> Поверочный расчет котла КВ-ГМ-10, Вопросы по конв. части
Гость_БАВ_*
сообщение 26.4.2005, 14:16
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!

Пишу диплом, возникла необходимость произвести поверочный расчет водогрейного котла КВ-ГМ-10-150.

Из описания конвективной поверхности котла:

«Конвективная (водогрейная) поверхность нагрева котла расположена в вертикальной шахте с полностью экранированными стенами. Задняя и передняя стены выполнены из труб 603 мм с шагом S = 64 мм. Боковые стены экранированы трубами 833,5 мм. с шагом S =128 мм и являются коллекторами для труб конвективных пакетов, которые набираются из U-образных ширм из труб 283 мм. ширмы расставлены таким образом, что трубы образуют шахматный пучок с шагами S1 =64 мм и S2 =40 мм. Передняя стена шахты, являющаяся одновременно задней стенкой топки, выполнена цельносварной и отделяет топочную камеру от конвективной поверхности нагрева. В нижней части стены трубы разведены в четырехрядный фестон с шагами S1 =256 мм и S2 =180 мм. Все трубы, образующие переднюю, боковые и заднюю стены, вварены непосредственно в камеры  21910 мм»

Конвективная поверхность м2 221,5.

Может кто проектировал (или делал поверочный расчет) данного котла, знает ответы на следующие вопросы:
- Какая приблизительно должна быть температура на выходе из топки?
- Как вообще рассчитать данную конвективную поверхность? (Имеются в виду, конечно, не формулы, а принцип: надо ли разделять конв. теплообмен при поперечном обтекании труб и при продольном экранов + лучистый).
- Сколько рядов (если это вообще применимо для U-образных ширм) и количество трубок.
- Количество конвективных пучков ?

Картинки из каталога мне не помогают…

А вот и каталог, если вдруг понадобиться http://tgv.khstu.ru/downloads/katalog_kotel_vodogr.exe

Специалисты, профессионалы, просветите!!!
С уважением…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
сообщение 26.4.2005, 16:57
Сообщение #2





Guest Forum






Да, приходилось заниматься подобным... ДКВР.
На выходе из котла перед экономайзером температура газов составляет 250-350 град С, после экономайзера перед дымовой трубой - 150-180 град С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EGS_*
сообщение 2.6.2005, 11:38
Сообщение #3





Guest Forum






Обратись на ОАО "Дорогобужкотломаш", они их производят и расчеты у них тоже есть. www.dkm.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 3.6.2005, 12:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Температуры зависят от того на каком топливе работает котел.
Найдите "нормативный метод по расчету котельных агрегатов" (название не совсем точное). Там думаю найдете и ответы. Или просто учебники по котельным агрегатам. Там иногда авторы приводят реперные точки (температуры) за/перед той или иной поверхностью нагрева. Могу лишь сказать, что при работе на газе температура на выходе из топки наверняка будет выше, чем при работе на мазуте.
По-поводу расчета:
1. Задаетесь температурами на входе и выходе газов и температуры на входе рабочего тела (пара или воды) или получаете исходные данные по заданию. Температуру рабочего тела на выходе расчитываете по балансу.
2. Расчитываете средний температурный перепад между газами и теплоносителем.
3. Расчитываете коэффициент теплопередачи за счет конвекции и излучения газов.
4. Расчитываете количество тепла полученное за счет излучения из топки.
5. Расчитываете температуры газов и рабочего тела на выходе из нагреваемой поверхности.
6. Проводите поверку невязки. Если не сходится изменяете некоторые из температур и по-новой, пока не получете удовлетворяющий вас вариант.

Все это делается по "нормативному методу", про который я укзал выше. Так же существует программа "TRAKT" производства "ЗИО-Подольск", но на её изучение уходит целый семестр (это если в тонкости не вдаваться rolleyes.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Масюня
сообщение 16.10.2014, 13:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315



Помогите! крик души, нужно рассчитать газоходы от котла КВ-ГМ-10!!!! Решили на котельной поменять котлы на КВ_ГМ, а труба и борова хотят старенькие, читала Аэродинамический расчет под редакцией Мочана, и не смогла разобраться, может кто знает более понятную методичку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.10.2014, 14:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Масюня @ 16.10.2014, 14:50) *
Помогите! крик души, нужно рассчитать газоходы от котла КВ-ГМ-10!!!! Решили на котельной поменять котлы на КВ_ГМ, а труба и борова хотят старенькие, читала Аэродинамический расчет под редакцией Мочана, и не смогла разобраться, может кто знает более понятную методичку?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.__________________________.xls ( 43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных