Гидравлическая стрелка, Подбор сетевых насосов  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.5.2014, 10:31
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 38 
        		Регистрация: 4.5.2008 
        		
        		Пользователь №: 18352 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Добрый день! Проектирую котельную с гидравлической стрелкой. С гидр.стр. впервые сталкиваюсь. Прочитал много форумов. В основном пишут про расчет и подбор. Меня интересует вопрос о подборе сетевых насосов к потребителям. В качестве потребителя: отопление и вентиляция. Схема котельной прилагается. Какой напор должен создавать насос НП1 (НП2) и какое давление будет в точках А,Б,В,Г если Напор котлового насоса - 1,0 кгс/см2 Потери в системах 0,3...0,4 кгс/см2 Заранее спасибо за помощь.
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 
 _____.pdf ( 26,1 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 156 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 14)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.5.2014, 10:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2746 
        		Регистрация: 18.9.2013 
        		Из: СПб 
        		Пользователь №: 206008 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Чупа-Чупс @ 13.5.2014, 11:31)   Добрый день!
  Проектирую котельную с гидравлической стрелкой. С гидр.стр. впервые сталкиваюсь. Прочитал много форумов. В основном пишут про расчет и подбор. Меня интересует вопрос о подборе сетевых насосов к потребителям. В качестве потребителя: отопление и вентиляция.
  Схема котельной прилагается.
  Какой напор должен создавать насос НП1 (НП2) и какое давление будет в точках А,Б,В,Г если
  Напор котлового насоса - 1,0 кгс/см2 Потери в системах 0,3...0,4 кгс/см2
  Заранее спасибо за помощь. Гидравлическая стрелка (разделитель) устанавливается для поддержания постоянного расхода воды в водотрубном котле. Сетевой насос подбирается по показателям потребителя. Регулирование т-ры в сети осуществляется перепускной линией (помимо разделителя) при этом гидравлика котла не страдает от перемены расхода.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.5.2014, 10:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 38 
        		Регистрация: 4.5.2008 
        		
        		Пользователь №: 18352 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Уважаемый Лыткин!
  Мне для экспертизы нужно указать давление во всех точках тепловой схемы. А я не понимаю что происходит с давлением в гидравлической стрелке. У меня напор создаваемый нососом на котловом контуре больше чем перепад на потребителе. Поэтому я и спрашиваю какое давление будет в указанных точках. Про расход мне все ясно.
				
  Сообщение отредактировал Чупа-Чупс - 13.5.2014, 10:53
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.5.2014, 11:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				По логике вещей, давление на "точках" будет отличаться на несколько Паскалей, но, бывали случаи, что сетевые насосы "запирали" в колонне котловые и из-за этого не получалось снять максимальную температуру в сеть - через колонну шел сильный подмес обратки.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.5.2014, 12:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 38 
        		Регистрация: 4.5.2008 
        		
        		Пользователь №: 18352 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вот я и думаю как правильно подобрать сетевые насосы. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.5.2014, 12:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Чупа-Чупс @ 13.5.2014, 13:34)   Вот я и думаю как правильно подобрать сетевые насосы. Попробуйте как обычно - начать с расчёта требуемых расхода и напора.  
 scheme3______.png ( 2,86 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 36
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.5.2014, 13:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 38 
        		Регистрация: 4.5.2008 
        		
        		Пользователь №: 18352 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				температурный режим у котла и у потребителей одинаковый 90-70 суммарный расход на котлах рамен суммарному расходу всех систем
  а вот с давлением - незадача
  все что дано - это потери давления у потребителей. насосы можно поставить любые.
				
  Сообщение отредактировал Чупа-Чупс - 13.5.2014, 13:25
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.5.2014, 14:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2746 
        		Регистрация: 18.9.2013 
        		Из: СПб 
        		Пользователь №: 206008 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Чупа-Чупс @ 13.5.2014, 11:51)   Уважаемый Лыткин!
  Мне для экспертизы нужно указать давление во всех точках тепловой схемы. А я не понимаю что происходит с давлением в гидравлической стрелке. У меня напор создаваемый нососом на котловом контуре больше чем перепад на потребителе. Поэтому я и спрашиваю какое давление будет в указанных точках. Про расход мне все ясно. В одной трубе не может быть разных давлений!! Цитата(tiptop @ 13.5.2014, 13:57)   Попробуйте как обычно - начать с расчёта требуемых расхода и напора.  
 scheme3______.png ( 2,86 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 36Я бы насос сетевого контура поставил после 3-х ходового.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.5.2014, 15:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Лыткин @ 13.5.2014, 15:48)   Я бы насос сетевого контура поставил после 3-х ходового. А я думаю, что место расположения сетевого насоса выбирается не с бухты-барахты, а в зависимости от того, какие давления допустимы/требуются котлам и потребителям.     Как бы то ни было, чем ниже температура воды в насосе, тем лучше.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.5.2014, 15:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 38 
        		Регистрация: 4.5.2008 
        		
        		Пользователь №: 18352 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				У нас в ГС идет теплоноситель от котлового насоса и от сетевого насоса с одинаковым расходом.  Чаще всего сетевой насос мощнее, т.е. давление на входе разные. Я прав? Если это так, то надо ли их выравнивать?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.5.2014, 17:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Гидравлический разделитель на то и разделитель, что напоры котлового контура и потребителя гидравлически развязаны. При расчёте насосов потребителей, падением на ГР можно пренебречь (если он правильно подобран по найбольшему расходу)
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.5.2014, 8:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1224 
        		Регистрация: 1.1.2010 
        		
        		Пользователь №: 43572 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Лыткин @ 13.5.2014, 14:48)   В одной трубе не может быть разных давлений!! К сожалению, может! Иначе бы не было движения теплоносителя.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.5.2014, 8:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Начальник котельной @ 14.5.2014, 9:22)   К сожалению, может! Иначе бы не было движения теплоносителя. Строго говоря, да, какая-то незначительная разность давления может быть. Цитата(Галиев @ 13.5.2014, 12:07)   По логике вещей, давление на "точках" будет отличаться на несколько Паскалей Думаю, что на концах возможно "отличие" даже на несколько  декапаскалей...
				 Сообщение отредактировал tiptop - 14.5.2014, 8:56
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.5.2014, 10:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1495 
        		Регистрация: 23.6.2008 
        		Из: г. Магнитогорск 
        		Пользователь №: 19983 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Может поможет разобраться в вопросе  http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1522 (№3/2002 "II.2. Принципиальные тепловые схемы автономных источников теплоснабжения с коллекторами малых перепадов давления") И напор у котловых насосов как-то высоковат!
				 Сообщение отредактировал shadow - 14.5.2014, 10:11
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.5.2014, 11:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2746 
        		Регистрация: 18.9.2013 
        		Из: СПб 
        		Пользователь №: 206008 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(jota @ 13.5.2014, 18:22)   Гидравлический разделитель на то и разделитель, что напоры котлового контура и потребителя гидравлически развязаны. При расчёте насосов потребителей, падением на ГР можно пренебречь (если он правильно подобран по найбольшему расходу) Не напоры развязаны, а расходы.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |