Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Однотрубная сист. отоп. с "ленинградской" схемой подключения
se75en
сообщение 13.5.2014, 14:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227228



Здравствуйте!
Описание объекта: Здание столовой площадью около 2000 кв.м., периметр 275 м. По всему периметру проходит однотрубная система отопления с нижним присоединением биметаллических радиаторов (Ленинградка), количество секций от 6 до 16 шт. , количество радиаторов 75 шт.
Диаметр общей трубы - 75мм, перемычки под радиатором - 63мм.
Центральное отопление, параметры теплоносителя: температура 60-75 гр.ц., давление на вводе 2,8 -3,0 атм.
Проблема: Прогревается только нижняя часть радиаторов (температура радиаторов в нижней части 40-50 гр.ц., в верхней части 30-35 гр.ц.). Большая часть объема теплоносителя проходит через общий трубопровод.
Вопрос: Поможет ли установка циркуляционного насоса на подаче, заставить циркулировать воду в радиаторе?

Сообщение отредактировал se75en - 13.5.2014, 14:29
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 56)
Бабай
сообщение 13.5.2014, 14:32
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Ну на мой взгляд - диагноз очевиден. Завоздушивание системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 13.5.2014, 14:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(se75en @ 13.5.2014, 14:27) *
Вопрос: Поможет ли установка циркуляционного насоса на подаче, заставить циркулировать воду в радиаторе?

Ответ Нет. нет и ещё раз нет!!!!
Бьюсь об заклад, что температура теплоносителя на входе в столовую и на выходе из неё отличаются всего лишь на пару градусов. И эта температура гораздо выше указанной Вами температуры в нижней части радиаторов, а именно 40-50 С.

Насос ровным счетом ничего не изменит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 13.5.2014, 15:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(se75en @ 13.5.2014, 14:27) *
Диаметр общей трубы - 75мм, перемычки под радиатором - 63мм.

Сдается мне, что гидравлическое сопротивление радиатора с подводящими участками будет заметно поболее сопротивления перемычки из 63 мм трубы... И насос будет прокачивать обратно пропорциональные расходы... То есть при значительном увеличении расхода радиаторы станут теплее, но вот сильно ли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
se75en
сообщение 13.5.2014, 15:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227228



Цитата(Бабай @ 13.5.2014, 15:32) *
Приветствую. Ну на мой взгляд - диагноз очевиден. Завоздушивание системы.



Воздух в радиаторах отсутствует. Данный вариант исключен.

Цитата
Сдается мне, что гидравлическое сопротивление радиатора с подводящими участками будет заметно поболее сопротивления перемычки из 63 мм трубы... И насос будет прокачивать обратно пропорциональные расходы... То есть при значительном увеличении расхода радиаторы станут теплее, но вот сильно ли...


Придерживаюсь этого же мнения, однако должен быть способ заставить теплоноситель более интенсивно циркулировать, но вся трудность в том что менять схему подключения самого радиатора весьма затратно.

Подскажите, может есть менее затратный способ решения данной проблемы.

Сообщение отредактировал se75en - 13.5.2014, 15:55
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 13.5.2014, 16:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Врезать дополнительное сопротивление под каждым прибором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 13.5.2014, 16:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Начальник котельной @ 13.5.2014, 15:55) *
Ответ Нет. нет и ещё раз нет!!!!
Бьюсь об заклад, что температура теплоносителя на входе в столовую и на выходе из неё отличаются всего лишь на пару градусов. И эта температура гораздо выше указанной Вами температуры в нижней части радиаторов, а именно 40-50 С.

Насос ровным счетом ничего не изменит.
Вот это и надо бы Вам проверить, ув. se75en, раз есть гарантия, что воздушные пробки в негреющих ОП отсутсвут! Температура входа в конструкцию (в стояк) какова и температура выхода - надо бы Вам выяснить. Температуры всегда должны соответствовать графику на день замеров.

Если разница несущественна, то мал коэфф. затекания, насос не поможет. Надо бы ещё "поджать" замыкающий.
Если разница очень существенная и гораздо ниже чем "по графику", то мало протекает носителя в час, насос поможет прокачать больше.
Если разница почти "по графику" и греет только часть ОП, то опять же мало протекает носителя в час, насос поможет прокачать больше.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 13.5.2014, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.5.2014, 16:55
Сообщение #8


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



нао бы подающую линию врезать в верхнюю часть отопительного прибора. добавится гравитацинная составляющая для затекания в прибор и думаю вопрос решится.
я так понимаю приборы без регулировки... сколько хапнул столько и нормально... а как вообще регулируется нагрузка в помещении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 13.5.2014, 17:28
Сообщение #9


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Цитата(ssn @ 13.5.2014, 17:55) *
надо бы подающую линию врезать в верхнюю часть отопительного прибора. добавится гравитацинная составляющая для затекания в прибор и думаю вопрос решится.
я так понимаю приборы без регулировки... сколько хапнул столько и нормально... а как вообще регулируется нагрузка в помещении?

Не факт. Насчёт верхней врезки - не факт. Если с воздухом всё нормально, тогда второй очевидный вариант - сопротивление ответвления слишком велико. Вода идёт по пути наименьшего сопротивления, то есть по магистрали. На перемычку надо бы вентилёк поставить, чтоб уравнять давления для воды по пути "через радиатор" и "по магистрали". Или заменить подводку радиатора хотя бы на один типоразмер, то есть 15-ку заменить на 20-ку.

Сообщение отредактировал Бабай - 13.5.2014, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 13.5.2014, 18:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(se75en @ 13.5.2014, 15:49) *
Придерживаюсь этого же мнения, однако должен быть способ заставить теплоноситель более интенсивно циркулировать, но вся трудность в том что менять схему подключения самого радиатора весьма затратно.

Подскажите, может есть менее затратный способ решения данной проблемы.

Насос... Увеличите расход в 2 раза - раза в 1,5 теплоотдача прибора увеличится... Учитывая ее величину на данный момент, насос может превратиться в монстра...
Или на каждом приборе что-то менять - врезку, подводы, диаметр транзитного участка снижать...
Ну еще в порядке бреда трубу без теплоизоляции оставить и не зашивать - радиаторам не добавится, но теплоотдача всей системы немного вырастет...
П.С. там вроде бы краники/вентили какие-то на входе/выходе стоят... Открыты полностью?
Ну и еще посмотрел - от краника в прибор идет американка на полдюйма вроде... А соединение секций, в которое переходник вкручен, у радиаторов как бы даже не дюйм целый... Можно попробовать американки на больший диаметр поменять хотя бы на одном приборе для пробы. Паять ничего не надо, дела на 10 минут...

Сообщение отредактировал lovial - 13.5.2014, 18:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 13.5.2014, 20:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(lovial @ 13.5.2014, 18:22) *
Насос... Увеличите расход в 2 раза - раза в 1,5 теплоотдача прибора увеличится... Учитывая ее величину на данный момент, насос может превратиться в монстра...
Или на каждом приборе что-то менять - врезку, подводы, диаметр транзитного участка снижать...

При увеличении расхода в 2 раза теплоотдача увеличивается на 12%.

А проблема в том, что слишком мал коэф. затекания.
Теплоноситель, проходящий по 75 трубе (Ду50) совершенно не чувствует 12 мм дырочку в 20 мм трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 13.5.2014, 21:05
Сообщение #12


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Тогда добавлять сопротивление на магистраль. Либо снижать сопротивление на трубу на приборе, то есть "расшивать" на следующий диаметр как минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 14.5.2014, 8:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Начальник котельной @ 13.5.2014, 20:18) *
При увеличении расхода в 2 раза теплоотдача увеличивается на 12%.

Могет быть, надо смотреть формулу именно для этого радиатора, плюс разница в типах гидравлического сопротивления в подводках и радиаторе (больше местное, которое от квадрата) и транзитной трубе, где больше по длине, которое линейное...
В общем, гарантированно навести порядок можно, кинув рядом вторую трубу и переврезав подачу или обратку в нее... Получаем параллельное, и почти по Тихельману, так что греться будут все радиаторы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
se75en
сообщение 14.5.2014, 11:18
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227228



Большое СПАСИБО за советы!!!

В виду отсутствия возможности проверки всех предложенных способов.

Будем прибегать к наиболее верному, хотя и более затратному, решению, а именно:

1. Проводить вторую полипропиленовую трубу (скорее всего на подачу) с наружным диаметром 40мм.
2. Присоединять радиаторы по диагональной схеме.
3. Разбить всю схему отопления на 3 ветки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 14.5.2014, 11:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Есть ещё к Вам "абстрактные" вопросы. smile.gif

Цитата(se75en @ 14.5.2014, 12:18) *
В виду отсутствия возможности проверки всех предложенных способов.
Но почему Вы проигнорировали "замеры"?
Пишите, что приборы теплые до половины, а какова температура в помещении при расчётной зимней наружной температуре? Это ж главное требование и к СО и к строительным конструкциям и "качеству" здания в целом.

Температура входа в конструкцию (в стояк) какова и температура выхода - надо бы Вам выяснить. Температуры всегда должны соответствовать графику на день замеров.

Цитата(se75en @ 14.5.2014, 12:18) *
...
3. Разбить всю схему отопления на 3 ветки.
Вход температурный в эту "ветку" важен и выход из неё. Установленная поверхность (мощность) отопительных приборов "отбирает" тепло у носителя, охлаждая его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 14.5.2014, 12:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(Kult_Ra @ 14.5.2014, 11:40) *
Но почему Вы проигнорировали "замеры"?

Скорее всего потому, что ТС - просто монтажник, а не эксплуатационщик. Лично ему всё равно, лишь бы сдать объект.


Извините, если ошибаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 14.5.2014, 12:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Так "замеры"-то температур как раз и "направят", подскажут как надо действовать не вслепую и не методом тыка, создадут гарантии успеха.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 14.5.2014, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
se75en
сообщение 14.5.2014, 16:23
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227228



Данная проблема "дошла" до меня после окончания отопительного сезона, на момент моего присутствия на объекте котельная уже была остановлена.

Люди эксплуатирующие данный объект далеки от понятий теплоэнергетики, все что они смогли сделать, это прикоснуться к радиаторам отопления и вводной трубе.

На тепловом узле отсутствуют приборы измерения, только запорно-регулирующая арматура.

Вариант с насосом предложила монтажная организация (видимо, тоже далекая от теплоэнергетики), давая 100% устную гарантию что все будет работать. Однако, мне он показался не совсем верным.

Цитата
Вход температурный в эту "ветку" важен и выход из неё. Установленная поверхность (мощность) отопительных приборов "отбирает" тепло у носителя, охлаждая его.


Не понял, что Вы хотели сказать?

Наша организация эксплуатирующая, здание было сдано уже с такой системой отопления, сейчас в нем идет текущий ремонт и до начало отопительного периода нужно принять и осуществить оптимальное техническое решение.

Сейчас считаю величину финансовых затрат от прокладки второй трубы.

Сообщение отредактировал se75en - 14.5.2014, 16:28
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 14.5.2014, 16:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(se75en @ 14.5.2014, 11:18) *
1. Проводить вторую полипропиленовую трубу (скорее всего на подачу) с наружным диаметром 40мм.

Не надо всю 40-м... Начинайте с 20-й и ступенечками, ступенечками... До какого диаметра - так не скажу с лету, теплопотери помещения сколько кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
se75en
сообщение 14.5.2014, 16:40
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227228



Цитата
теплопотери помещения сколько кВт?


213,508 кВт

Цитата
Не надо всю 40-м... Начинайте с 20-й и ступенечками, ступенечками... До какого диаметра - так не скажу с лету,


Меня больше смущает то, что диаметр подающей трубы в 1,5 раза меньше, чем у обратной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 16.5.2014, 4:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Система не работает из-за крайне низкого коэффициента затекания теплоносителя в радиатор. Для сравнения для Ленинградки с установленными на радиаторах терморегуляторами RA-G: при диаметрах труб DN 20/20/20 (подводка/лежак/зам. участок) коэффициент затекания составляет примерно 16-17%; при DN 20/20/15 - примерно 26-27%. Врезайте в перемычки под приборами шаровые краны или вентили, отрегулируйте, потом снимите ручки с кранов. Это не по нормам, но в вашем случае самый простой вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 16.5.2014, 9:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(se75en @ 14.5.2014, 16:40) *
213,508 кВт

Для нормальной скорости теплоносителя - 0,6 м/с нужна 75 труба... При 40-й будет 1,87 м/с, что много для отопления... Желательно вписаться до 1 м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 16.5.2014, 9:19
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(se75en @ 14.5.2014, 16:40) *
213,508 кВт

blink.gif на 40 трубу??? helpsmilie.gif
Вы не ошиблись??? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 16.5.2014, 9:54
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(se75en @ 14.5.2014, 16:40) *
213,508 кВт

Для нормальной скорости теплоносителя - 0,6 м/с нужна 75 труба... При 40-й будет 1,87 м/с, что много для отопления... Желательно вписаться до 1 м/с
П.С. это при дельте подача-обратка 20 градусов. При последовательной схеме дельта может быть больше (в разы) и диаметр трубы соответственно меньше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
se75en
сообщение 19.5.2014, 10:49
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227228




Цитата
Система не работает из-за крайне низкого коэффициента затекания теплоносителя в радиатор. Для сравнения для Ленинградки с установленными на радиаторах терморегуляторами RA-G: при диаметрах труб DN 20/20/20 (подводка/лежак/зам. участок) коэффициент затекания составляет примерно 16-17%; при DN 20/20/15 - примерно 26-27%. Врезайте в перемычки под приборами шаровые краны или вентили, отрегулируйте, потом снимите ручки с кранов. Это не по нормам, но в вашем случае самый простой вариант.


Спасибо за разъяснение!

Цитата
Для нормальной скорости теплоносителя - 0,6 м/с нужна 75 труба... При 40-й будет 1,87 м/с, что много для отопления... Желательно вписаться до 1 м/с


Не понял, почему чем меньше значение скорости тем лучше (Если на брать во внимания уровень шума)?

Я понимая, что через 75 трубу теплоносителя пройдет больше, чем через 40. Но труб с 40 диаметром будет 3 штуки (т.к. система будет разбита на три ветки).

Может я что-то не знаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 19.5.2014, 13:35
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(se75en @ 19.5.2014, 10:49) *
Не понял, почему чем меньше значение скорости тем лучше (Если на брать во внимания уровень шума)?

Нормы так говорят. Ну и энергии насосом меньше тратится... В квадрате меньше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.5.2014, 16:01
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Ну и энергии насосом меньше тратится... В квадрате меньше...

"Энергии насосом" тратится "в кубе меньше". Это сопротивление "в квадрате меньше".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 25.5.2014, 18:36
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(se75en @ 13.5.2014, 14:27) *
Здравствуйте!
Описание объекта: Здание столовой площадью около 2000 кв.м., периметр 275 м. По всему периметру проходит однотрубная система отопления с нижним присоединением биметаллических радиаторов (Ленинградка), количество секций от 6 до 16 шт. , количество радиаторов 75 шт.
Диаметр общей трубы - 75мм, перемычки под радиатором - 63мм.
Центральное отопление, параметры теплоносителя: температура 60-75 гр.ц., давление на вводе 2,8 -3,0 атм.
Проблема: Прогревается только нижняя часть радиаторов (температура радиаторов в нижней части 40-50 гр.ц., в верхней части 30-35 гр.ц.). Большая часть объема теплоносителя проходит через общий трубопровод.
Вопрос: Поможет ли установка циркуляционного насоса на подаче, заставить циркулировать воду в радиаторе?

Интерисуют такие цифры: Сколько радиаторов прогреваются таким образом. как описано? Какова температура на входе в однотрубное кольцо и температура выхода из кольца? По этим данным уже можно будет судить виноват ли в этом расход теплоносителя или же диаметры труб.
Если радиатор неравномерно прогревается снизу вверх, то это явный признак завоздушивания радиатора, так как тёплая вода легче, чем холодная и поэтому всегда стремится вверх. Ей может не дать туда пройти только воздушная пробка. Если виновато сопротивление радиатора, то это просто определить: Температура магистрали будет явно выше, чем температура радиатора, но незавоздушенный радиатор при таком подключении всегда прогревается равномерно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 26.5.2014, 13:14
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.5.2014, 16:01) *
"Энергии насосом" тратится "в кубе меньше". Это сопротивление "в квадрате меньше".


Неправда Ваша
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.5.2014, 13:31
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(techgrouppts @ 26.5.2014, 15:14) *
Неправда Ваша

Неужели еще кому-то надо разъяснять азбучные сведения?
Требуемый напор H=S*Q^2,
Требуемая мощность P=H*Q/кпд

S - характеристика сопротивления, постоянная для данной сети. При увеличении расхода в два раза потери возрастают в 4 раза, а потребляемая мощность - в 8 раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eduard_Severalya...
сообщение 26.6.2014, 14:10
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.6.2014
Из: Вологда
Пользователь №: 236489



Врезайте под каждым радиатором шаровые краны и регулируйте потом последними, как душе угодно. Не по правилам конечно, но зато дешевле думаю не придумать.
Насос тоже ситуацию подправит, но не факт, что до конца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сабина
сообщение 1.7.2014, 8:10
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.5.2014
Из: тюмень
Пользователь №: 232939



Помогите разобраться, вопрос по отоплению!

однотрубная вертикальная система отопления с нижней разводкой подающий стояк холостой

что будет если на подающий стояк посадить прибор? ?

("техническое
заключение о возможности подключения отопительной батареи к стояку
подающей и дать разъяснение что это не нарушает надёжность работы
системы отопления")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 1.7.2014, 8:20
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
что будет если на подающий стояк посадить прибор? ?

Сколько тепла снимете с этого прибора, примерно на столько и уменьшится поступление тепла всем, кто на этом стояки дальше подключен. В том числе и вашему прибору на опускной части стояка в этой же или в другой комнате. Может и не заметят и не будут бить ногами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сабина
сообщение 1.7.2014, 8:49
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.5.2014
Из: тюмень
Пользователь №: 232939



Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.7.2014, 9:20) *
Сколько тепла снимете с этого прибора, примерно на столько и уменьшится поступление тепла всем, кто на этом стояки дальше подключен. В том числе и вашему прибору на опускной части стояка в этой же или в другой комнате. Может и не заметят и не будут бить ногами.

Татьяна,спасибо за ответ. Объясню точнее ситуацию.
дом-однотрубная, нижняя разводка. подающий стояк холостой, обратный с прибором. Что будет если на подающий стояк посадить прибор?
(случилась ситуация,что при такой ситуации....вверхние соседи затопили. при этом обвиняют тех,кто пересадил прибор)
кто прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 1.7.2014, 9:06
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(сабина @ 1.7.2014, 9:49) *
Татьяна,спасибо за ответ. Объясню точнее ситуацию.
дом-однотрубная, нижняя разводка. подающий стояк холостой, обратный с прибором. Что будет если на подающий стояк посадить прибор?
(случилась ситуация,что при такой ситуации....вверхние соседи затопили. при этом обвиняют тех,кто пересадил прибор)
кто прав?
Правильно сформулироанный вопрос уже содержит ответ:- Этажом(вверхние соседи) выше живет Псаки! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 1.7.2014, 9:10
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(сабина @ 1.7.2014, 8:10) *
Помогите разобраться, вопрос по отоплению!

однотрубная вертикальная система отопления с нижней разводкой подающий стояк холостой

Если подающий стояк "холостой", то это верхняя разводка называется...
Установка прибора снизит циркуляцию и теплоотдачу других приборов. На прорыв и затопление никак не влияет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 1.7.2014, 10:46
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Если подающий стояк "холостой", то это верхняя разводка называется...

Ну почему обязательно верхняя? Разводка-то нижняя, только подъемная часть П-образного стояка "холостая". Так часто бывает.

Цитата
Что будет если на подающий стояк посадить прибор?

Я уже ответила - снизится теплоотдача всех последующих. На затопление это не влияет, но в случае затопления (по любым причинам) будет повод обнаружить эту нехудожественную самодеятельность. Если вдруг совершенно случайно затопит именно через этот прибор - будете платить, т.к. самовольно нарушили конструкцию системы и её общих элементов. Ваша транзитная труба - не ваша. Считайте, что она у вас на "ответственном хранении".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 1.7.2014, 10:56
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.7.2014, 10:46) *
Ну почему обязательно верхняя? Разводка-то нижняя, только подъемная часть П-образного стояка "холостая". Так часто бывает.

Да как бы логично... Теплоноситель идет по приборам сверху вниз - верхняя разводка, снизу вверх - нижняя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сабина
сообщение 1.7.2014, 11:46
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.5.2014
Из: тюмень
Пользователь №: 232939



Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.7.2014, 11:46) *
Ну почему обязательно верхняя? Разводка-то нижняя, только подъемная часть П-образного стояка "холостая". Так часто бывает.


Я уже ответила - снизится теплоотдача всех последующих. На затопление это не влияет, но в случае затопления (по любым причинам) будет повод обнаружить эту нехудожественную самодеятельность. Если вдруг совершенно случайно затопит именно через этот прибор - будете платить, т.к. самовольно нарушили конструкцию системы и её общих элементов. Ваша транзитная труба - не ваша. Считайте, что она у вас на "ответственном хранении".



Татьяна,вы во всем правы!
Но хочется всё же более подробно разобраться, поэтому, объясняю ситуацию более подробно!

Дом- 14 этажей, система отопления однотрубная,с нижней разводкой. Подающий стояк холостой,обратный с приборами. На 13м этаже прибор установили на подающий стояк. Верхний этаж(14) затопили, обивинив в этом 13й этаж, поскольку там был пересажен прибор с обратки на подающий!

Кто в этой ситуации прав? И как граммотно можно аргумментировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 1.7.2014, 12:27
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Так к Вам с претензией не жильцы с 14 этажа обратились, такой "вердикт" внесли либо "аблакаты" либо "управляющая компания". blink.gif
Одно здесь без тайны, вердикт-чушь так же аргументирован как и всякие "разъяснения" штатовской Псаки из Госдепа.

Отопительный прибор, установленный позднее на "холостой" части однотрубного стояка ни как не может создать условий для разрушения соединений труб этажом выше. Хоть плачь, хочь скач, не утонет Танин мяч. Так?

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 1.7.2014, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 1.7.2014, 12:31
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.7.2014, 9:20) *
Сколько тепла снимете с этого прибора, примерно на столько и уменьшится поступление тепла всем, кто на этом стояки дальше подключен. В том числе и вашему прибору на опускной части стояка в этой же или в другой комнате. Может и не заметят и не будут бить ногами.

А может быть хуже станет не всем, а только ОП 14 этажа(расчетная площадь ОП будет недостаточной)? Хотя если теоретически - то всем, кроме 13.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сабина
сообщение 1.7.2014, 12:49
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.5.2014
Из: тюмень
Пользователь №: 232939



Цитата(Kult_Ra @ 1.7.2014, 13:27) *
Так к Вам с претензией не жильцы с 14 этажа обратились, такой "вердикт" внесли либо "аблакаты" либо "управляющая компания". blink.gif
Одно здесь без тайны, вердикт-чушь так же аргументирован как и всякие "разъяснения" штатовской Псаки из Госдепа.

Отопительный прибор, установленный позднее на "холостой" части однотрубного стояка ни как не может создать условий для разрушения соединений труб этажом выше. Хоть плачь, хочь скач, не утонет Танин мяч. Так?



нет,к нам обратились за разъяснениями жильцы 13 этажа,которые перенесли прибор, с просьбой написать письмо в том,что они не виновны. На них 14 этаж в суд подал... Вот и нужно грамотно дать ответ, а как именно написать не пойму!((

что 13 этаж не виновен,моё мнение. Но как это описать в письме грамотно,что всё было сразу понятно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 1.7.2014, 12:53
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(сабина @ 1.7.2014, 12:49) *
нет,к нам обратились за разъяснениями жильцы 13 этажа,которые перенесли прибор, с просьбой написать письмо в том,что они не виновны. На них 14 этаж в суд подал... Вот и нужно грамотно дать ответ, а как именно написать не пойму!((

что 13 этаж не виновен,моё мнение. Но как это описать в письме грамотно,что всё было сразу понятно?

Молодцы 14 этаж, чего там сказать... Пошли по самому простому пути - нашли нарушение и валят на него все подряд...
Вину 13 этажа может установить только суд, а для предотвращения этого 13-му этажу надо обзавестись актом о том, что подключение было произведено в соответствии с правилами, после включения были проведены гидравлические (пневматические) испытания и т.д Или заказывать "независимую" экспертизу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сабина
сообщение 1.7.2014, 13:06
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.5.2014
Из: тюмень
Пользователь №: 232939



Цитата(lovial @ 1.7.2014, 13:53) *
Молодцы 14 этаж, чего там сказать... Пошли по самому простому пути - нашли нарушение и валят на него все подряд...
Вину 13 этажа может установить только суд, а для предотвращения этого 13-му этажу надо обзавестись актом о том, что подключение было произведено в соответствии с правилами, после включения были проведены гидравлические (пневматические) испытания и т.д Или заказывать "независимую" экспертизу...


вот они и заказали "независимую экспертизу"! Обратились к нам, но мы не домуправление и не адвокаты в статьях разбираться. Хотелось помочь человеку чем можем. Ответ мы напишем, но какой-то сырой ответ, что суд с ним не выиграть... Думали, может здесь найдутся люди у которых были такие случаи!)))))

вообще, наше мнение, что виной дома управления! ему тоже были предъявлены претензии, но оно отписалось тем, что он сам переставил прибор и виноват. платить отказались.

13 Этаж от нас хочет, что б мы написали, что он не виноват. ну,переврезал батарею и все. нарушил решим...у кого-то теплее у кого-то... но,что именно он не виноват именно в том, что произошла протечка! Что сам факт протечки не его вина!


Сообщение отредактировал сабина - 1.7.2014, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 1.7.2014, 13:51
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



К посту 43 добавлю, что кроме акта скрытых работ неплохо бы иметь для суда последний акт гидр испытаний СО. Если он старый, более одного отопительного сезона, то в суде можно свалить на УК. По-другому шансов мало(см.пост37)

Сообщение отредактировал KGP1 - 1.7.2014, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 1.7.2014, 14:33
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Только теперь ситуация почти прояснилась. На 14 этаже потекли "соединения" труб отопления, потому что на 13 этаже самовольно установлен дополнительный ОП. Так вот пусть 14 этаж и докажет в суде свой иск. Здесь и везде не есть главное, кто на кого подал иск первым. 13-у нет резона оправдываться и отмываться. Да он самовольно "вмешался", но его действия не могли привести к разрушению соединений на 14 этаже и пусть 14 сумеет доказать обратное про этот «Ча́йник Ра́ссела».


«Ча́йник Ра́ссела» (англ. Russell's Teapot) — аналогия, впервые приведённая английским математиком и философом Бертраном Расселом (1872—1970) для опровержения идеи, что бремя доказательства ложности религиозных утверждений лежит на сомневающемся.


Любые акты и пакты не имеют отношения к факту:
Отопительный прибор, установленный дополнительно позднее на "холостой" (или иной) части однотрубного стояка ни как не может создать условий для разрушения соединений труб этажом выше.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 1.7.2014, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 1.7.2014, 14:38
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(KGP1 @ 1.7.2014, 13:51) *
К посту 43 добавлю, что кроме акта скрытых работ неплохо бы иметь для суда последний акт гидр испытаний СО. Если он старый, более одного отопительного сезона, то в суде можно свалить на УК. По-другому шансов мало(см.пост37)

Да, кстати... Если такой акт есть, и он был составлен после незаконной врезки - то протечки по вине 13 этажа быть не может, ибо проверено...

А что именно протекло на 14-м? И какой формулировкой это спихивается на 13-й?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 1.7.2014, 18:34
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
13-у нет резона оправдываться и отмываться. Да он самовольно "вмешался", но его действия не могли привести к разрушению соединений на 14 этаже и пусть 14 сумеет доказать обратное

Как это "нет резона"? На них в суд подали. Не придут и не будут оправдываться - на них все и свалят.

Не так всё просто. 14 этаж затопил конечно не из-за того, что на 13-м самоволно поставили прибор. Но ему не хочется платить за затопление, вот он и пытается хоть как-то отомстить.

Вина 13- го не в затоплении, а в самовольной установке прибора. Тем самым они ухудшили условия проживания на 14-м. Разумеется, это ухудшение весьма незначительное и его бы никто и не заметил. Но тут "дело прынцыпа". Неважно, на сколько именно хуже встало 14-му. Ну, допустим, на 0.1 градуса в виде снижения температуры в комнате. Важно, что хуже. Т.е. уже имеют право на иск. Кроме того, рассчитывают еще ущучить 13-й за "самоволку". Наверняка, как минимум, хотят уйти от своей ответственности, а как максимум, заставить "разориться" 13-й на восстановление ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сабина
сообщение 3.7.2014, 8:36
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 8.5.2014
Из: тюмень
Пользователь №: 232939



Всем спасибо за ответы!
Письмо было составлено! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 4.7.2014, 9:15
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Сюрреализм какой-то.
Ну, действия 14-го этажа комментировать вообще трудно. Либо действительно при монтаже радиатора стояк неаккуратно потревожили, либо тут склочничество до полного отключения разума.
Но и адекватность 13-го вызывает вопросы. Переключать на подъёмный стояк радиатор на предпоследнем этаже? Ну жители с 1 по 12 этаж будут только благодарны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 7.7.2014, 13:52
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(techgrouppts @ 4.7.2014, 10:15) *
... Переключать на подъёмный стояк радиатор на предпоследнем этаже? Ну жители с 1 по 12 этаж будут только благодарны.

С чего это? Скорее с точностью до наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ganc
сообщение 11.7.2014, 12:17
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.7.2014
Пользователь №: 238833



подскажите какой диаметр трубы использовать в данном случаи? трубы пластиковые,диаметр подающей трубы 25 какой диаметр использовать для подвода к радиатору 20 или 25?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 13.7.2014, 6:16
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Цитата(KGP1 @ 7.7.2014, 13:52) *
С чего это? Скорее с точностью до наоборот.


С того, что теплоотдача радиатора, работающего от подъёмного стояка, процентов на 20 меньше, чем от опускного. В сумме два верхних этажа снимут меньше тепла.
Это имеет смысл только для проживающих на нижних этажах, а на предпоследнем - разве что если на самом верхнем снимают тепло в лошадиных дозах.

Цитата(Ganc @ 11.7.2014, 12:17) *
подскажите какой диаметр трубы использовать в данном случаи? трубы пластиковые,диаметр подающей трубы 25 какой диаметр использовать для подвода к радиатору 20 или 25?


Если Вы имеете в виду полипропилен, то безусловно 25.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 14.7.2014, 8:15
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(techgrouppts @ 13.7.2014, 7:16) *
С того, что теплоотдача радиатора, работающего от подъёмного стояка, процентов на 20 меньше, чем от опускного. В сумме два верхних этажа снимут меньше тепла.
Это имеет смысл только для проживающих на нижних этажах, а на предпоследнем - разве что если на самом верхнем снимают тепло в лошадиных дозах.

Ответ неправильный. См. тему откуда и куда были перенесены ОП 13 этажа. И откуда эти проценты? Просто ля-ля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
techgrouppts
сообщение 17.7.2014, 19:29
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623



Цитата(KGP1 @ 14.7.2014, 8:15) *
Ответ неправильный. См. тему откуда и куда были перенесены ОП 13 этажа. И откуда эти проценты? Просто ля-ля.


Цитата(сабина @ 1.7.2014, 11:46) *
Дом- 14 этажей, система отопления однотрубная,с нижней разводкой. Подающий стояк холостой,обратный с приборами. На 13м этаже прибор установили на подающий стояк. Верхний этаж(14) затопили, обивинив в этом 13й этаж, поскольку там был пересажен прибор с обратки на подающий!


Никого никуда не переносили, а переподключили. Это раз.
Чтобы не петь ля-ля, попробуйте разобраться с потоками в ОП. Это два.
В провинции часто случается, что работники ЖКХ, дожив до седых лет, так и не удосуживаются понять хотя бы элементарные принципы работы тех систем, которые обслуживают. Может быть, и не только в провинции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 29.7.2014, 10:21
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(techgrouppts @ 17.7.2014, 20:29) *
Никого никуда не переносили, а переподключили. Это раз.
Чтобы не петь ля-ля, попробуйте разобраться с потоками в ОП. Это два.
В провинции часто случается, что работники ЖКХ, дожив до седых лет, так и не удосуживаются понять хотя бы элементарные принципы работы тех систем, которые обслуживают. Может быть, и не только в провинции.

Без комментриев.... Научитесь понимать прочитанное и учите матчасть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Georgiu-sh
сообщение 16.8.2014, 13:48
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.7.2009
Пользователь №: 36454



Подводки на алюминиевых радиаторах увеличить до 25 мм, и все проблемы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных