> Ремонт ПЧ Acs600
kaizerrr
сообщение 6.6.2014, 14:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189475



Здравствуйте
Сейчас занимаюсь реставрацией ПЧ acs600.
В локальном режиме, при установленном вручную задании, периодически начинает плавать частота,
и соответственно обороты двигателя иногда +-5Гц иногда +-10Гц. Причем сам частотник никаких ошибок не выдает.
Может есть какой сервис мануал по ремонту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Гервин
сообщение 7.6.2014, 7:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



А может рано внутрь лезть? Настройки сначала проверить....До заводских его снести и по новой ввести параметры для начала!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaizerrr
сообщение 7.6.2014, 11:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189475



Мне тоже не хочется внутрь лезть, платы управления NIOC и Nams по-моему, уже с другого частотника ставил,
99.03 APPLIC RESTORE делал, настройки пробовал менять. Частота то держится, то меняться начинает, не пойму то-ли перегревается, то-ли какой-то тразистор глючит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 7.6.2014, 17:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Напишите пожалуйста полный тип привода. Какой софт стоит? На какой установке? В каком режиме DTC/Scalar или в том и другом прыгает частота?
Были похожие ситуации (прыжки частоты на 5-15 Гц), при параллельном соед. двигателей общей мощностью выше 100 кВт на низких оборотах. Где-то даже ответ завода по этому случаю был.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaizerrr
сообщение 8.6.2014, 0:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189475



тип привода ACS601, мощность 5,5 кВт, тип управления DTC, версия программы какая-то старая типа 5.5, аппарат на стенде к ниму подключен двигатель 2,2кВт. частота меняется от заданного значения вниз, а потом восстанавливается, точнее в понедельник напишу.
Началось с того что привод перестал выполнять команды пуск/стоп, а токовым заданием обороты менялись, затем вообще перестал управляться, его сняли и отдали нам на "перевоспитание". Платы управления я поменял - поставил с другого частотника, но глюки продолжились, вот я и решил что дело в "железе". Кстати, а программой DriveWindowLight можно что-то в приводе увидеть, кроме того что пульт показывает, или DriveWindowLight ACS600 не поддерживает?

Сообщение отредактировал kaizerrr - 8.6.2014, 1:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 8.6.2014, 14:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Скорее всего тип ACS601-0009-3, а софт: ASXX 5.04.
Какие платы меняли и с какого привода?
Попробуйте сделать "ID Run" в "Standard" режиме с отключенной нагрузкой. Попробуйте по управлять в скаляре.
DWL дружит с ACS600, всё зависти, что вы хотите увидеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaizerrr
сообщение 8.6.2014, 15:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189475



Платы менял NIOC и NAMC, вроде получше стало но частота все равно гуляет. Пробовал перевести в скалярный режим, перестает пускаться с пульта,
кроме замены DTC на Scalar? еще что-то менять надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 8.6.2014, 15:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



NIOC платы взаимозаменяемы (01 и 02), а вот NAMC (там много ревизий, не каждые можно менять, а эта плата отвечает за управление и софт).
То, что перестаёт пускаться в скаляре, странно, если есть возможность скиньте параметры (можно в dwl файл).
После замены ничего не надо менять, должно было работать.
"ID Run" делать пробовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaizerrr
сообщение 9.6.2014, 12:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189475



Параметры скинуть не могу,,не нашел переходника usb -> 485. После перевода в скаляр id run не делал не додумался, завтра попробую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 9.6.2014, 17:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Если работает в скаляре ID Run не надо делать.
Только если работаем в DTC (при первом пуске или если поменяли двигатель, заменили плату NAMC).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaizerrr
сообщение 27.6.2014, 3:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189475



Извините, был в командировке. Попробовал в скаляре, работает стабильно, в dtc частота плавает. Как-то не ясно один раз плавает сильно даже двигатель прыгает, другой раз приемлемо частота гуляет 1-2 герца. Может силовые ключи не четко открываются, а отображается как прыжки частоты? Ну и второй вопрос какой кабель нужен для подключения пк через программу dwl2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaizerrr
сообщение 28.6.2014, 1:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189475



попробовал в скаляре, работает стабильнее чем в dtc, вообще как то странно частота то гуляет сильно+-15гц то -+ 2-3гц. А подскажите можно ли сделать самодельный кабель для подключения ПК к acs600 с помощью driveWindowLight 2 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 30.6.2014, 1:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



По кабелю, можно сделать. ТУТ смотри.
Я так понял в скаляре работает стабильно, в DTC делали прогон и частота гуляет. Ток в это время пляшет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaizerrr
сообщение 30.6.2014, 1:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189475



На ток не глянул, по моему особенно не скачет, а вот двигатель (ПЧ на стенде, двигатель на полу валяется) при скачках частоты дергается сильно. Спасибо за схему кабеля буду паять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 2:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных