Разрежение в трубопроводе при движении воздуха |
|
|
|
4.6.2014, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Здравствуйте! Вопрос, возможно из школьного курса, но всё же.. Может ли возникнуть разрежение в трубе постоянного сечения, сообщающейся с атмосферой, при движении в ней воздуха, поступающего из этой атмосферы (со скоростью 30 м/с)? Или разрежение возникает только при сужении сечения?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
4.6.2014, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096

|
Цитата Может ли возникнуть разрежение в трубе постоянного сечения, сообщающейся с атмосферой, при движении в ней воздуха, поступающего из этой атмосферы (со скоростью 30 м/с)? Нет.
Сообщение отредактировал batrysh - 4.6.2014, 22:43
|
|
|
|
|
4.6.2014, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
А в патрубке при равенстве сечений основной трубы и патрубка?
_____.__.jpg ( 61,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
5.6.2014, 5:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(batrysh @ 4.6.2014, 22:41)  Нет. Если воздух в трубу поступает из атмосферы, что тогда, кроме разрежения, заставляет его туда поступать?
|
|
|
|
|
5.6.2014, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Смысл вопросов в следующем: возникает ли разрежение (способное сорвать затвор) в стояке при сбросе сточной жидкости только ниже сжатого сечения? Или может возникнуть в верхней части (при объединении стояков), где нет сжатого сечения..
|
|
|
|
|
5.6.2014, 9:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Разрежение возникнет при перекрытии движущейся жидкостью всего сечения. И возникнет оно выше места такого перекрытия. Сорвать затвор может, встречаться с претензиями к вентиляции (не удаляет запахи) при сорванных затворах приходилось часто. Во всех случаях, в конце концов, выяснялось зауженное сечение стояка.
Вот только как вяжется вопрос в стартовом сообщении темы с движением ЖИДКОСТИ по стояку - не ясно. Пробуйте учиться грамотно задавать вопросы.
|
|
|
|
|
5.6.2014, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(Skaramush @ 5.6.2014, 10:14)  Разрежение ... возникнет ... выше места такого перекрытия. ???
__________.JPG ( 172,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32
|
|
|
|
|
5.6.2014, 10:04
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Да могу ошибаться. Мы фиксировали срывы затворов, не вникая выше или ниже слива такое происходило. Так как срыв происходил на нескольких этажах - занижены были размеры стояка.
|
|
|
|
|
5.6.2014, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(Skaramush @ 5.6.2014, 11:04)  Да могу ошибаться. Так в том и вопрос: без сужения сечения может или не может возникнуть разрежение? Ситуация простая: три вентиляционных части трех стояков объединяются перед выходом на кровлю в один общий. Один из стояков - от КНС, расход стоков в кнс большой. При сливе стоков из кнс через общую вытяжную часть поступает воздух. Может ли в этот момент в месте объединения возникнуть такое разрежение, которое могло бы сорвать затвор (минимальный 25мм, допустим трапа) у верхнего прибора одного из объединяемых самотечных стояков??
|
|
|
|
|
5.6.2014, 10:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
То есть, соединяются стояки и место предполагаемого срыва находится в параллельном стояке?
|
|
|
|
|
5.6.2014, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(Skaramush @ 5.6.2014, 11:42)  То есть, соединяются стояки и место предполагаемого срыва находится в параллельном стояке? Да. Не может при некоем большом объеме сливаемых из кнс стоков воздух поступать не с улицы (черные стрелки) , а из верхнего санузла (через сорванный затвор - красные стрелки)?
____.jpg ( 55,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
Сообщение отредактировал mandarin13 - 5.6.2014, 10:58
|
|
|
|
|
5.6.2014, 11:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Крайне маловероятно, мягко говоря. Скорее уж тогда из подземной части канализации, из горизонтальной магистрали.
|
|
|
|
|
5.6.2014, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(Skaramush @ 5.6.2014, 12:01)  Скорее уж тогда из подземной части канализации, из горизонтальной магистрали. Это как? Объем резервуара сообщается с подземной канал-ей только через напорный трубопровод - в момент слива (да и при выключенном насосе вертикальный столб остается) он как бы занят целиком и полностью.. доступ воздуху из сети внутрь установки закрыт...
|
|
|
|
|
5.6.2014, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
покажите полную схему....но это маловероятно...т.к. для этого и обьеденяют не менее 3 стояков, чтбо компенсировать перетоки от одного стояка к второму без срива гидрозатворов.
может у Вас срывает трап от слива ванны или книтаза.
|
|
|
|
|
5.6.2014, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833

|
Цитата(Dima_UA @ 5.6.2014, 12:47)  может у Вас срывает трап от слива ванны или книтаза. так слава богу не срывает пока.. Пока не то что не смонтировано, а и схема на бумаге не воплощена.. Объединяют три самотечных стояка, и полагается, что даже при сливе в двух третий сухой, и в нем есть воздух (сообщение с канализационной сетью). А если третий - от КНС, то сообщения с сетью в нем нет, как и лишнего воздуха.. Ладно, будем считать, что опасения напрасны  . Всем большое спасибо!
Сообщение отредактировал mandarin13 - 5.6.2014, 12:11
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|