> НЕТ тепла
lotus5
сообщение 27.5.2014, 11:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Имеется однотрубная система отопления многовкартирного дома как показано на схеме.
Фактически стояки во всем доме не прямой, а извилистый как на рисунке.
На втором этаже зимой нереальная жара, на первом - батарей где-то чуть теплые, где-то холодные.
Отчего же может так быть??
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 53)
Shiling
сообщение 27.5.2014, 12:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Очевидно система уже не соответствует первоначальному проектному состоянию, гидравлический режим работы системы изменен . Кто то произвел переделки, может мощность приборов наростил или даже переключил распределение потоков на другой стояк.
вода сверху вниз спускается? На втором этаже , раз там жарко , могут быть изменения .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 27.5.2014, 12:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Монтаж сделан вообще без проекта!!
Схема нарисована, чтобы было понятней.
А в середине стояка монтажники "изогнули" трубу на каждом стояке по-разному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.5.2014, 13:05
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50376
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



В работе надо смотреть систему, расходы, смешения, температуры, перепады на вводе и т.п., летом ничего не поймёшь. Ещё и полипропиленовые стыки переварить могли... лето оно и есть лето, даже такой проверенный способ как лечение по фотографии бесполезен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 27.5.2014, 13:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



надо то надо да система уже существующая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 27.5.2014, 13:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



В любом случае, если на втором этаже батарей горячие, значит теплоноситель через стояк проходит, следовательно через первый тоже должен проходить, а первый этаж холодный!!.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 27.5.2014, 14:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



значит на втором этаже чего то намудрили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.5.2014, 14:06
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50376
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(lotus5 @ 27.5.2014, 14:43) *
В любом случае, если на втором этаже батарей горячие, значит теплоноситель через стояк проходит, следовательно через первый тоже должен проходить, а первый этаж холодный!!.
Первое, что приходит в голову в связи с этим - низкая циркуляция теплоносителя. Это может быть вызвано тридцатью причинами. Начать надо с теплоузла, т.е. есть ли он вообще, какое подключение, что за схема. Фото радиатора оно вобщем-то нужно, но в данном случае на фото ничего сильно преступного нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 27.5.2014, 17:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(lotus5 @ 27.5.2014, 12:35) *
Имеется однотрубная система отопления многовкартирного дома как показано на схеме.
Фактически стояки во всем доме не прямой, а извилистый как на рисунке.
На втором этаже зимой нереальная жара, на первом - батарей где-то чуть теплые, где-то холодные.
Отчего же может так быть??

Если на фото первый этаж, то тогда проверьте, есть на втором этаже замыкающие участки (перемычки возле радиатора), далее проверьте есть ли на первом этаже краны Маевского (воздушники) на каждом радиаторе. Но и складывается ещё такое ощущение, что у второго этажа своя обратка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.5.2014, 17:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не батареи, а стояк щупайте - с этого и начнём....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 29.5.2014, 5:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Нет, стояки не получится щупать отопление уже отключено, на вводе в здение нет ни термометров ни манометров. Хотела выполнить хотя бы примерный расчет с.о., но Эксплуатирующая организация не может дать давление на вводе в здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 30.5.2014, 10:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



А куда идет прямой участок на обратке после тройника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 30.5.2014, 12:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



К стояку идет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 30.5.2014, 14:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Ну хорошо, сформулирую более конкретно - куда идут по отдельности левая и правая части?

И ещё бы фотографию второго этажа с нереальным теплом привели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 2.6.2014, 7:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



С этим пока вопрос, будем выяснять.

И еще возник вопрос как делают шайбирование полипропиленовых стояков?
Также как и для стальных надо приваривать фланцы под установку шайб??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 5.6.2014, 12:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Просчитала систему отопления.
Получилась невязка между ближним и дальним прибором 96%.
Шайбами не могу увязать, балансировочным клапаном тоже.
Неужели придется диаметры менять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 5.6.2014, 13:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



А невозможно увязать стояки, которые индут на полотенцесушитель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 5.6.2014, 13:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(lotus5 @ 5.6.2014, 15:47) *
Просчитала систему отопления.
Получилась невязка между ближним и дальним прибором 96%.
Шайбами не могу увязать, балансировочным клапаном тоже.
Неужели придется диаметры менять?



ээээ.....в однотрубной системе стояки увязывают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 5.6.2014, 13:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



оговорилась, невязка 96% между стояками rolleyes.gif


Сообщение отредактировал lotus5 - 5.6.2014, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 5.6.2014, 13:22
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(lotus5 @ 5.6.2014, 16:17) *
оговорилась, между стояками rolleyes.gif


это нереально, магистрали в мизинец и расстояние между стояками километр что-ли?

Сообщение отредактировал shadow - 5.6.2014, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 5.6.2014, 13:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



реально, нереально, так по расчету получается
Естесствено, расчет получится приблизительный, т.к. система уже существующая


Сообщение отредактировал lotus5 - 5.6.2014, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 5.6.2014, 13:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(lotus5 @ 5.6.2014, 16:36) *
реально, нереально, так по расчету получается


Ну раз так получается значит "косячная" система и нужно переделывать. Я же не вижу схему и ваши расчеты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 6.6.2014, 6:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Такая вот схема.
Может думаю полотенцесушители на обратку "подцепить"?

Сообщение отредактировал lotus5 - 6.6.2014, 6:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____34.dwg ( 118,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wagawaga
сообщение 6.6.2014, 6:56
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.6.2014
Пользователь №: 235752



Посмотрите на втором этаже (где жарко) перемычку, если на ней стоит кран то они весь тепловой поток направляют в свою батарею а на первый этаж идет уже теплоноситель который прошел через батарею второго этажа и изрядно уже остывший.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 6.6.2014, 7:23
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Нету там кранов ,
есть з.у. Ф20 пп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 6.6.2014, 7:46
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



гидравлический расчет в чем делали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 6.6.2014, 7:51
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



В екселе!
Посмотрите, может что-то не правильно считаю??
Т.к. редко отоплением занимаюсь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________34.xls ( 207 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 6.6.2014, 8:33
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(lotus5 @ 6.6.2014, 10:51) *
В екселе!
Посмотрите, может что-то не правильно считаю??
Т.к. редко отоплением занимаюсь


Вообще непонятно какие-то таблички без названий. 2 большие таблички это циркуляцинные кольца через дальние стояки веток? Непонятно в одной табличке 90 кВт в другой 45 кВт. Там где у ваз невязка 96% это циркуляция через какой стояк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 6.6.2014, 8:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Закрашенная желтым - правая ветка.
Не закрашенная - левая ветка.
участок 0 - это главный стояк, сумма 44 и 45 кВт.
Большие столбцы - это ветки, которые предпологалось будут самыми нагруженными.
Маленькие столбцы - это стояки.
Цвет маленьких соответствуют большим.

Здесь добавила № стояков.

Сообщение отредактировал lotus5 - 6.6.2014, 8:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________34.xls ( 207,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 6.6.2014, 10:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А вообще циркуляция в концевых стояках есть, потому что ее там не должно быть судя по расчету? Потери в стояках очень низкие, 95% перпада теряется в разводящих ветках. Где в таблицах удельные потери давления? dp и сумма dp это что?

Сообщение отредактировал shadow - 6.6.2014, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 6.6.2014, 11:07
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



на сколько знаю на 2-м этаже прогревается кое-как, на 1-ом радиаторы холодные.
dp потери давления на участке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 6.6.2014, 11:29
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(jota @ 27.5.2014, 18:35) *
Не батареи, а стояк щупайте - с этого и начнём....
Да, может нет "затекания" в ОП. Мусором потом забилось, если раньше грело, или изначально не было прохода. Это так, если труба горячая и несут "зарплату" ОП. Но вот "щупать" Вам есть шанс только аж в начале отопительного сезона. smile.gif


Проблема озвучена как "не прогрева помещения с первого этажа конкретного стояка - на втором же "жара". Второй этаж, получается, жулик?
Увязка стояков меж собой - мало вероятно, что устранение этой проблемы в "создании гидравлического равенства стоякам" спрятано



Разводка по стоякам верхняя или нижняя, то есть первый этах первый по ходу теплоносителя или последний. И сколько всего этаджей? Если меньше пяти, то нерегулируемые узлы с байпасом, как на фото, "бяка" для затекания.
Замыкающий или выкинуть или через трёхходовой кран бы его сварганить.

Если и на втором не жара, то надо проверить температуры выходя из стояком и сделать на всех одинаковую (по графику на день настройки системы)

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.6.2014, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 6.6.2014, 12:32
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(lotus5 @ 6.6.2014, 14:07) *
на сколько знаю на 2-м этаже прогревается кое-как, на 1-ом радиаторы холодные.
dp потери давления на участке.


Что-то неправильно у вас линейные потери рассчитываются. Вбил ваши данные в другой расчет и вот что получилось. Прикрепленный файл  _______________________________.xls ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 222



Еще у вас на схеме указаны диаметры веток ф40 от магистралей Т1, Т2, а в расчете ф40 вообще нет.

Сообщение отредактировал shadow - 6.6.2014, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 9.6.2014, 6:23
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Ага, Формулу исправила.
А у вас для Ф50, dвн. должно быть другое число стоять)


Теперь Ваши расчеты и мои почти совпадают)
Вот только ст.2 все равно не увязать никак.
Слишком большой напор надо погасить

трубы полипропилен, поэтому считаю как для стали но с меньшим диаметром

Сообщение отредактировал lotus5 - 9.6.2014, 6:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________341.xls ( 199 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 9.6.2014, 9:06
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(lotus5 @ 9.6.2014, 9:23) *
Ага, Формулу исправила.
А у вас для Ф50, dвн. должно быть другое число стоять)


Теперь Ваши расчеты и мои почти совпадают)
Вот только ст.2 все равно не увязать никак.
Слишком большой напор надо погасить

трубы полипропилен, поэтому считаю как для стали но с меньшим диаметром



Балансировочными клапанами можно погасить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 9.6.2014, 9:12
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Если судить по этой программе
http://vsp.danfoss.com/(S(suzh1yn0b0k2bh45...x?LanguageID=41
то нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 9.6.2014, 9:19
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(lotus5 @ 9.6.2014, 12:12) *
Если судить по этой программе
http://vsp.danfoss.com/(S(suzh1yn0b0k2bh45...x?LanguageID=41
то нет


Это не балансировочные клапаны!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 9.6.2014, 13:27
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



А как замыкающий учсток?
может стоит увеличить его диаметр?
или сместить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 9.6.2014, 13:46
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Какой и где замыкающий участок, выражайтесь ясне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 9.6.2014, 13:54
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Цитата(shadow @ 9.6.2014, 13:46) *
Какой и где замыкающий участок, выражайтесь ясне.


На каждом втором этаже имеются з.у. (на фото есть этот з.у., см. выше).
В частности,
стояк 7, на втором этаже - сахара, на первом радиатор в 16 секц холодный.

Как то близко з.у. к радиаторам стоят.

Сообщение отредактировал lotus5 - 9.6.2014, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 10.6.2014, 6:03
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Это ничего не изменит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 26.6.2014, 6:48
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Цитата(shadow @ 10.6.2014, 6:03) *
Это ничего не изменит

Почему же не изменит?
Если уменьшить затекание воды в прибор 2 этажа,
то к прибору 1 этажа вода будет подходить с более высокой температурой.

Сообщение отредактировал lotus5 - 26.6.2014, 6:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.6.2014, 9:54
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(lotus5 @ 9.6.2014, 14:54) *
На каждом втором этаже имеются з.у. (на фото есть этот з.у., см. выше).
В частности,
стояк 7, на втором этаже - сахара, на первом радиатор в 16 секц холодный.

Как то близко з.у. к радиаторам стоят.

Перед радиаторами 2 эт. поставьте перемычки на 3/4 дюйма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.6.2014, 10:22
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А изначально замыкающие участки были на приборах?

Сообщение отредактировал shadow - 26.6.2014, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXXX77
сообщение 26.6.2014, 11:38
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 237811



1. Можно на байпас радиатора впаять кран ПП и перекрыть его.
2. Чугунный радиатор со временем изнутри забивается Шламом. Его необходимо промыть.
3. При монтаже трубопровода рабочие могли в месте пайки полипропилена запаять внутреннее отверстие ( не до конца ), снизив пропускную способность трубопровода. Такие случаи бывали.
4. В вашем случае труба, подходящая к радиатору , должна быть не ниже 32 диаметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eduard_Severalya...
сообщение 26.6.2014, 13:19
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.6.2014
Из: Вологда
Пользователь №: 236489



Цитата(lotus5 @ 29.5.2014, 6:36) *
Нет, стояки не получится щупать отопление уже отключено, на вводе в здение нет ни термометров ни манометров. Хотела выполнить хотя бы примерный расчет с.о., но Эксплуатирующая организация не может дать давление на вводе в здание.

а что вы хотели примерно расчитать?

Все Ваши расчеты - мышиная возьня. Ждите отопительно сезона, тогда можно будет что-то решать и думать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 11.11.2014, 12:10
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Вот настал отопительный сезон.
Цитата(jota @ 27.5.2014, 17:35) *
Не батареи, а стояк щупайте - с этого и начнём....

Теперь щупаем стояк. Стояк на подходе к батарее горячий. Батарея - сверху теплая, снизу холодная.
Обратная подводка холодная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 11.11.2014, 13:51
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(lotus5 @ 11.11.2014, 13:10) *
Вот настал отопительный сезон.

Теперь щупаем стояк. Стояк на подходе к батарее горячий. Батарея - сверху теплая, снизу холодная.
Обратная подводка холодная.

Мал расход воды через радиатор. Остывает прежде, чем нагреется радиатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 11.11.2014, 13:51
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А что дом всего 2 этажа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 11.11.2014, 14:16
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Цитата(shadow @ 11.11.2014, 14:51) *
А что дом всего 2 этажа?

2 этажа, а что тут удивительного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 11.11.2014, 14:34
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(lotus5 @ 11.11.2014, 16:16) *
2 этажа, а что тут удивительного?


Потому что стояк однострубной системы из двух приборов. Вы проигнорировали мой вопрос про наличие изначально замыкающего участка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 11.11.2014, 15:10
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



В общем монтажники принесли вот такую схему. так они переделали отопление.
В конце-это полтенцесушитель.

Сообщение отредактировал lotus5 - 11.11.2014, 15:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.doc ( 125 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 12.11.2014, 8:20
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(lotus5 @ 11.11.2014, 17:10) *
В общем монтажники принесли вот такую схему. так они переделали отопление.
В конце-это полтенцесушитель.



это уже по сути двухтрубная система. А что изначально то было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 12.11.2014, 8:29
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(shadow @ 12.11.2014, 8:20) *
это уже по сути двухтрубная система.

А отсюда и проблемы двухтрубки - сложность балансировки. Надо искать на выходе каких ОП и полотенчиков горячая обратка, там и ограничивать расход. И так в несколько циклов. После того, как выровняется темп. на выходе и недостатке теплопадачи - увеличить расход на ввод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных