Elenk_@
сообщение 15.5.2014, 11:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Здравствуйте!
Проектирую канализацию в санузле 4-х этажного административного здания. Собираемся арендовать один этаж, туалетов не хватает вот приходится проектировать дополнительные "посадочные места" rolleyes.gif
Стояк невентилируемый и находится далеко от сан.приборов. Посмотрите пожалуйста схему и высскажите свое мнение по поводу размещения вент.клапана. В правильном ли месте стоит????
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.pdf ( 21,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
nick2
сообщение 15.5.2014, 14:04
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



я бы поставил на ревизию внизу чертежа, где +0,304 от пола. и справа где + 0,222 от пола
смысл: раковины, горшки, будут вытягивать гидрозатворы из тупиковой ветки. там и должен быть подсос воздуха.
на стояке тоже можно оставить

Сообщение отредактировал nick2 - 15.5.2014, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 15.5.2014, 15:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(nick2 @ 15.5.2014, 15:04) *
я бы поставил на ревизию внизу чертежа, где +0,304 от пола. и справа где + 0,222 от пола
смысл: раковины, горшки, будут вытягивать гидрозатворы из тупиковой ветки. там и должен быть подсос воздуха.
на стояке тоже можно оставить

да вот вроде тоже думала что надо как вы говорите...а почитала http://www.hlrus.com/upload/iblock/c6e/Ven...%20stoyakov.pdf посмотрела схему (рис.2,4) и запуталась в конец...
из статьи я поняла, что в стояке получается подсос воздуха..а лежаки не идут полным сечение, следовательно и подсоса не возникает...или я совсем забыла гидравлику ?)помогите пожалуйста, ведь мне самой придется сидеть в этом здании..и не хочется вдыхать миазмы helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 15.5.2014, 15:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 15.5.2014, 17:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Цитата
я бы поставил на ревизию внизу чертежа, где +0,304 от пола. и справа где + 0,222 от пола

Я на умывальники никогда не ставлю ревизии, можно же просто снять сифон и прочистить.

Если правильно подберете клапан, то все будет работать без запаха. Клапаны вроде нормально расставлены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 16.5.2014, 8:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



ну так где всетаки следует устанавливать клапаны....около самого удаленного прибора, или на опуске ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 16.5.2014, 10:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



ответ на свой вопрос нашла тут http://www.hl-system.ru/products/kanaliz_vent/ clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEGASANTEHNIK
сообщение 16.5.2014, 15:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725



В итоге где поставили? Я бы поставил клапан в точке, где стоит отметка 0,294. Ну или в начале ветки, но клапан на этой ветке нужен обязательно. А вот на левой ветке длина 2,3 м - сифон не сорвёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 19.5.2014, 8:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(MEGASANTEHNIK @ 16.5.2014, 16:46) *
В итоге где поставили? Я бы поставил клапан в точке, где стоит отметка 0,294. Ну или в начале ветки, но клапан на этой ветке нужен обязательно. А вот на левой ветке длина 2,3 м - сифон не сорвёт.

поставила в точке +0,304 и на короткой ветке в точке +0,222 что б наверняка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.5.2014, 11:36
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 15.5.2014, 15:12) *
из статьи я поняла, что в стояке получается подсос воздуха..а лежаки не идут полным сечение, следовательно и подсоса не возникает...или я совсем забыла гидравлику ?)помогите пожалуйста, ведь мне самой придется сидеть в этом здании..и не хочется вдыхать миазмы helpsmilie.gif

При длинных лежаках клапан ставится вместо прочистки в его начале, если длина лежака умноженная на уклон превышает высоту столба жидкости в гидравлическом затворе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.5.2014, 11:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



это по ходу лежаки больше 3 метров делать нельзя?
это бфигню какую то придумали, чтобы впихивать эти клапана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 23.5.2014, 12:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Serg Ivanov @ 23.5.2014, 12:36) *
При длинных лежаках клапан ставится вместо прочистки в его начале, если длина лежака умноженная на уклон превышает высоту столба жидкости в гидравлическом затворе.

а это прописано в каком то нормативе ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 23.5.2014, 12:44
Сообщение #12


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Elenk_@ @ 23.5.2014, 13:37) *
а это прописано в каком то нормативе ?

Читал это в разъяснительной статье Староверова к проектированию современных систем канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.5.2014, 14:35
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 23.5.2014, 11:49) *
это по ходу лежаки больше 3 метров делать нельзя?
это бфигню какую то придумали, чтобы впихивать эти клапана

Не обязательно клапана - можно вентпетлю на стояк делать.
http://www.sinikon.ru/tech-doc/147-prymiparalvent.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.5.2014, 15:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



не важно....петля или клапан смысл один и тоже....все равно , исходя из того, что где ставить надо по формуле уклон*длина, что и получается не далее 3-4 м от стояка.
у меня мойка дома на 7 м от стояка, потом по ходу подключается ванна 3 от мойки и 1,5 м от ванны умывальник-лежак 50 труба с уклоном ну где то 1,5 и уже возле стояка 0,4 м унитаз - сотка.
по этой формуле получается 7*1,5=11 см гидрозатвор должен быть. чего нет ни в мойке ни в ванны. поэтому выходить без клапана никуды.
но при сливе ванны и мойки ничего не срывает и не булькает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.5.2014, 21:39
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 23.5.2014, 15:16) *
не важно....петля или клапан смысл один и тоже....все равно , исходя из того, что где ставить надо по формуле уклон*длина, что и получается не далее 3-4 м от стояка.
у меня мойка дома на 7 м от стояка, потом по ходу подключается ванна 3 от мойки и 1,5 м от ванны умывальник-лежак 50 труба с уклоном ну где то 1,5 и уже возле стояка 0,4 м унитаз - сотка.
по этой формуле получается 7*1,5=11 см гидрозатвор должен быть. чего нет ни в мойке ни в ванны. поэтому выходить без клапана никуды.
но при сливе ванны и мойки ничего не срывает и не булькает.

Для жилья это не особо актуально. А к примеру в общественном туалете на 7 м может быть 7 унитазов. Или 7 умывальников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных