2014, 12:02
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.4.2008
Пользователь №: 17384



Я сам себя запутал!!!! ВСсем спасибо!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 1:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных