Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Ввод водопровода, От ПЭ трубы к водомеру.
Zarat
сообщение 13.5.2014, 14:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, как подключить пластиковый водопровод к водомеру. Впервые тяну пластик. Мой вариант был возвращен с замечанием "1.Привести проект в соответствии с принятым материалом и диаметром труб ввода". Чертеж прилагаю. Пока разобрался, что зря поставил фланцевое колено ВЧШГ. Поможет ли замена колена на пластиковое?
Спасибо.

Сообщение отредактировал Zarat - 13.5.2014, 15:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 362,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 315
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
ежик_с_окраины
сообщение 14.5.2014, 9:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



У нас в питере это выглядело бы так - за 1 метр до ввода в здание переход на вчшг, после прохода стены/фундамента переход на сталь и далее водомер...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 15.5.2014, 14:18
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5262
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



никакого криминала не вижу.
соединения на фланцах.
арматура может быть и пластик и металл.
вставка счетчика - стандартная. можно даже сделать сужение переходом на пластик меньшего диаметра с Ду таким же, как у счетчика.
два водомера, один байпас
Прикрепленный файл  P1010029.JPG ( 874,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177

ввод ф110, счетчик Ду80 на трубе ф90
Прикрепленный файл  DSCN6087.JPG ( 963,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 15.5.2014, 15:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



И я криминала не вижу, но положительного заключения получить не могу ))).

2 ежик_с_окраины
Что для перехода используете? Или просто в раструб ВЧШГ вставляете ПЭ? Если так, то не протекает?

Сообщение отредактировал Zarat - 15.5.2014, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.5.2014, 17:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2724
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



В Питерах с пластика переходят на чугун перед зданием именно с целью зайти в дом металлом - совмещенные-противопожарные водопроводы не должны "сгореть" при пожаре.
Водомер я бы оставил как есть (из вчшг), замечание, если устно не уточнено, не касается перехода с материала на материал.
На схеме ошибка (нет поз. 13 и т.д.) или несоответствие узлу ввода. [На узле ввода нет сальника или гильзы.]
Лоток для напорки...
upd: в Питере порой вместо чугуна заходили и нержавейкой.

Сообщение отредактировал nagger - 15.5.2014, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 20.5.2014, 9:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Получил небольшую подсказку от МВК. "Труба не зафиксирована от перемещения при линейном расширении (отрицательном)".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 28.5.2014, 17:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Кто-то ставил на ввод пластиковой трубы "неподвижную фиксирующую опору"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2014, 8:47
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9667
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ежик_с_окраины @ 14.5.2014, 9:36) *
У нас в питере это выглядело бы так - за 1 метр до ввода в здание переход на вчшг, после прохода стены/фундамента переход на сталь и далее водомер...

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29129

Альбомы ЦИРВ 02А.00.00.00 и ЦИРВ 03А.00.00.00 *
(*ЦИРВ- Центр Измерения Расхода Воды)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных