Вентиляционный клапан |
|
|
|
15.5.2014, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Здравствуйте! Проектирую канализацию в санузле 4-х этажного административного здания. Собираемся арендовать один этаж, туалетов не хватает вот приходится проектировать дополнительные "посадочные места" Стояк невентилируемый и находится далеко от сан.приборов. Посмотрите пожалуйста схему и высскажите свое мнение по поводу размещения вент.клапана. В правильном ли месте стоит????
Прикрепленные файлы
111.pdf ( 21,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 100
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
15.5.2014, 14:04
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
я бы поставил на ревизию внизу чертежа, где +0,304 от пола. и справа где + 0,222 от пола смысл: раковины, горшки, будут вытягивать гидрозатворы из тупиковой ветки. там и должен быть подсос воздуха. на стояке тоже можно оставить
Сообщение отредактировал nick2 - 15.5.2014, 14:06
|
|
|
|
|
15.5.2014, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(nick2 @ 15.5.2014, 15:04)  я бы поставил на ревизию внизу чертежа, где +0,304 от пола. и справа где + 0,222 от пола смысл: раковины, горшки, будут вытягивать гидрозатворы из тупиковой ветки. там и должен быть подсос воздуха. на стояке тоже можно оставить да вот вроде тоже думала что надо как вы говорите...а почитала http://www.hlrus.com/upload/iblock/c6e/Ven...%20stoyakov.pdf посмотрела схему (рис.2,4) и запуталась в конец... из статьи я поняла, что в стояке получается подсос воздуха..а лежаки не идут полным сечение, следовательно и подсоса не возникает...или я совсем забыла гидравлику ?)помогите пожалуйста, ведь мне самой придется сидеть в этом здании..и не хочется вдыхать миазмы
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 15.5.2014, 15:15
|
|
|
|
|
15.5.2014, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата я бы поставил на ревизию внизу чертежа, где +0,304 от пола. и справа где + 0,222 от пола Я на умывальники никогда не ставлю ревизии, можно же просто снять сифон и прочистить. Если правильно подберете клапан, то все будет работать без запаха. Клапаны вроде нормально расставлены.
|
|
|
|
|
16.5.2014, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
ну так где всетаки следует устанавливать клапаны....около самого удаленного прибора, или на опуске ?
|
|
|
|
|
16.5.2014, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
|
|
|
|
|
16.5.2014, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725

|
В итоге где поставили? Я бы поставил клапан в точке, где стоит отметка 0,294. Ну или в начале ветки, но клапан на этой ветке нужен обязательно. А вот на левой ветке длина 2,3 м - сифон не сорвёт.
|
|
|
|
|
19.5.2014, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 16.5.2014, 16:46)  В итоге где поставили? Я бы поставил клапан в точке, где стоит отметка 0,294. Ну или в начале ветки, но клапан на этой ветке нужен обязательно. А вот на левой ветке длина 2,3 м - сифон не сорвёт. поставила в точке +0,304 и на короткой ветке в точке +0,222 что б наверняка)
|
|
|
|
|
23.5.2014, 11:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 15.5.2014, 15:12)  из статьи я поняла, что в стояке получается подсос воздуха..а лежаки не идут полным сечение, следовательно и подсоса не возникает...или я совсем забыла гидравлику ?)помогите пожалуйста, ведь мне самой придется сидеть в этом здании..и не хочется вдыхать миазмы  При длинных лежаках клапан ставится вместо прочистки в его начале, если длина лежака умноженная на уклон превышает высоту столба жидкости в гидравлическом затворе.
|
|
|
|
|
23.5.2014, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
это по ходу лежаки больше 3 метров делать нельзя? это бфигню какую то придумали, чтобы впихивать эти клапана
|
|
|
|
|
23.5.2014, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.5.2014, 12:36)  При длинных лежаках клапан ставится вместо прочистки в его начале, если длина лежака умноженная на уклон превышает высоту столба жидкости в гидравлическом затворе. а это прописано в каком то нормативе ?
|
|
|
|
|
23.5.2014, 12:44
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(Elenk_@ @ 23.5.2014, 13:37)  а это прописано в каком то нормативе ? Читал это в разъяснительной статье Староверова к проектированию современных систем канализации.
|
|
|
|
|
23.5.2014, 14:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dima_UA @ 23.5.2014, 11:49)  это по ходу лежаки больше 3 метров делать нельзя? это бфигню какую то придумали, чтобы впихивать эти клапана Не обязательно клапана - можно вентпетлю на стояк делать. http://www.sinikon.ru/tech-doc/147-prymiparalvent.html
|
|
|
|
|
23.5.2014, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
не важно....петля или клапан смысл один и тоже....все равно , исходя из того, что где ставить надо по формуле уклон*длина, что и получается не далее 3-4 м от стояка. у меня мойка дома на 7 м от стояка, потом по ходу подключается ванна 3 от мойки и 1,5 м от ванны умывальник-лежак 50 труба с уклоном ну где то 1,5 и уже возле стояка 0,4 м унитаз - сотка. по этой формуле получается 7*1,5=11 см гидрозатвор должен быть. чего нет ни в мойке ни в ванны. поэтому выходить без клапана никуды. но при сливе ванны и мойки ничего не срывает и не булькает.
|
|
|
|
|
24.5.2014, 21:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dima_UA @ 23.5.2014, 15:16)  не важно....петля или клапан смысл один и тоже....все равно , исходя из того, что где ставить надо по формуле уклон*длина, что и получается не далее 3-4 м от стояка. у меня мойка дома на 7 м от стояка, потом по ходу подключается ванна 3 от мойки и 1,5 м от ванны умывальник-лежак 50 труба с уклоном ну где то 1,5 и уже возле стояка 0,4 м унитаз - сотка. по этой формуле получается 7*1,5=11 см гидрозатвор должен быть. чего нет ни в мойке ни в ванны. поэтому выходить без клапана никуды. но при сливе ванны и мойки ничего не срывает и не булькает. Для жилья это не особо актуально. А к примеру в общественном туалете на 7 м может быть 7 унитазов. Или 7 умывальников.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|